Nu imi dau seama care ar fi motivul pentru care este necesara curba C in loc de B. OBC-ul masinii nu prea are cum sa traga din retea semnificativ mai mult decat curentul nominal nici macar la pornire. Ati gasit ceva normativ, reglementari care mentioneaza curba C ca fiind necesara ?
|
#939
Publicat: 14 februarie 2022 - 15:45
Siguranta (RCBO sau MCB) ar fi bine sa fie cu un numar mai mare fata de cat vrei sa tragi. Adica daca tragi 16A pune siguranta de 20A ca sa nu mearga tot timpul la limita si sa se distruga contactele sigurantei. Daca pui RCCB pe general ala poate fi si cu 2 numere mai mari(rccb nu are curba in fata, adica scrie spre ex: 40A). Si da, curba B e de preferat pt rcbo sau mcb.
Editat de 44_de_cai, 14 februarie 2022 - 15:46. |
#941
Publicat: 15 februarie 2022 - 12:04
Daca in locul prizei mentionate iau una Green Up (si desigur siguranta de 20A), asta incarca la 16A, nu?
Dar obligatoriu. Daca vreodata vreau sa incarc la 10A, nu am cum? (Fie ca nu ma grabesc, fie ca doresc o incarcare lenta si completa pentru egalizarea celulelor, fie pentru a nu depasi intr-un anumit moment puterea maxima instalata - 7KW). |
#942
Publicat: 15 februarie 2022 - 12:12
Daca pui Flexi Chargerul in Green Up, va incarca obligatoriu la 16A, Ca sa incarci la 10A poti pune alta priza (chiar pe aceeasi siguranta, dar nu folosite ambele prize simultan). Sau iti iei o priza de calitate altceva decat Green Up si un adaptor cu magnet si astfel controlezi tu cand vrei sa tragi 10 sau 16A.
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/Z0SIjUBuoxM?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] |
#949
Publicat: 14 martie 2022 - 08:18
gmowner, on 14 martie 2022 - 03:13, said:
In afara de priza GreenUp, oare mai exista si altele care sa reziste la astfel de utilizare? Adica sa tragi 16A 5-6-7 ore? https://www.dedeman....p=0&osa=0&upf=1 |
#952
Publicat: 14 martie 2022 - 23:31
Greseala de eroare - poate fi si numarul de Pini ...
Eu am standardul asta la munca, pe rackul de servere: Blue 3P+N+E de acolo confuzia, am gasit standardele definite pe wiki dupa ce mi-am dat seama de eroare: https://en.wikipedia...#Red_3P N E,_6h |
#953
Publicat: 14 martie 2022 - 23:32
P-ul vine de la "pole" sau pin. In cazul prizei recomandate mai sus este vorba despre 3 pini, faza, nul si impamantare.
Sunt curios cat de solida este priza asta schuko fata de una pentru uz casnic. https://www.dedeman....-ip54/p/1031957 Ar fi o solutie mai simpla pentru ca nu ar necesita modificarea conectorului schuko al incarcatorului. |
#954
Publicat: 15 martie 2022 - 14:14
Asa deci, merge priza asta
https://www.hornbach...764/produs.html si cablul asta adaptor in continuare https://www.hornbach...062/produs.html in asa fel incat la capatul cablului adaptor, sa cuplez mufa de incarcare casnica de la masina electrica? |