Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Cum sterg mails din Promotions

Vanzare cumparare fara transfer b...

Receptie ciudata, in functie de t...

Dupa 20 ani de facultate, am uita...
 Mobile.de ofera imprumut de bani ...

problema test grila

Digi24 a disparut de pe TV Lg

Drept de proprietate intelectuala...
 Jante noi shitbox

Trinitas TV 4K

Dacia 1316 cu 6 usi ...

Frecventa modificata radio
 Un nou pericol pt batrani

Ar trebui sa vindem imobiliarele ...

Dupa renuntarea la aparat dentar

pelerinaj in Balcik
 

Centrale VAILLANT, VUW, VCW..

* * * * * 2 votes
  • Please log in to reply
5380 replies to this topic

#3709
liviu_man

liviu_man

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 22
  • Înscris: 20.01.2017
Da,am citit si eu acum ca valoarea de fabrica este selectata la 20 minute,nu m-am uitat daca a fost cumva modificata sau a venit la alta valoare din fabrica;maine o sa ma uit.

#3710
liviu_man

liviu_man

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 22
  • Înscris: 20.01.2017
Am verificat timpii activi de blocare a arzatorului;este la valoarea de fabrica 20 minute

#3711
enduro9

enduro9

    Junior Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 173
  • Înscris: 20.03.2016
Da are o carte tehnica alambicata,din cate observ temporizarea arzatorului se face  in functie de temp turului ,nu imi dau seama de ce cu cat turul e mai mare temporizarea e mai mica ,la 75 de grade maxim 2 min,la 20 de grade maxim 60 min si scade cu cat temperatura turului creste ,nu prea inteleg logica.(la a mea pot seta temporizarea asta intre 3-45 de min indif de ce temp a turului setez)
La  tine singura problema din ce spui e ca opreste pompa cand mai exista cerere de caldura,de ce poate iti raspunde cineva care face service la ele

Edited by enduro9, 23 January 2017 - 13:19.


#3712
liviu_man

liviu_man

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 22
  • Înscris: 20.01.2017
Enduro9 multumesc mult,am vorbit astazi cu cineva care monteaza centrala sa vad cum rezolv cu garantia(centrala am montato eu) apoi o sa-i chem pentru aceasta problema.

#3713
tescas

tescas

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 21
  • Înscris: 25.02.2015

View Postenduro9, on 23 ianuarie 2017 - 13:19, said:

Da are o carte tehnica alambicata,din cate observ temporizarea arzatorului se face  in functie de temp turului ,nu imi dau seama de ce cu cat turul e mai mare temporizarea e mai mica ,la 75 de grade maxim 2 min,la 20 de grade maxim 60 min si scade cu cat temperatura turului creste ,nu prea inteleg logica.(la a mea pot seta temporizarea asta intre 3-45 de min indif de ce temp a turului setez)
La  tine singura problema din ce spui e ca opreste pompa cand mai exista cerere de caldura,de ce poate iti raspunde cineva care face service la ele

View Postliviu_man, on 23 ianuarie 2017 - 14:16, said:

Enduro9 multumesc mult,am vorbit astazi cu cineva care monteaza centrala sa vad cum rezolv cu garantia(centrala am montato eu) apoi o sa-i chem pentru aceasta problema.
Stai linistit ca centrala nu are nici o problema, asa trebuie sa functioneze. Instalatia este mult prea mica.

#3714
bossake

bossake

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,693
  • Înscris: 22.11.2007
setarea centralei pe o putere mai mica, sa zic 9kw, duce la un consum mai mic?

Edited by bossake, 23 January 2017 - 20:38.


#3715
liviu_man

liviu_man

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 22
  • Înscris: 20.01.2017
Eu cred ca, consumul este aceelasi, la mine(am 3 calorifere) arzatorul merge mai mult(cu flacara mai mica) pe 9 kw decat inainte pe 24kw cand avea flacara mai mare.Deci cred ca, consumul egal sau aproape egal dupa parerea mea.

View Posttescas, on 23 ianuarie 2017 - 19:16, said:




Stai linistit ca centrala nu are nici o problema, asa trebuie sa functioneze. Instalatia este mult prea mica.


#3716
enduro9

enduro9

    Junior Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 173
  • Înscris: 20.03.2016
Centrala oricum  modulează ,se adaptează la ce instalație ai,pleacă inițial în maxim și începe modularea in funcție de ce ai,eu pe a mea am lasat-o pe 24 kw și coboară în câteva secunde la minim in cazul meu 30%,am 5 calorifere

#3717
tinel231

tinel231

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 898
  • Înscris: 15.03.2009

View Postbossake, on 23 ianuarie 2017 - 20:37, said:

setarea centralei pe o putere mai mica, sa zic 9kw, duce la un consum mai mic?

Acum un an cand am pus in functiune CT am urmarit cateva zile consumul. Scaderea puterii de la 24 la 10 kw a insemnat scaderea consumului cu 50%.

#3718
enduro9

enduro9

    Junior Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 173
  • Înscris: 20.03.2016

View Posttinel231, on 24 ianuarie 2017 - 00:04, said:



Acum un an cand am pus in functiune CT am urmarit cateva zile consumul. Scaderea puterii de la 24 la 10 kw a insemnat scaderea consumului cu 50%.

Conteaza gradul de izolare,la ce temp ai setat termostatul..scaderea aia a ta de 50% nu e reala,parerea mea

Edited by enduro9, 24 January 2017 - 00:34.


#3719
radunre

radunre

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 92
  • Înscris: 05.02.2009
@liviu_man, Parerea mea este ca centrala functioneaza conform parametrilor setati,
- temp. tur 60 grade;
- d.1 - 5 min. durata pompare dupa oprirea flacarii (in manual spune - incepe dupa terminarea cerintei caldurii) dar poate fi o traducere defectuoasa;
- d.2 durata de blocare a arzatorului, conform tabelului 7.2 - 6 minute

De aici trag concluzia ca e un comportament normal, as incerca sa maresc timpul de pompare la 8 minute sau sa reduc timpul de blocare al arzatorului la 5 minute (cf. tabelului ai obtine 2 minute la o temp de tur 60 grade).

Din pacate, centrala respectiva este mult supradimensionata fata de instalatie (pt. regimul de incalzire).

#3720
tinel231

tinel231

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 898
  • Înscris: 15.03.2009

View Postenduro9, on 24 ianuarie 2017 - 00:31, said:

Conteaza gradul de izolare,la ce temp ai setat termostatul..scaderea aia a ta de 50% nu e reala,parerea mea

Contorul meu nu e de aceiasi parere cu tine....
Am urmarit si notat consumulde 2 ori pe zi ,la aceleasi ore ; nu au fost modificari de temp. exterioara ,n-am umblat la termostat si nu mi-am termoizolat apartamentul intre timp...
Am postat asta ca sa poata fi de folos cuiva ; Nu scriu de dragul de a aduna posturi - vezi nr. de posturi/ data inregistrarii . Daca cineva nu ma crede , e pb. lui .
La mine PIF-ul nu s-a facut in mod real , mi s-au adus doar actele . Dupa ce-am citit pe aici , am mai reglat cate ceva la CT   si cred mai sunt si altii in situatia mea ; aud pe unii care se plang ca de cand au CT consuma mai multi mc de gaze, si ma gandesc ca nici lor nu le-a reglat nimeni CT. si ar trebui sa afle ce ar fi de facut.
De exemplu : am aflat ca ar trebuie sa demontez panoul CT ca sa ajung la aerisitorul automat si sa-l desurubez o tura-doua...spre seara ma apuc de treaba.

Edited by tinel231, 24 January 2017 - 12:07.


#3721
enduro9

enduro9

    Junior Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 173
  • Înscris: 20.03.2016
dupa cum spuneam o scadere cu 50% a consumului nu e reala..centrala ta are 24 de kw si necesarul termic sa spunem de 7 kw,daca o lasi setata din fabrica ea iti pleaca pe maxim dupa care se adapteaza instaltiei si iti moduleaza in jos pana la 7 kw sa punem.
Tu sa zicem ai pus-o sa merga tot timpul fix pe puterea minima ea iti incalzeste volumul de apa din instalatie intr-un anumit timp in cazul de fata fiind pe minim intr-un timp mai lung,daca o lasi pe maxim cu modulare ea ti-o incalzeste intr-un timp mai scurt ..
Cantitatea de gaz consumata pe minim pentru a incalzii volumul respectiv de apa se raporteaza la putere -7 kw si la timpul in care se face aceasta incalzire,la 24 kw cantitatea de gaz e mai mare dar intr-un timp mai scurt
nu are cum sa fie o diferenta de 50% intre ele ,mai sunt useri care au avut rabdare sa monitorizeze diferenta intre cele doua situatii si au avut consumuri apropiate sau nesmnificativ in sus sau in jos
Și dacă pif nu s_a făcut real ceea ce mi se pare grav ai pus tu din setări centrala pe minim?Ceva nu pușcă acolo.

Edited by enduro9, 24 January 2017 - 14:57.


#3722
tinel231

tinel231

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 898
  • Înscris: 15.03.2009
Alt ,,specialist'' de internet ...

#3723
enduro9

enduro9

    Junior Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 173
  • Înscris: 20.03.2016

View Posttinel231, on 24 ianuarie 2017 - 20:07, said:

Alt ,,specialist'' de internet ...
inainte de a jignii vino cu argumente,scrii aberatii pentru  care nu ai explicatii logice.. ,poate sunt useri care au timp si rabdare sa-ti explice cum sta cu reducerea aia de consum de 50% pe care o invoci tu  folosind centrala pe puterea minima si nu in varianta in care moduleaza
ce te-ai gandit tu daca pe 24 de kw imi consuma x metrii cubi de gaz daca o pun pe 10 kw imi consuma jumate ca doar merge la juma din putere...ai o logica..si lasa placa cu ce-ai citit tu pe contor ca nu e credibila  la fel ca tine..numai tu stii cum sau daca ai facut citirile respective

Edited by enduro9, 24 January 2017 - 20:42.


#3724
liviu_man

liviu_man

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 22
  • Înscris: 20.01.2017

View Postradunre, on 24 ianuarie 2017 - 08:55, said:

@liviu_man, Parerea mea este ca centrala functioneaza conform parametrilor setati,
- temp. tur 60 grade;
- d.1 - 5 min. durata pompare dupa oprirea flacarii (in manual spune - incepe dupa terminarea cerintei caldurii) dar poate fi o traducere defectuoasa;
- d.2 durata de blocare a arzatorului, conform tabelului 7.2 - 6 minute

De aici trag concluzia ca e un comportament normal, as incerca sa maresc timpul de pompare la 8 minute sau sa reduc timpul de blocare al arzatorului la 5 minute (cf. tabelului ai obtine 2 minute la o temp de tur 60 grade).

Din pacate, centrala respectiva este mult supradimensionata fata de instalatie (pt. regimul de incalzire).

Multumesc mult,
  Eu acuma am setat:-temperatura 60 grade
-d.1 la 5 minute
-d.2 la 15 minute
-puterea 9kw

  Maine o sa modific la cum mi-ai spus si o sa-ti spun rezultatul.
  P.S. am vazut ca si in cazul in care pun pe manual centrala se intampla aceelasi lucru;cand temperatura agentului termic scade la 52 grade se opreste pompa pana ce temp scade la 49-50 grade apoi porneste pompa respectiv arzatorul.
  Dar eu ma gandesc in cazul unei garsoniere instalatia nu este asemanatoare cu a mea adica trei calorifere? Centrala am luat-o de 24kw in vederea extinderii instalatiei.
  Punando pe 9kw oare tot spradimensionata este? 8kw am vazut ca este puterea minima.

Edited by liviu_man, 24 January 2017 - 23:17.


#3725
enduro9

enduro9

    Junior Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 173
  • Înscris: 20.03.2016
Tu o folosești cu termostat de ambient on off deci puterea aia minima e suficienta,dacă o foloseai pe manual îți folosea o putere minima sub sau daca aveai ipat ,24 de kw ai nevoie ptr apa calda ,ea pe încălzire și dacă o lași pe 24 îți modulează dar îți încălzește mai repede agentul,pe puterea minima iti incalzeste mai lent caloriferele  deci mai mult comfort și ai mai puține opriri porniri lucru care pe termen lung îți protejează anumite componente din centrala

Edited by enduro9, 25 January 2017 - 00:25.


#3726
liviu_man

liviu_man

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 22
  • Înscris: 20.01.2017
Da,inteleg,ai perfecta dreptate,am vazut ca de cand am puso pe 9kw incalzeste mai lent (si **pauza** o face mai tarziu)

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate