Posted 13 July 2022 - 09:49
Am gasit si puterea maxima suportata de la PV, e cu 50% peste cea nominala, incazul Huawei, la toate invertoarele pana la 60kw, cel putin.
Buna observatia cu bransamentul dedicat, nu stiu cum de nu m-am gandit la asta...era destul de logic. |
#7850
Posted 13 July 2022 - 09:58
@andrei,
Adica,aplicand teoria cu 50% suportata top peak, un invertor normal de casa normala de 6,000W suporta un varf de sarcina de pana la 9,000W !? Poti sa imparti cu noi de ce ai envoie de 50Kw ? |
#7851
Posted 13 July 2022 - 09:59
EmeraldCountryHouse, faci confuzie intre puterea suportata la iesire si puterea panourilor la intrare.
|
#7852
Posted 13 July 2022 - 10:25
Puterea "suportata" la intrare, mai exact disponinila la intrarea PV ar fi in teorie:
Curentul maxim al MPPT x Vmp x numar panouri. Numarul de panouri il calculezi a.i. Voc total panouri x 1.15 (crestere tensiune pe sezon rece) < Voc MPPT. Valorile Voc, Vmp, Imp sunt disponibile in fisa tehnica, la fel ca si procentul de modificare al tensiunii in functie de temperatura. Totusi, la un invertor ongrid, oricate panouri ai avea in paralel/supradimensionat (respectand Voc maxim MPPT) nu vei depasi puterea lui nominala pe output. (din experienta altora se mai observa varfuri de putere de pana la +5-10% dar constant si sustinut, se mentine aproape de puterea nominala) Supradimensionarea PV ajuta in sezon rece, vreme inorata. Poti conecta 5 stringuri in paralel pe un MPPT ca el va limita curentul la maximul lui. Doar Voc maxim trebuie respectat. |
#7853
Posted 13 July 2022 - 10:58
Salutare tuturor!
Ca sa nu fac o prostie/investitie fara sens, ce parere aveti -> e prea mare distanta de la patratul rosu spre capatul ultimei sageti (in materie de pierderi) pentru energia generata de niste panouri solare (vreo 14-18 la numar). Vorbim de 60-70 de metri in total. Mersi mult! [ https://ibb.co/nQCpxDQ - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Edited by ovisele, 13 July 2022 - 11:00. |
#7854
Posted 13 July 2022 - 11:22
radurus, on 13 iulie 2022 - 10:25, said:
Puterea "suportata" la intrare, mai exact disponinila la intrarea PV ar fi in teorie: Curentul maxim al MPPT x Vmp x numar panouri. Numarul de panouri il calculezi a.i. Voc total panouri x 1.15 (crestere tensiune pe sezon rece) < Voc MPPT. Valorile Voc, Vmp, Imp sunt disponibile in fisa tehnica, la fel ca si procentul de modificare al tensiunii in functie de temperatura. Totusi, la un invertor ongrid, oricate panouri ai avea in paralel/supradimensionat (respectand Voc maxim MPPT) nu vei depasi puterea lui nominala pe output. (din experienta altora se mai observa varfuri de putere de pana la +5-10% dar constant si sustinut, se mentine aproape de puterea nominala) Supradimensionarea PV ajuta in sezon rece, vreme inorata. Poti conecta 5 stringuri in paralel pe un MPPT ca el va limita curentul la maximul lui. Doar Voc maxim trebuie respectat. NU doar Voc maxim trebuie respectat. Nu se poate depasi nici curentul foarte mult. La Fronius de ex. (care se pot supraincarca cu plus 40% putere panouri fata de putere invertor) ai doua specificatii in fisa tehnica: Max. input current (Idc max 1 / Idc max 2) 33.0 A / 27.0 A Max. array short circuit current (MPP1/MPP2) 49.5 A / 40.5 A Deci NU se pot pune 40kW de panouri pe un invertor de 20 fiindca depasesti short circuit current. Edited by rinaldoparaipan, 13 July 2022 - 11:23. |
#7855
Posted 13 July 2022 - 11:55
La supradimensionarea panourilor fata de invertoare trebuie respectate ambele conditii, de tensiune maxima pe MMPT si de curent.
In schimb daca dimensionarea te lasa sa pui 60 % panouri peste invertor el o sa functioneze. De exemplu: un invertor de 6 kw, Huawei cu 1100 v max pe mppt. 16 panouri pe string x 370 W = 5,9 kwp/string X 2 string= 11.8 kwp Invertorul va functiona, cu o supradimensionare de 100 %, respecta atat cerintele de curent cat si cele de tensiune. Doar ca va sta mule ore pe zi in "clipping", adica invertorul va merge la 6,6 kW. Pe termen lung nu cred ca e recomandat sa suprasolicitam electronica din invertor la nivelul asta. cu certitudine durata de viata a invertorul va scadea. Poate un specialist in electronica de putere poate confirma. Plus de asta, tehnico-economic nu este recomandata supadimensionarea asa de mult, se amortizeaza greu. Ca regula simpla: unghi si/sau orientare buna: supradimensionare cu 10-20 % unghi si/sau orientare proasta: supradimensionare cu 20-40% Edited by gear, 13 July 2022 - 12:04. |
#7856
Posted 13 July 2022 - 11:59
Corect, cu mentiunea ca in toate cazurile de mai sus, v-a trebuia scris va.
Fiindca este viitorul verbului. |
#7857
Posted 13 July 2022 - 12:51
Unde ati invatat voi fizica ?
la priza de 32kw nu pot baga un incarcator de 5w daca e sa ma iau dupa spusele voastre |
#7858
Posted 13 July 2022 - 15:37
Regulatorul MPPT e un consumator pentru PV.
El isi limiteaza curentul chiar daca sursa poate debita de 3x mai mult. Sper ca nu urmeaza intrebarea: "unde se duce curentul din panouri daca nu e consum si bateria e plina?" La fel poti alimenta un telefon vechi cu un incarcator de 40W. Incarcatorul intern al telefonului stabileste curentul. Sau la autoturism avem alternator de 100A dar releul de incarcare (piesa separata sau incorporata in alternator) debiteaza atat curent cat trebuie pentru instalatie. Exista un aspect de siguranta totusi. Daca MPPTul o ia razna si trage mai mult curent decat limita autoimpusa (hardware sau software) o siguranta poate limita valoarea curentului in caz de defectiune. Legat de I_sc. Am string de 10.5A si 11 Isc. Am pus siguranta de 13-15A asa cum scrie in fisa panoului. Care e scopul ei ca e clar ca nu va declansa niciodata deoarece Isc string e 11A. Ei? (stiu ca siguranta protejeaza sarmele dar in cazul nostru sursa nu permite depasirea unei limite) Edited by radurus, 13 July 2022 - 15:46. |
|
#7859
Posted 13 July 2022 - 15:42
evident ca trebuie siguranta, scrie pe mppt "maxim 27A input" de exemplu...pui sig. DC pe la 30A, dar nu asta incercam eu sa "combat"
|
#7860
Posted 13 July 2022 - 15:48
Si la ce te ajuta sig 30A?
Oricum va declansa pe la 40A termic si la +100A magnetic. Nu ma intelegeti gresit. Sunt pentru sigurante dar caracteristica Isc a PV protejeaza sigurantele. Edited by radurus, 13 July 2022 - 15:49. |
#7861
Posted 13 July 2022 - 16:09
Oricum discutia are importanta ca reper tehnic.
Practic insa... nu ne limiteaza MPPTul la numar de panouri ci bugetul disponibil. 😀 Nu e rentabil. Pe ongrid treaba cu supradimensionarea are efect dimineata, seara si pe timp noros. Invertorul ajunge mai usor (devreme, repede) la capacitate nominala si sta mai mult pe plafonul acela maxim. Pe offgrid e diferit. Daca as avea 6.5kwp instalati pe invertorul de 5kw, ar trage din soare 6.5kw. Pana la 5-5.5kw i-ar putea pune pe ACout si restul incarcare baterie. |
#7862
Posted 13 July 2022 - 16:46
La unele invertoare on-grid precum si la unele MPPT-uri, in cazul unor avarii sau erori detectate, intrarea PV este pusa intentionat in scurt-circuit.
La fel este asigurata si protectia la conectarea panourilor cu polaritatea inversata. Specificatia aceea de "Max. array short circuit current (MPP1/MPP2) 49.5 A / 40.5 A" se refera la capacitatea dispozitivului semiconductor din invertor care face scurt-circuitarea panourilor la nevoie. --- Specificatia "Max. input current (Idc max 1 / Idc max 2) 33.0 A / 27.0 A" se refera la curentul maxim "util" pe care-l poate absorbi din panouri acel MPPT. Edited by kolfleading, 13 July 2022 - 16:47. |
#7864
Posted 14 July 2022 - 20:52
Intrebare: care sunt limitele acceptabile ale voltajului AC, în cazul producției fotovoltaice?
|
#7865
Posted 15 July 2022 - 16:34
Mai formuleaza odata, poate se intelege ce vrei sa spui.
|
#7866
Posted 15 July 2022 - 17:05