derulez un experiment : in camera sobei se fac 26-27 grade, iar camera mea nu avea sursa de incalzire decat un aer conditionat care sub 0 grade are randament slab, consumam curent . Acum am tras un tub intre camere pt a aduce aer cald de la soba, provizoriu cu un ventilator  de la o aeroterma cu rezistenta oprita, pare eficient, pareri va rog

Attached Files



#2
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,339
  • Înscris: 29.05.2004
pune ceva cu turatie variabila si mai putin zgomotos

#3
caiuscorneliu

caiuscorneliu

    Lazy Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,406
  • Înscris: 06.02.2008
Mai pune un tub jos, cu ventilator, care sã-ți ia aerul rece din camerã și sã-l ducã în camera cu soba :D

#4
gremlins

gremlins

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 167
  • Înscris: 23.05.2007
am comandat un ventilator pt tubulatura, oare merge variata turatia cu un simplu montaj cu triac? banuiesc ca fiind asincron nu va rezista mult asa , aveti idee cati m cubi pe ora ar trebui ? Poate va fi silentios , pun link , pot ajusta debitul si obturand partial admisia cred, cum e acum se simte ca e prea gatuit, iar despre zgomot mama care sta in camera sobei spune ca aeroterma e putin stresanta, de la mine nu se aude
https://mathaus.ro/p...000000010508175 acesta e comandat

le; pt retur am facut fanta jos la usa, tub jos usor nu pot pune , oare ingropat merita deranjul?

Edited by gremlins, 19 December 2023 - 09:57.


#5
crischir

crischir

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,246
  • Înscris: 04.06.2023
Corect! ce intra mai trebuie sa si iasa Posted Image
Hota deasupra sobei era mai eficienta.. (ma refer la cosul de absortie si poti sa renunti la ventilator ) Depinde de volum din camere ( eu am hota de 1 250 mc/h la o bucatarie de 25mp si o folosesc doar pe treapta 1 si pe max. cand fac gratar Posted Image )

#6
sebulbus

sebulbus

    cereal killer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 25,986
  • Înscris: 03.12.2005
Merge returul si prin spatiul mare, mai ales daca vrei sa il incalzesti si pe el. Ar fi bine sa cobori si tubul tur la podea. Poti sa iei adaptor la tub plat cu cot de 90 grade ca sa nu cobori tot burlanul ala in camera.

#7
gremlins

gremlins

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 167
  • Înscris: 23.05.2007
ar ti o idee un sistem cu hota, reamintesc ca sunt in teste si ajuta idei bune, iar la mine ma gandesc ca a fi util sa sufle cumva in jos spre peretele opus usii, ca momentan returul e natural prin o fanta din usa. O alta idee ar fi sa pun ventilatorul pe termostat, sa opreasca transferul la 22 grade in camera mea, are 4x4 cu 2,4 m inaltime

#8
richi_e

richi_e

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,945
  • Înscris: 02.02.2007
o sa incalzesti acel hol! pana in camera, e deja racit aerul!

#9
gremlins

gremlins

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 167
  • Înscris: 23.05.2007
acel hol are perete de soba si fiind mic are temperatura cat in camera sobei, dar aveti dreptate teoretic, pot izola si tubul

#10
gremlins

gremlins

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 167
  • Înscris: 23.05.2007
va multumesc, deci idei pana acum: debit variabil, retur imbunatatit, adaptor la tub plat sa sufle jos,izolat tubul, hota in loc de ventilator, termostat(am cu temperaturi de comutare programabile , pot pune de ex 23 oprire 21 pornire)

#11
sebulbus

sebulbus

    cereal killer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 25,986
  • Înscris: 03.12.2005
Da-i pace cu hota. E in camera cu soba suficient aer sa transporti dincolo. Practic folosesti camera aia ca un plenum.
Singurul lucru care ajuta cu ceva dintr-o hota e ventilatorul centrifugal, dar la diametrul tau, lungimea aia si returul pe sub usa cred ca te descurci satisfacator cu unul tangential normal.


Ca sa ai termen de comparatie, casele nord americane incalzite pe aer au grile de distributie in podelele camerelor si returul spre centrala de preparare din subsol pe sub usi. Astea au si un filtru pe retur.

#12
gremlins

gremlins

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 167
  • Înscris: 23.05.2007
ma interesez ce este plenum, un filtru pe undeva e iarasi o idee ca sa nu frec praf prin casa, astept ventilatorul nou sa vad cum va lucra. , am luat si unul fi 100 pt a duce aer cald si in baie , momentan cu improvizatia cu aeroterma imi mentine binisor in primele aprox 20 ore de la stingerea focului, nu pot forta prea cald acolo ca e deja prea mare temperatura , e camera locuita, este bine ca e cald toata casa cu o soba fara a folosi registri si calorifere

Edited by gremlins, 19 December 2023 - 11:35.


#13
GlCA_Contras

GlCA_Contras

    Master Mind

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 20,805
  • Înscris: 21.03.2020

View Postcaiuscorneliu, on 19 decembrie 2023 - 09:46, said:

Mai pune un tub jos, cu ventilator, care să-ți ia aerul rece din cameră și să-l ducă în camera cu soba Posted Image
Nu trebuie inca un ventilator e suficienta o priza de aer...

Edited by GlCA_Contras, 19 December 2023 - 11:55.


#14
Tipiric

Tipiric

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,096
  • Înscris: 02.12.2007
Mai baga o teava pe jos si nu mai ai nevoie de ventilator, aerul va circula natural.

#15
gremlins

gremlins

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 167
  • Înscris: 23.05.2007
atasez o schita, cu rosu e tubul dintre camere, fi 200 mm, unde ar fi mai bun sa prelungesc tubul in jos sa sufle in camera? dimensiuni: camera 4x4, camera3x4, hol2x4, bucatarie 3x6, baie 1,8x6

Attached Files


Edited by gremlins, 19 December 2023 - 12:18.


#16
theMisuser

theMisuser

    Cetatean European.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 20,124
  • Înscris: 25.02.2007
Pentru retur cred ca sunt suficiente 2 gauri jos, sub gaurile pentru tub de sus. Doar gauri, Intoarcerea e aerul cel mai rece din camera, practic se incalzeste holul dupa ce se incalzeste camera ta. (depinde si de izolatia termica a tubului din hol).

edit - aaa, acuma vad, ai un perete al sobei in hol; probabil ca izolatia tubului nu o sa ajute prea mult, e cald si in hol deja

Edited by theMisuser, 19 December 2023 - 12:31.


#17
gremlins

gremlins

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 167
  • Înscris: 23.05.2007

View PostTipiric, on 19 decembrie 2023 - 12:05, said:

Mai baga o teava pe jos si nu mai ai nevoie de ventilator, aerul va circula natural.
da, circula si prin fanta natural, dar fiind volum mare nu facea fata

#18
theionutzradu1991

theionutzradu1991

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,559
  • Înscris: 28.11.2017
Se spune ca cica e bine ca sobele sa traga aer de afara pentru ardere, sa nu traga aerul din camera.

Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate