"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Sisteme profesionale de încălzire în pardoseala cu agent termic (IPAT)-seria 3-2013-..
#10479
Publicat: 15 ianuarie 2018 - 19:38
MKdens24kw, on 15 ianuarie 2018 - 18:27, said:
Ar fi bine sa precizezi si in ce conditii(suprafata incalzita si confortul). Aici intra parter de 180mp, etaj de 80mp si mansarda de 80mp. Inaltimea camerelor este 2.6m. Casa izolata "binisor". |
#10480
Publicat: 15 ianuarie 2018 - 20:51
Dupa cum zicea xml, nu vorbim de optimizari atata timp cat instalatia inca nu functioneaza corespunzator. Ziceam ca, centrala nu trebuie sa se opreasca atata timp cat este cerere de caldura de la termostat. Daca se opreste e ceva in neregula la automatizare. Probabil limitarea de temperatura sapa intra in functiune?
|
#10481
Publicat: 16 ianuarie 2018 - 02:02
Termostatele sunt Uponor T148. Nu au senzor de sapa. Am mai gasit prin ele niste prostioare cu echo pe timp de noapte dar le-am dezactivat. In centrala dau acum 60 . temp pe tur incalzirea in pardoseala arata 40 grade si pe tur cam 30 - 32 . Si eu mi-am pus aceeasi intrebare. de ce naiba se opreste centrala din incalzit daca nu atinge termostatul temp de 23. i-am si 30 si tot asa se comporta. Unde am gresie este f ok. Am una destul de scumpa la 380 ron m2 rectificata (poate conteaza si asta). Nu ma pot plange de acele zone.
Editat de simona_udr, 16 ianuarie 2018 - 02:22. |
#10484
Publicat: 16 ianuarie 2018 - 10:18
La mine central (pe gaze) functioneaza cu temp pe tur de 35-37 gr.C noaptea si ziua o las pe 30 gr.C.
Instalatia este cu circuit primar si secundar, calorifere la etaj (aprox 80mp) si ipat parter (aprox 60 mp) pardoseala Travertin.. In casa am 21-22 gr.C Media de consum de gaz decembrie a fost de 8 mc gaz/24 ore. Mentonez ca pe distribuitor nu este nici un fel de automatizare. GPA este cel de la Romstal cu pompa DAB. Centala merge pe manual, am un debit pe serpentine (4 buc) de 3 l/min Cum vi se pare? |
#10485
Publicat: 17 ianuarie 2018 - 00:03
Buna
Am o centrala Ariston Cares Premium 24, si o instalatie de incalzire in pardoseala cu termostate pe fiecare camera. Am 2 probleme: 1. Daca tin temperatura la 45 de grade pe centrala, temperatura in camere nu depaseste 22 de grade(am pornit de la 19 grade in camera), iar la temperatura aceasta am ajuns dupa 10 ore de funcționare a centralei. (precizez ca locuiesc la o casa, de tip înșiruita, toate casele fiind identice, din punct de vedere centrala si instalatii. La restu caselor, se incalzeste si la 24 de grade, si in decurs 3-4 ore, la temp de 45 de grade pe centrala. Singura modalitate sa am caldura mai mare de 22 in casa, a fost sa setez centrala pe 60 de grade, 2. dupa un timp de functionare continua, aproximativ 10 min, centrala intra intr-un ciclu de functionare de tipul porneste, flacare 10 sec, dupa care se opreste timp de 1 min, si reia ciclu 10 sec, oprit 1 si tot asa Ma poate ajuta cineva cu sfaturi? Ce ar putea fi de vina? Se poate seta ceva din centrala? P.S Centrala are 1 luna vechime, si deja i-a fost inlocuita placa electronica pe garantie, a crapat dupa aproximativ 2 saptamani de functionare Va mulțumesc anticipat Editat de magaluco, 17 ianuarie 2018 - 00:04. |
#10486
Publicat: 17 ianuarie 2018 - 09:03
magaluco, on 17 ianuarie 2018 - 00:03, said:
Buna Am o centrala Ariston Cares Premium 24, si o instalatie de incalzire in pardoseala cu termostate pe fiecare camera. Am 2 probleme: 1. Daca tin temperatura la 45 de grade pe centrala, temperatura in camere nu depaseste 22 de grade(am pornit de la 19 grade in camera), iar la temperatura aceasta am ajuns dupa 10 ore de funcționare a centralei. (precizez ca locuiesc la o casa, de tip înșiruita, toate casele fiind identice, din punct de vedere centrala si instalatii. La restu caselor, se incalzeste si la 24 de grade, si in decurs 3-4 ore, la temp de 45 de grade pe centrala. Singura modalitate sa am caldura mai mare de 22 in casa, a fost sa setez centrala pe 60 de grade, Pare ca ai o problema de debit . Verifica filtrul Y de sub CT si vezi daca nu ai mizerie adunta la conectorii de intrare in distribuitoarele IPAT. In principiu fa o curatire a instalatiei prima data ! Editat de Daco_Get, 17 ianuarie 2018 - 09:04. |
|
#10487
Publicat: 18 ianuarie 2018 - 00:25
Daco_Get, on 17 ianuarie 2018 - 09:03, said:
Pare ca ai o problema de debit . Verifica filtrul Y de sub CT si vezi daca nu ai mizerie adunta la conectorii de intrare in distribuitoarele IPAT. In principiu fa o curatire a instalatiei prima data ! Multumesc, |
#10489
Publicat: 18 ianuarie 2018 - 07:13
Daco_Get, on 18 ianuarie 2018 - 06:58, said:
Pai tu trebuie sa pui poze de la instalatia ta . Eu de unde sa am poze de la tine ? Inteleg ca nu ai cheat un instalator sau pe cel care a vindut care e firma care a facut montajul ? http://i63.tinypic.com/351zq5t.jpg, o poza cu unul din distribuitorare Am chemat pe cei care au facut instalatia. Au verificat circuitele, le-au legat pe direct la robinet, si fluxul de apa era ok. Ei dau vina pe centrala, cei cu centrala dau vina pe instalatie Editat de magaluco, 18 ianuarie 2018 - 07:19. |
#10490
Publicat: 18 ianuarie 2018 - 07:19
Exista vre-un radiator in instalatie ?
magaluco, on 18 ianuarie 2018 - 07:13, said:
In foto se vad toate actuatoarele inchise si debitmetrele pe 0 !? Daca debitmetrele (sticlutele alea rosii de sus) arata ca exista debit(minim 1) pe bucle inseamna ca problema e la CT . Daca debitmetrele arata debit =0 inseamna ca problema e la instalatia de IPAT Sfat: scoate actuatoarele( cele de jos-se dusurubeaza usor) ,porneste CT si vezi cum functioneaza instalatia fara ele. Editat de Daco_Get, 18 ianuarie 2018 - 12:26. |
#10491
Publicat: 18 ianuarie 2018 - 11:32
Buna ziua, am o centrala in condensatie Vaillant EcoTec 35Kw, ma puteti sfatui ce controller de temperatura cu senzor de exterior sa cumpar pentru a definii anumite curbe de incalzire in functie temp. exterioara.
Exista ceva de la Vaillant dar mi se par prea complicate si sincer scumpe(aprox 1000RON). Multumesc. |
|
#10493
Publicat: 18 ianuarie 2018 - 13:07
Daco_Get, on 18 ianuarie 2018 - 07:19, said:
Exista vre-un radiator in instalatie ? In foto se vad toate actuatoarele inchise si debitmetrele pe 0 !? Daca debitmetrele (sticlutele alea rosii de sus) arata ca exista debit(minim 1) pe bucle inseamna ca problema e la CT . Daca debitmetrele arata debit =0 inseamna ca problema e la instalatia de IPAT Sfat: scoate actuatoarele( cele de jos-se dusurubeaza usor) ,porneste CT si vezi cum functioneaza instalatia fara ele. Problema e ca desi, cand sunt toate deschise, debitul este undeva la 2, dar temperatu in casa nu trece de 22.5 grade. La temperatura asta se ajunge cam in 10 ore pornind de la 19 grade in camera si pe centrala este setat 45 de grade. In tot acest timp centrala functioneaza cu ciclu de 10/sec flacara, 1 min oprit Multumesc de sfaturi/pareri Editat de magaluco, 18 ianuarie 2018 - 13:16. |
#10494
Publicat: 18 ianuarie 2018 - 13:20
magaluco, on 18 ianuarie 2018 - 13:07, said:
Am un un calorifer intr-o baie, debitmetrele sunt pe 0 in poza deoarece in acel moment termostatele aveau temperatura setata. In mod normal cand dau drumul sa se incalzeasca, debitmetrele arata intre 2 si 4, in functie de cate sunt deschise Problema e ca desi, cand sunt toate deschise, debitul este undeva la 2, dar temperatu in casa nu trece de 22.5 grade. La temperatura asta se ajunge cam in 10 ore, daca pornesc de la 19 grade in camera si pe centrala este setat 45. C. In tot acest timp centrala functioneaza cu ciclu de 10/sec flacara, 1 min oprit Multumesc de sfaturi/pareri Atunci poate fi un cumul de factori : 1) Grosime prea mare a sapei de unde rezulta ca ai nevoie de o temperatura mai mare pe tur . 2) Pierderile casei (mai ales pe la acoperis,geamuri/usi) sunt mai mari decit poate CT sa dea la T tur 45 C 3) Ca sa poti obtine o temp de ambient mai mare de 22, 5 s-ar putea sa ai nevoie de T tur CT mai mare ->55C (depinde de mai multi factori ) 4) CT nu moduleaza flacara/puterea cum trebuie Deschide IPAT complet (scoate actuatoarele de pe pozitie ) si lasa radiatorul deschis la maxim . Daca CT se comporta la fel (ciclu de 10/sec flacara, 1 min oprit) ai o problema la CT ! In general problema pare a fi de la CT si nu de la IPAT . Editat de Daco_Get, 18 ianuarie 2018 - 13:21. |