Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Problema Centrala Termica Ferroli
Last Updated: Jan 07 2024 16:59, Started by
vladbande
, Nov 20 2014 13:00
·
24
#379
Posted 09 February 2018 - 14:07
Senzorul pare OK. S-ar putea sa ai probleme cu pozitionarea senzorului (vezi ca are o catare, trebuie pus cu aripioarele alea corect), schimbator partial colmatat sau vana de gaz si-a pierdut setarile. Ai o vana electronica, e sensibila la anumite variatii de curent. Se verifica de personal specializat cu manometrul conform manualului.
Senzorul de tur are parca 4 fire, asa ca nu stiu daca l-ai masurat. Edited by maricmanu, 09 February 2018 - 14:09. |
#380
Posted 09 February 2018 - 21:33
Cele 83° nu au fost pentru câteva secunde ci a stat așa vreo 10 min după care am dat drumul la apa calda și a coborât temperatura.
Mersi de informații. Senzorul ce îl am eu pe centrala este cu 2 pini doar |
#381
Posted 09 February 2018 - 22:27
Pai este si normal sa stea minute in sir la 83grd, ca nu are nici un motiv sa se raceasca daca nu circula apa.
Tu ai masurat senzorul de ACM. Ia da jos capacul de la camera de ardere si vezi ca in stiga sus, mai ai inca unul cu 4 fire. |
#382
Posted 11 February 2018 - 15:37
Maine o să mă uit și după celălalt senzor și revin cu noutăți.
|
#383
Posted 22 February 2018 - 21:16
Buna ziua! Am și eu o problemă cu o centrala Ferroli Diva F24, m-am mutat de câteva zile cu chirie iar centrala din apartament îmi tot da eroare F05 reporneste de 2-3 ori iar după îmi dă eroare A15 și nu mai face nimic...Multumesc anticipat!
PS: sunt nou aici și nu am știut cum sa fac un post nou sau cum se procedează, așa că am ales sa întreb aici |
#384
Posted 22 February 2018 - 21:48
Eroarea F05 apare din doua cauze: probleme cu presostatul (sau ventilatorul care comuta presostatul - furtune, etc) sau probleme cu limitatorul de temperatura prin care trec contactele presostatului. Daca ventilatorul porneste si nu se aprinde flacara (nu da scanteie) e de acolo. Daca porneste flacara si in 10-15 secunde ajunge la 90de grade, e o problema de circulatie sau de reglaj gaz si putere de aprindere cumulat cu o circulatie proasta.
Poate sa fie si o problema a softului placii (putin probabil) daca si-a pierdut setarile. Aceeasi placa e folosita in mai multe modele de centrala, din care unele sunt bitermice iar altele cu schimbator secundar. Cheama pe cineva de la service. Edited by maricmanu, 22 February 2018 - 21:48. |
#385
Posted 22 February 2018 - 21:59
Nu se aprinde flacăra iar temperatura se ridică maxim la 18-19 grade.. Cum pot rezolva aceasta problema? O pot face eu sau sunt nevoit să chem pe cineva?
|
#386
Posted 23 February 2018 - 13:23
Daca te pricepi cat de cat, poti rezolva tu. Desfa carcasa si protectia cametei de ardere si vezi daca ventilatorul se invarteste si da scanteie.
E totusi destul de com,plicat mai departe ... Nu vrei sa chemi totusi pe cineva? Mai ales ca, daca e ceva stricat, oricum o sa ai nevoie de cineva sa schimbe piesa. |
#387
Posted 23 February 2018 - 19:10
maricmanu, on 22 februarie 2018 - 21:48, said:
Eroarea F05 apare din doua cauze: probleme cu presostatul (sau ventilatorul care comuta presostatul - furtune, etc) sau probleme cu limitatorul de temperatura prin care trec contactele presostatului. Kreams, on 22 februarie 2018 - 21:59, said:
Nu se aprinde flacăra iar temperatura se ridică maxim la 18-19 grade.. Cum pot rezolva aceasta problema? O pot face eu sau sunt nevoit să chem pe cineva? |
#388
Posted 24 February 2018 - 13:29
Diva F24 este o centrala cu tiraj fortat (C24 e cu tiraaj natural). Nu are termostat de fum sau gaze arse (cum au cele cu tiraj natural). Are un limitator de temperatura pe tur.
|
|
#389
Posted 27 February 2018 - 10:27
Pana la urma la mine era problema cu senzorul de temperatura de lângă schimbător sus la camera de ardere. Este senzorul cu 4 picioruse, avea carcasa sparta și era deconectat de la tava.
|
#391
Posted 06 March 2018 - 18:26
Buna seara!
Centrala termica murala Domina F24E modelul vechi de acum 10-15 ani. Nu se mai aprinde flacara. Pompa merge, ventilatorul porneste. Dar nu da scanteie sa se aprinda flacara. Si nu iese nici gaz. Ce sa fie ? placa? Edited by puyshor, 06 March 2018 - 18:28. |
#393
Posted 06 March 2018 - 23:00
Placa nu pare sa aiba nimic ars. Presostatul nu stiu cum sa-l verific.
Cum imi dau seama care din ele este. Seara faina! |
|
#394
Posted 07 March 2018 - 09:39
Dupa citeva secunde, centrala intra in avarie lipsa gaz ?
Daca nu intra in avarie, este posibil sa fie presostatul sau cosul infundat. Incearca sa pornesti centrala cu capacul de la camera de ardere demontat. Edited by florin71_skoda, 07 March 2018 - 09:40. |
#395
Posted 07 March 2018 - 21:32
Sau scoti furtunul dintre presostat si ventilator (partea dinspre ventilator) si, in momentul cand porneste ventilatorul, tragi sau sufli pe furtun (in functie de ce presiune trebuie, pozitiva sau negativa). Daca se aude cum cupleaza releul dar nu incepe sa dea scanteie ... e posibil sa fie placa.
Sunt doar supozitii. Cheama pe cineva care se pricepe, nu te zgarci. O sa-ti spuna daca mai merita reparata. |
#396
Posted 23 March 2018 - 05:02
Buna dimineata !
Apelez la un om bun la suflet poate ma ajuta cu problema urmatoare Centrala termica Ferroli Bluehelix Tech c25 cu termostat cu fir Ferroli FER 8 Ajung acasa constat ca era frig deci centrala nu functiona ma uit la termostatul de camera era setat la 22 insa in casa erau 21gr. Actionez termostatul dau temperatura mai mare insa nimic, Ma uit la centrala si vad ca pe ecran apare modul VARA soarele ! Trec centrala sa functionare normal nu vara si porneste, merge fara probleme in sensul ca asculta de termostat. A doua zi ajung acasa, in casa foarte cald centrala mergeam, in casa 27 gr C pe cronotermostat era stabilita oprirea la 23. Actionez termostatul nimic ! Am scos de tot termostaul insa nu se vede nici o schimbare in sensul ca centrala functioneaza chiar daca firele nu sunt conectate la cronotermostat si nu este facuta "puntea" Centrala merge in sensul clasic cred adica porneste pe incalzire si tot ce pot face este sa setez temperatura din centrala insa chiar daca flacara se opreste pompa tot merge continu. Singura posibilitate sa presc de tot incalzirea (si pompa) este sa trec centrala pe mod Vara. Nu imi dau seama care ar putea fi problema - de ce centrala a trecut singura pe modul Vara in conditiile in care nimeni nu a umblat la ea. - cu firele libere de la termostul de camera (fara sa fac punte intre ele) centrala ar trebui sa nu funtioneze pe incalzire nu ? - cu firele conectate (punte facuta) nu este nici o diferenta in sensul ca incalzirea tot functioneaza (modul normal fara termostat conctat punte facuta) La centrala am si senzor de temperatura exterioara. L-am scos, m-am gandit sa nu fie de la el insa nici o diferenta Am dat reset insa nimic schimbat Poate cineva ma ajuta cu un sfat va rog frumos. Multumesc |