Centrale termice Motan
#793
Posted 20 December 2018 - 10:19
O centrala ca a ta, poate sa scoata cam maxim 13 litri pe minut, la un Delta T = 25grd (ar trebui sa scrie in manual datele exacte). Asa ca daca tu ceri 13 litri pe minut si apa rece ce vine din put are 10grd, inseamna ca o poate incalzi doar pina pe la 35grd. (10grd apa din put + 25grd DT = 35grd).
Daca ceri 10 litri pe minut, (adica mai putin), delta T-ul creste la un 35grd si atunci avem 10+35=45grd. Concluzie: Daca vrei apa calda la robinet, trebuie sa ceri sub 10 litri/minut. |
#794
Posted 20 December 2018 - 14:32
florin71_skoda, on 20 decembrie 2018 - 10:19, said:
O centrala ca a ta, poate sa scoata cam maxim 13 litri pe minut, la un Delta T = 25grd (ar trebui sa scrie in manual datele exacte). Asa ca daca tu ceri 13 litri pe minut si apa rece ce vine din put are 10grd, inseamna ca o poate incalzi doar pina pe la 35grd. (10grd apa din put + 25grd DT = 35grd). Daca ceri 10 litri pe minut, (adica mai putin), delta T-ul creste la un 35grd si atunci avem 10+35=45grd. Concluzie: Daca vrei apa calda la robinet, trebuie sa ceri sub 10 litri/minut. Va salut, Sincer nu am cerut niciodata maximul de acm, citisem in manual.Eu as fi multumit dac mi-ar oferi acm la 45grd cu robinetul deschis la jumatate! Am desfacut si curatat, suflat arzatorul, desi era foarte curat, efectele sunt aceleasi! Este posibil sa fie de la presiunea gazului? In ultima instanta voi apela la o persoana autorizata pt vericare/reglare presiune, dupa caz. Toate cele bune! |
#795
Posted 23 December 2018 - 01:21
niculae, on 20 decembrie 2018 - 14:32, said: Va salut, Sincer nu am cerut niciodata maximul de acm, citisem in manual.Eu as fi multumit dac mi-ar oferi acm la 45grd cu robinetul deschis la jumatate! Am desfacut si curatat, suflat arzatorul, desi era foarte curat, efectele sunt aceleasi! Este posibil sa fie de la presiunea gazului? In ultima instanta voi apela la o persoana autorizata pt vericare/reglare presiune, dupa caz. Toate cele bune! Revin cu aceeasi problema, a venit nenea de la centrale si a verificat presiunea la intrare in vana de gaz si la iesire, el spune ca este in parametri. Ce imi mai recomandati sa fac/verific. Va multumesc. |
#796
Posted 24 December 2018 - 22:01
niculae, on 23 decembrie 2018 - 01:21, said: Revin cu aceeasi problema, a venit nenea de la centrale si a verificat presiunea la intrare in vana de gaz si la iesire, el spune ca este in parametri. Ce imi mai recomandati sa fac/verific. Va multumesc. Chiar nu ma poate ajuta nimeni cu un alt sfat decat cel al d-lui florin71_skoda ? Multumesc. Sarbatori fericite tuturor colegilor de forum! |
#797
Posted 25 December 2018 - 10:09
niculae, on 18 decembrie 2018 - 21:23, said:
... uitandu-ma prin gemuletul de vizitare am vazut cam asa:.... niculae, on 20 decembrie 2018 - 14:32, said:
Am desfacut si curatat, suflat arzatorul, desi era foarte curat, efectele sunt aceleasi! Ai curatat si diuzele si eventual si rampa de gaz ? (in diuze poti baga o bucatiaca de sirma otelita de 1mm ) Verifica cu un boloboc daca arzatorul este orizontal. Edited by florin71_skoda, 25 December 2018 - 10:11. |
#798
Posted 25 December 2018 - 20:01
niculae, on 23 decembrie 2018 - 01:21, said: Revin cu aceeasi problema, a venit nenea de la centrale si a verificat presiunea la intrare in vana de gaz si la iesire, el spune ca este in parametri. Ce imi mai recomandati sa fac/verific. Va multumesc. Presupunând ca presiunea în rampa de gaz pe maxim este normală (parca în jur de 12 mbar este la centrala asta, nu știu sigur) poate ai ceva depuneri de piatră în schimbătorul secundar, mai precis in primarul schimbatorului secundar, caz in care el nu mai funcționează la capacitatea maximă. Trebuie sa masori care este debitul la acel robinet care-ți creează probleme. E simplu - iei o galeata (lighean) și, cu ceasul în mână, lași sa curgă apa normal 30 secunde în ea și apoi vezi câți litri ai scos. Trebuie să masori temperatura apei reci și a apei calde rezultate cu un termometru, altul decât al centralei. |
#799
Posted 25 December 2018 - 20:38
florin71_skoda, on 25 decembrie 2018 - 10:09, said:
Sticla mai exista ? Nu cumva a picat jos si ai doar o gaura ? Ai curatat si diuzele si eventual si rampa de gaz ? (in diuze poti baga o bucatiaca de sirma otelita de 1mm ) Verifica cu un boloboc daca arzatorul este orizontal. Va salut, Sticla este prezenta, voi curata diuzele, am sa pn si un boloboc sa vedem cum sta treaba. Sarbatori fericite, La multi ani! dcr, on 25 decembrie 2018 - 20:01, said:
Poate să fie in parametri dar cât este exact maxima? In mbar Presupunând ca presiunea în rampa de gaz pe maxim este normală (parca în jur de 12 mbar este la centrala asta, nu știu sigur) poate ai ceva depuneri de piatră în schimbătorul secundar, mai precis in primarul schimbatorului secundar, caz in care el nu mai funcționează la capacitatea maximă. Trebuie sa masori care este debitul la acel robinet care-ți creează probleme. E simplu - iei o galeata (lighean) și, cu ceasul în mână, lași sa curgă apa normal 30 secunde în ea și apoi vezi câți litri ai scos. Trebuie să masori temperatura apei reci și a apei calde rezultate cu un termometru, altul decât al centralei. Va salut, si de asemenea va multumesc pt raspuns. Nu stiu cat este presiunea, nu am cu ce sa o masor. Nenea de la centrale Motan a venit cand nu eram acasa, el a spus sotiei ca presiunea minima si maxima este in parametri, si nu de acolo este buba! Cand la intrebat care-i rezolvarea, a raspuns ca-l depaseste si sa mai revin cu o sesizare dupa sarbatori . Voi face si masuratoarea apei dupa ce execut cele enumerate de dl. florin71_skoda Sarbatori fericite, La multi ani! |
#800
Posted 25 December 2018 - 20:38
dcr, on 25 decembrie 2018 - 20:01, said:
Poate să fie in parametri dar cât este exact maxima? In mbar Are alta problema, mult mai grava fata de faptul ca apa la robinet nu-i suficient de calda. La el nu se aprind toate lamelele arzatorului. Se aprind doar jumatate din ele. Edited by florin71_skoda, 25 December 2018 - 20:39. |
#801
Posted 25 December 2018 - 20:42
Asta e usor, minima este prea mică, sa o mărească.
Pentru temperatura prea mica pe ACM se poate ca vana cu 2 căi să nu comute total pe ACM. Poate sa verifice prin închiderea unui robinet, de pe tur sau retur, atunci când funcțiobnează pe ACM. |
#802
Posted 25 December 2018 - 20:49
Nu stiu cit ajuta marire minimului, deoarece Niculae zice ca si dupa ce trece focul pe maxim, tot jumatate de arzator arde.
Eu nu inteleg cum de nu face "bum" daca prin celalta jumatate, iasa gaz care nu arde. |
|
#803
Posted 25 December 2018 - 21:32
Nasol sa citești repede. Mea culpa, este vorba de presiunea de start nu de minimă. Stiu ca pare ciudat dar asta este
|
#804
Posted 25 December 2018 - 22:12
Poti sa-i spui cum vrei, ca tot degeaba.
Daca cu bobinele alimentate la maxim, ai lamele care ard si altele care nu se aprind deloc, cu toate ca sint linga lamele cu foc, de ce crezi ca ar putea sa se aprinda de la o scinteie data pe o alta lamelela, daca presiunea ar fi diferita ? |
#805
Posted 26 December 2018 - 10:52
Buna am o o problema am achiziționat o centrala motan kplus 23kw in mai anul curent și aseară sa oprit din senin nu mai afișează nimic pe display am scoși din priză și am introduși din nou de vreo două trei ori și după aceea a pornit și-a revenit .Acest fenomen sa întâmplat toată noaptea .Puteți va rog să mă ajutați cu această problema pt că cel care se ocupa cu garanția nu îmi răspunde la tel ,mulțumesc frumos
Revin tot cu o întrebare se poate întâmpla ceva la centrala dacă fac aceleași manevre pt că am un bebe mic și nu pot să rămân fără căldură multimesc |
#806
Posted 26 December 2018 - 11:10
Ayanionut25, on 26 decembrie 2018 - 10:52, said:
Buna am o o problema am achiziționat o centrala motan kplus 23kw in mai anul curent și aseară sa oprit din senin nu mai afișează nimic pe display am scoși din priză și am introduși din nou de vreo două trei ori și după aceea a pornit și-a revenit .Acest fenomen sa întâmplat toată noaptea .Puteți va rog să mă ajutați cu această problema pt că cel care se ocupa cu garanția nu îmi răspunde la tel ,mulțumesc frumos Revin tot cu o întrebare se poate întâmpla ceva la centrala dacă fac aceleași manevre pt că am un bebe mic și nu pot să rămân fără căldură multimesc |
#807
Posted 26 December 2018 - 18:24
ti-a fost montata corect electric, faza la faza, nulul la nul, impamantare?
|
|
#808
Posted 26 December 2018 - 18:30
Da afunctionat din mai și până aseară corespunzator
|
#810
Posted 26 December 2018 - 23:52
florin71_skoda, on 25 decembrie 2018 - 22:12, said:
Poti sa-i spui cum vrei, ca tot degeaba. Daca cu bobinele alimentate la maxim, ai lamele care ard si altele care nu se aprind deloc, cu toate ca sint linga lamele cu foc, de ce crezi ca ar putea sa se aprinda de la o scinteie data pe o alta lamelela, daca presiunea ar fi diferita ? Arzatorul se aprinde tot dupa circa 1-3min la prima pornire a centalei, dimineata sa zicem. Faza se mai repeta 2-3 porniri,( in acest timp nu sunt acumulari de gaz in camera de ardere, adica nu bufneste la aprinderea totala ) dupa care arzatorul functioneaza ok .Acm ma ingrijoreaza cel mai tare, nu mi-ati raspuns daca este normal ca puterea arzatorului sa fie in functie de deschiderea robinetului pe acm. Ps. Cu ce solutie credeti ca a venit cel de al doilea nene de la ct? Sa mai montam dom'le inca un electrod de aprindere in jumatatea care se intarzie aprinderea Voi testa si inchiderea unui robinet tur/retur cand folosesc acm. Va salut cu respect! Edited by niculae, 26 December 2018 - 23:53. |