Centrale VAILLANT, VUW, VCW..

* * * * * 2 votes
  • Please log in to reply
5380 replies to this topic

#3691
liviu_man

liviu_man

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 22
  • Înscris: 20.01.2017
Multumesc mult,dar de unde si cum sa micsorez sarcina partiala?

Edited by liviu_man, 21 January 2017 - 00:16.


#3692
enduro9

enduro9

    Junior Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 173
  • Înscris: 20.03.2016

View Postliviu_man, on 20 ianuarie 2017 - 23:52, said:

Buna seara,am o centrala Vaillant turo tec 242/3-3,am montat-o in toamna,centrala fiind noua dar cum eu am montat-o si am facut si instalatia nu beneficiez de garantie(am tot zis ca o sa vb cu cineva autoriazat sa-mi faca hartiile dar am neglijat)
De ieri am observat ca pentru a ajunge la temperatura setata de termostat (fara fir Computherm C7 )  centrala porneste iar dupa 17 minute se opreste 2 minute dupa care porneste din nou,se opreste iarasi la 12 minute,apoi porneste si in scurt timp ajunge la temperatura setata cand se opreste. Poate facea asa si inainte,nu stiu ce sa zic. Am doar 3 calorifere.In intervalul de timp intre porniri daca deschid apa calda porneste si face apa calda.  Nu apare nici o eroare si nici nu se aprinde nici un led de avarie.In cele 2 minute de oprire pe termostat apare semnul ca centrala este pornita iar pe receptorul wi-fi al termostatului ledul rosu este aprins.
Ma poate ajuta cineva cu o solutie?
Va multumesc,

Nu prea inteleg care e treaba cu garantia..poti sa-ti faci singur instalatia de incalzire si sa pui centrala pe pozitie,sa beneficiezi de garantie tre sa vina
aia de la service sa-ti faca punerea in functiune si autorizatoa de functionare care oricum sunt obligatorii daca folosesti centrala.
Caldura si acm merg ok c um ai vrea sa functioneze?

#3693
liviu_man

liviu_man

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 22
  • Înscris: 20.01.2017
Eu am pus-o in functiune din toamna,o am la sat de asta nu am mai luat toate autorizatiile;da, apa calda merge , caldura am doar ca se opreste 2 minute in timp ce incalzeste, poate se oprea de la inceput si nu am observat. O sa incerc sa micsorez puterea centralei la 8-9kw dar nu stiu cum.

#3694
radunre

radunre

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 92
  • Înscris: 05.02.2009
Aici gasesti manualul centralei https://www.google.r...myASryIt73bwZRg

La pagina 24 explica modul de schimbare a parametrilor, d.0 e cel de sarcina partiala, se regleaza procentual 100%=24Kw.

Referitor la garantie, asa cum a spus si colegul in postul anterior, nu este important cine a facut montajul, ideea este sa-l faca dupa specificatiile producatorului. Dupa montaj se cheama firma reprezentanta/service, ei fac "punerea in functiune", completeaza garantia si verificand montarea corecta te alegi cu niste acte necesare la verificarea celor de la gaz. Sper ca exista proiect la gaz pt. acel punct de ardere.
Fara acele acte esti in ilegalitate si risti amenzi serioase, indiferent de locatie urban/rural.

Edited by radunre, 21 January 2017 - 12:39.


#3695
liviu_man

liviu_man

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 22
  • Înscris: 20.01.2017
Multumesc mult pentru informatie,o sa iau legatura cu reprezentanta sa vad ce spuna;o sa le spun eventual ca am pus-o in functiune de o sapt sa nu zica ca am lasat atata timp din toamna pana acum.

#3696
zappull

zappull

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 30
  • Înscris: 16.05.2012
Buna
am o centrala vaillant turbo tec plus si sa schimb termostatul vechi electronic ( computherm 098A) cu unul nou, clasic cu rotita homexpert THR830TEE.
Ideea e ca am legat termostatul nou , dar nu porneste centrala. Am legat cele 2 fire ce pleaca din centrala la bornele 1 si 2, iar la bornele 1 si 3 porneste centrala , se opreste sta cam un minut apoi porneste din nou sau poate e nevoie de inca un fir sa plece din centrala.  Ma puteti ajuta cu legarea termostatului. Multumesc

Attached Files


Edited by zappull, 22 January 2017 - 12:42.


#3697
liviu_man

liviu_man

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 22
  • Înscris: 20.01.2017
la pagina 16 din manualul postat de colegul Radunre mai sus apare exact cum trebuie legat termostatul.

#3698
liviu_man

liviu_man

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 22
  • Înscris: 20.01.2017
Buna din nou,as vrea un sfat cum sa modific parametrii centralei Vailland 242/3-3 turbo Tec de 24kw pentru instalatia mea. Am 3 calorifere unul intr-o camera 2m pe 3m(22/60/80) si 2 calorifere(22/600/1000) intr-o camera 3m pe 3.5m. Atasez o fotografie cu parametrii centralei asa cum a venit din fabrica,am modificat doar d.0 la 9kw.Nu stiu daca d.18 ar trebuii si el modificat.
Multumesc mult.

Attached Files


Edited by liviu_man, 22 January 2017 - 15:18.


#3699
radunre

radunre

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 92
  • Înscris: 05.02.2009
Chiar si 8 Kw sunt mai mult decat suficienti pt. acel spatiu. Eu am mers cu 9Kw, timp de 8 ani, la un apartament de 45mp, fara izolatie/cu geamuri termopan/parter. Singurul reglaj pe care-l faceam era temperatura pe tur, 55-60 grade pt. exterior peste 0 grade si 65 pt. temp negative la exterior.

#3700
radunre

radunre

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 92
  • Înscris: 05.02.2009
@zappull, conecteaza bornele 1-3 (termostat) cu 3-4 (centrala). Daca apar probleme verifica parametrii centralei si robinetii de pe circuit.

Personal, am intalnit termostate mecanice care functionau defectuos direct din cutie, poti masura rezistenta electrica intre 1-3. Reglat pe temperatura mai mica decat ambientul - rezistenta infinita, reglat pe mai mult - rezistenta zero si cate un click distinct la fiecare actionare.

#3701
liviu_man

liviu_man

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 22
  • Înscris: 20.01.2017
Multumesc mult,dupa cate am vazut in dupa masa asta (de dimineata am pus pe 9kw) pare ca este totul bine.


#3702
liviu_man

liviu_man

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 22
  • Înscris: 20.01.2017
Revin iarasi;astazi am urmarit centrala dupa ce am setat-o pe 9kw. Problema este ca si atunci cand era setata pe 24kw si anume:temperatura agent termic setata 60 grade,temperatura termostat 21 grade. Porneste centrala,cand ajunge la 66 grade se opreste flacara,pompa merge dar cand temperatura ajunge la 52grade pompa se opreste (termostatul este cuplat pe pornit si receptorul cu ledul rosu aprins) cand temperatura scade la 49 grade porneste pompa si imediat si flacara.(Mentionez ca nu afiseaza nici o eroare)Daca maresc temperatura agentului termic tot asa face doar ca la alta temperatura. Sa fie oare din setarile centralei?

Edited by liviu_man, 22 January 2017 - 22:39.


#3703
enduro9

enduro9

    Junior Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 173
  • Înscris: 20.03.2016

View Postliviu_man, on 22 ianuarie 2017 - 22:14, said:

Revin iarasi;astazi am urmarit centrala dupa ce am setat-o pe 9kw. Problema este ca si atunci cand era setata pe 24kw si anume:temperatura agent termic setata 60 grade,temperatura termostat 21 grade. Porneste centrala,cand ajunge la 66 grade se opreste flacara,pompa merge dar cand temperatura ajunge la 52grade pompa se opreste (termostatul este cuplat pe pornit si receptorul cu ledul rosu aprins) cand temperatura scade la 49 grade porneste pompa si imediat si flacara.(Mentionez ca nu afiseaza nici o eroare)Daca maresc temperatura agentului termic tot asa face doar ca la alta temperatura. Sa fie oare din setarile centralei?
Da are temporizari anticiclu,daca ai turul la 60 fixat ti-l duce la 66 adica plus 6 grade,iar cand scade cu 11 grade sub ce ai setat tu (60)reporneste arzatorul,diferenta asta( 11 grade)e reglabila,pompa e reglata din fabrica sa mai mearga vreo 3 min dupa oprirea flacarii dar asta doar daca nu mai ex ista cerere de caldura de pe termostat dar si asta e un parametru reglabil
Eu la a mea un buderus in cond am asa
-dif de temp 6 grade
-timp funct pompa 3 min
-durata minima intre aprinderi 30 min
-temp tur 45 de grade
La tine e posibil sa ai activata si o tempirizare pe durata pornire oprire arzator independenta de dif de remp de pe tur-nu ai carte tehnica?

Edited by enduro9, 22 January 2017 - 23:42.


#3704
liviu_man

liviu_man

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 22
  • Înscris: 20.01.2017
Multumesc de sfat;la mine problema este ca,cerere de caldura pe termostat este dar pompa se opreste cam 2 minute,cat scade temp agentului termic de la 52 la 49 grade,oare sa maresc timp functionare pompa? normal pompa nu ar trebuii sa se opreasca atata timp cat este cerere de caldura din termostat

#3705
enduro9

enduro9

    Junior Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 173
  • Înscris: 20.03.2016
Da-mi modelul tau de centrala,studiez si iti dau maine un raspuns
Cat timp ai cerere de caldura nu ar trebui sa se opreasca pompa

Edited by enduro9, 22 January 2017 - 23:45.


#3706
liviu_man

liviu_man

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 22
  • Înscris: 20.01.2017
Vailland 242/3-3 turboTec Plus 24kw. ma preocupa faptul ca la scadera temperaturii cu 9(52) grade decat cea selectata(60), pompa se opreste in loc sa porneasca arzatorul,sta oprita pana mai scad 3(49) grade,apoi porneste. Intr-o pastare de a mea mai sus am atasat o fotografie cu valorile ce pot fi reglate.
Multumesc,

Edited by liviu_man, 22 January 2017 - 23:57.


#3707
liviu_man

liviu_man

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 22
  • Înscris: 20.01.2017
Am uitat sa menționez ca am probat cu temperatura agent termic 72 grade,in acest caz oprirea pompei s-a redus cam la 2-3 secunde.

#3708
tinel231

tinel231

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 898
  • Înscris: 15.03.2009

View Postenduro9, on 22 ianuarie 2017 - 23:35, said:

-nu ai carte tehnica?
Ba are , se gaseste si pe net , da-i scrisa in pasareste , nu in romaneste ; probabil n-o fi pus   <obturatorul mirositor>  sau n-o fi reglat temperatura la o valoare de 20 de minute  Posted Image   conf. cartii tehnice pag.14 respectiv 36...

Edited by tinel231, 23 January 2017 - 00:48.