Cum se calculeaza puterea maxima simultan absorbita?
#1
Posted 11 October 2023 - 16:44
Daca putere totala instalata este de 5 kw, cum se calculeaza puterea maxima simultan absorbita? Care este formula? Multumesc
|
#2
Posted 11 October 2023 - 17:11
Nu exista o formula universal valabilă.
Tu vrei sa nu depășești puterea aprobată având mai mulți consumatori? Ce ai în funcțiune la un moment dat sa nu depășească 5 kW. Consumatori pur rezistivi. Că dacă ai un motor, la pornire îți crește curentul. |
#3
Posted 11 October 2023 - 17:54
citeste breviarul asta de calcul pentru instalatii electrice.
|
#4
Posted 11 October 2023 - 18:18
Se se face suma puterii tuturor consumatorilor existenti in casa adica tot ce consuma, becuri, televizoare, modeme, incarcatoare de telefon, daca aveti 10 bucati, 10 se pun! inclusiv radiatoare electrice si clime desi alea n-au de ce sa functioneze simultan, asa se calculeaza...
Edited by Ion_Bumbu, 11 October 2023 - 18:18. |
#5
Posted 11 October 2023 - 18:48
Dacă adun TOT ce am în casa trec de 15 - 20 KW. Aparat de sudura, mașini de găurit, flexuri, polizor, compresor,fier de călcat, aspirator, MSV, MSR, etc
Însă nu trec de 100kWh consum lunar. Ca le folosesc succesiv cât am nevoie și nu trec de 3kWh consum instantaneu. |
#6
Posted 11 October 2023 - 18:51
Exact, atit ar trebui sa fie puterea instalata a racordului dumneavoastra de energie, trifazic 24kW.
Asa se calculeaza... |
#7
Posted 11 October 2023 - 19:54
Aoleu. Și dacă am 2-3 mașini electrice îmi trebuie racord de 1 MW? Îmi fac centrala nucleară in curte, ce mai.
Hai că nu suntem pe aria Fun. Îmi sunt suficienti 3 kW. Cred că am in contract 6 kW aprobați totuși. |
#8
Posted 11 October 2023 - 19:56
Faci o lista cu toti consumatorii in ordinea descrescatoare a puterii.
Insumezi primii X consumatori, X fiind numarul locurilor de conectare (prize, dulii si altte locuri de unde poti sa tragi curent). Edited by dannvlas, 11 October 2023 - 19:57. |
#9
Posted 11 October 2023 - 20:00
Cererea de spor de putere e simpla si implica de fapt adunarea tuturor consumatorilor.
E o formalitate de fapt. ex pt 22 kw. Attached Files |
#10
Posted 11 October 2023 - 20:07
dorin_2k, on 11 octombrie 2023 - 19:54, said:
Aoleu. Și dacă am 2-3 mașini electrice îmi trebuie racord de 1 MW? Îmi fac centrala nucleară in curte, ce mai. Hai că nu suntem pe aria Fun. Îmi sunt suficienti 3 kW. Cred că am in contract 6 kW aprobați totuși. Daca insa vrei sa incalzesti 3 camere electric, mai ai un boiler + o plita/cuptor electric, chiar si o masina de spalat, deja iesi din grafic.... Edited by GlCA_Contras, 11 October 2023 - 20:07. |
|
#11
Posted 11 October 2023 - 21:19
GlCA_Contras, on 11 octombrie 2023 - 20:07, said:
Toata lumea are minim 6KW instalati.... Ai vreo sursă? Un link, ceva? Eu aveam 2 kW. Am făcut cerere de spor de putere și mi s-a aprobat 8 kW. p.s. Se folosește un coeficient de simultaneitate... Edited by FreeThinker, 11 October 2023 - 21:22. |
#13
Posted 11 October 2023 - 21:23
dannvlas, on 11 octombrie 2023 - 19:56, said:
Faci o lista cu toti consumatorii in ordinea descrescatoare a puterii. Insumezi primii X consumatori, X fiind numarul locurilor de conectare (prize, dulii si altte locuri de unde poti sa tragi curent). Am cel puțin 15 prelungitoare colac in magazie. Câteva chiar cu 6 prize. Socotesc toti consumatorii ce ii am in casa? Trec de 100 kW. Voi sunteți normali? Nu ii pot folosi simultan niciodată. |
#14
Posted 11 October 2023 - 21:40
#15
Posted 11 October 2023 - 21:45
Tragi maxim cat ai ATR.
La contoarele Smart te deconectează daca depășești |
|
#16
Posted 11 October 2023 - 21:58
Si puterea din ATR-ul cum se calculeaza? Nu cumva pornim de la pms, ponderata cu un coeficient de simultaneitate si unul de utilizare?
Edited by strongsss, 11 October 2023 - 22:00. |
#17
Posted 11 October 2023 - 22:24
Ion_Bumbu, on 11 octombrie 2023 - 18:18, said:
Se se face suma puterii tuturor consumatorilor existenti in casa adica tot ce consuma, becuri, televizoare, modeme, incarcatoare de telefon, daca aveti 10 bucati, 10 se pun! inclusiv radiatoare electrice si clime desi alea n-au de ce sa functioneze simultan, asa se calculeaza... Asa se calculeaza puterea INSTALATA. Iar puterea maxim absorbita, de care intreaba initiatorul, se obtine inmultind puterea instalata cu un coeficient subunitar ales pe baza recomandarilor de prin normative...in jur de 0.5 se foloseste pe cereri de racordare pentru instalatii rezidentiale. Acel coeficient subunitar are doua componente, una legata de simultaneitate si una legata de factorul de putere. Edited by kolfleading, 11 October 2023 - 22:28. |
#18
Posted 11 October 2023 - 22:58
GlCA_Contras, on 11 octombrie 2023 - 20:07, said:
Toata lumea are minim 6KW instalati.... Edited by lexraz, 11 October 2023 - 23:02. |
Anunturi
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users