Acumulatoare de caldura, rezervoare acumulare, Puffer
Ultima postare: feb 02 2024 21:12, Inițiat de
maulica1
, ian 15 2010 15:03
·
31
#6247
Publicat: 08 ianuarie 2024 - 22:53
De asemea, aceasta este schema recomandata in cartea tehnica Arca:
[sharedmedia=core:attachments:2801715] Cea cu rosu este updatata de catre mine in urma celor citite pe forum. Acum...sunt in dubii si nu stiu daca sa folosesc schema Arcai sau ce s-a discutat aici. Si zic ca sunt in dubii..pentru ca ce s-a discutat are sens. Dar si Arca are automatizarile ei si ma gandesc ca stie ce face. Folosind TA, ma gandesc ca nu are de ce sa mearga mult pompa puffer-casa, probabil o sa faca 1-2 cicluri complete ( sa ridice 0.5 gr in camera ) iar apa rece de jos din calorifere se duce frumos jos in puffer ; nu cred ca se face at cald pe retur sa pierd apa calda in josul pufferului. Samd..samd. Editat de i7zooke, 08 ianuarie 2024 - 22:59. |
#6248
Publicat: 11 ianuarie 2024 - 19:15
Din proprie experienta:
1kL ajunge pana la 2 zile de toamnă, sau cca 16 ore la -10. Deci, dacă ai loc de 1,5kL nu e rău. Nu monta 2buc, pierderile sunt mai mari. Eu am folosit vana de amestec. Mi se pare cea mai bună soluție. Puferul îl incalzeam la 90ś95gr. Centrala mergea în 100gr. De-asta iti recomand 1500L. Ca sa ai o buna stratificare, ții pompa pufer-calorifere pe o treaptă mică. Cea mai mică. O sa ai Dt turśretur mare, dar nu contează. Va fi cald în casă. Și vei avea 28ś30gr în baza puferului, lucru foarte bun. Având 30gr în baza pufer, e mai indicat vtc decât pompa bypass. Părerea mea... Editat de noxious30, 11 ianuarie 2024 - 19:14. |
#6249
Publicat: 12 ianuarie 2024 - 22:16
Multumesc de raspuns, apreciez.
Hmmm, cred ca si vtc vs bypass s-ar putea sa fie la fel. Am avut si vtc pe centrala, am renuntat la el. Mi se pare ca lucreaza centrala mai mult ca sa ridice iar temperatura. Am ales pompa de bypass pentru ca arca ar avea automatizarea inclusa. |
#6250
Publicat: 13 ianuarie 2024 - 12:37
Eu foloseam centrala la 100ś115 gr.
O diferență enormă între tur si baza puferului. VTC a fost pentru mine cea mai bună și singura varianta. Dacă folosești temperatură mai omenească, probabil e ok și cu bypas Editat de noxious30, 13 ianuarie 2024 - 12:39. |
#6251
Publicat: 13 ianuarie 2024 - 19:02
vtc, de departe! una de 1.5-2' as alege, ptr un amestec eficient/puterea cazanului!
tot raportat la cazan, as alege 1500l. am pufer de 1000l la cazan de 32kw si de trebuie sa am grija sa nu-l fierb .. schema pusa de tine nu stiu ce are, ca eu nu o pot deschide.. si e cam mica ptr ochii mei batrani! |
#6252
Publicat: 14 ianuarie 2024 - 07:47
Okey, mulțumesc pentru răspunsuri.
Mai voiam să vă întreb despre regulatorul de tiraj pentru cos. Eu la primul foc, am temperatura gradelor evacuate 200-220C, dar nu sta mereu așa, scade și la 120C. M ar ajuta un astfel de regulator? În cartea tehnică spune ca arderea eficientă se produce între 120-170C. Mă gândesc ca temperaturile sunt ok, cazanul fiind pe gazeificare. |
#6253
Publicat: 14 ianuarie 2024 - 09:58
Votul meu merge pentru pompa bypass.
E mai flexibil, mai controlabil de catre automatizari/user. Pe vremuri cand foloseam cazanul, la sfarsitul focului, scoteam caldura din cazan si o trimiteam toata in radiatoare. (inchideam robinetul de retur pufer jos si porneam manual pompa radiatoarelor care tragea direct din cazan pana cazanul cobora la 30gr) Fa treaba asta daca ai VTC... Totusi poate va intrebati de ce goleam cazanul de caldura. Pentru ca in cera tehnica era oricum cald si pana dimineata cazanul se racea de la circulatia tirajului prin el. Cu cei 70L de agent la 80gr din cazan mai câștigam 0.5-1h autonomie. |
#6256
Publicat: 24 ianuarie 2024 - 18:52
noxious30, on 24 ianuarie 2024 - 09:25, said:
Economic e același drac. Puferul este pentru confort în primul rand. Ca sa nu mai faci 4 focuri pe zi. De ce ai vrea sa te întorci la acest chin? Poate e chestie de reglare ventilator sa se opreasca mai repede dupa ce jarul nu mai are putere? |
|
#6258
Publicat: 02 februarie 2024 - 13:46
Un puffer de 800L, răcit de la 80gr la 30gr, îți oferă cam 45kwh de energie.
Dacă casa ta pierde 5kwh pe oră, îți ajunge 9 ore. Toamna și primăvară, te poți aștepta la 20ś30 ore autonomie. Eu la 1000L, aveam minim 12h când era frig, și 30ś40 ore toamna/primăvară. Incalzit la 95gr i7zooke, on 02 februarie 2024 - 12:13, said:
cate cicluri face pana se raceste? Deci, totul depinde de necesarul de energie. Consumi din el cum ai nevoie. PS: E indicat sa consumi din el cu debit mic, astfel încât să nu se încălzească caloriferele până jos. E indicat sa trimiți apa mai rece pe retur, pentru o autonomie mai mare... i7zooke, on 02 februarie 2024 - 12:13, said:
sau macar cate grade ar ridica in incapere? În principiu, instalația de incalzire trebuie sa funcționeze continuu, ca să păstreze o anumită temperatură. De-asta pui puffer, ca să inmagazinezi o anume cantitate de energie pe care sa o trimiți în casă în mod automatizat, în funcție de necesar Editat de noxious30, 02 februarie 2024 - 13:50. |
#6259
Publicat: 02 februarie 2024 - 14:44
multam frumos.
Cum am in plan sa mi pun un sistem de PV (cca 7kwp), intentionez sa achizitionez si o rezistenta pentru puffer. Toamna sau spre primavara daca nu mai aprind focul in centrala si pornesc cu pufferul incalzit de la soare, cu atat mai bine. Eu cred ca este posibil, ramane de vazut. Casa o sa fie bine izolata, asta este cel mai important lucru! |
#6260
Publicat: 02 februarie 2024 - 18:32
i7zooke, on 02 februarie 2024 - 14:44, said:
multam frumos. Cum am in plan sa mi pun un sistem de PV (cca 7kwp), intentionez sa achizitionez si o rezistenta pentru puffer. Toamna sau spre primavara daca nu mai aprind focul in centrala si pornesc cu pufferul incalzit de la soare, cu atat mai bine. Eu cred ca este posibil, ramane de vazut. Casa o sa fie bine izolata, asta este cel mai important lucru! |
#6261
Publicat: 02 februarie 2024 - 21:00
Se poate aproxima brut.
7kwp sa zicem cu indulgenta 5x productie kwp/kwh , adica vreo 35kwh termici. Daca ai folosi sistemul doar sa incalzesti puferul! Dupa eficienta centralei cu lemne si alte alea sa zicem ca ai produce la fel ca ... 10kg lemne? (pe zi, daca e soare). |
|
#6262
Publicat: 02 februarie 2024 - 21:12
Avantajul pufferului (acumulator de căldură) este că poți să bagi în el din diverse surse.
PV este o variantă foarte bună. De asemenea, o centrală pe lemne este o opțiune foarte bună, pentru zilele geroase. Mai ales dacă strângi pe an diverse deșeuri lemnoase din tăieri pomi, etc.. Eu locuiesc lângă o pădure, e plină de vreascuri care putrezesc aiurea, nu le adună nimeni. As putea sa ma încălzesc gratis. Dar, na.. am centrala pe peleti. Editat de noxious30, 02 februarie 2024 - 21:15. |