#7813
radurus

radurus

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,012
  • Înscris: 16.06.2006
E destul de complicata aranjarea respectiva

Am un coleg tare mandru de sistemul lui ongrid 3kw huawei (facut cu Tehnomir pe care ii lauda)
Am fost mirat cand am vazut o poza.
Panourile sunt imprastiate pe 3 planuri deoarece acoperisul e in forma de L si are ceva lucarna, toate in serie.
Asta e spatiul, altul nu are.

N-avea rost sa ii explic ca sistemul ala e tras in jos de panourile cele mai slab iluminate.
Tot cauta optimizatoare dar se scarpina la ceafa cand vede cat costa.

Deci varianta 15 + 15 nu e ok.
Mai bine 14s + 16s.
Daca pune pe stringul de 14SV un panou de pe S, tot stringul e limitat de curentul debitat de panoul acela.

Ar fi bune niste grafice comparative din care sa reiasa gradul de diminuare a productiei.

Edited by radurus, 05 July 2022 - 09:56.


#7814
radurus

radurus

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,012
  • Înscris: 16.06.2006
Slaba productie azi.
A plouat toata ziua usor.
4.7kwh in ~10h din 6kwp.


#7815
sparkyson

sparkyson

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,120
  • Înscris: 11.01.2009
Aproape ca iarna.

#7816
radurus

radurus

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,012
  • Înscris: 16.06.2006
Abia am acoperit consumul casei.
La ora 9 am oprit boilerul ca sugea bateria. A mers totusi 45min.

Edited by radurus, 06 July 2022 - 16:26.


#7817
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,607
  • Înscris: 17.03.2014
Azi e in sud. Invertorul a pornit pe la 6 ca de obicei, dar pe la 8 s-a oprit la loc din cauza norului negru care a venit.

#7818
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,309
  • Înscris: 29.05.2004
25w din 6kwp, bateria e la 90% (40kwh brut), ma duc sa bag EV la incarcat.

Edited by pexic, 07 July 2022 - 08:45.


#7819
2muschi

2muschi

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 302
  • Înscris: 15.12.2013
Ieri18.4 kwh din 3.5kwp.
Azi ...nici macar 1kwh...bine ca a inceput sa ploua.

#7820
razvandanutz

razvandanutz

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 20
  • Înscris: 10.01.2008
Salut. Am montat de curând un sistem fotovoltaic offgrid cu urmatoarele componente:
1. 2 panouri monocristaline de 445 W legate in serie
2. Controller Victron Energy SmartSolar MPPT 150/60-Tr
3. Victron Energy Phoenix Inverter 24/1600
4. 2 baterii Victron Energy 12V/110Ah Gel

Consumatori:
Becuri: 2-4 becuri - 50-60W
Prize: tel, laptop etc, nu planuiesc sa ajung la puterea maxima a invertorului

Va rog sa-mi recomandati ce sigurante sa folosesc DC/AC
     - panouri - mppt
     - mppt - baterii
     - baterii - invertor
     - sigurante 230V


#7821
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,309
  • Înscris: 29.05.2004
mppt - baterii
baterii - invertor

aici e o singura siguranta DC, se pune exact la borna bateriei. De la ea pleci si catre mppt si catre invertor.

#7822
anothertwo

anothertwo

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,902
  • Înscris: 07.06.2019
Salutare!

Încerc sa pregătesc cele necesare pentru o instalatie de panouri fotovoltaice. Pana acum am pregătit trecere traseu de cablu între terasa și poziția invertorului folosind țeava diam 75mm, cablu de legătura între invertor și TGD sectiune 5x 10mmp, cablu comunicație între invertor și smartmeter FTP Cat6A. Pentru împământarea invertorului, ma voi folosi de împământarea casei ce ajunge in TGD parter. Cablul respectiv are un traseu destul de scurt.

Pentru împământarea panourilor, am prevazut o platbanda separată legată la rându-i in aceeași priza de pământ, care iese din pământ la nivelul trotuarului. De la nivelul trotuarului, ar trebui sa urc vertical pe fațadă spre terasa cu un conductor rotund, pe care sa leg împământarea tablourilor.

Acum, am câteva întrebări. Ce fel de prindere se foloseste pentru acest conductor? Ce secțiune trebuie sa aibă acest conductor de împământare? Văd ca pe piața sunt conductori din aluminiu pentru împământare. Se pune clema de separație între conductor rotund și platbanda, la nivelul trotuarului? Priza de pământ are o rezistența de 1.2ohmi, puțin peste 1 Ohm ca sa fie priza comuna pentru PV și casa, dar sub cei 4 ohmi ceruți de normativ pentru fiecare dintre cele doua instalații electrice (casa sau PV), și nu exista posibilitate (fizic) pentru încă o priza de pământ sau pentru îmbunătățirea acesteia (priza naturală prinsă in etrierii construcției, suplimentata cu 8 tarusi).

Pentru prindere conductor rotund de fatada casei, am găsit așa ceva. E folositor?
Mulțumesc!

Attached Files



#7823
foxbat

foxbat

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,809
  • Înscris: 22.12.2005
scuze daca e mult offtopic - vreau sa pun o alimentare "monitorizata" ( de la o priza, cu cablu + CEVA(acest ceva ma intereseaza) ) sa pot monitoriza/limita consumul.
gen contor portabil.
am vazut ca sunt niste prize TPLINK care au si partea de monitorizare incorporata dar nu (Cred) si partea de limitare.

Scenariul este sa pot ajuta un vecin (dar cu max 2Kw sau daca are nevoie si vine sa imi spuna - sa pot sa ii maresc spre 3kw)care are nevoie de curent de santier (Si pana o sa l primesca de la Enel trece baba cu colaci).
Va multumesc

#7824
at_b

at_b

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 787
  • Înscris: 20.06.2006

 foxbat, on 11 iulie 2022 - 11:35, said:

...
posibil sa fie nevoie sa rescrii/programezi vreun device
eu am folosit chestii de genu gosund 111 prin casa, cu firmware rescris cu esphome (ar avea logica direct pe el). ar putea face ce zici tu. pot fi rescrise cu tasmota si ai un api http cu care faci ce vrei
mai ai sonoff pow care cel mai probabil tot asa poti rescrie firmware si shelly 1 PM, asta din urma poate poate are ce ai nevoie ca e destul de flexibil din fabrica

/edit: "Shelly 1PM will turn off the circuit immediately if it detects a consumption higher than the defined over-power setting."

Edited by at_b, 11 July 2022 - 11:54.


#7825
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,683
  • Înscris: 23.01.2010
O siguranta de 10A si este limitat la max 2300w.Daca foloseste motoare se limiteaza mai jos ca putere.

#7826
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,309
  • Înscris: 29.05.2004
Sa isi ia ceva (nu capacitate mare) baterii, invertor si o sursa Ac/Dc de 48v, ii dai 230v max 1kw (prin siguranta) la 1 ron/kwh si mai departe isi incarca el bateria si consuma cat il tine sistemul si cand are nevoie :)

#7827
foxbat

foxbat

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,809
  • Înscris: 22.12.2005
:)va multumesc.si ca sa vad si monitorizez cat consuma?vazusem un fel de contor portabil pe la dedeman dar n avea partea de "cat sa traga"

#7828
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,309
  • Înscris: 29.05.2004
contor e simplu de facut/fabricat, pentru limitare insa e nevoie de componente de putere si schema e mai complicata.

O alta idee ar fi sa pui inca un invertor de 2..3kw la tine sa sa alimentezi vecinul de la el, daca va cere mai mult de cat poate da invertorul acesta va intra in protectie, trebuie luat un invertor LF (cu traf toroidal) acesta rezista mult mai bine la depasiri de putere, chiar scurtcircuit (comparativ cu invertoatele HF care au 80% din piata acum).

Edited by pexic, 11 July 2022 - 12:17.


#7829
Behappy31

Behappy31

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 07.10.2021

 costiboshca, on 31 ianuarie 2022 - 10:36, said:

Salutare.
Doresc sa instalez un sistem fotovoltaic enphase de 10 kWp, si din pacate la noi nu exista prea multi furnizori, dintre ei nu raspunde la telefon mai niciunul sau nu iti da o oferta concreta.
Am gasit undeva in Franta tot sistemul, problema ar fi ca as avea nevoie de un instalator autorizat sa imi faca montajul, eventual si consultanta, ideal daca e implicat si pe partea de prosumator.  
Nu stiu daca s-a mai postat aici, dar aveti cumva cunostinta pe cineva ? Ar fi de mare ajutor o referinta.

Multumesc anticipat

Ai mai reușit sa găsești instalator? e posibil cu microinvertor iq7 sa devii prosumator?

#7830
foxbat

foxbat

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,809
  • Înscris: 22.12.2005
Multam.raman pe siguranta(automata daac merge asa)si contor.idei/sugestii? Olx included

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate