arg

arg

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 38,149
  • Înscris: 19.09.2005

 ro_driver, on 22 noiembrie 2021 - 19:10, said:

....
masoara temperatura pe retur pe fiecare camera....
banuiala mea e ca instalatia nu este echilibrata hidrodinamic.

#38
keta

keta

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,834
  • Înscris: 31.12.2007
Opinia mea pentru initiator.
In primul rand nu blamez nici un circuit de ipat.Intuiesc o problema la setarile centralei.
Cum s-a mentionat mai sus in topic centrala porneste pe maxim la cerere de incalzire , aici apare o problema , ca realizeaza rapid o temperatura ce activeaza senzorul intern si opreste flacara fara reaprindere in 3 min.
La vechea mea centrala aveam un parametru ce putea fi setat ca centrala sa porneasca pe minim.
Ar mai fi ca pompa sa nu asigure circulatia necesara.
O alta chestie ar fi ca pentru a intra in regim de functionare cu ipat-ul sa setezi o temperatura mai ridicata la centrala si sa o limitezi ulterior lace doresti.



#39
arg

arg

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 38,149
  • Înscris: 19.09.2005
nu cumva e pusa pe setarile de calorifere?

mie la calorifere imi intra repede in protectie ca mesterul a "uitat" sa inchida/ajusteze returul de la caloriferul cel mai apropiat.
dupa ce am reglat cat de cat baga cum trebuie.

#40
Friskey

Friskey

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 11,500
  • Înscris: 11.01.2013

 ro_driver, on 22 noiembrie 2021 - 19:10, said:

temperatura podelei este cam de 26 grade in camerele cu mocheta si 29-30 grade in living unde e parchet
Indiferent de materialul care acopera sapa, tu ai instalatia dezechilibrata. Asta e cauza.
Faci in asa fel incat sa cresti temp aia de 26 grd .

#41
MKdens24kw

MKdens24kw

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,859
  • Înscris: 02.02.2014

 ro_driver, on 22 noiembrie 2021 - 19:10, said:

Salutare , am tot rasfoit forumul in ultimele zile si nu am gasit ceva concret despre problema mea asa ca o sa o expun aici. De curand m-am mutat intr-un apartament si am optat pentru incalzire in pardosea . Este un apartament de 60 mp , distribuitorul are 6 circuite  sub teava este placa cu nuturi , ceva folie si un fel de burete albastru pe margini ( o sa ma.exprin in termeni mai populari ca nu cunosc termenii de specialitate).

In living si bucatarie am parchet , in baie gresie , iar in camere mocheta. Iar de cand am pornit incalzirea am observat ca in camerele unde am mocheta nu se incalzeste ( am cunparat substrat si mocheta "speciale" pentru incalzirea in pardosea)

Daca pun termostatul pe 22 de grade in camera dureaza cam 2 3 zile sa poata ajunge la aceasta temperatura si centrala consuma cam 10 mc de gaz pe.zi ( apa este setata la.50 grade) .

Instalatia a fost aerisota deja de 2 ori dar nu este aer deloc . Ce am observat eu si nu stiu daca este normal este faptul ca centrala functioneaza cam asa : cupleaza aprox 40 de secunde dupa care decupleaza apoi sta cam 3 4 minute dupa care iar cupleaza 40 sec si tot asa . Turul so returul sint calde amandoua iar daca am luat temperatura podelei este cam de 26 grade in camerele cu mocheta si 29-30 grade in living unde e parchet

Pot face ceva in sensul asta sau trebuie sa schimb mocheta cu parchet ? Din debitmetre este reglat deja in felul urmator : in living si bucatarie unde e parchet este la minim ( 0,8 litrii pe min si tot incalzeste f bine ) iar in camerele.cu mocheta pa maxim ( cam 3 , 3,2 litrii pe min si se incalzeste greu de tot)

As aprecia sfaturi si sugestii nu critici de ce am pus mocheta pentru ca ma asteptam la astfel de probleme si mi-am asumat si in caz ca nu voi gasii o rezolvare o voi schimba. Multumesc

Pe mine numarul ala ma baga in ceata. Adica gaz consuma, caldura centrala produce...Intrebarea este: unde e caldura?? La 60mp de apartament?? Wtf, nici la mine acasa nu consum atat acum, Pt ca si daca mocheta nu permite transfer termic se intoarce pe retur...Deci undeva se pierde. Ori centrala nu are arderea buna.....Posted Image

Ce model de centrala ai? Ce temperatura pe returul centralei ai ??

Edited by MKdens24kw, 23 November 2021 - 08:21.


#42
Hunor_66

Hunor_66

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 29,530
  • Înscris: 22.08.2016

 ro_driver, on 22 noiembrie 2021 - 20:29, said:

Am doar un singur termostat . Daca urmaresc centrala cand cupleaza apa are cam 32 - 35 de grade dar urca foarte foarte repede la 50 dupa ve cupleaza . Daca o tin oprita o zi si ii dau drumul atunci intradevar cand cupleaza prima data o incalzeste incet si dureaza 3 4 minute.

Ce ar trebuii sa verific sau sa fac sa nu mai fie acest short cicling
Nu cedeaza caldura catre camera acolo unde ai mocheta, apa se intoarce fierbinte in centrala (pe retur) si centrala sesizeaza dupa cele 40 de secunde, ca o incalzit suficient camera (ca altfel nu se intorcea apa fierbinte in centrala).

 JurasikMan, on 22 noiembrie 2021 - 20:15, said:

Eu am o casa cu etaj si peste 250 mp locuibili si incalziti ( cu calorifere ) si in lunile de iarna , cu centrala pornita la minim ( 35 de grade , ca mai jos nu se poate ) , am in toata casa 20-22 grade cu un consum de 400 mc pe luna in medie  .
Idem si la mine, insa eu pot sa scad temperatura la centrala pana la 28 de grade :)
Dar cu calorifere dimensionate la dublu, pentru fiecare camera.
Bine, si casa e foarte bine izolata.

 ro_driver, on 22 noiembrie 2021 - 20:29, said:

Ce ar trebuii [...] sa fac sa nu mai fie acest short cicling
Sa scoti mocheta (si parchetul) si sa pui gresie (in toata casa).

#43
ro_driver

ro_driver

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 20.11.2021

 Friskey, on 23 noiembrie 2021 - 05:25, said:

Indiferent de materialul care acopera sapa, tu ai instalatia dezechilibrata. Asta e cauza.
Faci in asa fel incat sa cresti temp aia de 26 grd .

Ce inseamna mai exact instalatia dezechilibrata ? nu prea ma pricep si de aceea intreb

 arg, on 23 noiembrie 2021 - 01:27, said:

masoara temperatura pe retur pe fiecare camera....
banuiala mea e ca instalatia nu este echilibrata hidrodinamic.

Ce inseamna mai exact ca nu este echilibrata hidrodinamic si cum se face aceasta echilibrare ?





Va multumesc tuturor care v-ati rupt din timp pentru a raspunde . O sa incerc sa chem pe cineva sa imi regleze si arderea la centrala pe minim sa vad daca se schimba ceva .
In mod normal debitmetrele cum se regleaza ? Exista vreo regula in functie de cat de lung este circuitul ?
Si o alta intrebare ar fi , daca centrala ar functiona normal cam cum ar trebuii sa fie ciclurile ? Ma refer cat timp ar trebuii sa stea cuplata si cam la ce interval ar trebui sa cupleze in momentul in care trebuie sa incalzeasca ? Sper sa se inteleaga ce vreau sa spun .

Apa pe tur pleaca fierbinte , dar de intors nu se intoarce fierbinte , se intoarce calda , Dar o sa masor saptamana asta pe fiecare circuit care e temperatura cu care pleaca apa si care este temperatura cu care se intoarce

Ideea e ca as chema pe cineva care chiar se pricepe la ipat sa se uite si sa o regleaze sau sa regleze centrala , dar din pacate pana acum am chemat 2 persoane si au aerisito si mai mult nu au prea facut . Daca cineva cunoaste o persoana care stie ce face si se poate uita la ea in Cluj ar fi recunoscator !

#44
florinellll

florinellll

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,076
  • Înscris: 02.09.2009

 ro_driver, on 22 noiembrie 2021 - 19:34, said:

Normal ca s-a turnat sapa peste toata incalzirea in pardosea , credeam ca se subintelege asta . Si peste sapa a fost pus parchet / mocheta.
Vecinul de jos se plange cumva ca are tavanul fierbinte?

#45
ro_driver

ro_driver

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 20.11.2021

 florinellll, on 23 noiembrie 2021 - 12:14, said:

Vecinul de jos se plange cumva ca are tavanul fierbinte?

nu . chiar nu se simte deloc la vecinul de jos .

o sa atasez 2 poze cu incalzirea . poate ajuta la ceva

living
https://imgur.com/a/eKygJHh

camera cu mocheta
https://imgur.com/a/frUyZ21

https://imgur.com/a/2AkAHjQ

#46
arg

arg

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 38,149
  • Înscris: 19.09.2005
tu ai circuite.
prin unul din ele trece 99% din apa, acolo se face cald. prin celelalte trece prea putina apa si raman reci.

exista niste robineti de reglaj... pe unde trece prea multa apa mai inchizi, pe unde trece prea putina mai deschizi.

Edited by arg, 23 November 2021 - 14:13.


#47
ro_driver

ro_driver

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 20.11.2021

 arg, on 23 noiembrie 2021 - 14:11, said:

tu ai circuite.
prin unul din ele trece 99% din apa, acolo se face cald. prin celelalte trece prea putina apa si raman reci.

exista niste robineti de reglaj... pe unde trece prea multa apa mai inchizi, pe unde trece prea putina mai deschizi.

Am tot reglat din acei robineti si s-a mai stabilizat temperatura . Adica acum in camerele cu parchet am cam 23 de grade iar in cele cu mocheta cam 22 , deci e ok . Acum singura prpblema care a ramas este cu centrala cu acele cicluri scurte. O sa chem pe cineva sa vad daca poate seta la centrala flacara sa arda la minim .

 arg, on 23 noiembrie 2021 - 01:41, said:

nu cumva e pusa pe setarile de calorifere?

mie la calorifere imi intra repede in protectie ca mesterul a "uitat" sa inchida/ajusteze returul de la caloriferul cel mai apropiat.
dupa ce am reglat cat de cat baga cum trebuie.

M-am uitat putin la centrala dar nu pare sa aiba ceva setari care sa le pot schimba eu . Am citit si manualul dar nu am vazut nimic despre aceste setari

#48
Altef4

Altef4

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 31
  • Înscris: 18.02.2021
Eu am facut un post aprox o luna despre tema asta. Un apartament nou cu incalzire in pardoseala dar care nu dadea randament. Aveam cate-un termostat in fiecare incapere, insa doar 2 din 3 erau in functiune si nici una nu era legata de centrala. Foarte complicat, ar trebui sa cauti pe forum acel post. Genul asta de ambient e ceva nou la noi si aparent e nevoie de ING + DR si sobor de preoti ca sa functioneze.

Am facut scandal la constructor, insa tipic RO .. se da vina unul pe altul. Dezvoltatorul este israelian, suplier american, montaj si executie ... romanesc. Dezvoltatorul a dat summon la executant, insa el fiind roman m-a luat cu ... dooooom'le, e tehnologie revolutionara. Cand ne-am apucat de instalatie nici nu exista in RO rigleta de legat termostate la centrala. Cand am adus dovezi de la Romstal ca ei vand asa ceva de 5+ ani, m-au bagat in cetza cu detalii tehnice in ideea ca doar ei se pricep la asa ceva, restul e ... amatoare. Tipic romanesc.

#49
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012

 ro_driver, on 24 noiembrie 2021 - 17:25, said:

Acum singura prpblema care a ramas este cu centrala cu acele cicluri scurte.
Vezi ce se intampla daca scazi viteza/puterea pompei de recirculare de la centrala.

Edited by pasilla, 24 November 2021 - 17:42.


#50
bogdanski

bogdanski

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 461
  • Înscris: 06.01.2008

 JurasikMan, on 22 noiembrie 2021 - 20:15, said:

Nimeni ( in afara de producatorii de materiale specifice si cei care instaleaza asa ceva ) nu zice ca o incalzire in pardoseala este mai eficienta decat una prin calorifere. Toti zic ca este mai estetica , dar nu mai eficienta . Cine vrea incalzire in pardoseala trebuie sa aiba si posibilitati financiare aferente . Aerul se incalzeste prin flux aflat in contact cu suprafata radianta . Caloriferul asta face , ia aerul rede de sub el si il trage printre elementii radianti , ajungand la temperatura maxima in partea de sus. Nu exteriorul caloriferului iti da tie caldura ci interiorul , fluxul de aer care se ridica si care se incalzeste brusc in cei 60 cm de calorifer. Comparativ , o incalzire in pardoseala are o pierdere mult mai mare de eficienta pentru ca aerul nu este tras intr-un flux ci se incalzeste doar in partea de jos a camerei , datorita radiatiei pardoselii , care trebuie sa fie mult mai serioasa pentru a fi eficienta intrucat aerul rece imediat ce se incalzeste putin o ia in sus , dar in sus nu il mai incalzeste nimic . Este un contact cu suprafata radianta mult mai superficial. Incalzirea in pardoseala nu este pentru oameni de rand , este pentru bugetari de lux , camatari si afaceristi din top 300 Capital . Eu am o casa cu etaj si peste 250 mp locuibili si incalziti ( cu calorifere ) si in lunile de iarna , cu centrala pornita la minim ( 35 de grade , ca mai jos nu se poate ) , am in toata casa 20-22 grade cu un consum de 400 mc pe luna in medie  . Asta este diferenta de randament . Daca aveam incalzire in pardoseala ( dar nu-s nici bugetar de lux , nici camatar  si inca nu am ajuns in top 300 ) , plateam probabil 1200 mc pe luna . Incalzirea in pardoseala e "cool " , nu vezi tevi , nu vezi calorifere ....dar boieria costa .

rar mi-a fost dat sa citesc asa aberatie. Daca tu cu un calorifer la 35 de grade face 20 - 22 grade in interior, fie minti, fie casa este atat de bine & scump izolata incat eficientizarea ta este inutila.

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate