#1801
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postdl_dr25, on 11 noiembrie 2013 - 15:42, said:

Buna ziua
Am o problema si nu stiu daca este din cauza centralei ( 242 3-3 ) sau din cauza cronotermostat-ului ( baxi wireless )
Unitetea mobila da comanda sa porneasca caldura, unitatea fixa comuta pe pornire si nu pleaca si flacara ( afisajul arata S 2 la pornire si dupa imediat S 7 )
Am montat puntea inapoi in centrala si porneste centrala fara probleme, acum pe ce sa dau vina centrala sau cronotermostat ???
Mentionez,  cronotermostatul este alimentat din centrala , a functionat ok de la montaj pana acum ( montat acum 2 ani), centrala are stabilizator de tensiune cu servomotor de la punerea in functiune a acesteia.   Cablul de alimentare pt. partea fixa a cronotermostatului are intrerupator de alimentare ( pt. a nu sta in tensiune pe perioada anotimpului cald )
Multumesc
contactul de lucru al unitatii fixe sau contacte imperfecte , legaturi cablu etc in unitatea fixa . centrala iese din discutie daca cu puntea pusa functioneaza normal .

#1802
dl_dr25

dl_dr25

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,704
  • Înscris: 01.05.2007

View Postoctavianlaz, on 11 noiembrie 2013 - 16:15, said:

contactul de lucru al unitatii fixe sau contacte imperfecte , legaturi cablu etc in unitatea fixa . centrala iese din discutie daca cu puntea pusa functioneaza normal .
Multumesc
Am cerut parerea fiindca am dus cronotermostatul la garantie ( baxi) si am avut acolo un "schimb de idei" si sa nu ma încalece cand ma duc sa il ridic ( spuneau ca daca unitatea fixa da comanda si se aprinde ledul este numai din vina centralei, iar eu am spus ca daca centrala are puntea montata centrala functioneaza normal atunci nu au mai marait sa acepte aparatul la verificat).
Inafara de de contactul de lucru al unitatii fixe exclud ori ce varianta fiindca am verificat tot inainte sa plec cu "scula " la reparat.
Multumesc inca o data si o zi buna

#1803
claudiupepe

claudiupepe

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 11
  • Înscris: 11.08.2007
Buna seara.
Dupa ce am citit toate paginile acestui forum am achizitionat si montat un Vaillant turbo TEC Plus  VUW 242/3-5 care incalzeste un ap. cu 3 camere de 64 mp. Caloriferele sunt noi, din otel, marca Purmo, istalatia pe cupru aparent.
1.Citisem pe forum ca se recomanda spalarea instalatiei inainte de prima utilizare dar mesterii care au executat lucrarea au sarit peste aceasta etapa. Vreau sa va intreb care sunt pasii pentru a face eu aceasta operatiune. Pe la robinetul de golire din baie sau pe la robinetii tur-retur care au venit in kit-ul de instalare al centralei? Trebuie oprita centrala?
2.Mai pot schimba acuma acea mica diafragma din plastic care se pune in tubulatura de evacuare? Cum?

Multumesc anticipat celor care ma vor ajuta.

#1804
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
1.Da,se recomanda spalarea instaltiei.Una sau chiar 2 goliri,cu functionarea centralei intre goliri (circulatia apei prin instalatie).Trebuie avut grija la umplere,sa se faca bine aerisirea (ca la punerea in functiune).Sa fie desfacut capacelul de la aerisitorul automat al centralei si la final aerisirea lagarului pompei.
2.Diafragma poate fi schimbata oricand.Important e s-o pui pe cea care trebuie,in functie de lungimea tubulaturii.

#1805
claudiupepe

claudiupepe

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 11
  • Înscris: 11.08.2007
O singura problema am. Pot face aceste operatiuni fara sa scot capacul centralei? Este in garantie si am sigiliu pe capac.

#1806
ccris

ccris

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 116
  • Înscris: 14.12.2003
Salut, am de curand o centrala Vaillant turbo TEC Plus  VUW 242/3-5 de 28KW pentru un apartament de 50m2, cu inaltimea de 3m dintr-o casa din anii '30, cu pereti de caramida. Peretii exteriori au vreo 30cm, nu au izolare, 1/2 din casa are pereti comuni cu vecinii. Am 6 calorifere in casa.
Am luat un cronotermostat Honeywell CMT 707 cu fir.

1. Cand sunt in casa tin termostatul intre 20 si 23 de grade, la 20 pare cam frig. Caloriferele sunt in mare parte a timpului caldute spre reci (cand sunt setate 20-23 grade C). Aud termostatul cum cupleaza, peste cateva secunde aud centrala, in maxim 3-4 minute termostatul ii da comanda de oprire, peste 10-20 minute iar porneste... E OK asa sau ar trebui sa schimb vreo setare de sensibilitate din termostat?


Cel care a facut punerea in functiune a zis ca nu e nevoie de modificarea setarilor centralei, aici insa vad ca se recomanda ajustarea puterii de incalzire.  Momentan am setat centrala pentru incalzire la 12KW.

2. Imi puteti recomanda va rog ce setari ar trebui sa fac la centrala, KW, durata recirculare, pompe...

Multumesc!

#1807
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postccris, on 14 noiembrie 2013 - 12:27, said:

Salut, am de curand o centrala Vaillant turbo TEC Plus  VUW 242/3-5 de 28KW pentru un apartament de 50m2, cu inaltimea de 3m dintr-o casa din anii '30, cu pereti de caramida. Peretii exteriori au vreo 30cm, nu au izolare, 1/2 din casa are pereti comuni cu vecinii. Am 6 calorifere in casa.
Am luat un cronotermostat Honeywell CMT 707 cu fir.

1. Cand sunt in casa tin termostatul intre 20 si 23 de grade, la 20 pare cam frig. Caloriferele sunt in mare parte a timpului caldute spre reci (cand sunt setate 20-23 grade C). Aud termostatul cum cupleaza, peste cateva secunde aud centrala, in maxim 3-4 minute termostatul ii da comanda de oprire, peste 10-20 minute iar porneste... E OK asa sau ar trebui sa schimb vreo setare de sensibilitate din termostat?


Cel care a facut punerea in functiune a zis ca nu e nevoie de modificarea setarilor centralei, aici insa vad ca se recomanda ajustarea puterii de incalzire.  Momentan am setat centrala pentru incalzire la 12KW.

2. Imi puteti recomanda va rog ce setari ar trebui sa fac la centrala, KW, durata recirculare, pompe...

Multumesc!
necesarul de putere este de 9 kw in conditiile date de tine . insa nu-mi vine sa cred ca termostatul de ambient da comanda in 4 minute , asta numai in cazul cand termostatul este pus deasupra caloriferului . i-mi este greu sa cred ca temperatura in camera poate creste in 3-4 minute cu un grad . se poate intervenii si in setarile centralei , dar si in setarile termostatului , prin desensibilizarea lui ( marire delta t ) . cititi cu atentie instructiunile termostatului .

#1808
dl_dr25

dl_dr25

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,704
  • Înscris: 01.05.2007

View Postdl_dr25, on 11 noiembrie 2013 - 15:42, said:

Buna ziua
Am o problema si nu stiu daca este din cauza centralei ( 242 3-3 ) sau din cauza cronotermostat-ului ( baxi wireless )
Unitetea mobila da comanda sa porneasca caldura, unitatea fixa comuta pe pornire si nu pleaca si flacara ( afisajul arata S 2 la pornire si dupa imediat S 7 )
Am montat puntea inapoi in centrala si porneste centrala fara probleme, acum pe ce sa dau vina centrala sau cronotermostat ???
Mentionez,  cronotermostatul este alimentat din centrala , a functionat ok de la montaj pana acum ( montat acum 2 ani), centrala are stabilizator de tensiune cu servomotor de la punerea in functiune a acesteia.   Cablul de alimentare pt. partea fixa a cronotermostatului are intrerupator de alimentare ( pt. a nu sta in tensiune pe perioada anotimpului cald )
Multumesc
Cronotermostatul a fost de vina, schimbat placa electronica din receptor.
Toate bune si frumoase, montat " scula" la loc si aseara am dat de alta.
Undeva dupa ora 12.30 centrala a facut aproximativ 4 cicluri de recirculare a apei la interval de 10 min. Este normal ?
Multumesc

#1809
ladydobro

ladydobro

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 149
  • Înscris: 31.10.2013
Buna ziua,

Ma gandeam sa iau centrala termica acum de black friday si m-am oprit la 2 modele:

http://www.vaillant....oe-306/3-5.html
sau:
http://www.vaillant....oe-296/3-5.html


Initial optasem pentru o centrala normala, dar dupa discutii cu mai multi instalatori ne-au zis ca daca tot facem IPAT se merita in condensatie. Necesarul termic mi l-au calculat la cel putin 28kw. Casa are la 230mp utili cu mansarda cu tot, cu o inaltime a camerelor de 2.6m. IPAT pe parter &etaj, iar la mansarda calorifere.
Prima din lista am observat ca este mai ieftina, desi are capacitate de 30KW, la care trebuie sa ii adaug un boiler, de 150l sau de 200l. Pe care o recomandati? Si-a mai luat cineva unul din cele 2 modele, a avut probleme cu ea? Si inca o problema - trebuie sa iau si dedurizator acum, sau pot sa il iau mai incolo?

#1810
claudiupepe

claudiupepe

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 11
  • Înscris: 11.08.2007

View Postdanpet, on 14 noiembrie 2013 - 08:35, said:

1.Da,se recomanda spalarea instaltiei.Una sau chiar 2 goliri,cu functionarea centralei intre goliri (circulatia apei prin instalatie).Trebuie avut grija la umplere,sa se faca bine aerisirea (ca la punerea in functiune).Sa fie desfacut capacelul de la aerisitorul automat al centralei si la final aerisirea lagarului pompei.
2.Diafragma poate fi schimbata oricand.Important e s-o pui pe cea care trebuie,in functie de lungimea tubulaturii.
Am reusit s scot tubulatura de evacuare si sa ajung la acea diafragma pe deasupra centralei. Am incercat sa o extrag de acolo dar nu am reusit si nu am fortat pt. a nu rupe ceva pe acolo.
Poate sa ma ajute cineva sa-mi zica cum pot sa extrag acea diafragma pe deaspra centralei? Nu a fost schimbata si am tubulatura standard, centrala fiind pe perete exterior.

Multumesc si weekend placut.

#1811
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Dar de ce vrei s-o scoti? Nu cumva acea diafragma trebuie sa fie acolo? Ea se pune in functie de lungimea tubulaturii (se pune la tuburi scurte <1m).La tuburi mai lungi,de peste 1m se scoate (sau se pune alta cu gaura mai larga).

Edited by danpet, 15 November 2013 - 16:29.


#1812
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008

View Postclaudiupepe, on 15 noiembrie 2013 - 15:45, said:

Am reusit s scot tubulatura de evacuare si sa ajung la acea diafragma pe deasupra centralei. Am incercat sa o extrag de acolo dar nu am reusit si nu am fortat pt. a nu rupe ceva pe acolo.
Poate sa ma ajute cineva sa-mi zica cum pot sa extrag acea diafragma pe deaspra centralei? Nu a fost schimbata si am tubulatura standard, centrala fiind pe perete exterior.

Multumesc si weekend placut.
Trebuie sa tragi masi cu incredere sa o scoti si sa o montezi pe cea care are doar 2 gauri in colturi pe diagonala.

View Postdanpet, on 15 noiembrie 2013 - 16:28, said:

Dar de ce vrei s-o scoti? Nu cumva acea diafragma trebuie sa fie acolo? Ea se pune in functie de lungimea tubulaturii (se pune la tuburi scurte <1m).La tuburi mai lungi,de peste 1m se scoate (sau se pune alta cu gaura mai larga).

Vrea sa o inlocuiasca cu diafragma care trebuie. Din fabrica centralele Vaillant vin cu diafragma pentru prelungire de tubulatura ca sa fie siguri ca centrala va functiona oindiferent ce tubulatura monteaza utilizatorul. Daca ar citi si instalatorii instructiunile acolo li se explica ce trebuie sa faca, diafragma pentru tubulatura standard fiind si ea in chitulde montraj al centralei. Din experienta de teren peste 70% din centrale raman cu diafragma din fabnrica desi au tubulatura standard.

#1813
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

View Postservoman, on 15 noiembrie 2013 - 17:51, said:

... Din experienta de teren peste 70% din centrale raman cu diafragma din fabnrica desi au tubulatura standard.
Te referi desigur la centralele Vaillant (nu stiam ca astea vin cu diafragma mare montata),ca la celelalte,vin din fabrica fara diafragma...si asa le si monteaza instalatorii.Posted Image

#1814
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008

View Postdanpet, on 16 noiembrie 2013 - 12:53, said:

Te referi desigur la centralele Vaillant (nu stiam ca astea vin cu diafragma mare montata),ca la celelalte,vin din fabrica fara diafragma...si asa le si monteaza instalatorii.Posted Image

Despre centralele Vaillant vorbeam. Cat despre celelalte marci, dat fiind faptul ca sunt montate cam de aceeasi instalatori se incadreaza la aceeasi categorie adica centrale fara diafragma montata pe evacuare.

Edited by servoman, 16 November 2013 - 13:07.


#1815
claudiupepe

claudiupepe

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 11
  • Înscris: 11.08.2007
Bna seara.
Poate cineva sa-mi spuna care sunt (pas cu pas) procedurile de golire ale instalatiei, spalare si umplere din nou a instalatiei? (astfel incat sa nu ramana aer in instalatie).

Am incercat sa fac acesta operatiune deschizand doar robinetul de golire din baie dar nu cred ca a iesit toata apa din calorifere - am citit apoi in cartea centralei ca trebuia da dechid si aerisitoarele caloriferelor.

#1816
meseriasu2

meseriasu2

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 600
  • Înscris: 08.01.2007
Mi-am montat o centrala vaillant VUW 242-3-3, Turbotec Pro.
Dupa instalare mi-a mai ramas o piesa, intr-o punga.
Ce este aceasta si la ce foloseste?

Attached Files


Edited by meseriasu2, 21 November 2013 - 18:58.


#1817
martinje

martinje

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 12
  • Înscris: 22.02.2011
pai daca s-a montat kitul standard de evacuare/admisie aceasta e "duza" ce trebuia montata pe traseul de evacuare.
daca s-a prelungit kitul de evacuare/admisie atunci acea duza se poate arunca.
atentie ca aceasta duza influenteaza consumul (daca trebuie aceasta duza dar nu e montata consumul va creste)

#1818
gutu_ion

gutu_ion

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 20.04.2008
Salut,

Am un Vaillant de prin 1997-1999, nu mai stiu exact, fapt pentru care atasez imaginile de mai jos.
Problema este la corpul de apa menajera (indicat cu sageata rosie).
In urma faptului ca s-a umblat de mai multe ori la el, uneori cuiul acela flontant a fost montat gresit (acum se zice ca fost montat bine), nu mai declanseaza trecerea pe functionare apa menajera.
Pentru a porni trebuie sa apas cu ceva (o surubelnita) pe lamela microcontactului atasat de acest corp. Nici asta nu este o rezolvare pentru ca, desi am potentiometru de temperatura la 90 grade C, pe la 30 se opreste. Trebuie sa iau surubelnita si sa apas din nou ... mai urca pana la 40 si se opreste iar ... ridic iar surubelnita si apas imediat lamela microcontactului, iar mai urca pana la 50 iar se opreste .... si tot asa ...
Acum, ca sa folosesc apa calda, trebuie sa dau drumul si la calorifere. Adica daca agentul termic este incalzit, incalzeste si apa menajera - dar fara sa declanseze trecerea pe apa menajera.
Membrana de cauciuc de acolo a fost schimbata recent si a fost curatat chimic schimbatorul de caldura.
Centrala este in Rm.Sarat Buzau. Cred ca trebuie schimbat (sunt dispus sa schimb) corpul acela dar nu stiu codul si unde poate fi gasit.
Poate cineva sa ma ajute cu ceva informatii ?

Toate cele bune !


PS pe o eticheta scrie WUV 26

Attached Files


Edited by gutuMembruAnonim, 24 November 2013 - 15:18.


Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate