Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Problema boiler electric
Ultima postare: iul 26 2020 11:22, Inițiat de
tc2007
, iul 22 2020 17:26
·
0
#1
Publicat: 22 iulie 2020 - 17:26
Se da una bucata boiler electric de 80 l Gorenje, modelul exact nu-l stiu
Cand dau sa-l pornesc de la rotita imi pica diferentialul general din tabloul electric, deci pe pozitia deschis imi da in scurt(am masurat cu multimetrul) Am desfacut termostatul si doar cu el conectat la curent functioneaza fara probleme, adica cand ii rotesc comutatorul se aude clinchetul la pornire si oprire,respectiv se aprinde/stinge beculetul de veghe, plus ca nu mai da in scurt Am zis ca e rezistenta de la boiler defecta, asa ca am schimbat-o cu una noua, dar problema a ramas, cand dau sa-l pornesc imi pica curentul Sa fie totusi ceva de la termostat?Astept sugestii |
#2
Publicat: 22 iulie 2020 - 17:49
Sa nu fie de la cadrul care iti tine toate componentele electrice. Sau sa faca scurt de la montaj. Adica atunci cand strangi suruburile pe acolo sa faca scurt. Daca zici ca merge cu termostatul scos e posibil ca termostatul sa aiba un defect intermitent care se manifesta doar cand e montat.
Editat de florin1008, 22 iulie 2020 - 17:50. |
#3
Publicat: 22 iulie 2020 - 18:41
" doar cu el conectat la curent functioneaza fara probleme"
Doar cu el, adica doar cu ce? Doar termostatul sau doar boilerul, fara termostat? Ca e cam ambigua exprimarea. Ar putea fi un scurt dupa termostat, poate becul rosu care semnallizeaza ca rezistenta e alimentata. Editat de wagmich, 22 iulie 2020 - 18:42. |
#5
Publicat: 23 iulie 2020 - 10:11
diferentialul iti sare de la impamantare, vezi firele daca sant conectate cum trebuie. verifica si rezistenta(un fir de la multimetru pe unul din contactele rezistentei iar celalalt pe rezistenta, multimetrul pe scala maxima de ohmi, trebuie sa ai o rezistenta foarte mare spre infinit)
|
#7
Publicat: 23 iulie 2020 - 20:44
1. nulul cu impamantarea inversate la boiler. Ca sunt inversate in vre-o doza sau la boiler se poate verifica usor. Se foloseste un multimetru pe ohm, se decupleaza siguranta automata generala si se masoara continuitatea nulului si apoi a impamantarii cu o referinta (celalat fir al multimetrului) la o priza de pamant cunoscuta (teava de gaz, impamantarea de la bransament, etc) Care da continuitate este impamantarea. Daca da continuitate la nul dar nu la impamantare inseamna ca aceste doua conductoare sunt inversate.
2. defect de izolatie in care se unesc nulul cu impamantarea. La fel, poate fi in circuite sau la boiler. Pot fi unite cele doua conductoare chiar si in interiorul unui aparat electric de pe acelasi circuit. In acest caz exista continuitate la ambele conductoare la masurarea fata de referinta. Daca apare continuitate intre nul si impamantare atunci decuplati toate sigurantele din tabloul general si incepeti prin a arma doar siguranta de la boiler. Pe masura ce testati ridicati siguranta cu siguranta. Cand da continuitate va axati pe circuitul ultimei sigurante ridicate. Daca, cu siguranta la boiler decuplata aveti continuitate incepeti prin a verifica acest circuit. Pentru aceste masuratori decuplati siguranta generala si trebuie sa aveti o referinta la masura, ceva legat la pamant cu un contact electric bun. Se pot face masuratori si cu siguranta generala ridicata dar sunt mai riscante si este necesara prezenta unui electrician mai ales daca exista un defect de izolatie care nu poate fi depistat cu multimetrul. Rationamentul din spatele acestei metode este ca, atat timp cat nulul nu se atinge cu impamantarea nu exista acel curent diferential. Curentul care trece prin conductorul de impamantare determina declansarea diferentialei daca depaseste 30mA (sau, in cazul celei de la bransament, 300mA). PS: beculetul cu neon nu este o sarcia electrica atat de mare ca sa determine acei 30mA prin circuit care sa declanseze siguranta diferentiala. De aceea "functioneaza" termostatul scos de pe rezistenta boilerului, in aer. Asta nu exclude verificarea termostatului deoarece contine acea teaca mecanica (senzorul) care face contact cu boilerul la asamblarea acestuia pe rezistenta. Verificarea tot cu multimetrul se face. Editat de The Stressmaker, 23 iulie 2020 - 20:44. |
#8
Publicat: 26 iulie 2020 - 11:22
Problema s-a rezolvat de la sine.Dupa ce-a stat cateva zile, acum a pornit fara probleme.Banuiesc a avut umezeala pe undeva pe la contacte si de asta declansa diferentialul, desi am sters cu prosopul si parea uscat
cat79, on 23 iulie 2020 - 10:11, said:
diferentialul iti sare de la impamantare, vezi firele daca sant conectate cum trebuie. verifica si rezistenta(un fir de la multimetru pe unul din contactele rezistentei iar celalalt pe rezistenta, multimetrul pe scala maxima de ohmi, trebuie sa ai o rezistenta foarte mare spre infinit) Deci sa presupun ca e dusa, cum am banuit de la inceput? |