Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Problema Centrala Termica Ferroli
Ultima postare: ian 07 2024 16:59, Inițiat de
vladbande
, nov 20 2014 13:00
·
24
#361
Publicat: 27 decembrie 2017 - 21:54
Diva Condens F28 - cumparata anul trecut in vara si folosita doar anul acesta incepand cu luna august cand m-am mutat la casa.
ERORI:
Maine voi suna la service sa vina sa o ia. Cateva din problemele intalnite de mine la centralele familiei:
Va voi tine la curent cu reparatia la Ferroli. Sunt din Timisoara. |
#362
Publicat: 27 decembrie 2017 - 22:57
Manualul centralei l-ai citit? D3 este un inaterval de asteptare care apare dupa o eroare (cum ar fi lipsa gaz). A01 este lipsa aprindere si A06 este aceeasi chestie, dar care apare dupa ce centrala se aprinsese deja.
Gazul pentru centrala l-a masurat cineva? A reglat cineva centrala? (adica a venit cineva sa ti-o puna in functiune cu analizor de gaze, manometru si tot ce trebuie?). Instalatia e noua, sau ai avut alta centrala inainte? Regulatorul de gaz e nou? Apropo ... "Maine voi suna la service sa vina sa o ia" e o prostie. Cei de la service or sa vina sa ti-o repare (in caz ca lucreaza intre craciun si anula nou). Nu or sa o dea jos din perete. Si daca ai ceva defect in ea o sa-ti schimbe piesa cel mai devreme la o saptamana dupa anul nou. Editat de maricmanu, 27 decembrie 2017 - 22:58. |
#363
Publicat: 30 decembrie 2017 - 17:27
Hai ca esti tare!
In afara de faptul ca te plangi aici, pe forum, ai mai intreprins ceva? Ai sunat la cei care ti-au facut punerea in functiune (daca ai facut-o!), i-ai anuntat? Sau ei ar fi trebuit sa stie ca tu ai probleme cu centrala si ca trebuie sa se prezinte la tine? Editat de dcr, 30 decembrie 2017 - 17:27. |
#364
Publicat: 08 ianuarie 2018 - 13:59
Va salut!La o centrala Ferroli domina f 24 se aude un fasait de aer eliminat in partea superioara a centralei cand porneste pe caldura,dupa o perioada mai mare de 3 ore de repaos.Pe acm merge bine,caloriferele sunt aerisite.Am avut si zgomot de fierbere in schimbatorul de caldura in aceleasi conditii si am lasat slabit capacelul de la pompa de apa.Acum nu mai bolboroseste dar se aude cum ar scoate aer.Zgomotul dispare dupa 1-2 minute.Va rog daca stie cineva ce trebuie facut,meseriasul zice ca e normal si ca ar trebui sa inlocuiesc centrala ca-i cam batrana.Multumesc!
|
#367
Publicat: 22 ianuarie 2018 - 21:08
Am revenit mai tarziu pentru ca centrala si-a revenit pe moment si fiind sarbatoriile am decis sa aman dupa sarbatori. Insa iata ca dupa ceva timp au reinceput erorile.
Am sunat la service si a venit un baiat care a constatat ca o piesa(parca dioda) din cablajul de ionizare al electrodului e defecta si ca atare vor venii maine sa inlocuiasca acest cablaj. Mi-a zis ca ar putea elimina acea dioda si conecta cablurile pe direct insa nu ar avea sens aceasta asa zisa "solutie" fiindca centrala mea e inca in garantie. Cu aceasta ocazie am mai aflat ca unui regulator de gaz i se mareste presiunea rotind cu o surubelnita spre dreapta si nu spre stanga in capul sau. Asta pentru ca si regulatorul dadea o presiune prea mica a gazului. |
#368
Publicat: 30 ianuarie 2018 - 22:26
Am uitat sa adaug ca mi s-a recomandat sa nu mai mufez ermetic furtunul de evacuare condens in tubul de polietilena ci sa am un fel de sifon special in care sa se scurga iar la gura sa fie mai mare si liber.
In lipsa acestui sifon am improvizat ceea ce vedeti in imaginile atasate. Fișiere atașate |
#369
Publicat: 01 februarie 2018 - 14:02
Salut
Am și eu o problema la o centrala Ferroli domiproject f24d . De vreo cĂąteva zile Ăźmi tot da o eroare A41 și nu mai funcționează nici apa calda menajera și nu Ăźncălzirea. Daca resetez centrala apăsĂąnd deodată pe butonul reset și on off dispare eroarea. In manual zice la această eroare că ar fi senzorul tur sau senzor apa calda menajera deconectat de la tub. Am repozitionat senzorul și am curățat contactele și a funcționat 4 zile fara probleme, in dimineața aceasta a apărut iarăși eroarea. Și la mine se aude când dau drumul la robinetul de apa calda un zgomot ca de fierbere. Sa fie defec senzorul sau este alta problema pe acolo? Mulțumesc Aurel Editat de casper20, 01 februarie 2018 - 14:05. |
#377
Publicat: 08 februarie 2018 - 22:13
Ce am observat acum este că după un dus de 5 min pe display la centrala indica o temperatura de 83° c iar teava de tur era doar puțin fierbinte.
Temperatura pe apa calda menajera este setată la 45° și pe încălzire la 70°. Poate sa fie problema cu placa centralei? |
#378
Publicat: 09 februarie 2018 - 09:42
Din cite cunosc eu, Ferroli Domiproject F24 D este o centrala cu schimbator bitermic, iar in cazul asta, atunci cind centrala prepara apa calda, pe afisaj este indicata temperatura apei ce curge la robinet (citita de sonda NTC de ACM, aia fixata pe teava de apa calda). Asa ca va trebui sa masori cu un termometru temperatura apei ce curge la robinet si sa verifici daca ce indica centrala este o valoare apropiata de realitate.
Cind merge pe incalzire, pe afisaj ai temperatura apei ce merge in radiatoare (citita de sonda NTC de AT, aia fixata pe tur). Si in cazul asta va trebui sa masori temperatura de tur cu un termometru si sa vezi daca valoarea masurata este apropiaata de cea indicata de centrala. Cind ai facut dus, sa incalzit apa din tot schimbatorul bitermic. Adica si din partea schimbatorului ce este legata la radiatoare. Cind ai oprit apa calda, centrala a dat drumul la pompa pentru 2-3 secunde ca sa raceasa schimbatorul si a trmis cantitatea aia mica de apa in radiatoare. Asa ca senzorul de tur sa incalzit. Cind centrala sta, pe afisaj ai temperatura citita de senzorul de tur. Asa ca se poate spune ca este normal ca acesta sa indice 83grd la scurt timp dupa ce ai oprit apa calda. -------- Pentru defectiuni ale senzorului de AT ai avaria F10 Tot pentru senzorul asta, mai ai si avaria F42 (nu stiu care este diferenta dintre F42 si F10) Pentru defectiuni ale senzorului de ACM ai avaria F11 Pentru defectiuni ale senzorului de AT2 (care banuiesc ca este cel de siguranta, adica de supratemperatura) ai avaria F14 Ori la tine apare A41 care zice ceva de pozitionarea senzorilor, care inseamna cu totul altceva. Cum ai spus ca ai vazut la centrala temperaturi de 83grd si cum spui ca uneori centrala fierbe cind folosesti apa calda, eu banuiesc ca avaria asta apare atunci cind senzorul de AT citeste temperaturi mai mari de 85grd. Daca am dreptate, inseamna ca schimbatorul bitermic este colmatat si trebuie sa-i faci o spalare chimica. Daca spre exemplu sonda de ACM pica din clema si nu mai face contact cu teava, o sa citeasca temperatura din aer si drept urmare cind prepara ACM focul o sa mearga la maxim si schimbatorul pe partea de AT va trece de 85grd si in cazul asta apare avarie A41 care zice cartea ca este senzor apa calda menajera deconectat de la tub , adica de la teava (sa tradus prost si tub = teava ). Deaia dupa logica mea, ai schimbatorul bitermic colmatat Editat de florin71_skoda, 09 februarie 2018 - 09:59. |