Sistem fotovoltaic off-grid 5kw - ajutor
Ultima postare: mar 10 2021 13:01, Inițiat de
rares728
, apr 06 2020 19:27
·
0
#19
Publicat: 07 aprilie 2020 - 12:47
@ Pribeanu Multumesc pt confirmare.
La 10 PV-uri nu ma astept la mai mult de 2.5kw in conditii optime, dar e posibil sa nu am nevoie in majoritatea timpului (ca si consum instantaneu, pe timp de zi). Totusi, ce se intampla daca voi avea un consum instantaneu de 6kwh ? Ma asteptam ca inverter-ul sa produca 2,5kw din panouri si simultan, reteaua sa compenseze cu 3,5kw. Din cele discutate pe chat cu MPP , mi-au confirmat ca varianta 5048GK poate sa faca asta |
#21
Publicat: 07 aprilie 2020 - 22:01
rares728, on 06 aprilie 2020 - 19:27, said:
.....- ulterior baterie Pylontech sau alte variante "litiu" (vazute aici pe forum)...... Nu-s nici prea ieftine, si au si cu o celula in minus (15 fata de 16 cat ar fi "standard-ul LiFePO4") de aici rezultand o tensiune cam mica a bancului La avantaje: au deja BMS+SSR incorporat, deci conectarea e extrem de simpla, ca la plumb... Dar BMS-ul incorporat se poate lăsa cu "Poc" la unele chargere. rares728, on 06 aprilie 2020 - 19:27, said:
- siguranta DC de 500V, 100A |
#22
Publicat: 08 aprilie 2020 - 05:46
marius_vfp, on 07 aprilie 2020 - 20:28, said:
Ar putea sa faa asta da doar pentu 1 sau maxim 2 secunde , pribeanu sincer tu ai calculat sa vezi cam cati wati trec prin siguranta de 32 amperi ? |
#23
Publicat: 08 aprilie 2020 - 06:34
neatza , va spun ca la un frate , nu va mai luati dupa manuale sunt bune dar nu in totalitate , prefer sa sara siguranta decat igbt-urile din invertor ,
pribeanu , gindestete si fa un calcul , o siguranta de 10 amperi de calitate cu curba C pentru scurt timp (1 secunda) poate tine de trei ori curentul scris pe ea asta ar insemna 6.900w la o siguranta de 32a sunt 22kw aprox . sar mosfetii ca popcornu. as prefera sigurante curba A decat C , dar sunt ceva mai scumpe si se gasesc mai greu . eu pe iesirea din invertor ,pip3024, am siguranta de 16a curba c , pe intrare de 10a curba c , desi cea de 16 mi se pare cam mare sigur o voi schimba . un alt aspect important in comportamentul meu e ca nui dau "blana " la invertor , trag maxim jumatate din valoarea specificata. Editat de marius_vfp, 08 aprilie 2020 - 06:36. |
#24
Publicat: 08 aprilie 2020 - 08:36
Siguranțele nu sunt pentru protecția electronicii. Ea are propria protecție, tot electronica.
Siguranțele fuzibile "se ard" în general în 1-3 milisecunde. Breakerele (automatele) "sar" în 5-50 milisecunde. MOSFETul se arde în 1-10 microsecunde. IGBT în general 2-20 microsecunde |
#25
Publicat: 08 aprilie 2020 - 12:06
În lipsa de informații am procedat ca în manual, mi sa părut cei drept cam mari dar nefiind pe domeniu am luat de buna informația. Cel puțin pe partea de siguranțe nu am cerut sfatul nimănui.
Chiar aveam siguranțe de 10A și 16A de la construcția casei, o sa revizuiesc instalația. |
#26
Publicat: 08 aprilie 2020 - 12:14
@ Addysoftware
- Pylontech a fost prima optiune din motive de siguranta si plug&play. Acum, daca adun informatii si sugestii ma pot orienta spre ceva mai sigur. - Din pacate, nu cunosc multe, asa ca DC si 100A (2 Ă baterii de 50A) suna bine pentru mine. O sa ma interesez sa vad ce face un MPR. Multumesc @ Marius Daca inverterul nu duce peste 5kw ( consum instantaneu), atunci poti recomanda ceva superior ca putere. Sincer, eu am crezut ce 5kw inseamna doar energia pe care o poate genera inverterul din PV-uri sau baterii. Am crezut ca by-pasul nu intra in calcul, ci doar se adauga. Nu vreau sa risc sa se strice ceva sau sa ia foc ... sunt in conditii de comunitate. Multumesc Editat de rares728, 08 aprilie 2020 - 12:20. |
#27
Publicat: 08 aprilie 2020 - 13:13
addysoftware, on 07 aprilie 2020 - 22:01, said:
Gurile rele spun ca Pylontech au uzura mai rapida ca altele (am vazut si grafice). Au uzura mai lenta ca altele. Vezi graficul atasat. Si tine cont ca testele sunt facute in conditii vitrege, multe baterii cu renume au capitulat in timpul testelor. Fișiere atașateEditat de kolfleading, 08 aprilie 2020 - 13:14. |
#29
Publicat: 08 aprilie 2020 - 16:55
adica vrei sa refaca testele facute de aia si sa includa si winston ? sau a facut deja cineva asta si se doreste doar comparatia intre grafice ?
pe de alta parte sunt neplacut surprins de rezultatele alea de mai sus...ma asteptam la mult mai mult de la firmele cu renume |
#30
Publicat: 08 aprilie 2020 - 17:19
@pexic:
Pai acolo e un NMC, un Li-Ion, si mda, e si un LFP. Dar in principiu se compara mere cu pere. Nu-i tot aia. Apoi chiar baterii de la aceeasi firma luate unele in 201 altele in 2015 se vor comporta diferit. Nu zic insa ca pe graficul ala e asa ceva, pt ca n-am de unde sa stiu. Spun doar ca produsele evolueaza si ce era la un moment in trecut poate fi diferit acum. Editat de addysoftware, 08 aprilie 2020 - 17:21. |
#31
Publicat: 08 aprilie 2020 - 20:13
addysoftware, on 08 aprilie 2020 - 08:36, said:
Siguranțele nu sunt pentru protecția electronicii. Ea are propria protecție, tot electronica. Siguranțele fuzibile "se ard" în general în 1-3 milisecunde. Breakerele (automatele) "sar" în 5-50 milisecunde. MOSFETul se arde în 1-10 microsecunde. IGBT în general 2-20 microsecunde https://ro.elmarksto...32a-product5430 |
#32
Publicat: 19 aprilie 2020 - 08:36
addysoftware, on 07 aprilie 2020 - 22:01, said: Gurile rele spun ca Pylontech au uzura mai rapida ca altele (am vazut si grafice). Nu-s nici prea ieftine, si au si cu o celula in minus (15 fata de 16 cat ar fi "standard-ul LiFePO4") de aici rezultand o tensiune cam mica a bancului La avantaje: au deja BMS+SSR incorporat, deci conectarea e extrem de simpla, ca la plumb... Dar BMS-ul incorporat se poate lăsa cu "Poc" la unele chargere. |
#33
Publicat: 22 aprilie 2020 - 01:31
@rares,
23kwh pe zi consumati mi se par multi,la un apartament de bloc ! Cum ai reusit performanta asta ? Nu ai pomenit nimic de buget,de banii pe care vrei sa ii bagi si in cat timp vrei sa ii recuperezi in mod personal. Bafta Editat de rolion, 22 aprilie 2020 - 01:32. |
|
#34
Publicat: 22 aprilie 2020 - 20:39
@ rolion , Salut
23KWh/zi : - lumini + pompe acvariu = 1,2 kWh x 10 ore - dupa preferinte incalzire/racire sunt 3AC 9000BTU + 1AC 12000BTU , - sudura - rar buget: pt luna Mai disponibil 3000EUR. Nu am un target anume, dar nu nici nu insist pt ceva pretentios, ma gandisem la 10 PV-uri de 380W(L2000) + invertor PIP5048GK (sau echivalent EaSun) + baterie SH LiIon (48V-5kwh). Am discutat cu asociatia si mi-au confirmat ca sunt admise si panourile de 2000mm fara sa afectez zona comunitara. ingradirea ramane la lungimea insumata a lateralelor: sa nu depaseasca 10.3m. Nu ma gandesc sa recuperez banii, nici nu cred ca se va intampla asta, dar m-as bucura sa reusesc in regie proprie acest proiect, de aceea am si cerut ajutor aici. Momentan trebuie sa trec de un pas dificil (pt cazul meu): sa realizez si sa montez suportii pt panouri. In mod normal ma ajutau alpinistii utilitari, dar in vremurile astea ... Multumesc |
#35
Publicat: 27 aprilie 2020 - 20:17
Salutare din nou. Sunt pe drum:
- 10 panouri MS-380M-72 - EaSun VIII 5KW Structura a iesit la o inclinatie de 44°, fara zone umbrite. Acum incerc sa configurez partea de siguranta: - Panouri catre Inverter: un switch (? o siguranta automata ?) +Arestor 1000PV +sigurante fuzibile 16A - Contor catre inverter: Siguranta automata 230V/32A (si cu rol de decuplare) - Inverter catre consumatori: Siguranta automata 230V/32A (si cu rol de decuplare) - Inverter catre Baterie: MPR 100A, daca bateria va fi 48v x 100A; cablu 1m x Ø25mm2 Orice sugestie sau corectie este mai mult decat binevenita, mai ales in aceasta faza ... Ajuta daca mai adaug arestoare si pe partea de AC 230V ? Un disjunctor de 30mA as putea inseria undeva ? Multumesc |
#36