Buna ziua
As dori sa realizez un montaj.
Am cateva ( 15 - 20 ) bazine pe care ar trebui sa le supraveghez din punct de vedere temperatura interna a lichidului.
Nu sunt toate in acelasi loc. Distanta pana la ultimul bazin este de ~ 40m. Sunt asezate pe doua culoare. M-am gandit ca cel mai usor ar fi sa folosesc senzorii :
http://www.amazon.co...ref=pd_cp_236_2
Cablarea as putea sa o fac cu cablu CAT5. daca as merge pe variana 1-Wire distanta ar fi de pana in 100m in bucla.

Problema cea mare apare acum !

Doresc sa folosesc un PC - W7 pentru a supraveghea temperaturile respective. Pot sa achizitionez o interfata USB / 1 Wire la care sa atasez pe traseu senzorii dar care de unde si ce soft ?
Am gasit asa ceva :  http://denkovi.com/u...ter-thermometer . Soft ?

sau

sa am un panou cu informatille respective - led rosu temperatura gresita ( o marja de cateva *C ) si verde ca este ok.

Mentionez ca nu m-a pricep de loc la Raspberry, Linux. Poate ar fi mai simplu pentru unii dar pentru mine, nu :-(

Multumesc anticipat
Mihai

Edited by Mike-60, 10 July 2015 - 12:50.


#2
suiemihai

suiemihai

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 169
  • Înscris: 25.02.2005
salut
sunt solutii dedicate pentru asa ceva de la firme consacrate nu de pe ebay.
ai e variante tehnologice:
1. transmisie date pe cablu (depinde de distantele pe care le ai intre bazine/senzorii de temperatura)
2. transmisie date pe GSM (recomand firma Siemens)
3. transmisie date radio (recomand Phoenix Contact)
Exista protocoale diferite de comunicatie intre emitator (senzor) si receptor (PLC) si diferite forme de afisare (panou, lampi, touchscreen HMI).
Iti recomand sa nu pornesti de la banii pe care esti dispus sa ii investesti ci de la solutia pe care o vrei si cat timp vrei sa o folosesti. Alege o firma cu experienta din domeniul electric/electrotehnic si plateste proiectarea si instalarea. Bucura-te de consilierea unora cu experienta. La noi, nu se plateste asta inca, ci doar lucrarea, care e finalul.
Tine legatura cu ei pentru ca nu se stie cand vei avea nevoie de mentenanta.
In functie de zona unde locuiesti iti pot recomanda 2-3 firme cu care sa iei legatura pentru ofertare.

acum am vazut ca stai in UK.
deci vei plati consilierea si manopera la un pret considerabil.
totusi remote poti incerca sa faca o firma totul functional din Ro si doar sa instalezi in UK tu singur.
succes si alegeri inspirate iti doresc

#3
ciine

ciine

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,069
  • Înscris: 04.06.2007
Da se poate realiza custom made, daca ai ceva cunostinte de electronica si software.
Daca folosesti cuplarea senzorilor pe  1 wire ar trebui sa folosesti cablu ecranat pt a nu avea interferente , de asemenea in soft trebuie trecut id fiecarui senzor  pt ca in orice conditie senzorul sa aiva un singur corespondent.

In cazul tau eu recomand un menagement prin retea cu cablu utp, cu un controler pe LAN alimentat prin PoE.
Personal am implementat astfel de solutii la instalatiile termice si solare cu gestiune prin GSM dar am gestionat maxim 6 puncte de control termic cu setari independente pt plc , bineinteles si la 20-30 senzori principiul este la fel dar gestionarea are nevoie de un soft mai complicat
Si varianta expusa de tine e valabila dar trebuie dezvoltat softul pt necesitatile tale

Edited by ciine, 10 July 2015 - 16:29.


#4
Mike-60

Mike-60

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 62
  • Înscris: 20.01.2007
Scuze de disparitia mea si pentru ca nu am fost corect in a da raspunsuri celor care au postat.
Trebuie sa m-a gandesc la banii investiti. Firma este mica iar modificarile nu prea sunt bine vazute decat daca se castiga bine din acest proiect. Nici nu prea pot sa spun ca este proiect.
Ideea o am eu si nu am anuntat pe nimeni de acest lucru.
Caut sa vad cum iese cel mai ieftin si tot o data ok.
Nu am nevoie de gestiune a senzorilor sau a altor device-uri.
- Tot ce am nevoie este daca se poate chiar si mai simplu un panou care sa-mi indice temperatura corecta sau nu din punctele unde am bazine care trebuie monitorizate.
sau
- Tinand cont de senzorii de temperatura 1 wire si mergand pe ideaa ca o sa fie un singur cablu cu nu foarte multe fire am zis sa pun intrebarea pe acest forum.
Daca exista asa ceva atunci ar fi nemaipomenit.
Asta nu este pentru a castiga bani in plus ci pentru a-mi face timpul mai usor si a mai construi cate ceva.
Mihai

#5
GeoMar

GeoMar

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 191
  • Înscris: 23.01.2008

View PostMike-60, on 04 august 2015 - 10:56, said:

...
Ideea o am eu si nu am anuntat pe nimeni de acest lucru.
Caut sa vad cum iese cel mai ieftin si tot o data ok.
Nu am nevoie de gestiune a senzorilor sau a altor device-uri.
- Tot ce am nevoie este daca se poate chiar si mai simplu un panou care sa-mi indice temperatura corecta sau nu din punctele unde am bazine care trebuie monitorizate.
sau
- Tinand cont de senzorii de temperatura 1 wire si mergand pe ideaa ca o sa fie un singur cablu cu nu foarte multe fire am zis sa pun intrebarea pe acest forum.
Daca exista asa ceva atunci ar fi nemaipomenit.
...

Un termometru/termostat cu PIC16F628A si maxim 15 senzori DS18S20 - 1Wire, am realizat si eu.

Montajul este destul de simplu si usor de realizat, arunca o privire pe montajul realizat de mine aici :  http://www.elforum.r...xim-15-senzori/

#6
Mike-60

Mike-60

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 62
  • Înscris: 20.01.2007

View PostGeoMar, on 04 august 2015 - 11:57, said:

Un termometru/termostat cu PIC16F628A si maxim 15 senzori DS18S20 - 1Wire, am realizat si eu.

Montajul este destul de simplu si usor de realizat, arunca o privire pe montajul realizat de mine aici :  http://www.elforum.r...xim-15-senzori/

Merci mult de sfat.
Ideea este chiar interesanta. Am citit si site-ul ceh.
Problema este ca totusi nu am o vizualizare a starii unui senzor cu probleme de diferenta temperatura prestabilita.
Adica ar trebui sa stau si sa urmaresc baleierea tuturor senzorilor. Sa-mi dea cu un ciocan in cap sau sa pot sa atasez un buzzer cand o temperatura trece de pragul stabilit.
Nu am vazut sa existe aceasta posibilitatea sau poate nu am citit suficient de atent ?
Mihai

PS. Acum am facut un calcul. Sunt 26 de bazine cu diferite solutii si diferite temperaturi. De la 0*C pana la 100*C.
Unele incalzite electric altele cu flacara ( arzator ).

Edited by Mike-60, 06 August 2015 - 21:40.


#7
GeoMar

GeoMar

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 191
  • Înscris: 23.01.2008

View PostMike-60, on 06 august 2015 - 21:36, said:

...
sa pot sa atasez un buzzer cand o temperatura trece de pragul stabilit.
Nu am vazut sa existe aceasta posibilitatea sau poate nu am citit suficient de atent ?
Mihai

PS. Acum am facut un calcul. Sunt 26 de bazine cu diferite solutii si diferite temperaturi. De la 0*C pana la 100*C.
...
Montajul are trei LED-uri.
Unul se aprinde cand un senzor nu mai functioneaza (este defect-eroare)
Celelalte doua LED-uri se aprind atunci cand: 1- temperatura citita de unul din senzori este mai mare decat cea setata.  2- temperatura cititita de unul din senzori este mai mica decat cea setata.

Deci se poate atasa un buzzer pe una din iesiri, ori pentru temperatura mare, ori pentru temperatura mica.
Referitor la cel 26 de senzori (bazine)  ... se pot realiza doua montaje, fiecare monitorizand cate 13 bazine/temperaturi

Edited by GeoMar, 07 August 2015 - 06:10.


#8
Mike-60

Mike-60

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 62
  • Înscris: 20.01.2007
Iau in calcul varianta postata de tine.
Merci

#9
GeoMar

GeoMar

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 191
  • Înscris: 23.01.2008

View PostMike-60, on 07 august 2015 - 21:32, said:

Iau in calcul varianta postata de tine.
Merci
Pentru ca timpul de "baleiere" intre senzori, la citire, este de ~5sec, avand atat de multe bazine/temperaturi de monitorizat, este de preferat realizarea unui montaj pentru max 5 senzori, asa se identifica-urmaresc mult mai usor temperaturile.

Senzori atasati unui montaj NU sunt in ordine, adica bazin 1- senzor 1. Posted Image
La pornire montajul citeste ID-ul fiecarui senzor, ii memoreaza si apoi afiseaza in ordinea "seriei" de identificare (ca sa ma exprim asa Posted Image ), deci senzor bazin 1 poate fi afisat pe afisaj ca senzor 3 de exemplu NU ca senzor 1.
Trebuie sa identifici la inceput, care senzor (1-2-3...etc) este in bazinul cu nr  1-2-3...etc

Oricum, la simplitatea montajului, poti realiza mai multe montaje pentru a monitoriza mai putini senzori cu un montaj, pentru o afisare mai "deasa" Posted Image a temperaturilor.

Edited by GeoMar, 07 August 2015 - 21:46.


#10
bbox

bbox

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 744
  • Înscris: 12.05.2005
Eu as folosi Arduino. Are librarii ptr. senzori DS18b20, cu exemple, poti sa pui afisaje sau leduri care sa indice depasiri de temperatura, etc si nu in ultimul rand pe interfata USB poti sa trimiti temperaturile la un PC, daca vrei istoric sau prelucrari mai complexe.

#11
vyctoras1985

vyctoras1985

    Guru Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 11,765
  • Înscris: 01.07.2013
Incerc sa imi imaginez cum s-ar face asa ceva. Ca s-a zis ca e simplu. Pai un senzor de temperatura nu e altceva decat o coloana de mercur care cand ajunge la temperatura dorita va urca si va impinge un contact care inchide circuitul pornind ledurile. Pot fi leduri cu fir separat sau legate in serie cu o rezistenta variabila care va modifica valoarea totala a curentulul. Sau mai bine se poate realiza cu semnal acustic cate un beep pentru fiecare bazin. Ar ajuta si ca semnalul acustic atrage atentia mai mult ca un led asta daca nu cumva stai toata ziua cu ochii pe leduri. Poate ar fi mai bine si cu un afisaj care sa arate numarul de bazine si indicele lor cand ajung la temperatura dorita. Uite o sa incerc sa vad daca pot sa fac o schema pe mesaj acustic. In mare ar trebui niste swichuri senzori si niste rezistente. niste timere ar
trebui dar nu stiu exact cum functioneaza. Un capacitor? Plus o rezistenta la boxe?

#12
Mike-60

Mike-60

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 62
  • Înscris: 20.01.2007
Revin cu ce am gasit pe net.
Si am cautat.
Pana la urma probabil ca voi merge pe varianta 1-Wire. Normal ca este simplu, pret mic, mentenanta mica.
Am gasit un adaptor USB ( port PC ) catre 1-Wire ( doua intrari jack 3.5mm ). Intrarile pot fi multiplicate. Din documentatie pana la 80. Softul W-7.
http://www.aliexpres...1916380943.html
Dupa ce voi achizitiona si voi vedea ca functioneaza cu temperaturile mele multiple voi incerca sa adaptez niste device-uri 1-Wire switch. Pentru nivelul lichidelor si alte functii.
http://www.aliexpres...2045634379.html
Voi comanda dupa 1 septembrie. Probabil ca le voi primi dupa 15 - 20 sept.

#13
Mike-60

Mike-60

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 62
  • Înscris: 20.01.2007
Ar mai fi si varianta asta.
Facuta ( probabil copiata ) de un BG. Este mai scumpa si fara soft !
http://denkovi.com/u...ter-thermometer
Este si un kit pe site-ul lui :
http://denkovi.com/h...ntrol-kit-ver-1

#14
Mike-60

Mike-60

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 62
  • Înscris: 20.01.2007
OK

Deci exista si pentru Windows Posted Image

Am revenit asa cum am anuntat acum cateva saptamani.
Am achizitionat adaptorul USB / 1 Wire ( nu de la Denkovi ci de la Aliexpress ), sonde de temperatura, conectori cu jack mama 3.5mm.
Am mai comandat senzori cu tot cu jackul tata de 3.5mm.
Cu adaptorul am primit si cd-ul cu sottul respectiv.
Acest soft permite setare prag jos / sus si redenumirea senzorului. Se poate porni o aplicatie in momentul in care unul din senzori depaseste zona prestabilita sau se aciveaza pe sonorul PC-ului un beep.
Proba facuta pana una alta cu un cablu de ~ 15m pe care am conectat conectorii cu trei senzori. Al patrulea este defect. Asta inseamna pret mic. Sansa sa fie defect.
Altii folosesc mufe RJ11, RJ12 sau RJ45.
Am preferat jack de 3.5mm.
Trebuie sa caut niste cutiute de plastic in care sa fixez acesti conectori.
Dupa cum se vede consumul este infim cu trei senzori.
Poate ca dupa ce voi da drumul in firma voi cauta sa atasez si altfel de senzori la aceasta retea 1 Wire..

Attached Files


Edited by Mike-60, 04 October 2015 - 00:19.


#15
ciine

ciine

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,069
  • Înscris: 04.06.2007
Nu ai fost inspirat cu tipul ala de mufe, RJ xx era mai corect .
Sunt curios la ce pret final  o scoti la capatPosted Image

#16
Mike-60

Mike-60

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 62
  • Înscris: 20.01.2007
M-am gandit mult cum sa conectez senzorii la magistrala ( retea ).
1. Nu am vrut mufele RJ din cauza sertizarii. Nu ai cum sa sertizezi un cablu rotund cu o mufa RJ. Nu stiu daca contactele subtiri ale RJ-ului rezista mult timp in locatia unde vor fi amplasati. Jack-ul este mai sigur zic eu. Poate un pic mai scump din cauza ca trebuie sa gasesc si ceva cutii mici de plastic. Probabil ca tot chinezarii.
2. Senzorii pot sa comand in functie de lungimea dorita. Azi au ajuns si cei trei senzori de 1m cu mufele jack ( 3.5mm turnate din fabrica ). Sper sa fie si buni. Acum montajul facut acasa a fost demontat. Voi reincepe instalarea la job peste cateva saptamani cand pornesc si calculatorul prevazut pentru asa ceva.
Ai scris in al doilea post de aici ca softul ar trebui sa stie si redenumirea senzorilor. Ai vazut din captura ( poza ) facuta de mine ca exista posibilitatea asta, nu ?
Cu cablul UTP ! Sunt multe discutii ca nu este bine sa pui ecranat din cauza capacitatilor parazite care apar intre fire si ecran. Multi folosesc neecranat si cu rezistente inseriate cu senzorii sau ( si ) una la capat de linie.
https://www.maximint...ndex.mvp/id/148

#17
ciine

ciine

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,069
  • Înscris: 04.06.2007
Se sertizeaza usor cablu rotund  fara probleme , ideea e riscant sa scoti senzorul in functionare intrucit exista riscul sa scurcircuiteze magistrala  sau alimentarea, Pt distanta mari e indicat cablu ecranat , cu ecranul pus la masa ( sa nu prinda radio erevan)Posted Image si foarte important cu rezistenta mica (cupru nu alte balarii) si orcum la lungimi mari trebuie aplicate filtrare  iar condensatorii vor fi greu de nimerit , parca teoretic nu trebuie sa depasesti 50 m, sau 200, nu mai sunt sigur ce am citit in datasheet la acest tip de senzor si eu personal nu am avut distante mai mari in practica
Am vazut in softul tau ca afiseaza adresa senzorului , dar nu mi-am dat seama daca poti sa-l redenumesti prin corelare cu id-ul lui.
In principiu  nu trebuie sa ai probleme , dar sunt curios sa vad cit o sa te coste pt ca la existau si variante mai scumpe dar cu o gestiune mult mai complexa si fiabila si care nu impunea un pc

Ideea e ca trebuie sa ai conectat permanent un pc  care consuma mult ,Te sfatuiesc sa folosesti un thin-pc (cca 15 w consum) cu win sau linux, sunt foarte fiabile , am unul in priza de cca 3 ani nonstop si daca ai retea il conectezi la ea si poti sa-l accesezi de oriunde .

Edited by ciine, 07 October 2015 - 17:11.


#18
Mike-60

Mike-60

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 62
  • Înscris: 20.01.2007

View Postciine, on 07 octombrie 2015 - 16:46, said:

Se sertizeaza usor cablu rotund  fara probleme , ideea e riscant sa scoti senzorul in functionare intrucit exista riscul sa scurcircuiteze magistrala  sau alimentarea, Pt distanta mari e indicat cablu ecranat , cu ecranul pus la masa ( sa nu prinda radio erevan)Posted Image si foarte important cu rezistenta mica (cupru nu alte balarii) si orcum la lungimi mari trebuie aplicate filtrare  iar condensatorii vor fi greu de nimerit , parca teoretic nu trebuie sa depasesti 50 m, sau 200, nu mai sunt sigur ce am citit in datasheet la acest tip de senzor si eu personal nu am avut distante mai mari in practica
Am vazut in softul tau ca afiseaza adresa senzorului , dar nu mi-am dat seama daca poti sa-l redenumesti prin corelare cu id-ul lui.
In principiu  nu trebuie sa ai probleme , dar sunt curios sa vad cit o sa te coste pt ca la existau si variante mai scumpe dar cu o gestiune mult mai complexa si fiabila si care nu impunea un pc

Ideea e ca trebuie sa ai conectat permanent un pc  care consuma mult ,Te sfatuiesc sa folosesti un thin-pc (cca 15 w consum) cu win sau linux, sunt foarte fiabile , am unul in priza de cca 3 ani nonstop si daca ai retea il conectezi la ea si poti sa-l accesezi de oriunde .

Normal ca nu m-am lasat.
Pana la urma am instalat cativa senzori pe o distanta de ~ 80m.
Am trecut la alt soft din cauza ca cel vechi ( primul ) nu avea atatea posibilitati ca acesta.
" LogTemp " free.
Referitor la PC sau consum. PC-ul este un Dimension 4500, 2.8GHz, 2GB, W7-Pro. Nu intereseaza cat consum cu calculatorul. La cati KW se papa cu incazirea bazinelor este ceva nesimnificativ.
Accesarea lui o fac cu TeamViewer. Free, usor.
Am achizitionat si DS2405 si DS2406. Nu stiu inca cum sa fac pentru a folosi acesti senzori ca semnal intrare. Gen switch ( indicator ) nivel.
Pentru a folosi acesti senzori ca forta ( out ) 1Wire pentru diferitii senzori deja instalati este ok. Adica pot sa activez cu ei un led, buzzer, releu ( 1Wire ) daca apare ceva anormal la temperaturi dar eu vrea ceva ca intrare.
Nu stiu inca sigur daca softul permite. Atata timp cat se numeste LogTemp posibil sa nu se poata dar mai sap.
Nu se pune problema la aceste bazine incalzite ci la unele de recirculare apa.
Conectarea este facuta cu jack de 3.5mm. Senzorii au in capat jack-ul respectiv si a fost mult mai simplu asa.
Cablul este FTP, patch, ecranat.
Folosesc alb / maro + maro - 5V, portocaliu + verde - semnal, alb / portocaliu + alb / verde - masa.
Cele albastre rezerva.
Mai am de instalat inca 6 senzori dar sunt in alta parte a cladirii. Nu stiu inca cum o voi face.

Mihai

Attached Files


Edited by Mike-60, 13 April 2016 - 13:13.


Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate