"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Sisteme profesionale de încălzire în pardoseala cu agent termic (IPAT)-seria 3-2013-..
#10477
Posted 15 January 2018 - 18:27
#10478
Posted 15 January 2018 - 19:07
Era vorba de a se asigura ca centrala nu se opreste daca termostatul nu o cere, nu de altceva.
|
#10479
Posted 15 January 2018 - 19:38
MKdens24kw, on 15 ianuarie 2018 - 18:27, said:
Ar fi bine sa precizezi si in ce conditii(suprafata incalzita si confortul). Aici intra parter de 180mp, etaj de 80mp si mansarda de 80mp. Inaltimea camerelor este 2.6m. Casa izolata "binisor". |
#10480
Posted 15 January 2018 - 20:51
Dupa cum zicea xml, nu vorbim de optimizari atata timp cat instalatia inca nu functioneaza corespunzator. Ziceam ca, centrala nu trebuie sa se opreasca atata timp cat este cerere de caldura de la termostat. Daca se opreste e ceva in neregula la automatizare. Probabil limitarea de temperatura sapa intra in functiune?
|
#10481
Posted 16 January 2018 - 02:02
Termostatele sunt Uponor T148. Nu au senzor de sapa. Am mai gasit prin ele niste prostioare cu echo pe timp de noapte dar le-am dezactivat. In centrala dau acum 60 . temp pe tur incalzirea in pardoseala arata 40 grade si pe tur cam 30 - 32 . Si eu mi-am pus aceeasi intrebare. de ce naiba se opreste centrala din incalzit daca nu atinge termostatul temp de 23. i-am si 30 si tot asa se comporta. Unde am gresie este f ok. Am una destul de scumpa la 380 ron m2 rectificata (poate conteaza si asta). Nu ma pot plange de acele zone.
Edited by simona_udr, 16 January 2018 - 02:22. |
#10483
Posted 16 January 2018 - 07:00
40 am vazut ca sunt in distribuitor, dar unde zici ca sunt cei 30-32? Ai incercat varianta fara actuatoare la circuitele respective?
|
#10484
Posted 16 January 2018 - 10:18
La mine central (pe gaze) functioneaza cu temp pe tur de 35-37 gr.C noaptea si ziua o las pe 30 gr.C.
Instalatia este cu circuit primar si secundar, calorifere la etaj (aprox 80mp) si ipat parter (aprox 60 mp) pardoseala Travertin.. In casa am 21-22 gr.C Media de consum de gaz decembrie a fost de 8 mc gaz/24 ore. Mentonez ca pe distribuitor nu este nici un fel de automatizare. GPA este cel de la Romstal cu pompa DAB. Centala merge pe manual, am un debit pe serpentine (4 buc) de 3 l/min Cum vi se pare? |
#10485
Posted 17 January 2018 - 00:03
Buna
Am o centrala Ariston Cares Premium 24, si o instalatie de incalzire in pardoseala cu termostate pe fiecare camera. Am 2 probleme: 1. Daca tin temperatura la 45 de grade pe centrala, temperatura in camere nu depaseste 22 de grade(am pornit de la 19 grade in camera), iar la temperatura aceasta am ajuns dupa 10 ore de funcționare a centralei. (precizez ca locuiesc la o casa, de tip înșiruita, toate casele fiind identice, din punct de vedere centrala si instalatii. La restu caselor, se incalzeste si la 24 de grade, si in decurs 3-4 ore, la temp de 45 de grade pe centrala. Singura modalitate sa am caldura mai mare de 22 in casa, a fost sa setez centrala pe 60 de grade, 2. dupa un timp de functionare continua, aproximativ 10 min, centrala intra intr-un ciclu de functionare de tipul porneste, flacare 10 sec, dupa care se opreste timp de 1 min, si reia ciclu 10 sec, oprit 1 si tot asa Ma poate ajuta cineva cu sfaturi? Ce ar putea fi de vina? Se poate seta ceva din centrala? P.S Centrala are 1 luna vechime, si deja i-a fost inlocuita placa electronica pe garantie, a crapat dupa aproximativ 2 saptamani de functionare Va mulțumesc anticipat Edited by magaluco, 17 January 2018 - 00:04. |
#10486
Posted 17 January 2018 - 09:03
magaluco, on 17 ianuarie 2018 - 00:03, said:
Buna Am o centrala Ariston Cares Premium 24, si o instalatie de incalzire in pardoseala cu termostate pe fiecare camera. Am 2 probleme: 1. Daca tin temperatura la 45 de grade pe centrala, temperatura in camere nu depaseste 22 de grade(am pornit de la 19 grade in camera), iar la temperatura aceasta am ajuns dupa 10 ore de funcționare a centralei. (precizez ca locuiesc la o casa, de tip înșiruita, toate casele fiind identice, din punct de vedere centrala si instalatii. La restu caselor, se incalzeste si la 24 de grade, si in decurs 3-4 ore, la temp de 45 de grade pe centrala. Singura modalitate sa am caldura mai mare de 22 in casa, a fost sa setez centrala pe 60 de grade, Pare ca ai o problema de debit . Verifica filtrul Y de sub CT si vezi daca nu ai mizerie adunta la conectorii de intrare in distribuitoarele IPAT. In principiu fa o curatire a instalatiei prima data ! Edited by Daco_Get, 17 January 2018 - 09:04. |
|
#10487
Posted 18 January 2018 - 00:25
Daco_Get, on 17 ianuarie 2018 - 09:03, said:
Pare ca ai o problema de debit . Verifica filtrul Y de sub CT si vezi daca nu ai mizerie adunta la conectorii de intrare in distribuitoarele IPAT. In principiu fa o curatire a instalatiei prima data ! Multumesc, |
#10488
Posted 18 January 2018 - 06:58
Pai tu trebuie sa pui poze de la instalatia ta . Eu de unde sa am poze de la tine ?
Inteleg ca nu ai chemat un instalator sau pe cel care a vindut care e firma care a facut montajul ? Edited by Daco_Get, 18 January 2018 - 07:18. |
#10489
Posted 18 January 2018 - 07:13
Daco_Get, on 18 ianuarie 2018 - 06:58, said:
Pai tu trebuie sa pui poze de la instalatia ta . Eu de unde sa am poze de la tine ? Inteleg ca nu ai cheat un instalator sau pe cel care a vindut care e firma care a facut montajul ? http://i63.tinypic.com/351zq5t.jpg, o poza cu unul din distribuitorare Am chemat pe cei care au facut instalatia. Au verificat circuitele, le-au legat pe direct la robinet, si fluxul de apa era ok. Ei dau vina pe centrala, cei cu centrala dau vina pe instalatie Edited by magaluco, 18 January 2018 - 07:19. |
#10490
Posted 18 January 2018 - 07:19
Exista vre-un radiator in instalatie ?
magaluco, on 18 ianuarie 2018 - 07:13, said:
In foto se vad toate actuatoarele inchise si debitmetrele pe 0 !? Daca debitmetrele (sticlutele alea rosii de sus) arata ca exista debit(minim 1) pe bucle inseamna ca problema e la CT . Daca debitmetrele arata debit =0 inseamna ca problema e la instalatia de IPAT Sfat: scoate actuatoarele( cele de jos-se dusurubeaza usor) ,porneste CT si vezi cum functioneaza instalatia fara ele. Edited by Daco_Get, 18 January 2018 - 12:26. |
#10491
Posted 18 January 2018 - 11:32
Buna ziua, am o centrala in condensatie Vaillant EcoTec 35Kw, ma puteti sfatui ce controller de temperatura cu senzor de exterior sa cumpar pentru a definii anumite curbe de incalzire in functie temp. exterioara.
Exista ceva de la Vaillant dar mi se par prea complicate si sincer scumpe(aprox 1000RON). Multumesc. |
|
#10492
Posted 18 January 2018 - 12:22
Daca vrei sa controlezi temperatura AT pe turul centralei, numai cele dedicate pot pt ca o comanda prin eBus, altfel sunt o gramada de termostate cu comanda ON/OFF si senzor de exterior, la pret mai mic evident.
|
#10493
Posted 18 January 2018 - 13:07
Daco_Get, on 18 ianuarie 2018 - 07:19, said:
Exista vre-un radiator in instalatie ? In foto se vad toate actuatoarele inchise si debitmetrele pe 0 !? Daca debitmetrele (sticlutele alea rosii de sus) arata ca exista debit(minim 1) pe bucle inseamna ca problema e la CT . Daca debitmetrele arata debit =0 inseamna ca problema e la instalatia de IPAT Sfat: scoate actuatoarele( cele de jos-se dusurubeaza usor) ,porneste CT si vezi cum functioneaza instalatia fara ele. Problema e ca desi, cand sunt toate deschise, debitul este undeva la 2, dar temperatu in casa nu trece de 22.5 grade. La temperatura asta se ajunge cam in 10 ore pornind de la 19 grade in camera si pe centrala este setat 45 de grade. In tot acest timp centrala functioneaza cu ciclu de 10/sec flacara, 1 min oprit Multumesc de sfaturi/pareri Edited by magaluco, 18 January 2018 - 13:16. |
#10494
Posted 18 January 2018 - 13:20
magaluco, on 18 ianuarie 2018 - 13:07, said:
Am un un calorifer intr-o baie, debitmetrele sunt pe 0 in poza deoarece in acel moment termostatele aveau temperatura setata. In mod normal cand dau drumul sa se incalzeasca, debitmetrele arata intre 2 si 4, in functie de cate sunt deschise Problema e ca desi, cand sunt toate deschise, debitul este undeva la 2, dar temperatu in casa nu trece de 22.5 grade. La temperatura asta se ajunge cam in 10 ore, daca pornesc de la 19 grade in camera si pe centrala este setat 45. C. In tot acest timp centrala functioneaza cu ciclu de 10/sec flacara, 1 min oprit Multumesc de sfaturi/pareri Atunci poate fi un cumul de factori : 1) Grosime prea mare a sapei de unde rezulta ca ai nevoie de o temperatura mai mare pe tur . 2) Pierderile casei (mai ales pe la acoperis,geamuri/usi) sunt mai mari decit poate CT sa dea la T tur 45 C 3) Ca sa poti obtine o temp de ambient mai mare de 22, 5 s-ar putea sa ai nevoie de T tur CT mai mare ->55C (depinde de mai multi factori ) 4) CT nu moduleaza flacara/puterea cum trebuie Deschide IPAT complet (scoate actuatoarele de pe pozitie ) si lasa radiatorul deschis la maxim . Daca CT se comporta la fel (ciclu de 10/sec flacara, 1 min oprit) ai o problema la CT ! In general problema pare a fi de la CT si nu de la IPAT . Edited by Daco_Get, 18 January 2018 - 13:21. |