Filtru de apa, filtre diverse, Tratare Apa
Last Updated: Jan 03 2024 16:22, Started by
t man
, Dec 03 2005 05:41
·
74
#3529
Posted 29 July 2017 - 14:57
atunci, ce rost are sa cheltui niste bani ca sa le scoti, pentru ca sa cheltui alti bani ca sa le bagi ?
nu mai bine bei direct de la robinet, eventual dupa o prozaica filtrare mecanica pentru impuritati .. |
#3530
Posted 31 July 2017 - 10:56
Buna ziua,
Am cumparat si eu un sistem de osmoza (cu-pompa-si-computer-de-comanda/7-trepte-remineralizare-ridicatorph-turmalina-CMPRO7PH) de la aquatime.ro si la prima punerea in functiune am intampinat o problema. Dupa 40 m a inceput sa faca un zgomot puternic ,TDS creste rapid la peste 200 si nu evacueaza apa pe scurgere, decat cand face spalarea membranei, este normal ? La prima pornire a sistemului am facut spalarea prefiltreror dar nu mi-a iesit ca la carte",pe youtube arata ca scoti furtunasul care intra in carcasa filtrului de osmoza si dai drumu la apa si curge apa ....la mine a trebuit sa pornesc pompa pentru ca altfel nu evacua apa . Iar din cauza spatiului a trebuit sa montez sistemul la 2m de scurgere si alimentare cu apa,la alimentare nu cred ca este problema ,dar la scurgere 2m sa nu fie prea mare si sa nu poata drena apa pe evacuare mai ales ca nu am reusit sa dau panta la furtunul care m-am intepat in scurgere. Din cat am inteles nu este recomandat sa maresti furtunul de la vas in sistem(cel galben) si cel care pleaca din filtru FIR la baterie sa nu depaseasca 2.5 m . |
#3532
Posted 31 July 2017 - 12:22
#3533
Posted 31 July 2017 - 12:28
Daca TDS creste la iesire inseamna ca s-a intamplat ceva cu membrana. Cauza poate sa fie restrictorul de debit care (probabil) e infundat sau nu lucreaza in parametri.
Ar trebui schimbate : restrictorul de debit si membrana. O sa cam scartaie baetzii dar nu e vina ta Nu ai ce sa aerisesti, aeru e evacuat pe sistem in timpul functionarii. Edited by argonaut, 31 July 2017 - 12:29. |
#3534
Posted 01 August 2017 - 09:09
Am localizat acel zgomot puternic,este la iesirea din carcasa filtrului de osmoza(in filtru se aude) si valva de preiune inalte.
Un alt lucru ciudat este ca dupa ce sa umplut vasul de expansiune si dau drumu la robinet TDS urca instant la 100-200 si incepe sa scada in timp ce lucreaza si se stabilizeaza intre 16-22 . Iar de evacuat apa ,o evacueaza dar nu are presiune,am scos furtunul care era conectat la reteaua de canalizare si curge incet si lin,am conectat furtunul la retea si apoi l-am scos la iesire din sistem si curgea la fel ,adica incet si lin. Probabil este normal,eu cand am zis ca nu evacueaza apa m-am referit ca nu auzeam apa curgand,ca atunci cand se face spalarea membranei in cele 90s ,atunci este cu presiune. Edited by cartitaoarba, 01 August 2017 - 09:12. |
#3535
Posted 01 August 2017 - 09:53
Acolo ai o supapa de unic sens. N-ar trebui sa faca niciun zgomot dar shits happend. Cere alta si vezi ce se intampla.
La evacuare asa este normal sa functioneze, cat functioneaza pompa apa curge pe restrictor. Cand e oprita nu trebuie sa mai curga nimic. |
#3536
Posted 08 August 2017 - 15:51
Bună ziua , am făcut un put cu pompa submersibila și presostat electronic . Intre pompa și presostat am montat 3 filtre . Ideea este ca nu am presiune la apa . Ulterior am făcut un baypas cu o conductă și am presiune . Dacă las doar pe fire și închid baypasul nu am presiune . Mă puteți ajuata
|
#3537
Posted 08 August 2017 - 16:00
Muta presostatul la locul sau, dupa pompa, inaintea filtrelor. Dar intrebarea este daca asta-i solutia prin care vrei sa alimetezi ceva cu apa curenta ?!
|
#3538
Posted 14 August 2017 - 09:47
M_ierdnA, on 10 iulie 2017 - 13:48, said:
Nu stiu ce anume te supara. Am spus destul de clar ce trebuie. Analize mai intai. Uita-te mai in spate sa vezi cati oameni au pus analize si au primit solutii clare. Nu exista solutie universala. Totul se adapteaza pe praticularitatile apei respective. Imi pare rau ca te contrazic, eu sunt una din ghinionistii care a atasat analize dar nu a primit nicio solutie clara. M-ar ajuta mult daca s-ar intampla :-) Attached Files |
|
#3539
Posted 14 August 2017 - 10:10
Pai spuneai ca vrei sa faci o dezinfectare temeinica. Ai facut-o? Eu sunt aproape sigur ca problemele alea sunt de la construire si manipulare materiale. Am avut fix aceeasi problema. Eu am scapat cu 2 Kg de bulgari de var nestins si 1 kg de sare tot bulgari. Dupa o saptamana am pompat cca 10mc de apa si am repetat analiza. Curatarea a avut succes.
|
#3540
Posted 14 August 2017 - 19:38
Bună ziua am o instalație cu pompa submersibile și presostatul Easy pro . Am montat intre ele 3 filtre și nu am presiune . După presostat am montat un bazin de 40 l și am făcut un baypas intre pompa și presostat pentru a putea avea o presiune cât de cât . Spun cât de cât pentru ca nu este o presiune constanta . Mă puteți ajuta sa mi spuneți Cum e corect montat sau ci o schiță pentru ca instalatorul este depășit de situație. Sau e care din Ploiești .pompa -filtrele (doar cu baypas deschis am presiune )-presostatul -bazin 40 l.asa am eu.
pompa pedrolo, presostat Easy pro 2 albastru ( nu are reglare pe el ). Va mulțumesc. argonaut, on 08 august 2017 - 16:00, said:
Muta presostatul la locul sau, dupa pompa, inaintea filtrelor. Dar intrebarea este daca asta-i solutia prin care vrei sa alimetezi ceva cu apa curenta ?! |
#3541
Posted 14 August 2017 - 19:43
Rolul presostatului este sa opresca pompa atunci cand inchizi apa ?!
Normal ar fi fost sa folosesti un hidrofor dar nu ai dat detalii. |
#3542
Posted 14 August 2017 - 21:02
Am un put foarte la 15 m în care am băgat o pompa submersibila Pedrolo , la suprafață a montat un grup de e filtre urmate de presostat Easy pro 2 și un bazin de 40 l. La început nu aveam presiune și instalatorul a făcut un baypas la filtre . Dacă închid baypasu nu am presiune așa ca merg cu el deschis cea ce nu mi se pare normal ptr . ca după logica mea apa nu mai trece prin filtre. Funcționând așa nu am o presiune constanta , presostat pornind foarte des pompa. Nu am cunoștințe în instalații și de aceea cer niște lămuriri înainte de ai rupe tendoanele instalatorul.
|
#3544
Posted 16 August 2017 - 00:45
Instalatie cu submersibila si Easypro........ DE CE ? De ce vrei sa-ti bati joc de pompa ? Cate porniri pe ora ai cu Easy Pro ? Sigur peste cele recomandate. De ce nu folosesti un sistem hidrofor clasic construit pe acea submersibila.
Ai montat baterie de filtre ... In ce scop si la ce folosesti apa. Ai montat bazin de 40 l si bypass sa pasezi filtrele..... TOTAL fara logica. HAOS. Eu zic sa pornesti asa babeste si sa explici de fapt ce doresti sa obtii de la acel put: Datele putului, datele instalatiei, consumatori si ce mai crezi tu ca este util de stiut, respectiv date despre acele filtre montate...etc. Si datele pompei ca sunt importante. A si sa nu uit.... Concediaza instalatorul. Poti face si singur aceleasi greseli fara ajutorul lui. Si mai ieftin. Edited by keta, 16 August 2017 - 00:55. |
#3545
Posted 16 August 2017 - 05:26
Parerea mea este ca ordinea ar trebui sa fie asta : pompa, supapa de sens, presostat, filtre si rezervor.
Tot parerea mea este sa te uiti la caracteristicile filtrelor sa nu fie din cele cu debit de 2l-5l/ora, ar trebui sa fie de cel putin 500-1000l pe ora. Edited by nico123, 16 August 2017 - 05:30. |
#3546
Posted 16 August 2017 - 07:22
Sincer, ti se face lehamite. Stai sa-i scoti cu forcepsul raspunsurile ca sa-l ajuti
|