Instalatii electrice casnice. Probleme frecvente(2018+)

* * * * * 1 votes
  • Please log in to reply
2252 replies to this topic

#91
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,311
  • Înscris: 17.03.2009
Configuratia asta le permite abonatilor sa absoarba din retea cata putere vor, iar daca exagereaza  cedeaza coloana sau contorul ,festival de flacari si fum.

#92
_Smiley_

_Smiley_

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 20,104
  • Înscris: 24.02.2006

View Postanaki, on 11 decembrie 2018 - 20:39, said:

In toate firidele din bloc e la fel?
pare-se ca in tot blocul e la fel, au eliminat toate sigurantele de pe palier.
daca cei de la Enel spun ca asa trebuie, exista vreun normativ sau ceva de genul asta care sa-i oblige sa monteze sigurantele respective? sa ma pregatesc si eu un pic pentru discutie...

Edited by _Smiley_, 12 December 2018 - 19:42.


#93
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,311
  • Înscris: 17.03.2009
Sunt reglementari,dar lasa-i sa raspunda ei in scris si dupa aia poti sesiza ANRE in baza paragrafelor respective.
Sigurantele trebuiau puse de firma care a executat lucrarea..

#94
prison

prison

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,629
  • Înscris: 06.10.2009
Se va conecta bine in siguranta daca folosesc acel piptene pentru intrerupator daca conductorul pentru faza este rotund si dintii acelui pieptene sunt plați ,ma refer la prima siguranta unde vine faza si nulu ?

Attached Files



#95
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,311
  • Înscris: 17.03.2009
Daca esti indemnatic ,da.
De asemeni poti folosi https://www.dedeman....518                  intri in ele cu faza si nulul de la contor.

Edited by anaki, 13 December 2018 - 13:29.


#96
_Smiley_

_Smiley_

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 20,104
  • Înscris: 24.02.2006

View Postprison, on 13 decembrie 2018 - 13:20, said:

Se va conecta bine in siguranta daca folosesc acel piptene pentru intrerupator daca conductorul pentru faza este rotund si dintii acelui pieptene sunt plați ,ma refer la prima siguranta unde vine faza si nulu ?
e mult mai simplu daca pui si o siguranta generala, in care sa intri cu faza si nulul si din care sa iesi cu acel pieptene.
singura problema e ca o sa ai in aceeasi parte (sus sau jos) atat intrarea cat si iesirile, iar unii electricieni cam stramba din nas cand aud de asa ceva.

#97
prison

prison

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,629
  • Înscris: 06.10.2009
Pentru a nu mai monta priza in baie este ok sa leg boilerul direct pe diferintial in tablou si sa il pornesc/opresc din siguranta,sau ce ma sfatuiti in acest caz ?

#98
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,311
  • Înscris: 17.03.2009
Cel mai bine,direct in tablou.

#99
prison

prison

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,629
  • Înscris: 06.10.2009

View Postanaki, on 18 decembrie 2018 - 17:34, said:

Cel mai bine,direct in tablou.
Daca cu boilerul rezolv asa cum sa fac cu incalzirea in baie ,as vrea un calorifer micut deci tot voi fi nevoit sa pun o priza ce sfat imi dati in acest caz ?

#100
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,317
  • Înscris: 21.01.2009
Vezi ca exista calorifere portprosop  ( scarita )  in interiorul  carora  se  pot monta rezistente electrice de 100-200-500 W .  Pui un termostat de ambient mecanic pentru reglaj  temperatura si ai rezolvat problema.

#101
prison

prison

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,629
  • Înscris: 06.10.2009
Daca siguranta generala este de 25A vor putea functiona simultan urmatoarele ?
-boiler electric 1.800 w circuit separat,siguranta 16A
-boiler electric 1.200 w circuit separat,siguranta 16A
-MSR 2.000 W  circuit separat,siguranta 16A
-MSV 2.0000 w circuit separat ,siguranta 16A
-calorifer electric 1.500 w circuit separat,siguranta 16A
La toate astea binenteles se vor mai aduga 4-7 becuri ,3-4 televizoare repartizate pe alte circuite .

#102
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,311
  • Înscris: 17.03.2009
Nu

#103
MembruAnonim

MembruAnonim

    MembruAnonim

  • Grup: Banned
  • Posts: 399,554
  • Înscris: 08.10.2015

View Postprison, on 19 decembrie 2018 - 14:15, said:

Daca siguranta generala este de 25A vor putea functiona simultan urmatoarele ?
-boiler electric 1.800 w circuit separat,siguranta 16A
-boiler electric 1.200 w circuit separat,siguranta 16A
-MSR 2.000 W  circuit separat,siguranta 16A
-MSV 2.0000 w circuit separat ,siguranta 16A
-calorifer electric 1.500 w circuit separat,siguranta 16A
La toate astea binenteles se vor mai aduga 4-7 becuri ,3-4 televizoare repartizate pe alte circuite .

În principiu, la siguranța de 25 A ai aprox. 5,7 kW, adică mai puțin decât suma consumatorilor menționați. Dar nu cred că vei avea probleme, pentru că nu vor merge toți consumatorii în același timp, la putere maximă.

#104
prison

prison

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,629
  • Înscris: 06.10.2009

View PostMembruAnonim, on 19 decembrie 2018 - 14:33, said:


În principiu, la siguranța de 25 A ai aprox. 5,7 kW, adică mai puțin decât suma consumatorilor menționați. Dar nu cred că vei avea probleme, pentru că nu vor merge toți consumatorii în același timp, la putere maximă.
Si totusi nu este exclus sa functioneze toate in acelasi timp chiar si pe perioade scurte de timp .

#105
MembruAnonim

MembruAnonim

    MembruAnonim

  • Grup: Banned
  • Posts: 399,554
  • Înscris: 08.10.2015
În cazul ãsta,  o sã-ți declanșeze siguranța generalã.... Mai taie din ele.

#106
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011
Nu e voie sa incarci un circuit de prize cu mai mult de 2kw. Ma rog daca vreti sa deveniti vedete tv la stirile de la ora 5 n-aveti decat sa faceti de capul vostru ce doriti.

#107
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,311
  • Înscris: 17.03.2009
Din ce scrie @prison niciun circuit  nu este incarcat peste 2000 W ,deci este in ordine ,tot ce trebuie este sa verifice ce coloana are ,bransamentul,si de ce are un disj ca si general de doar 25 A.

Edited by anaki, 20 December 2018 - 14:01.


#108
prison

prison

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,629
  • Înscris: 06.10.2009

View Postanaki, on 20 decembrie 2018 - 13:41, said:

Din ce scrie @prison niciun circuit  nu este incarcat peste 2000 W ,deci este in ordine ,tot ce trebuie este sa verifice ce coloana are bransamentul si de ce are un disj ca si general de doar 25 A.
Acel disjunctor de 25A a fost pus de mine in urma cu 10 ani deoarece tata pusese celebra lita,nu stiu ce valoare avea disjunctorul general inainte ,aproximativ 30 de ani nu am avut sigiliu la siguranta generala ,abia acum 4-5 ani a venit cineva si a sigilat acolo,nu au schimbat siguranta generala si a ramas aceiasi pe care o pusesem eu.Am gasit un contract mai vechi de prin 2004 in care se specifica puterea maxima absorbita de consumator  5 KW .