Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Sisteme profesionale de încălzire în pardoseala cu agent termic (IPAT)-seria 3-2013-..
#10495
Posted 18 January 2018 - 13:36
Pai nu mai lasa si tu temperatura sa scada la 19 grade, tine-o constanta pe timpul zilei si vezi daca mai ai probleme.
Problema cu centrala care merge 10 secunde si sta 1 minut -- 1. redu puterea pe incalzire a centralei; 2 ariston parca au si un meniu in care poti seta puterea la pornire, da-o si pe aia mai mica; 3 ce debite indica debitmetrele cand centrala merge asa (debitul total prin centrala ma intereseaza)? |
#10496
Posted 18 January 2018 - 13:44
Problema cred ca este de la temperatura setata pe centrala. Fa-o mai mica, incepi de pe la un 32*C la inceput si ridici usor. La mine cu mai mult de 40 nici nu am cum sa merg. Intra toate in avarie si pornesc alarme, se inchid vanele, se opresc pompele, in final se opreste tot sistemul. Poti sa ai o temp maxim acceptata care sa fie mai mica decat cea setata pe centrala. Mai mult ca sigur!
|
#10497
Posted 18 January 2018 - 13:57
M_ierdnA, on 18 ianuarie 2018 - 13:36, said:
Pai nu mai lasa si tu temperatura sa scada la 19 grade, tine-o constanta pe timpul zilei si vezi daca mai ai probleme. Problema cu centrala care merge 10 secunde si sta 1 minut -- 1. redu puterea pe incalzire a centralei; 2 ariston parca au si un meniu in care poti seta puterea la pornire, da-o si pe aia mai mica; 3 ce debite indica debitmetrele cand centrala merge asa (debitul total prin centrala ma intereseaza)? Edited by pcode, 18 January 2018 - 13:58. |
#10498
Posted 18 January 2018 - 15:15
Modularea nu cred ca este 1:10 si probabil viteza pompei centralei(daca nu variaza turatia automat) este mica.
De ex eu nu pot tine Motanul meu pe prima treapta de viteza a pompei, la 45w. Ar functiona tot asa un ”șuturi”. E debitul mic, modulatia doar 1:5 si atingea temp repede.Am trecut-o manual pe tr a II-a la 75W. |
#10499
Posted 18 January 2018 - 15:46
magaluco, on 18 ianuarie 2018 - 13:07, said:
centrala functioneaza cu ciclu de 10/sec flacara, 1 min oprit Asta poate fi din cauza ca nu exista debit suficient prin centrala. Am vazut in poza 6 circuite IPAT. Spuneai ca ai minim 2 L / min pe fiecare => 12 L / min = 0.72 mc/h, deci ar fi trebuit sa fie debit suficient prin centrala. Eu unul pun la indoiala observatia ta cu debitul... Ai spus ca ai si un calorifer in instalatie. Acel calorifer are cumva robinet termostatic? Centrala are puterea minima ~ 6 kW, ceea ce este destul de mult. Cu o astfel de centrala nu prea poti sa faci instalatie cu termostat in fiecare camera. La 6 kW si 12 L / min, apa la iesirea din centrala ar trebui sa aibe cu 7 grade mai mult decat la intrare, ceea ce ar cam trebui sa se incadreze in histerezisul de aprox. 12 grade pe care il au majoritatea centralelor la aprindere / stingere arzator... Daco_Get, on 18 ianuarie 2018 - 13:20, said:
Pierderile casei (mai ales pe la acoperis,geamuri/usi) sunt mai mari decit poate CT sa dea la T tur 45 C Avand in vedere ca e o CT in condensare, la temperaturi mai joase are chiar putere putin mai mare decat la temperaturi ridicate. |
#10500
Posted 18 January 2018 - 15:52
MKdens24kw, on 18 ianuarie 2018 - 15:15, said: Modularea nu cred ca este 1:10 si probabil viteza pompei centralei(daca nu variaza turatia automat) este mica. De ex eu nu pot tine Motanul meu pe prima treapta de viteza a pompei, la 45w. Ar functiona tot asa un ”șuturi”. E debitul mic, modulatia doar 1:5 si atingea temp repede.Am trecut-o manual pe tr a II-a la 75W. |
#10501
Posted 18 January 2018 - 16:13
kolfleading, on 18 ianuarie 2018 - 15:46, said:
Puterea CT nu depinde de temperatura agentului termic, decat in foarte mica masura. kolfleading, on 18 ianuarie 2018 - 15:46, said:
Cu o astfel de centrala nu prea poti sa faci instalatie cu termostat in fiecare camera. Da de ce "nu prea poti " cind de fapt chiar se poate ? Si chiar functioneaza ff bine ! De fapt si userul specifica f clar asta : magaluco, on 17 ianuarie 2018 - 00:03, said:
(precizez ca locuiesc la o casa, de tip înșiruita, toate casele fiind identice, din punct de vedere centrala si instalatii. La restu caselor, se incalzeste si la 24 de grade, si in decurs 3-4 ore, la temp de 45 de grade pe centrala. Edited by Daco_Get, 18 January 2018 - 16:26. |
#10502
Posted 18 January 2018 - 16:49
Daco_Get, on 18 ianuarie 2018 - 16:13, said:
Da de ce "nu prea poti " cind de fapt chiar se poate ? Daco_Get, on 18 ianuarie 2018 - 16:13, said:
Si chiar functioneaza ff bine ! Dar arzatorul si releul ventilatorului face on-off ca masina de cusut. |
#10503
Posted 18 January 2018 - 18:00
Magaluco, nu cumva casa ta e la unul din capetele sirului ?
|
#10504
Posted 18 January 2018 - 18:07
kolfleading, on 18 ianuarie 2018 - 16:49, said: Face cald, dar nu functioneaza ff bine. kolfleading, on 18 ianuarie 2018 - 16:49, said:
Pentru ca are o putere minima foarte mare pentru o astfel de aplicatie. Parrerea ta . Ceielalte case identice se pare ca nu au auzit de tine si functioneaza si fara aprobarea ta ! kolfleading, on 18 ianuarie 2018 - 16:49, said: Dar arzatorul si releul ventilatorului face on-off ca masina de cusut. La ceilalti nu face on-off ca masina de cusut ! PescarPro, on 18 ianuarie 2018 - 18:00, said:
Magaluco, nu cumva casa ta e la unul din capetele sirului ? |
|
#10505
Posted 18 January 2018 - 18:15
magaluco, on 17 ianuarie 2018 - 00:03, said:
Eu zic sa te muti pe topicul dedicat centralelor Ariston ca sa afli ce parametri poti schimba in centrala ca sa-ti functioneze mai bine. Spre exemplu ai in centrala, in meniul de servis, parametrul 402 care acum este setat pe 1, adica domeniul de temperatura inalta, de la 35grd la 82grd. Pentru ca nu ai pompa si grup de amestec IPAT, tu ar trebui sa setezi acel parametru pe 0 , adica domeniu de temperatura joasa, de la 20grd la 45grd, ca sa stie centrala ca este cuplata la IPAT si sa functioneze dupa o cu totul alta logica. Momentan centrala ta crede ca este cuplata la niste radiatoare si se comporta ca atare. Cum nu ai pompa si grup amestec IPAT, tu nu ai voie sa depasesti cu centrala 45grd. Deia primul pas este sa-i spui centralei ca ai IPAT si centrala sa nu te lase sa o dai mai tare de 45grd. |
#10506
Posted 18 January 2018 - 18:17
magaluco, on 17 ianuarie 2018 - 00:03, said:
Buna Am o centrala Ariston Cares Premium 24, https://www.roinstal...e instalare.pdf |
#10507
Posted 18 January 2018 - 18:19
kolfleading, on 18 ianuarie 2018 - 15:46, said:
... ar cam trebui sa se incadreze in histerezisul de aprox. 12 grade pe care il au majoritatea centralelor la aprindere / stingere arzator... Asta daca sint setate pe domeniul de inalta temperatura. Daca in schimb le treci pe joasa temperatura, histerezisul devine 6grd. Asta este valabil la centralele clasice cu automatizare simpla spre medie, cum ar fi spre exemplu un Baxi fabricat prin 2006, adica cu 8-9 ani in urma, ca la Ariston-ul asta de acum in condensatie, se cam schimba poveste. (nu stiu exact ce face automatizarea Ariston si deia nu intru in prea multe detalii, pe care de fapt nici nu le cunosc) |
#10508
Posted 18 January 2018 - 18:23
florin71_skoda, on 18 ianuarie 2018 - 18:15, said:
Spre exemplu ai in centrala, in meniul de servis, parametrul 402 care acum este setat pe 1, adica domeniul de temperatura inalta, de la 35grd la 82grd. Dar si la asta face exact ce zici -trebuie pus pe 0 daca este cumva pus pe 1. Edited by Daco_Get, 18 January 2018 - 18:25. |
#10509
Posted 18 January 2018 - 18:28
Scuze, am tastat gresit. Intradevar, este vorba de parametrul 420 si nu 402 cum am tastat eu.
magaluco, on 18 ianuarie 2018 - 13:07, said: Ai putea si sa iei manualul si sa te duci la un vecin care are caldura si cu care te intelegi mai bine, sa intri in meniul de servis al centralei lui si sa-ti notezi cu pixul pe manualul tau, ce setari are el. |
|
#10510
Posted 18 January 2018 - 19:55
Multumesc tutor pentru raspunsuri/pareri. O sa incerc sa raspund/ofer explicatii aditionale
1. Parametrul 420, intredevar este setat pe 1, dar asta pt. ca altfel nu pot depasi 45 de grade pe centrala, iar la maxim 45 de grade, temperatura nu creste mai mult de 22.5 2. @Daco_Get, da acela este modelul de centrala 3. Nu sunt ultima casa 4. @kolfleading o sa revin cu o poza/informatie, cu toate circuitele deschise, sa vad debitul 5. @pcode, am redus puterea maxima de incalzire - era setata la 90, am redus la 60 6. Am sa incerc sa merg la un vecin(la el cu 45 de grade in centrala ajunge la 24.5 la etaj), sa copiez toate setarile |
#10511
Posted 18 January 2018 - 20:19
Aceeasi centrala o am si eu, si am avut aceeasi problema, care s-a rezolvat din parametrul 220, aprindere lenta. Acela trebuie micsorat la minim posibil care sa nu dea eroare de aprindere. La mine e 20, default era 60.
|
#10512
Posted 18 January 2018 - 20:24
adi_stezar, on 18 ianuarie 2018 - 20:19, said:
Aceeasi centrala o am si eu, si am avut aceeasi problema, care s-a rezolvat din parametrul 220, aprindere lenta. Acela trebuie micsorat la minim posibil care sa nu dea eroare de aprindere. La mine e 20, default era 60. Eu am ariston genus premium evo si tot cu 220=20 merge bine |