Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Calorifer incalzeste doar partea de sus
Last Updated: Dec 30 2021 20:58, Started by
mikaell
, Dec 30 2021 13:05
·
0
#19
Posted 30 December 2021 - 17:17
Turul deschis la maxim la toate.
Apoi incepi cu c5 unde lasi returul deschis la maxim Treci la c4 unde inchizi returul 1/2 ture La c3 inchizi returul 1 tura La c2 inchizi returul 1 1/2 ture La c1 inchizi returul 2 ture Sau faci ceva teste si vezi cum e. Vezi ca eu am c1 si c2 distribuite stanga dreapa si c1 il pot considera ori primul ori ultimul. Il reglez cum vreau pe c1 |
#20
Posted 30 December 2021 - 17:29
eu am exact cum ai desenat in schema B
din bucatarie am un calorifer in stanga centralei apoi restul merg in dreapta unul dupa celalalt poti sa-mi detaliezi putin de ce se inchide returul cu o jumate de tura in plus de la un calorifer la altul? daca le inchid prea mult? sau prea putin? stii cum zic? ) btw cand fac treaba asta? cu centrala oprita si caloriferele reci? pe cat trebuie sa stea presiunea? acum e la 1,5 Ms de explicatii si timpul acordat!! Edited by mikaell, 30 December 2021 - 17:34. |
#21
Posted 30 December 2021 - 17:33
Vezi cate ture poti deschide total returul.Si le inchizi progresiv de la ultimul spre centrala. De ce?
Sa faci echilibrarea hidraulica. Sa ajunga si la ultimul caldura. Ca daca le lasi pe toate 100% deschise, isi face circuitul in primele calorifere si la ultimul nu mai ajunge. Cum demonstrezi: laborator la mecanica fluidelor. Fiecare cot, reductie, teava introduce pierderi. (faceam calculele la laborator pt intreaga grupa, erau habarnisti toti) Si asta s-a intamplat acum 30 de ani. Nu cred ca s-au schimbat legile fizicii de atunci. |
#22
Posted 30 December 2021 - 20:27
mikaell, on 30 decembrie 2021 - 16:20, said:
mama dorine, il pui pe necuratu' pe capu meu )) cand a golit instalatia, nu a umblat la robineti cand a inlocuit piesa, a facut ceva din centrala si a inceput singura sa goleasca apa din instalatie daca la ultimul calorifer deschid maxim returul, la restul reduc cate o jumate de tura fix? n-am termometru deci oare fac bine treaba asta? treaba asta iti spune ceva? 20211230_160008.jpg Te rog io frumos,lasa operatiile astea pentru saptamana viitoare. La fel m-a mancat si pe mine,ca am citit pe net ca la primu calorifer slabesti o tura robinetul,la al doilea,o tura jumate si tot asa.Instalatia mea avea pe-atunci vreo trei saptamani.Si taman un robinet de asta de retur a inceput sa curga.Dracii m-au luat. Dupa ce l-am schimbat am deschis toti robinetii la maxim si tur si retur si cu asta gata.Nu mai zic ca pe tur am robineti termostatati (pe care nu i-am reglat niciodata de atunci),Si iaca asa,au trecu 12 ani,fara batai de cap sau alt gen de probleme. Si cu asta basta.Lasati mestereala cateva zile,daca nu-i nevoie urgenta de asa ceva. La Multi Ani va doresc tuturor |
#23
Posted 30 December 2021 - 20:58
Prima centrala am reglat-o eu acum 12 ani si asa a ramas.
Inca 2 centrale acum 2 luni la noua achizitie. Ca am gasit un electro-zugrav care cica a inchis el robinetii de retur. A invartit doar capacele de plastic. Nu stia prostovanul ca se desurubeaza si inauntru ai locas imbus sau pt surubelnita lata. L-am fugarit si am rezolvat eu treaba. Asa de tampit e ca a inchis turul si returul din centrala si a bagat presiune in instalatie. Si a bagat centrala in err. A trebuit sa ii dau 3 reseturi sa isi revina. |