Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Panouri Fotovoltaice II
Last Updated: Apr 27 2024 20:24, Started by
lestef
, Dec 06 2015 21:49
·
205
#7831
Posted 11 July 2022 - 13:40
Ia un contor din ala care se poate monta pe sina si care ocupa spatiu cat o siguranta. Il pui langa siguranta si tragi firele din unul in celalalt si apoi pleci cu cablul spre vecin. Uite aici un model tot la dedeman.
PS Atentie cu contoarele alea portabile care se baga direct in priza. Sunt unele care functioneaza cu baterii si nu prea sunt potrivite pentru masurat curent pe termen lung ca daca te lasa bateriile se sterge tot ce a inregistrat. Edited by M_ierdnA, 11 July 2022 - 13:42. |
#7832
Posted 11 July 2022 - 14:27
foxbat, on 11 iulie 2022 - 11:35, said:
scuze daca e mult offtopic - vreau sa pun o alimentare "monitorizata" ( de la o priza, cu cablu + CEVA(acest ceva ma intereseaza) ) sa pot monitoriza/limita consumul. gen contor portabil. am vazut ca sunt niste prize TPLINK care au si partea de monitorizare incorporata dar nu (Cred) si partea de limitare. Scenariul este sa pot ajuta un vecin (dar cu max 2Kw sau daca are nevoie si vine sa imi spuna - sa pot sa ii maresc spre 3kw)care are nevoie de curent de santier (Si pana o sa l primesca de la Enel trece baba cu colaci). Va multumesc |
#7833
Posted 11 July 2022 - 17:57
Nu stiu daca am citit bine Foxbat.
Arunca o privire pe ShellyPM sau ceva asemanator care permite curenti pana la 16A. In interfata poti sa faci interactiuni, sa primesti notificări sau sa ia anumite decizii cand o anumita putere sau cantitate de energie a fort atinsa. Poti folosi un Shelly EM dar traseul de putere trebuie sa fie comandat de un contactor (contactul releului lui Shelly il activeaza) Edited by radurus, 11 July 2022 - 18:02. |
#7834
Posted 11 July 2022 - 18:29
Ma uit.cred ca voi ramane la un cablu de 50m cu un contor in capat si o sigurAnta de 10A.
Ideile primite(super solutii) le aprofundwz nitel si ma gandesc pe unde sa le folosesc in gospodarie. Sunt prea elegante pt a le pune "pe gardul dintre mine si el" Respect! |
#7835
Posted 11 July 2022 - 19:48
La 50m de cablu, vecinul tău are nevoie de secțiune minim 4mmp, dacă nu chiar 6mmp. Altfel, o sa auzi toate înjurăturile posibile când ae strica flex, bormașina și așa mai departe.
|
#7836
Posted 11 July 2022 - 21:09
Las-o moale cu sectiunea.
Chiar la inceput am luat energie de la un vecin de la 3 parcele distanta cu cablu 50m (3x1.5 ca asa se fac) Am facut casa cu generator einhell de 850w. A mers pe el bormasina de 1000w, flex, drujba electrica 2000W, betoniera etc. Nu s-a stricat nimic. Majoritatea sculelor de mana cu motor la 230V sunt de fapt masini de cc care nu sunt pretentioase. Daca e cazul se poate calcula pierderea de tensiune la 13A pe 50m cablu raportat la sectiune si se poate estima cat de mare e problema asta. Edited by radurus, 11 July 2022 - 21:12. |
#7837
Posted 11 July 2022 - 21:27
radurus, on 11 iulie 2022 - 17:57, said:
Nu stiu daca am citit bine Foxbat. Arunca o privire pe ShellyPM sau ceva asemanator care permite curenti pana la 16A. In interfata poti sa faci interactiuni, sa primesti notificări sau sa ia anumite decizii cand o anumita putere sau cantitate de energie a fort atinsa. Poti folosi un Shelly EM dar traseul de putere trebuie sa fie comandat de un contactor (contactul releului lui Shelly il activeaza) |
#7838
Posted 11 July 2022 - 22:03
radurus, on 11 iulie 2022 - 21:09, said:
Las-o moale cu sectiunea. |
#7839
Posted 11 July 2022 - 22:21
Nu te ambala asa.
Ai dreptate. Dar nu cred ca vecinul va fi dispus sa faca cheltuiala asta. Mai doream sa scriu ceva. Limitarea prin sigurante de 10A nu e limitare precisa. Un disjunctor de clasa C declanseaza termic la 1.5 x I_n adica la 15A. Unul de clasa B la 1.3-1.4 x I_n. Deci pentru 2500W limita ar trebui un disjunctor de 8A si ar merge tot fierbinte la 2000W. Disjunctorul nu e solutia pentru limitarea puterii. Va intra invertorul tau in suprasarcina ininte sa declanseze. |
#7840
Posted 12 July 2022 - 07:05
Am facut ceva teste cu invertor si disjunctoare, in caz de scurt se opreste invertorul, in caz de suprasarcina 2-3 In sare disjunctorul.
Daca vrei sa alimentezi pe altcinva, un alt invertor e solutia sigura, eu am doua pentru uz propriu, oricand te poate lasa, si chiar daca e diy si ai piese dureaza cateva ore pana rezolvi, in plus nu e garantat ca-l poti repara imediat, in timp am instalat protectie si pe dc, altfel dauna e seriosa si greu de remediat. Depinde ce putere are invertorul tau, de la 5.5kw in sus hf pe carbura sau de la 4kw in sus lf poti sa dai curent la vecin, cele LF nu se prea strica, impedanta transformatorului limiteaza curentul. Depinde si ce scule folosete, 3 betoniere merg fara nici o problema nonstop, dar flexuri mari, ciocane demolatoare, sunt problematice deoarece iau surge current mare, invertorul meu diy varianta veche mergea cu un flex de 2500w, dar cand mergea masina de spalat se oprea, varianta noua merge cu ambele. Edited by stdalionutpwr, 12 July 2022 - 07:16. |
|
#7841
Posted 12 July 2022 - 10:48
Salut!
Poate ma puteti lamuri...Cum se decide conectarea panourilor(cate in serie si cate grupuri apoi in paralel)? Inteleg ca trebuie sa ajungi la un voltaj minim si sa nu depasesti un voltaj maxim, conform specificatiilor invertorului si ca trebuie sa respect si un amperaj maxim pentru sectiunea cablului folosit, dar are vreo importanta pentru eficienta daca raman mai aproape de minim(sa spunem 500v) sau daca ma duc spre maxim(sa spunem 1000v)? |
#7842
Posted 12 July 2022 - 11:14
Exista o curba de eficienta si e bine sa fii in varful ei cu Vmp (tensiunea la punctul de putere maxima).
Verifica specificatiile tehnice ale invertorului. Edited by sparkyson, 12 July 2022 - 11:15. |
#7843
Posted 12 July 2022 - 11:49
Ale chargerului mppt mai exact, in manualul respectiv vei vedea si cateva exemple de conectare.
|
#7844
Posted 12 July 2022 - 12:35
Multumesc, incep sa pricep ideea.Puterea totala a panourilor e bine sa fie ceva mai mare, sau ceva mai mica decat a invertorului?
|
#7845
Posted 12 July 2022 - 12:44
daca spui si aplicatia la care te gandesti...la ce vei folosi, ce ai nevoie, etc..
|
|
#7846
Posted 13 July 2022 - 08:28
pexic, on 12 iulie 2022 - 12:44, said:
daca spui si aplicatia la care te gandesti...la ce vei folosi, ce ai nevoie, etc.. |
#7847
Posted 13 July 2022 - 08:35
Cred ca stii ca nu conectezi invertorul de 50kw asa simplu la bransamentul trifazat casnic.
La puteri peste 30kw e nevoie de bransament dedicat la punctul de transformare. Asa spunea o doamna de la o firma de instalari. |
#7848
Posted 13 July 2022 - 08:40
deci vrei sa pui statie de incarcare DC foarte buna intentia dar planul trebuie facut de un specialist.
si da, poti pune un numar infinit de panouri legate la un charger atat timp cat indeplinesti 2 conditii: - sirurile de panouri sa nu depaseasca tensiunea maxima suportata de charger - toata treaba sa fie si calculata "economic" astfel incat sa nu ai panouri care nu vor fi "folosite" niciodata, sau vor fi folosite atat de putin incat sa nu se justifice cheltuiala cu achizitia lor. Edited by pexic, 13 July 2022 - 08:45. |