Casa P+1+M
Last Updated: May 07 2024 20:31, Started by
angajatul_anonim
, Aug 28 2019 22:12
·
56
#1189
Posted 15 January 2024 - 23:39
S-a luat in calcul spatiu liber dar cu un beneficiar ca mine probabil ca procentul trebuia sa fie 50%. Pe masura ce am avansat s-au mai adunat circuite, aviz celor care citesc si urmeaza sa inceapa contructii. Eu am un tablou de 120m iar acum regret ca nu l-am luat pe cel de 144m, diferenta fiind destul de mica intre ele. Ne adaptam la ce avem... am sa incarc imagini cu rezultatul.
|
#1190
Posted 16 January 2024 - 00:13
anothertwo, on 15 ianuarie 2024 - 14:00, said:
Casele noastre sunt izolate foarte bine, iar necesarul termic este si el mic. Nu insist cu PdC, dar multumita lui a_r_C, am descoperit cum pot vedea consumul de energie termica si electrica. Pana acum, CoP a fost peste 3, de obicei in intervalul 3.5 - 3.8, si pentru mine nu se justifica sa folosesc CT Gaz. Dar, e drept, investitia in PdC si modificarile ulterioare costa minim 20.000 lei, costuri care probabil nu se vor amortiza curand (daca nu iei in calcul si instalarea unui sistem fotovoltaic). Merita cu siguranta pentru perspectiva. Nu se stie cum vor evolua preturile pentru energie in viitor si atunci e bine sa ai flexibilitatea in a alege intre mai multe surse de incalzire. Oricum daca ar fi sa instalez o pompa de caldura, nu cred ca mi-ar trebuii mari modificari in instalatie avand in vedere ca am reusit sa incalzesc si sa mentin casa calda fara a fi nevoie sa ating valorile de temperatura ale agentului termic cu care incercati voi sa ma speriati . As merge oricum pe un model monobloc probabil de putere mica 6-9kw, de preferat trifazic. De altfel ma mai bantuie o curiozitate...exista oare posibilitatea ca o pompa de caldura intr-o configuratie hibrida sa se foloseasca de sursa de caldura auxiliara (CT cu gaz) pentru a isi furniza agent termic in vederea degivrarii? |
#1191
Posted 16 January 2024 - 08:04
Sa le luam pe rand. Întreabă întâi pe cineva care e experienta cu PdC monobloc. Eu știu o singura persoana, și e nemulțumită de experiență, dar poate e un caz singular. La monobloc, trebuie sa adaugi antigel in instalație, și trebuie să verifici daca CT gaz poate funcționa și cu antigel. Înțeleg că transferul termic e puțin mai slab atunci când adaugi antigel in instalație.
Și da, există hibride. Daikin e unul dintre producătorii ce furnizează astfel de soluții, cu comutare automata între surse, in funcție de costul utilităților. |
#1192
Posted 16 January 2024 - 08:17
angajatul_anonim, on 16 ianuarie 2024 - 00:13, said:
exista oare posibilitatea ca o pompa de caldura intr-o configuratie hibrida sa se foloseasca de sursa de caldura auxiliara (CT cu gaz) pentru a isi furniza agent termic in vederea degivrarii? Dar daca insisti...la PDC Daikin cred ca se poate configura sa activeze rezistenta electrica auxiliara cand intra in degivrare. |
#1193
Posted 16 January 2024 - 21:36
anothertwo, on 15 ianuarie 2024 - 14:00, said:
Da, releul trebuie protejat cu fuzibile de 6A, pe fiecare faza. Asa a fost legat la mine. PXL_20230407_150922891.jpg Casele noastre sunt izolate foarte bine, iar necesarul termic este si el mic. Nu insist cu PdC, dar multumita lui a_r_C, am descoperit cum pot vedea consumul de energie termica si electrica. Pana acum, CoP a fost peste 3, de obicei in intervalul 3.5 - 3.8, si pentru mine nu se justifica sa folosesc CT Gaz. Dar, e drept, investitia in PdC si modificarile ulterioare costa minim 20.000 lei, costuri care probabil nu se vor amortiza curand (daca nu iei in calcul si instalarea unui sistem fotovoltaic). L.E.: Fuzibile: SIGURANTE MINI FUZIBILE, STICLA, 5X20, 6.3A, 250V, ETI, 006710025, 3 buc SUPORT,CLEMA PENTRU SIGURANTE, ETI, 003903057, 3 buc CAPAC LATERAL PENTRU SUPORT SIGURANTE, ETI, 003903060, 1 buc Am aprofundat putin subiectul si pare-se ca e nevoie de o protectie de amperaj mult mai mic. Edited by anaki, 17 January 2024 - 13:09. |
#1194
Posted 22 January 2024 - 17:52
Acel model de cada cum se fixeaza? Se lipeste in adeziv sau pur si simplu sta asa?
|
#1195
Posted 28 February 2024 - 21:52
Are picioare la partea inferioara, iar suportul fiind plan nu se misca. Nu cred sa fie probleme in viitor.
Din pacate santierul a fost suspendat in ultima luna din motive personale. De cateva zile am reluat lucrarile si acum ne concentram pe climatizare. Se vor monta aparate de AC de la Daikin dupa cum urmeaza: -1x 21.000 BTU la parter in living -3x 12.000 BTU la etaj (2 dormitoare si birou) -2x 12.000 BTU la mansarda (2 dormitoare) Cu ocazia asta am relizat ca nu am prevazut o solutie pentru condensul generat de unitatile exterioare, iar in prezent singurele solutii valabile sunt cele de compromis. WhatsApp Image 2024-02-28 at 21.20.22_3b494eec.jpg 435.3K 80 downloads WhatsApp Image 2024-02-28 at 21.20.21_8acf865f.jpg 437.76K 76 downloads WhatsApp Image 2024-02-28 at 21.20.19_528f10ac.jpg 390.35K 75 downloads WhatsApp Image 2024-02-28 at 21.20.21_d93a461c.jpg 478.11K 74 downloads WhatsApp Image 2024-02-28 at 21.20.22_f1444ab1.jpg 221.79K 73 downloads WhatsApp Image 2024-02-28 at 21.20.24_b9c33bc1.jpg 293.45K 69 downloads WhatsApp Image 2024-02-28 at 21.20.25_f4262008.jpg 328.25K 68 downloads WhatsApp Image 2024-02-28 at 21.20.28_1fa1a2d1.jpg 291.03K 54 downloads WhatsApp Image 2024-02-28 at 21.20.28_adcc5031.jpg 330.61K 61 downloads Desemenea mi-a ajuns tot aparatajul pentru echiparea tablourilor electrice urmand sa incepem si aici lucrul efectiv de sambata. IMG-20240225-WA0001.jpg 196.85K 61 downloads IMG-20240225-WA0005.jpg 221.17K 55 downloads IMG-20240225-WA0004.jpg 182.5K 50 downloads IMG-20240225-WA0003.jpg 190.05K 43 downloads IMG-20240225-WA0002.jpg 198.23K 45 downloads WhatsApp Image 2024-02-26 at 16.03.34_8cf77d42.jpg 288.14K 40 downloads WhatsApp Image 2024-02-26 at 16.03.35_974d07a8.jpg 348.68K 35 downloads Edited by angajatul_anonim, 28 February 2024 - 21:55. |
#1196
Posted 29 February 2024 - 12:04
Eu tot aparataj eti am folosit pt tabloul general, dar am adaugat si un contor energie in el ca sa imi fie mai usor sa citesc din casa consumul, sau sa fac comparatii cu cel al furnizorului. Am mai pus si cateva sigurante ca sa vad consumul individual la cuptor si plita, sau mai am niste sigurante negre pe care o sa le montez pe alti consumatori ca sa vad consumul lor si sa le pot opri de la distanta prin Smart Life. De ex la pompa de apa, daca imi vine mesaj ca e inundatie in casa pot sa opresc din aplicatie pompa. Sau cand sunt caderi de curent, la repornire imi raman aprinse toate luminile din curte zi si noapte si daca nu sunt acolo, merg asa cateva zile si aveam nevoie de ceva sa le opresc pe toate de la distanta, pt ca ele sunt programate doar prin bluetooth la anumite ore.
Nu stiu cat de ok e tabloul meu, imi functioneaza bine deocamdata, aveam luate si bus bar-uri dar vecinul nu a stiut sa le puna si a facut cum a stiut el. Mai am loc sa mai pun si smartmeterul sau cleme CT de la fotovoltaicele care sper sa le montez in martie. 12 kw trifazic. Initial am vrut sa pun si un Sinotimer, 380V, 80A, STVP-932-80A dar nu a stiut sa il steteze si l-a scos. Si eu am montat 3 Daikin Perfera, dar mai mici, unul de 12.000 in living si in dormitoare de 9000. Tabla aia care acopera iesirile alea in consola, mi-a fost teama sa o instalez la mine pentru ca in multe locuri am vazut ca se prelinge de pe ea, pe pereti, cum vad si la tine pe spatele casei, desi buza profilului are o oarecare distanta fata de fatada. Se folosesc profile speciale, profil lacrimar, sau picurator de balcon, dar tot apar fenomene dastea care strica aspectul fatadei. Attached Files |
#1197
Posted 29 February 2024 - 15:34
Focarul tau cu sticla pe trei laturi o sa arate bine cand e foc in el, dar nu stiu cum e deschiderea geamului la tine, daca se duce in sus nu stiu cum se poate curata bine acel geam pe interior, probabil pe geamurile laterale, daca se deschid, dar e putin mai incomod. Chiar daca sunt tratate geamurile, tot trebuie curatate periodic pentru ca se murdaresc destul de rau cateodata. Conteaza si ce lemne bagi in el si ce umiditate au. La mine am trecut prin prima iarna cu termosemineu de 18 kw cu 14 in apa, pufer de 800 l si incalzire in pardoseala. E prea mult focarit pt mine, cate 8 ore pe zi ca sa incalzesc puferul la 60 C, apoi sa se raceasca apa din el in 3-4 ore. Astept fotovoltaicele sa bag o rezistenta de 6 kw in pufer si sa reduc drastic focaritul, fumul si particulele de cenusa care zboara prin casa la fiecare curatare sau alimentare a focarului. Tu avand semineu nu cred ca o sa faci, decat ocazional focul, mai mult de atmosfera la anumite ocazii (asa visam si eu), fata de termosemineul meu cu care trebuie sa incalzesc casa. Dar cu fotovoltaicele sper sa incalzesc puferul si sa pot incalzi si cu aerele conditionate cand vreau ceva rapid.
Asa a iesit semineul la mine (design tiacolors) Attached Files |
#1198
Posted 29 February 2024 - 16:55
Profilele picuratoare de pe grinzile de la terasa sunt montate in toamna tocmai pentru ca fara ele se prelingea pe fatada apa de ploaie, care impreuna cu praful atmosferic a dus la formarea acelor urme negre. Nu am apucat sa spal de atunci fatada sa vad daca am scapat de problema, insa acolo unde au existat de la inceput profile picuratoare, nu am avut astfel de probleme.
Inainte: WhatsApp Image 2022-11-06 at 22.09.43 (1) (1).jpeg 104.78K 74 downloads Dupa: WhatsApp Image 2024-02-28 at 21.20.21_8acf865f.jpg 437.76K 74 downloads Legat de tabloul electric eu cred ca voi monta un Selly 3EM Pro pentru monitorizare consum total si defalcat pe fiecare faza. Ocupa mult mai putin spatiu decat un contor clasic, pot accesa datele de la distanta cu telefonul si nici nu trebuie sa trec bransamentul prin el (masoara indirect consumul, iar daca se strica dintr-un motiv sau altul nu raman fara curent). [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/A-O1vWEz3Pw?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Edited by angajatul_anonim, 29 February 2024 - 17:00. |
|
#1199
Posted 02 March 2024 - 23:37
WIP la instalatia electrica:
WhatsApp Image 2024-03-02 at 20.52.28 (1).jpeg 303.57K 46 downloads WhatsApp Image 2024-03-02 at 20.52.29 (1).jpeg 492.35K 40 downloads WhatsApp Image 2024-03-02 at 20.52.29.jpeg 464.95K 47 downloads In tabloul general o sa mai apară Selly 3EM Pro (pe rândul 1) si un contactor monofazat (pe rândul 2), prin intermediul căruia se va comanda circuitul care deservește cablul încălzitor al degivrarii din fata casei. Sistemul de degivrare are 2 zone - terasa din spatele casei si vestibulul de la intrare cu scările din fata. Cablul încălzitor de la terasa este trifazat, iar cel din fata monofazat. Pe terasa exista un senzor încastrat in pardoseala care va fi conectat la un releu termostatat ce urmează a fi montat într-un panou in zona terasei din spate. Acest releu termostatat va comanda un contactor trifazic aflat pe circuitul care alimentează cablul încălzitor de pe terasa (care va fi instalat si el -contactorul trifazic- in panoul cu releul termostatat) precum si un al 2-lea contactor monofazat aflat pe circuitul care alimentează cablul încălzitor al vestibulului de la intrare (care va fi instalat in TEG). Acum aș avea nevoie de un panou/cofret pentru exterior, de 12 module, IP65 si de preferat cu montaj îngropat. Aveți ceva sugestii? Eu nu prea găsesc IP65 decât modele cu montaj aparent așa ca mi-ar fi utile recomandările voastre. Locul unde urmează a fi montat acest panou: WhatsApp Image 2024-03-02 at 20.52.37 (1).jpeg 751.41K 52 downloads Releul termostatat: WhatsApp Image 2022-10-15 at 8.08.30 PM (1).jpeg 241.86K 44 downloads Avem si mare parte din corpurile de iluminat pregătite pentru montaj: WhatsApp Image 2024-03-02 at 20.52.35.jpeg 419.9K 54 downloads Am terminat partea de climatizare cu mențiunea ca probabil voi modifica traseul de condens al aerului condiționat de la dormitorul de la etajul 1 - spate, după ce voi avea si pergola pe grinzile terasei. Unitățile exterioare s-au montat fără probleme chiar daca pe casa exista 20cm de vata bazaltica. S-au folosit tije filetate M14 fixate cu ancora chimică. Pe tije s-au introdus inițial contra-piulite cu șaibă pana la nivelul fațadei, apoi consolele si la urma piulițele de strângere. In acest fel consolele nu deformează termosistemul in momentul in care sunt strânse pe tija filetată. Fixarea este suficient de solida la prima vedere. Condensul am preferat sa îl direcționez spre pluviale in locurile in care acest lucru a fost posibil. La următoarea casa voi avea in vedere si drenajul condensului de la AC... Pana una alta rezultatul este următorul: WhatsApp Image 2024-03-02 at 20.52.35 (1).jpeg 594.54K 50 downloads WhatsApp Image 2024-03-02 at 20.52.36.jpeg 555.83K 39 downloads WhatsApp Image 2024-03-02 at 20.52.36 (1).jpeg 509.81K 41 downloads WhatsApp Image 2024-03-02 at 20.52.37.jpeg 177.79K 46 downloads WhatsApp Image 2024-03-02 at 20.52.38 (1).jpeg 420.21K 53 downloads WhatsApp Image 2024-03-02 at 20.52.38.jpeg 486.23K 51 downloads WhatsApp Image 2024-03-02 at 20.52.39.jpeg 483.33K 50 downloads WhatsApp Image 2024-03-02 at 20.52.39 (1).jpeg 372.62K 47 downloads WhatsApp Image 2024-03-02 at 20.52.40 (1).jpeg 392.86K 51 downloads WhatsApp Image 2024-03-02 at 20.52.30.jpeg 329.27K 45 downloads WhatsApp Image 2024-03-02 at 20.52.31 (1).jpeg 264.45K 41 downloads WhatsApp Image 2024-03-02 at 20.52.32.jpeg 263.06K 44 downloads WhatsApp Image 2024-03-02 at 20.52.33.jpeg 311.99K 46 downloads WhatsApp Image 2024-03-02 at 20.52.34 (1).jpeg 324.58K 46 downloads WhatsApp Image 2024-03-02 at 20.52.34.jpeg 340.4K 41 downloads Edited by angajatul_anonim, 02 March 2024 - 23:38. |
#1200
Posted 03 March 2024 - 09:09
Tu mai vrei sa faci alta casa?
On: vezi ca si UE vor face condens daca vreodata le vei folosi la incalzire. Ar trebui sa aibe un stiut, sau ceva similar care se monteaza in partea de jos. Edited by bobitzaaa, 03 March 2024 - 09:11. |
#1201
Posted 03 March 2024 - 11:28
Foarte frumos ai facut-o. La cat te-a dus investitia pana acum?
|
#1202
Posted 04 March 2024 - 22:32
Am ramas in urma cu contabilitatea asa ca nu as putea sa iti raspund la aceasta intrebare.
bobitzaaa, on 03 martie 2024 - 09:09, said:
Tu mai vrei sa faci alta casa? On: vezi ca si UE vor face condens daca vreodata le vei folosi la incalzire. Ar trebui sa aibe un stiut, sau ceva similar care se monteaza in partea de jos. Chiar daca au fost o gramada de momente grele pe parcursul constructiei in mod cert imi doresc sa repet experienta... cu toate lucrurile pe care le-am invatat pe parcursul ultimilor ani si cu increderea ca urmatorul proiect va fi mult mai reusit. Oricum asta face subiectul unei alte discutii. Pana una alta ma concentrez sa inchei proiectul actual. Stiu, cred ca sunt chiar acele piese negre care se vad sub UE. Avand in vedere ca nu e deloc confortabil sa te incalzesti cu AC nu am luat in considerare ca le voi folosii in scopul asta. Edited by angajatul_anonim, 04 March 2024 - 22:33. |
#1203
Posted 08 March 2024 - 20:17
|
#1204
Posted 08 March 2024 - 22:19
Arata super, am si eu BTicino seria asta. Poti pune si leduri de diferite culori la ele.
Daca pui rulouri poti lua si un kit SK2000KIT (daca mai gasesti) cu 3 butoane smart pentru rulouri, dezvoltate de Bticino cu Netamo. Kitul mai contine un gateway K4500C, si modulul de scenarii K4570CW cu care poti automatiza rulourile, luminile si alte aplicatii din casa. |
#1205
Posted 11 March 2024 - 21:53
Ca prima impresie este mult mai calitativ aparatajul de la Bticino decat Schneider Unica (raportat la update-ul recent de gama). De prezentare pana la modul de actionare al intrerupatoarelor se simte mult mai bine Bticino. Partea proasta este ca pentru o neatentie la montajul peretelui cu parchet din birou, acum trebuie sa pierdem probabil o zi de munca sa inlocuim 2-3 placi asa incat sa acoperim gaura din zona dozelor - munca de chinez batran.
WhatsApp Image 2024-03-11 at 14.42.57_7ad3fcc8.jpg 39.56K 56 downloads WhatsApp Image 2024-03-11 at 14.42.30_1c104e4c.jpg 70.12K 61 downloads WhatsApp Image 2024-03-11 at 14.43.34_4c55bed7.jpg 200.79K 65 downloads WhatsApp Image 2024-03-11 at 14.44.35_be5e6432.jpg 76.88K 65 downloads WhatsApp Image 2024-03-10 at 11.31.49_dc40d0d2.jpg 453.62K 69 downloads WhatsApp Image 2024-03-10 at 11.32.20_35d6e76d.jpg 393.16K 64 downloads |
#1206
Posted 11 March 2024 - 22:47
Si trebuie sa dai jos toate placile de parchet de pe peretele ala? mai sunt si in coada de peste. Eu as fi chituit cu ceva la culoare decat sa scot un perete de parchet la care se pot strica placile, mai poti lovi si alti pereti cu ele.
Cand pui tastele se mai acopera putin din buleala si daca prizele sunt montate mai jos nici nu se vede atat de bine sub ele daca te uiti de sus. Singurul lucru care nu imi place la seria asta e ca se vad amprentele pe tastele astea negre si trebuie sterse din cand in cand. Dar stiu ca tu esti foarte atent la detalii si doresti sa iasa totul bine, asa ca spor la munca de chinez |