Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
sfat achizitie telefon pana in 20...

Stoc Smart CAM TV

Ce corzi de chitara sa cumpar?

Galaxy A54 compass defect?
 Cumparare AC Gree [Buget maxim 30...

Telekom

Ce e aratarea asta ?

Probleme timonerie schimbator sau...
 Numar strada gresit in contractul...

Centrala Ariston Cares Premium 24...

La multi ani @Klasse!

La multi ani @shmecherul!
 pareri ipad 6-2018- flip

Cum au aparut supermarketurile in...

Campanii mincinoase Carrefour

Tv toshiba defect
 

Centrale Termice tiraj fortat, racord la cos.. Seria 4

- - - - -
  • Please log in to reply
4230 replies to this topic

#1783
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
S-ar putea sa-l muti degeaba...daca zici ca arata aceeasi temp ca si termometrul.Nu ne-ai spus ca te-ar deranja ceva,in afara de faptul ca termostatul e la 1m de radiator.Depinde in ce directie e.
Daca un termostat e prea aproape de radiator,fiind influentat de acesta,asta se manifesta prin opriri si porniri prea dese,adica variatii rapide ale temp masurate de termostat.Aerul cald de la radiator se ridica pe verticala,asemanator cu aburul de la o oala in care fierbe apa.Daca termostatul nu se afla in acel curent de aer cald,nu e nicio problema.In caz contrar,trebuie mutat.

Edited by danpet, 04 December 2012 - 08:13.


#1784
Seb

Seb

    Suveran

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,077
  • Înscris: 22.05.2005
Nu e clar: termometrul arata aceeasi temperatura ca si termostatul de camera atunci cand e pus langa acesta sau atunci cand e pus in alt loc (la distanta mai mare de radiator)?

Si masuratoarea e facuta atunci cand radiatorul e la temperatura maxima sau nu?

#1785
ionutblv

ionutblv

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,057
  • Înscris: 30.12.2008
Nu spun ca m-ar deranja , eu intrebam daca nu cumva influenteaza negativ aceasta pozitie. Eu nu am vazut pana acum sa fie montat asa "aproape" termostatul ...termostatul e in lateral , am facut o  " schita [ http://s17.postimage.org/oc5u2uznf/schita.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]


Termometrul arata aprosimativ aceeasi temperatura , acum arata 21.5 si termostatul 20.5

#1786
Seb

Seb

    Suveran

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,077
  • Înscris: 22.05.2005

View Postionutblv, on 04 decembrie 2012 - 19:23, said:

Termometrul arata aprosimativ aceeasi temperatura , acum arata 21.5 si termostatul 20.5
Asta am inteles din prima. Eu altceva am intrebat: unde ai pus termometrul?

#1787
danghetau

danghetau

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,743
  • Înscris: 21.08.2008
Am o centrala de apartament marca Millenium 24kW pe care am folosit-o ocazional. Din martie ac nu am mai pornit-o insa astazi am vrut sa fac probe. O perioada a mers pana am reusit sa elimin aerul din radiatoare apoi dupa reumplerea instalatiei si refacerea presiunii pare ca pompa nu mai merge: presiunea urca in 5 secunde de la 2 la 4 bar iar t de la 40 la 100 si se opreste. Pompa nu e calda insa in interiorul centralei tevile sunt calde. Am incercat sa scot aerul din pompa insa nu iese iar aerisitorul automat din centrala nu cred ca lucreaza cum trebuie deoarece la ce bolboroseala era la inceput nu am auzit sa iasa aerul pe undeva.
Pana gasesc inginerul care sa vina va intreb: posibil sa fie pompa sau e ceva mai grav?
PS: dupa ce intra in avarie si o mai las putin sa scada temperaura nu mai porneste, ori nu mai vine gaz ori nu mai da scanteie; dupa ce scade sub 50-60grade porneste si ciclul se repeta...

Edited by danghetau, 05 December 2012 - 11:38.


#1788
danghetau

danghetau

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,743
  • Înscris: 21.08.2008
Azi am desfacut centrala sa vedem daca exista tensiune la bornele pompei si este. Am desfacut capacul sa vad si acel condensator si totul este ok, nu e nimic modificat, nu e urma de apa sau urma de plastic topit. As desface pompa si as aplica tensiune la borne sa vad daca functioneaza deoarece am impresia ca nu. La 20-30 secunde dupa pornirea arzatorului presiunea creste brusc la manometru si apoi intra in avarie iar teava de tur din centrala e rece. Cred ca pompa e de vina sau e blocata deoarece nu a prea mers in ultimii ani.

#1789
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Cu centrala oprita,desfa capacelul de aerisire al pompei (acel "surub" cu capul foarte mare din centru,din spate).Pune o carpa (prosop) sub pompa,ca e posibil sa picure apa.Sub acel capacel e axul pompei,care poate fi invartit cu o surubelnita potrivita (dreapta),pentru a-l debloca,sau pentru a verifica daca se invarte usor.
Poti porni centrala cu capacelul desfacut,ca sa vezi daca se invarte axul cand e alimentata pompa.
Daca e dus condensatorul (si-a pierdut capacitatea),nu se vede nimic anormal,dar pompa nu porneste.Trebuie scos si masurat cu un capacimetru.
Daca:
-pompa are alimentare cu 230V
-axul se invarte usor la mana
-condensatorul e bun
-eventualul comutator de viteze nu e defect (intrerupt)
atunci,e ars statorul (intrerupt) si trebuie altul...se poate masura cu ohmmetrul.

#1790
danghetau

danghetau

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,743
  • Înscris: 21.08.2008
Surubul de aerisire la mine este in fata pompei si daca il desfaceam cand tptul era ok uneori iesea putin aer alteori nu (semn ca nu era) si curgea putin lichid. Sa inteleg ca este un alt capac in spatele pompei? Sincer fara oglinda nu cred ca am vizibilitate dar o sa vad.
In fata am dat jos surubul si nu curge nimic. Am un multimetru si nu stiu daca pot masura acel condensator (si nici nu stiu cum).
Problema e ca axul pare blocat si cred ca asta e deoarece cred ca anul asta nu a functionat deloc... Mai am o posibilitate: sa inchid robinetii si sa desfac cele 4 imbusuri din fata...
Pompa se numeste Salmson si arata aproape ca aia din atasament, scrisul difera. Revin maine cu o poza poate imi spuneti ce marca mai pot folosi sau care sunt specificatiile de care trebuie sa tin cont pentru a reusi sa o montez.
Attached File  5848775d1ef5360ec770c385e97e863b-1894922-700_700.jpg   37.42K   29 downloads

Edited by danghetau, 06 December 2012 - 21:56.


#1791
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,594
  • Înscris: 07.09.2008

View Postdanghetau, on 06 decembrie 2012 - 21:51, said:

In afara de pompa care nu functioneaza centrala mai are o problema. In conditii normale nu ar fi trebuit sa porneasca daca pompa nu se invarte deoarece senzorul de flux care este situat in partea din fata a blocului hidraulic stanga (vana cu trei cai) intr-o carcasa de plastic neagra nu permite pornirea ciclului de aprindere daca pompa nu se invarte. In cazul tau exista 2 variante: ori axul care actioneaza microcontactul din carcasa senzorului de flux este blocat si da confirmare ca pompa functioneaza, ori microcontactul este in scurtcircuit si de asemenea placa electronica primeste confirmare ca pompa functioneaza desi in realitate nu este asa. Nu este suficienta repararea pompei sau inlocuirea daca nu se rezolva si protectia la lipsa apa si circulatie.
Motoare de pompa Salmson nu se mai gasesc dar poti monta orice pompa cu corp care are distanta intre capetele filetelor de 130mm si filete de 1 tol.
Totusi daca centrala nu a functionat o perioada mai mare de timp sigur este blocat axul motorului.

Edited by servoman, 06 December 2012 - 22:29.


#1792
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

View Postdanghetau, on 06 decembrie 2012 - 21:51, said:

Sa inteleg ca este un alt capac in spatele pompei?
E vorba de surubul galben din poza,care se desface cu o surubelnita mare dreapta.Sub el,e capatul din spate al axului pompei.Acest ax se deblocheaza cu o alta surubelnita.Pe aici se face aerisirea rotorului (lagarului) pompei.In fata e aerisitorul automat,al carui capacel se desface cu mana si care trebuie sa stea desfacut,nu strans,pentru a iesi oricand aerul din sistem.
Cum a zis servoman,trebuie verificat si senzorul de flux,pentru a nu se mai intampla astfel de situatii,desi centrala ar functiona si cu el blocat/defect (contact inchis permanent).

Edited by danpet, 07 December 2012 - 06:23.


#1793
danghetau

danghetau

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,743
  • Înscris: 21.08.2008
Nu am mai citit raspunsurile primite decat acum dupa ce am rezolvat problema. Am desfacut surubul galben (eu pe acolo faceam aerisirea initiala) care era strans complet si cu o surubelnita am deblocat axul pompei. Totul merge perfect acum, multumesc pentru raspunsuri.

#1794
nios33hd

nios33hd

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 10
  • Înscris: 17.07.2010
Buna ziua,a-m o centrala SARIGAS bitermica cu urmatoarea problema:din cand in cand intra pe avarie.O resetez, porneste corect merge ...o zi...dimineata o gasesc pe avarie cu instlatia rece si pompa mergand.Lucrul asta se m-ai intampla si pe apa calda.S-a veificat:1.presostat aer 2 Inlocuit modul aprindere pe vana gas 3 verificatsonda ionizare.  Sa fie placa de vina?Poate i-mi da cineva osugestie

#1795
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Este complicat sa dai un pronostic la o problema care se manifesta doar ocazional.

Fiind o problema pe partea de recunoastere a focului, trebuie verificata presiunea de gaz la intrarea in CT, atit dinamic cit si static, trebuie verificate presiunile de gaz pe arzator sa fie corecte, in special minimul, trebuie verificat electrodul de ionizare si cel de scinteie, trebuie verificat modulul de aprindere de pe vana de gaz si deasemenea mai trebuie verificat termostatul de supratemperatura care eventual se poate inlocui cu unu-l cu rearmare manuala ca sa fi sigur ca nu de acolo este probllema.

Orice alte verificari de genul presostat aer sunt inutile ca nu are nici o legatura cu defectul.

Eventual se verifica cosul de fum si in special cotul, sa nu cumva sa existe comunicare intre tubulatura mica si cea mare si centrala sa traga gaze arse pe post de aer proaspat.

#1796
hymura9

hymura9

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 161
  • Înscris: 30.10.2011
Salutare .
Prima data cand intru pe acest topic si din nevoie .
Problema pe care o am eu consta i felul urmator .:
Am o centrala termica de la ariston uno asa ii zice modelului .
Asta vara mi sa ars o pompa prin inauntrul ei si am schimbat-o si am dat undeva la 300-400 lei pe ea .
Acum am alta problema cu ea .
Placa de baza nu mai merge si la ce mod :dau drumul la apa calda la bucatarie sa mearga cu centrala pornita
si dupa ce imi fac treaba cu apa calda o inchid si centrala nu se mai opreste si merge in continuare .
La fel imi face si pentru caldura , daca dau drumul la caldura nu se mai opreste deloc .
Intrebarea mea e in felul urmator .
Sa ii schimb placa de baza cu totul care ar costa si aia din cate am inteles undeva la 600 de lei si tocmai acum de sarbatori e cel mai naspa
sau sa incerc sa o repar pe asta si sa chem un electronist si sa verifice fiecare componenta daca mai merge in parametri normali si ce nu mai merge sa schimb ?
Astept si alte idei si solutii .
Bafta

#1797
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Nu-i placa vinovata. Altceva ai tu defect prin ea. Sau poate ca de fapt nu ai nimic defect.

Daca o pagi in priza cu apa oprita si cu termostatul de camera oprit, pleaca focul sau sta ?
Ai cumva activata functia Confort ? (adica este aprins ledul din stinga, ala deasupra caruia este scris C )

Edited by florin71_skoda, 08 December 2012 - 09:25.


#1798
rrm3005

rrm3005

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 9
  • Înscris: 04.11.2012
Care ar fi temperatura optima a apei in calorifere(sa incalzeasca bine si sa fie mai economic)?Cineva mi-a spus ca la 65 grade e cel mai bine.E adevarat?

#1799
Horsie

Horsie

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,372
  • Înscris: 10.06.2002
50-65 grade, in fct de necesitati si sprafata radianta.

#1800
uwu

uwu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 105
  • Înscris: 11.08.2006
Salutare,
Am achizitionat un termostat de ambient Honeywell cm 707. Are setare pornire CT intre 3,6,9,12 cicluri/ora, sa merga intre 1 min,2 min,, pana la 5 min.
Cu ar trebui sa il setez sa fie ok, din toate punctele de vedere, si consum si caldura?
Attach si manual-ul Attached File  Cronotermostat Honeywell-CMT707_fisa_tehnica.pdf   284.21K   25 downloads
Daca setez sa porneasca CT de 6x/ora este bine? NU se uzeaza centrala?
Multumesc anticipat

Edited by uwu, 11 December 2012 - 16:22.


Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate