Încălzirea in pardoseală nu dă randament

- - - - -
  • Please log in to reply
49 replies to this topic

#19
iladi

iladi

    Guru Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 31,438
  • Înscris: 29.04.2008
A Furnace that is Too Large for your Home
Many homes have furnaces that are too large because the installer believed that “bigger is better.” That’s not true when it comes to furnace size, indoor comfort and how long your furnace lasts.
Short cycle time: 3-7 minutes in most cases.

When a furnace is the right size for a house, the heating cycles are long. They don’t produce noticeable temperature swings.
When a furnace is too big, it can short cycle – start, heat up air very quickly that reaches the thermostat, and then shut down.
Compare this to driving a car. A properly sized furnace is like driving along steadily at 60 MPH. A furnace that is too large is like driving at 120 MPH for a few minutes and then stopping for a rest, then speeding up to 120 again and repeating the cycle. That’s not comfortable, and it is a major waste of fuel.
An oversized furnace causes more problems than just short cycling. We’ve discussed 6 problems with furnaces that are too large in this FAQ Guide to Oversized Furnaces.
Solution: Replace the furnace with one that is properly sized.
Clues that your furnace is too big include short cycles, temperature swings and heating bills that are higher than expected.
Contact a respected heating company in your area to discuss your concerns. They can do a test called a Manual J Load Test and other tests to determine if your furnace is too large and what can be done about it.
If you’d like help finding an experienced, licensed and insured furnace pro, it is easy with our Free Local Quotes option. There is no cost to you for using the service, and no obligation.

#20
djxhouse

djxhouse

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,029
  • Înscris: 21.10.2006

View Postpasilla, on 22 noiembrie 2021 - 20:49, said:

Scuze, dar nu prea are logica.
De ce ajunge temperatura mare in camera de incalzire, apa nu circula in instalatie ?
Daca circula, cum de circula neincalzita si centrala trebuie sa pornesca iarasi ?

da... are logica...

hai ca iti explic eu

temparatura apei in circuit deja are ~ 35 ~ 40 C.
bun.
porneste CT (Centrala Termica) si din start centrala termica porneste cu flacara maxima.
si indata iti incalzeste apa de la 35~40C la 50~60C.
si atunci se opreste flacara CT, dara NU opreste pompa.
Si asa apa circula pana cand iar scade temperatura apei la 35~40C.
si ii trebuie cateva minute, pana cand flacara este setata la valoarea corecta sa poata sa mentina la temperatura setata.

la fel face si la mine centrala termica.
la fel am si eu incalzirea in pardoseala

CT isi regleaza mai repede flacara, daca sunt mai multe circuite deschise (adica se incalzeste mai multe camere)
CT isi regleaza mai tarziu flacara, daca se incalzeste doar o camera

#21
iladi

iladi

    Guru Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 31,438
  • Înscris: 29.04.2008

View Postpasilla, on 22 noiembrie 2021 - 20:49, said:

Scuze, dar nu prea are logica.
De ce ajunge temperatura mare in camera de incalzire, apa nu circula in instalatie ?
Daca circula, cum de circula neincalzita si centrala trebuie sa pornesca iarasi ?

Are. Centrala nu are unde disipa căldură și întra în protecție. Undeva pe topicul de pardoseala am pus o tona de grafice cu procesele care au loc

#22
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012

View Postdjxhouse, on 22 noiembrie 2021 - 20:57, said:

si atunci se opreste flacara CT, dara NU opreste pompa.
Si atunci intra in modulare. Reduce flacara, nu o opreste.
Daca nu se intampla asta, e ceva in neregula cu hidrodinamica.

#23
Rav_885

Rav_885

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,805
  • Înscris: 17.09.2021

View PostJurasikMan, on 22 noiembrie 2021 - 20:55, said:


ASta ca sa nu iti spun ca eu inca mai am sistem paralel cu teracote in cateva camere si am facut un experiment iarna trecuta . am incalzit casa numai din teracote si am lasat usile deschise . Consumul a fost mai scazut decat cu centrala pe calorifere cu vreo 80 mc pe luna in conditiile in care am mai deschis geamurile la dormitor ca nu putaem sa dorm de naduseala . .

Asta pentru că teracotele au o putere radianta mare spre foarte mare, cât 3-5 calorifere la un loc și stau permanent calde, pe când caloriferele stau calde cat baga centrala.

http://s.go.ro/y9w6kpn9

Edited by Rav_885, 22 November 2021 - 21:05.


#24
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012

View Postiladi, on 22 noiembrie 2021 - 21:00, said:

Are. Centrala nu are unde disipa căldură și întra în protecție.
De ce se intampla asta ?

#25
djxhouse

djxhouse

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,029
  • Înscris: 21.10.2006

View PostMKdens24kw, on 22 noiembrie 2021 - 20:34, said:

@Jurasik, tot respectul...dar esti putin in eroare. Nu intentionez sa te corectez punctual  vreau doar sa spun ca in aproximativ aceleasi conditii de suprafata si temperatura ca tine, eu cu IPAT consum in 7 luni de iarna 1200mc gaz, adica vreao 172mc medie pe luna. Alti colegi de forum consuma chiar mai putin.

eu incalzesc 120mp, 372metrii cubi, (camerele au 3.1m inaltime interioara utila) si incalzesc din septembrie pana in iunie (traiesc intr-o zona racorasa (sub munti), casa nefiind izolata, si am un consum 2380mc. Si apa calda menajera tot cu CT se face.

View Postpasilla, on 22 noiembrie 2021 - 21:01, said:

Si atunci intra in modulare. Reduce flacara, nu o opreste.
Daca nu se intampla asta, e ceva in neregula cu hidrodinamica.
la mine ct termica opreste flacara. functioneaza in continuare, dar nu are flacara.
CT este un Baxi Duo Tec - in condensare

#26
iladi

iladi

    Guru Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 31,438
  • Înscris: 29.04.2008
https://forum.softpe...2#entry28444680

View Postiladi, on 09 noiembrie 2021 - 11:56, said:

Ceva de genul asta am facut si eu aseara.
Eu am plecat de la deranjul cu shortcycling. Mai precis am 2 camere, camera tehnica si dormitorul, in care daca dau drumu la caldura centrala intra in short, chiar daca am scos actuatoarele de la cele 2 bai.
Asa ca m-am gandit sa mai bag niste bucle. Fizic sa pun in paralel macar inca o bucla de la living (care la mine e mare, mai bine de juma de casa). Insa am cotit-o pe varianta soft, ca deh, automatizari destepte nu peticeala.  Initial am vrut ca atunci cand camera tehnica sau dormitorul cer caldura sa mai deschid ceva, o camera care este mai defavorizata, de aia incercam mai sus sa fac niste comparatii. Apoi mi-am dat seama ca e aiurea sa incalzesc o zona care nu are nevoie de caldura decat ocazional, asa ca am decis ca atunci cand porneste caldura in CT sau in dormitor sa dau boost la living. Care oricum e camera care porneste cel mai des si la care nu ma deranjeaza deloc daca e mai calda.
Am implementat asta aseara, momentan e de bine. Adica nu mai intra centrala in short si temperaturile sunt OK. Sa vedem pe termen (mai) lung
Se vede ca atunci cand a plecat dormitorul sau CT a plecat si livingul, desi nu cerea caldura.
Attachment Screenshot 2021-11-09 120100.png
De asemenea se vede cum centrala a mers uniform (cu galben e temperatura pe retur, cu rosu e cea livrata de centrala)
Attachment Screenshot 2021-11-09 120219.png
Pentru comparatie pun si un grafic cu mersul centralei cand intra in short datorita CT
Attachment short.png

Edited by iladi, 22 November 2021 - 21:13.


#27
MKdens24kw

MKdens24kw

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,859
  • Înscris: 02.02.2014

View Postpasilla, on 22 noiembrie 2021 - 20:49, said:

Scuze, dar nu prea are logica.
De ce ajunge temperatura mare in camera de incalzire, apa nu circula in instalatie ?
Daca circula, cum de circula neincalzita si centrala trebuie sa pornesca iarasi ?

Strict la efectul "short cicling"- Centrala porneste arzatorul care este probabil   intre 80-100% din putere, pana apuca sa moduleze ( daca are modulatie) volumul apei din camera de ardere si cativa litri din retur ajung deja la histerezis-ul temperaturei setata de proprietar( in 40 sec,- asta inseamna volum mic). Softul centralei stinge gazul si pompa functioneaza post stingere cateva minute ( dupa softul fiecarui producator- in cazul initiatorului, el spune 3-4 minute) timp in care apa circula pe tur neincalzita.

Stict la cazul initiatorului...ori nu e izolata bine sapa in zonele cu mocheta  ori sigur mocheta nu permite transferul termic ( pentru ca si daca este in short cicling, cred, ca returul neincalzit nu pleaca pe tur cu mai putin de 30 grade in alea 3-4 minute cat flacara nu mai functioneaza

Eu in locul lui as incerca sa dau intr-o camera mocheta la o parte.

View Postdjxhouse, on 22 noiembrie 2021 - 21:04, said:

eu incalzesc 120mp, 372metrii cubi, (camerele au 3.1m inaltime interioara utila) si incalzesc din septembrie pana in iunie (traiesc intr-o zona racorasa (sub munti), casa nefiind izolata, si am un consum 2380mc. Si apa calda menajera tot cu CT se face.


Eu incalzesc 170 mp utili la 21,5 grade si inca 70mp indirect (pierderi termice. adica involuntar incalzesc mansarda peste etaj) la 13-17 grade iarna. ACM, gatit 2, adulti , 2 copii maricei si 3 pisici Posted Image) (pt @iladi) Chiar acum vin de la baie ca am spalat doua din ele.

Edited by MKdens24kw, 22 November 2021 - 21:20.


#28
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012
Histerezis-ul poate fi o problema, dar nu cred ca are cineva pretentia ca temperatura sa fie +- 0.1 grade.

Din cate stiu eu, pompa de recirculare porneste inaintea flacarii.

Edited by pasilla, 22 November 2021 - 21:13.


#29
MKdens24kw

MKdens24kw

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,859
  • Înscris: 02.02.2014
@pasila
Da, pompa porneste inaintea flacarii la prima pornire, cand termostatul ii da comanda...in cazul initiatorului merge  pana atinge temperatura ceruta si merge mult timp cu flacara stinsa ca asa e softul..nu da voie sub 3-4 minute sa porneasca flacara chiar daca histerezis-ul minim de depasit..in jos

Edited by MKdens24kw, 22 November 2021 - 21:17.


#30
Rav_885

Rav_885

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,805
  • Înscris: 17.09.2021
La români 80% dintre oameni sunt preocupati de centrală și nu de transferul termic din camere.
Asta pentru că n-au văzut cum radiază o teracota.

Edited by Rav_885, 22 November 2021 - 21:17.


#31
iladi

iladi

    Guru Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 31,438
  • Înscris: 29.04.2008

View Postpasilla, on 22 noiembrie 2021 - 21:11, said:

Histerezis-ul poate fi o problema, dar nu cred ca are cineva pretentia ca temperatura sa fie +- 0.1 grade.

Din cate stiu eu, pompa de recirculare porneste inaintea flacarii.


Histerezisul chiar e o problema. By default centrala mea era reglata la 6 grade. Adică la temp setat + 6 grade decupa flacăra. Acum am +10 grade și deschid simultan mai multe bucle și nu mai am short de câteva săptămâni.

#32
alexpet

alexpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,358
  • Înscris: 07.05.2007

View PostJurasikMan, on 22 noiembrie 2021 - 20:55, said:


Daca s-ar dovedi ca ai dreptate as trece maine la pardoseala ca resurse exista si in conditiile actuale de scumpiri pe piaza gazelor ar fi o chestie mareata , din pacate , toti amicii mei cu casoaie similare se plang ca au frig in case si metri cubi multi in contoare . Unul a renuntat si si-a remontat caorifere. Stiu cum suna lucrile pe hartie , dar in practica nu am vazut asemenea randamente .
ASta ca sa nu iti spun ca eu inca mai am sistem paralel cu teracote in cateva camere si am facut un experiment iarna trecuta . am incalzit casa numai din teracote si am lasat usile deschise . Consumul a fost mai scazut decat cu centrala pe calorifere cu vreo 80 mc pe luna in conditiile in care am mai deschis geamurile la dormitor ca nu putaem sa dorm de naduseala . .
nu stiu ce zic prietenii tai dar la 300 mp (duplex) incalziti prin pardoseala am 400 mc consumat in luna ce-a mai rece din iarna cu 22-23 de grade in casa. Sunt super ok cu consumul

#33
AlexD2

AlexD2

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,573
  • Înscris: 10.01.2019
Ce izolatie ai sub incalzirea in poardoseala ?

#34
laurentiu_florin

laurentiu_florin

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 729
  • Înscris: 02.05.2007
cam asa arata graficul pentru incalzirea in pardoseala; puterea centralei - Buderus GB 162, 35 kW este limitata la 45 % pentru incalzire.
se poate observa si pe grafic ca numai pentru incalzire apa calda menajera se utilizeaza puterea maxima a centralei pentru un timp destul de scurt, chiar si atunci cind se suprapune peste incalzirea  in pardoseala. in rest, doar la pornire, temperatura urca suficient de repede, dupa care intervine limitarea puterii centralei -in mod normal ramine undeva la 18-20%din ce poate/stie centrala.

zonele incercuite si cele asemanatoare sunt cicli incalzire apa calda menajera

Attached Files



#35
ceanu1980

ceanu1980

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 12,163
  • Înscris: 15.05.2008
Nu sunt bogat si nici de ala de lux,la parter am ipat si calorifere,la etaj am doar calorifere,am mai mult oo
La un ap de 60m cine naiba a gandit ca trebuie ipat,la distribuitor mai ai vreo pompa sau merge pe centrala?

#36
Leo2006

Leo2006

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,829
  • Înscris: 30.08.2006
Incearca si setarea centralei pe putere minima. Transferul de caldura se face dificil si centrala se opreste imediat ce agentul termic atinge 50 grade.

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro