Instalatii electrice casnice. Probleme frecvente(2018+)

* * * * * 1 votes
  • Please log in to reply
2252 replies to this topic

#73
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,317
  • Înscris: 21.01.2009
Conductorul de 4 mmp rezista si la 25 A .  Intre siguranta principala si urmatoarea in lant  trebuie sa  fie o diferenta de 2 gabarite ( aici de la 32 -25-20 A) altfel la orice scurcircuit vor sari simultan.  Mai bine incerci  un timp sa vezi daca ai probleme cu saritul sigurantei . Stiu multe familii care  merg pe siguranta de 16 A in aceiasi configuratie ( plita + cuptor electrice ) si nu au probleme .  E drept, depinde si de cat de mult se gateste .

#74
Xtyling

Xtyling

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 147
  • Înscris: 15.06.2017

View Postggelu, on 08 decembrie 2018 - 20:29, said:

Conductorul de 4 mmp rezista si la 25 A .  Intre siguranta principala si urmatoarea in lant  trebuie sa  fie o diferenta de 2 gabarite ( aici de la 32 -25-20 A) altfel la orice scurcircuit vor sari simultan.  Mai bine incerci  un timp sa vezi daca ai probleme cu saritul sigurantei . Stiu multe familii care  merg pe siguranta de 16 A in aceiasi configuratie ( plita + cuptor electrice ) si nu au probleme .  E drept, depinde si de cat de mult se gateste .
Plita si cuptorul pe acelasi circuit de 16A respectiv 2.5 mmp?

#75
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,317
  • Înscris: 21.01.2009
Da. Nu e de recomandat dar oamenii si-au asumat problema.

#76
underground_junkie

underground_junkie

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 117
  • Înscris: 21.04.2018

View Postggelu, on 08 decembrie 2018 - 20:29, said:

Conductorul de 4 mmp rezista si la 25 A .  Intre siguranta principala si urmatoarea in lant  trebuie sa  fie o diferenta de 2 gabarite ( aici de la 32 -25-20 A) altfel la orice scurcircuit vor sari simultan.  Mai bine incerci  un timp sa vezi daca ai probleme cu saritul sigurantei . Stiu multe familii care  merg pe siguranta de 16 A in aceiasi configuratie ( plita + cuptor electrice ) si nu au probleme .  E drept, depinde si de cat de mult se gateste .

Mersi. M-ai liniștit ;)

#77
x_veb

x_veb

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,774
  • Înscris: 28.01.2007
Locuiesc intr-un duplex de vreo 5 ani si de cateva luni avem probleme cu instalatia electrica daca avem mai multi consumatori porniti simultan. Exista un singur bransament trifazic cu o siguranta la contor de 25A pentru ambele case. Consumatorii principali ar fi:
2 boilere
2 plite cu inductie
2 cuptoare
1 hidrofor + pompa
Cu exceptia boilerelor, ceilalti consumatori nu sunt folositi simultan.

De exemplu, daca un cuptor este pornit, pe plita nu pot folosi mai mult de doua ochiuri. Fara cuptor functioneaza maxim 3 ochiuri. La fel se intampla si daca sunt pornite ambele plite. Nu sar sigurantele daca folosesc mai multe ochiuri la plita, dar nu se incalzesc si scade destulde mult intensitatea luminii.

Nu inteleg de ce scade intensitatea luminii in toata casa, avand in vedere se folosesc faze separate parter/etaj. Nu ar fi trebuit sa se observe scaderea intensitatii luminii doar pe faza pe care creste consumul ?

Cum spuneam mai sus, problemele au aparut de cateva luni. De la ce ar putea fi ?

#78
Xtyling

Xtyling

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 147
  • Înscris: 15.06.2017
In primul rand, siguranta de 25A pentru intreaga cladire,este foarte mica ! Si daca zici ca e la contor, problema este ca nu ti-o poate schimba decat furnizorul de energie.
in al doilea rand, ar trebui verificate dimensiunile conductorilor folositi pentru circuitele cu probleme ! Sa nu fie subdimensionate,sa riscati alte lucruri. Sau mai rau, sa nu fie iluminatul legat pe circuitul de priza.

#79
x_veb

x_veb

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,774
  • Înscris: 28.01.2007
Dubios este ca problemle au aparut de cateva luni. Timp de 4 ani au mers perfect. Voi verifica azi siguranta de la contor sa verific inca o data daca este de 25A.

#80
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,310
  • Înscris: 17.03.2009
Daca zici ca problema asta a aparut doar de cateva luni ar trebui o verificare facuta daca sunt bine stranse legaturile in special nulul de lucru incepand cu intrarea in tabloul general,verifici(electricianul) tensiunea pe faza(despre care zici tu ca e diferita de cele care alimenteaza plita ,cuptorul) cu iluminatul casei inainte si dupa pornirea plitelor,cuptorului. Daca ramane constanta verifici in instalatia electrica interioara,daca scade vezi la bmpt ,stalp firida...
E posibil si ca bransamentul sa fie subdimensionat pt consumatorii actuali,ce cablu ai de la stalp,firida la bmpt?(il gasesti in ATR)Dar de la bmpt la tabloul general?
In mod normal ar trebui sa faci si alte verificari complexe privitoare la impartirea consumatorilor pe faze,etc.
Pt duplex puterea pe care o aveti alocata este cam mica,eu te-as sfatui sa faci o cerere pt un spor de putere ,daca e disponibil in retea il obtii,taxa platita la enel e mica.

Attached Files


Edited by anaki, 09 December 2018 - 19:40.


#81
x_veb

x_veb

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,774
  • Înscris: 28.01.2007
Siguranta din tablou este de 32A (nu 25A cum am scris initial), am verificat acum. Imi amintesc ca puterea pe care ne-au dat-o a fost de 10kw. Intlelesesm ca este maxim ce puteam obtine la cea vreme (2008). Tehnic ce inseamna marirea puterii ?

#82
Xtyling

Xtyling

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 147
  • Înscris: 15.06.2017

View Postx_veb, on 09 decembrie 2018 - 14:44, said:

Siguranta din tablou este de 32A (nu 25A cum am scris initial), am verificat acum. Imi amintesc ca puterea pe care ne-au dat-o a fost de 10kw. Intlelesesm ca este maxim ce puteam obtine la cea vreme (2008). Tehnic ce inseamna marirea puterii ?
Marirea puterii inseamna schimbarea bransamentului (daca este necesar, daca nu deja conductorul sau cablul bransamentului duce mai mult) si de asemenea schimbarea sigurantei.
Nu stiu exact pasii de urmat,dar treaba o face furnizorul.

#83
y0z

y0z

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 443
  • Înscris: 14.03.2011
10 kW este o putere mica pentru un duplex in care se folosesc 2 cuptoare electrice, 2 plite cu inductie, 2 boilere + alti consumatori mai mici.
Cum adica cu exceptia boilerelor nu folositi ceilalti consumatori simultan? Va anuntati intre voi: "Vezi ca folosesc cuptorul, nu porni plita!"?

#84
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,310
  • Înscris: 17.03.2009
Daca disjunctorul din bmpt este de 32 A atunci puterea pe care puteti  sa o absorbiti din sistem este de ~20 kw,iar datele problemei se schimba putin.
Dupa obtinerea ATR-ului unde scrie concret in ce consta lucrarile pentru obtinerea sporului de putere,schimbat in totalitate bransament sau doar disj din bmpt,lucrarea o incredintezi unei firme atestate ANRE,in nici un caz nu o face furnizorul Posted Image
O poza cu bmpt-ul ar fi edificatoare .
Un sfat pt cei care (inca) troleaza pe aici,cautati un alt loc de joaca.

Edited by anaki, 09 December 2018 - 18:59.


#85
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,310
  • Înscris: 17.03.2009

View Post_Smiley_, on 24 noiembrie 2018 - 10:33, said:

a durat 2 zile sa inregistreze sesizarea si sa trimita un raspuns automat Posted Image. sa vedem in cat timp trimit si un raspuns real.
Au venit sa constate ce e acolo?

Edited by anaki, 11 December 2018 - 12:43.


#86
_Smiley_

_Smiley_

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 20,103
  • Înscris: 24.02.2006
pe mail n-am mai primit nici un raspuns (teoretic sunt inca in cele 5-30 de zile mentionate de ei), la panoul n-a umblat nimeni (sunt aceleasi conexiuni cu acelasi praf pe ele, ieri m-am uitat).

#87
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,310
  • Înscris: 17.03.2009
In toate firidele din bloc e la fel?

#88
_Smiley_

_Smiley_

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 20,103
  • Înscris: 24.02.2006
n-am verificat si in celelalte, dar presupun ca da. din ce stiu eu, toate contoarele sunt schimbate, si nu cred ca au avut preferinte (de genul "astora le lasam sigurante, astora nu")

#89
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,310
  • Înscris: 17.03.2009
Au facut ei asa dar asta nu inseamna ca e si corect, pt ca  daca coloana de la TG  la tablourile de pe etaje este protejata de MPR-urile din TG,ce protejeaza coloanele care pleaca din acele tablouri spre apartamente tinand cont ca conductoarele au sectiuni mult mai mici?

Edited by anaki, 11 December 2018 - 22:09.


#90
_Smiley_

_Smiley_

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 20,103
  • Înscris: 24.02.2006
pai asta spun si eu, ca nu pare a fi in regula. dar astept si un raspuns oficial de la ei.