Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă
Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Centrale termice Motan
Last Updated: Mar 28 2024 05:28, Started by
PicuTex
, Jan 31 2004 19:49
·
27
#811
Posted 27 December 2018 - 00:38
Este normal ca puterea arzatorului sa fie in functie de deschiderea robinetului pe acm dar nu ín mod direct
Puterea arzătorului este ín funcție de cât de aproape este temperatura setata la ACM față de cea realizată. Atunci când, în timpul funcționării pe ACM, dai drumul mai tare la robinet se mărește debitul de apă care trece prin schimbător și se micșorează valoarea citită de senzorul de ACM iar procesorul îi comandă o putere mai mare pentru a putea ridica temperatura ACM cât mai aproape de valoarea setată. Nu ai spus câtă apa curge prin dus în 30 sec (1 min) și care este temperatura apei reci. Pentru aprinderea jumătății de arzator cere-le să marească putin presiunea de start, nu cea minimă. |
#812
Posted 28 December 2018 - 19:45
Va salut!
Dețin o centrală Motan Maxoptimus de 31kw la care am setat apa din calorifere la 80 de grade și când ajunge la 60 grade se oprește, apoi iar pornește și tot așa. Nu ajunge agentul termic peste 60 de grade. Credeți ca este normal? |
#814
Posted 28 December 2018 - 23:05
La fel cum nu e normal sa setezi apa la 80 de grade.
|
#815
Posted 29 December 2018 - 00:54
dcr, on 27 decembrie 2018 - 00:38, said:
Este normal ca puterea arzatorului sa fie in functie de deschiderea robinetului pe acm dar nu ín mod direct Puterea arzătorului este ín funcție de cât de aproape este temperatura setata la ACM față de cea realizată. Atunci când, în timpul funcționării pe ACM, dai drumul mai tare la robinet se mărește debitul de apă care trece prin schimbător și se micșorează valoarea citită de senzorul de ACM iar procesorul îi comandă o putere mai mare pentru a putea ridica temperatura ACM cât mai aproape de valoarea setată. Nu ai spus câtă apa curge prin dus în 30 sec (1 min) și care este temperatura apei reci. Pentru aprinderea jumătății de arzator cere-le să marească putin presiunea de start, nu cea minimă. inca nu am facut testul la cantitatea de apa incalzita, il voi face dupa data de 05 cand revin acasa. Referitor la presiunea de start, daca ma ghidati o voi mari singur, oricum nenea de la ct nu mai vine, pe motiv ca nu are ce-i face. Acum ca a iesit din garantie au diagnosticat-o cu viciu de fabricatie! oricum este o aberatie, acest viciu ar fi trebuit sa-l aibe de la inceput! Va multumesc pt raspuns, |
#816
Posted 04 January 2019 - 22:10
Motanul meu - MaXOptimus C17 SPV 31 MEF - ma forteaza in continuare la dusuri finlandeze... Temperatura apei calde urca pana la 43-47 grade apoi flacara se opreste brusc si se reaprinde cand temperatura scade pe la 30 sau chiar mai jos. Am schimbat senzorul de temperatura de pe circuitul ACM, am mai curatat ceva contacte, am verificat termostatul de supratemperatura, parca a mers un pic mai bine insa cred ca doar mi s-a parut! Astazi am constatat ca, odata cu cresterea diferentei de temperatura (s-a mai racit putin zilele astea si apa care intra in centrala e ceva mai rece), apare si un huruit destul de puternic de undeva din partea superioara a centralei. Ma gandesc sa nu fie vreo problema cu motorul ventilatorului care nu reuseste sa lucreze cand e fortat la maximum si flacara sa se opreasca din cauza presostatului. Asta ar mai fi de verificat.
Vreo idee, parere, sfat? Am si o inregistrare cu "comportamentul" aberant! [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/V41PK8YBYgk?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Edited by vlad_99, 04 January 2019 - 22:10. |
#817
Posted 04 January 2019 - 22:18
Folosesti NUMAI apa calda? sau faci amestec la robinet? Incearca sa pui centrala pe 40 de grade si dai drumul numai la apa calda la maxim. Vezi daca mai face asa.
Daca da, masoara debitul de apa de la robinet. Adica, dai drumul la MAXIM la apa calda (nu amestecat cu apa rece) de la cada, pui o galeata si cronometrezi in cat timp iti curg 10 litri de apa. |
#818
Posted 04 January 2019 - 22:59
Nu mai fac niciun amestec la robinet. Am observat ca daca setez temperatura ACM mai jos de 41, reuseste sa se stabilizeze si nu mai are fluctuatii. O sa masor si debitul dar nu cred ca acolo e problema: am incercat sa reduc debitul cu temperatura setata la 44, de exemplu si tot avea oscilatiile astea mari.
Am verificat acum si presostatul si nu acolo este problema. Nici la ventilator. Edited by vlad_99, 04 January 2019 - 23:01. |
#819
Posted 06 January 2019 - 12:23
Nicio parere? Care ar fi motivul pentru care flacara se opreste brusc inainte ca apa sa atinga temperatura setata? Centrala are aproximativ 4 ani si ma gandesc, avand in vedere ca, carcasa inferioara e ruginita serios din cauza unor scurgeri (se pare ca pe la senzorii de temperatura si de presiune), sa o schimb. In acest caz, credeti ca e util sa iau tot motan? Ca sa o pastrez pe asta pentru piese? Ori, daca nu, ce altceva imi recomandati? E vorba de vreo 180 mp de incalzit.
Multumesc! Attached FilesEdited by vlad_99, 06 January 2019 - 12:24. |
#820
Posted 06 January 2019 - 14:09
Pai un senzor de temperatura costa vreo 30 de roni. Incearca sa-i schimbi (ambii), poate la peste 40 de grade transmite prostii. Oricum pentru un defect din asta minor sa-ti schimbi centrala e cam "exces de zel". Dar vanzatorii de centrale te vor iubi
Edited by zolak, 06 January 2019 - 14:23. |
|
#821
Posted 06 January 2019 - 14:19
Am schimbat senzorul de temperatura de pe circuitul ACM, am mai curatat ceva contacte, am verificat termostatul de supratemperatura, am verificat presostatul, ventilatorul, parca a mers un pic mai bine insa cred ca doar mi s-a parut!
|
#822
Posted 06 January 2019 - 14:47
vlad_99, on 04 ianuarie 2019 - 22:10, said:
Astazi am constatat ca, odata cu cresterea diferentei de temperatura (s-a mai racit putin zilele astea si apa care intra in centrala e ceva mai rece), apare si un huruit destul de puternic de undeva din partea superioara a centralei. Cred ca ar fi bine sa vorbești cu cineva care are o pompă pt. spălat cele 2 schimbătoare. |
#823
Posted 06 January 2019 - 16:04
dcr, on 06 ianuarie 2019 - 14:47, said:
Nu stiu daca o poți rezolva de unul singur. Trebuie să speli chimic primarul schimbătorului secundar și, eventual, schimbătorul principal. Atunci când funcționează la putere mare, pe ACM, centrala nu mai poate să disipe căldura generata de arzător, apar acele zgomote și se oprește arzătorul datorita temperaturii ridicate. Cred ca ar fi bine sa vorbești cu cineva care are o pompă pt. spălat cele 2 schimbătoare. |
#824
Posted 06 January 2019 - 16:22
Așa este, nu termostatul de siguranță oprește flacăra ci faptul că se depășește temperatura maxima admisă pe tur - parcă 80 grade. Nu este o avarie, este normal.
Daca se depășește 85 o să intre în E8. |
#825
Posted 06 January 2019 - 16:45
Ok. Multumesc!
Nu stiam ca pe ACM e monitorizata si temperatura de pe tur. Asa se leaga! Iar daca temperatura creste pe tur, inseamna ca, as putea rezolva deocamdata doar cu spalarea schimbatorului in placi. O sa incerc sa-l demontez si sa-l spal separat. Am vazut ca nu e foarte complicat de demontat - doua suruburi si atentie mare la hidroblocuri. Ar mai fi ceva de tinut cont? Trebuie schimbate garnituri? Ceva sugestii referitor la solutia de spalare? Multumesc mult! |
|
#826
Posted 06 January 2019 - 18:06
Nu se poate ca temperatura din circuitul primar să crească la infinit, are o valoare la care sa se oprească gazul fără să intre în avarie.
De regula, este bine sa schimbi acele oringuri dar nu cred ca ai așa că le dai jos, le curăți si le ungi bine cu vaselină siliconică sau ulei siliconic daca nu ai vaselină. Niciodată cu vaselină normală. Cât timp cureți schimbătorul ele să stea libere, să-și mai revină la forma inițială. Curățarea se face cu o soluție pe baza de acid azotic și cu o pompă care recirculă soluția. Sau poți să o faci cu detartrant dar pierzi mult timp. |
#827
Posted 06 January 2019 - 18:21
#828
Posted 06 January 2019 - 18:53
Pentru ACM <41 grade (în cazul acesta) are nevoie de o temperatură a AT mai mică, pe care o obține cu o presiune mai mică a gazului la arzător.
Adica centrala funcționează la o putere mai mică si nu se mai supratemperează, pe partea de AT. |
Anunturi
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users