"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Instalatii electrice casnice. Probleme frecvente(2018+)
Last Updated: Jun 02 2024 08:41, Started by
anaki
, Nov 12 2018 14:22
·
48
#127
Posted 22 December 2018 - 08:21
valirex, on 22 decembrie 2018 - 01:34, said: Dar ce model de conectori? in ultima vreme au aparut fel si fel de tipuri,nici nu mai stii care-s buni,fiecare cu avantajele si dezavantajele lor. |
#128
Posted 22 December 2018 - 17:54
Pot folosi siguranta aceasta in tablou pe post de siguranta generala avand in vedere ca si la firida am tot de 25A ?
Attached Files |
#129
Posted 23 December 2018 - 00:09
Da, poți, doar că trebuie să ții cont că protecția diferențială va declanșa în caz de probleme pe oricare dintre circuite și va opri curentul în toată casa.
O altă variantă ar fi să montezi siguranța aceea înainte de un grup de circuite mai "periculoase". De ex, circuitele de la prizele din zone cu multă umezeală. Edited by MembruAnonim, 23 December 2018 - 00:19. |
#130
Posted 23 December 2018 - 08:19
#131
Posted 23 December 2018 - 09:25
#132
Posted 23 December 2018 - 20:01
Ceva ce are legatura cu noi de sarbatori.
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/Q-NPRQ8hyAI?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] |
#133
Posted 23 December 2018 - 22:26
MembruAnonim, on 23 decembrie 2018 - 00:09, said:
O altă variantă ar fi să montezi siguranța aceea înainte de un grup de circuite mai "periculoase". Edited by prison, 23 December 2018 - 22:27. |
#134
Posted 24 December 2018 - 13:42
Cea diferențială de 25A e OK. Te interesează doar protecția diferențială de pe siguranță și nu ajută cu nimic să limitezi printr-o siguranță cu amperaj mai mic puterea maximă pe care ți-o oferă furnizorul.
Oricum, o să declanșeze generala, dacă încarci la maxim circuitele alea. Edited by MembruAnonim, 24 December 2018 - 13:43. |
#135
Posted 24 December 2018 - 16:58
E buna configuratia aceasta in tablou ?
Attached Files |
#136
Posted 24 December 2018 - 17:09
Protecția diferențială cu dispozitive de mare sensibilitate (max. 30 mA) este obligatorie pentru toate circuitele (vezi I7-2011), așadar configurația tabloului nu este bună.
|
#137
Posted 24 December 2018 - 17:17
flomelomanul, on 24 decembrie 2018 - 17:09, said:
Protecția diferențială cu dispozitive de mare sensibilitate (max. 30 mA) este obligatorie pentru toate circuitele (vezi I7-2011), așadar configurația tabloului nu este bună. Edited by prison, 24 December 2018 - 17:18. |
#139
Posted 26 December 2018 - 12:33
Buna ziua si sarbatori fericite! Intampin o problema si nu stiu sa o rezolv,daca ar putea cineva sa imi dea si mie un sfat. Am facut instalatia electrica la o casa si de curand dup 2 ani de executie a inceput sa sara diferentialul cap de linie 30 ma 25 A pe partea de lumini. S a identificat ca vine de la o camera unde sunt 2 cap scara si in aplica erau 3 becuri. Am incercat tot si nu i gasesc buba . Automatul pe lumini nu sare . problema este ca nu face mereu asa,in special dimineata si nu in orice dimineata. Am verificat toate cablurile,conexiunile sunt stabile ,s au dat jos becurile tot face,nu da la masa ,nu exista apa in zona. Care ar fi cauza. ??Teva care conecteaza aplica de doza trece prin pod,zona mai rece. Parerea mea ar fi ca pe undeva se condenseaza ceva apa si imi da aceasta problema.
|
#140
Posted 27 December 2018 - 05:15
Incearca sa schimbi intreruptorul cu protectie diferentiala care alimenteaza luminile respective, posibil sa fie ala buba.
Edited by leomagic44, 27 December 2018 - 05:15. |
#141
Posted 27 December 2018 - 06:38
Cum ai determinat locul problema?
Poate este in alta parte. |
#142
Posted 27 December 2018 - 21:19
Diferentialul este pe toate circuitele. In momentul cand a cazut am pornit ,oprit toate automatele pana cand am vazut ca nu se ridica din cauza automatului de lumina,apoi am mers pe camere pana am dat de cel cu problema. E posibil ca pe timp de noapte sa faca condens in teava si sa se scurga la aplica generand o scurgere la masa care declanseaza diferentialul?
|
#143
Posted 29 December 2018 - 17:33
Nu se poate face condens atat timp cat teava este la temperatura camerei, decat daca umiditatea relativa ar tinde catre 100%, practic ai avea apa pe pereti.
Pune niste poze cu legaturile din doza. Ce disjunctoare s-au folosit? |
#144
Posted 30 December 2018 - 00:36
Teava pleaca de la doza ,urca in pod ,unde este rece) si apoi coboara la aplica. Nu am poze la instalatie,am verificat in doaza totul e imaculat. instalatia a functionat 2 ani fara probleme.
|