Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Acumulatoare de caldura, rezervoare acumulare, Puffer
Ultima postare: feb 02 2024 21:12, Inițiat de
maulica1
, ian 15 2010 15:03
·
31
#5599
Publicat: 16 ianuarie 2019 - 23:06
radurus, on 15 ianuarie 2019 - 20:44, said:
Nu stiu. Sunt multe logici de functionare si e dificil sa faci un controler asa versatil. Cea mai simpla solutie este un termostat de gaze reglat la 90-100 pentru pompa bypass (sau recirculare cum i se mai zice) Controler diferential pentru boiler si incarcare pufer (si eventual control variabil pentru ventilator) Iar pentru pompa de incalzire casa, TA si un termostat mecanic pe varful puferului (de unde tragi agent termic) e suficient. Pe pompa de bypass am un termostat de contact aproapw de intrarea in centrala, iar pe pompa de casa TA cu comenzi din diferite camere cu controler care comanda pompa si termostat cu capilar pe cupola puffer. Normal ca am si o vana de amestec inainye de pompa de casa cu cap termostatat cu capilar dupa pompa de casa. |
#5601
Publicat: 20 ianuarie 2019 - 16:15
In principiu ai putea dar :
- de obicei stratul interior de acoperire al boilerului rezista pana pe la 70-75 grd , mai sus se distruge . - nu prea ai racorduri . Adica ai doar un record in baza si altul in varf + serpentinele . - un boiler e mai scump decat un puffer de aceiasi capacitate . Dar daca ai deja boilerul , nu ai ce face cu el si te descurci cu primele doua motive atunci spor la lucru ! E importanta si capacitatea dar asta stii deja , nu-i asa ? Editat de ggelu, 20 ianuarie 2019 - 16:16. |
#5602
Publicat: 20 ianuarie 2019 - 18:33
Mulțumesc pentru răspuns! Din cauza dimensiunii intrării în pod, unde va fi amplasat, pot baga doar cu diametrul de 620 mm.
Pe la magazinele in care am întrebat de puffere, mi s-a spus ca nu exista mai mic de 500l, așa ca cel mai probabil voi comanda de pe net unul de 300l cu doua serpentine! Despre capacitatea lui, cred ca ajunge la o soba cu registru in clopot de 1,156 mp. Mai am un motor de tico, cu care-mi încarc sistemul fotovoltaic pe 24v, iar apa din sistemul de răcire și un recuperator de căldură gaze-apa de la teava de eșapament sa o trec prin serpentinele puffer-ului. |
#5606
Publicat: 27 ianuarie 2019 - 17:27
#5607
Publicat: 27 ianuarie 2019 - 18:26
#5608
Publicat: 27 ianuarie 2019 - 23:40
florin71_skoda, on 12 ianuarie 2019 - 10:34, said:
Multumesc florin si ceilalti. Cred ca voi merge pe acesta si nu voi mai comanda pompa cazan-puffer din controlerul centralei. Pe acela il voi folosi pe partea de boiler termoelevtric pentru ACM si ventilator. Pentru TECH EU-21ND5 unde recomandati montatea senzorilor si cum? Eventual setari controller. |
|
#5609
Publicat: 28 ianuarie 2019 - 08:29
la mine un senzor e pe cazan si celalat la baza pufferului, pompa imi pleaca la 70 de grade fiindca am vtc cu bulb de 70 de grade, la 68 de grade in cazan imi opreste pompa, sau cand temperatura din cazan e egala cu temperatura baza puffer, am un histerezis de 4 grade adica cand mai este jar in cazan si mai creste temperatura cu 4 grade peste temperatura baza puffer imi pleaca pompa ,cam astea sunt setarile, este un controler simplu si foarte bun pentru incarcarea pufferului il am de 3 ani
|
#5610
Publicat: 29 ianuarie 2019 - 22:54
dudu76, on 28 ianuarie 2019 - 08:29, said:
la mine un senzor e pe cazan si celalat la baza pufferului, pompa imi pleaca la 70 de grade fiindca am vtc cu bulb de 70 de grade, la 68 de grade in cazan imi opreste pompa, sau cand temperatura din cazan e egala cu temperatura baza puffer, am un histerezis de 4 grade adica cand mai este jar in cazan si mai creste temperatura cu 4 grade peste temperatura baza puffer imi pleaca pompa ,cam astea sunt setarile, este un controler simplu si foarte bun pentru incarcarea pufferului il am de 3 ani |
#5611
Publicat: 03 februarie 2019 - 20:59
Miusick, on 27 ianuarie 2019 - 18:26, said:
Daca ai fi insistat pe net, găseai la arena instalațiilor cu 2100, adus acasa |
#5612
Publicat: 03 februarie 2019 - 21:04
yo9hrb, on 03 februarie 2019 - 20:59, said:
Exista, intr-adevar, si puffere de 1000 l la pretul de 2099 lei. Greutatea lor este de 119kg cu tot cu izolatie. Al meu, la acelasi diametru, are 152 kg (+18 kg izolatia). Diferenta este data de grosimea tablei. Cam asta e diferenta dintre tabla de 2mm si cea de 3mm. L-am preferat pe cel cu tabla mai groasa. |
#5614
Publicat: 05 februarie 2019 - 10:56
Salut! Racordurile mele de la puffer arată că în desenul atasat. Problema apare cand pornesc centrala, în partea de sus am peste 60 de grade dar la termostat nu am decat 35 de grade si nu porneste pompa pentru calorifere. Pentru a anula aceasta problema doresc sa cobor turul centralei la recordul numărul 10 si sa mut termostatul de impresie pe recordul 9. Acest lucru poate influenta in rau stratificarea din puffer?
Totodată doresc sa fac legături pentru boiler prin racordarea turului in racordul de sus al pufferului iar returul sa vina in recordul 3. Sunt deschis la păreri si sfaturi. Mulțumesc! Fișiere atașateEditat de daniel_giurcan, 05 februarie 2019 - 10:58. |
#5615
Publicat: 05 februarie 2019 - 12:36
daca ai spatiu sus in cupola, monteaza o cruce unde unesti turul centrala cu turul calorifere si pui si termostatul de imersie in ea si iti garantez ca in momentul in care iti pleaca pompa de la cazan in 10 secunde iti ajunge la terrmostatul imersat care iti va cupla pompa de la calorifere
alta solutie, monteaza doar termostaul in varful cupolei si cat ai apa calda in varf iti merge la calorifere alta solutie ar fi unirea turului calorifere cu turul centrala la unul din racordurile superioare(daca nu ai spatiu sa il montezi in varf) print-un teu in care introduci si termostatul imersat( asa e la mine) si iti va merge pompa la calorifere atat cat ai apa in cupola puferului pana la racirea totala a acestuia, solutia ta cu coboratul termostatului nu e buna |
#5616
Publicat: 05 februarie 2019 - 12:37
Scoate termostatul de imersie din teaca.
Demonteaza-l bucati si incearca sa intinzi capilarul la maxim, apoi asambleaza-l la loc. Introdu bulbul pe langa racordul radiatoarelor sub mantaua de izolatie a.i. sa fie in contact cu peretele puferului. (Indoaie capilarul la bulb in sus/jos a.i. bulbul sa aiba contact cat mai mare cu peretele puferului) Solutia ideala este ca radiatoarele sa fie racordate in varful puferului si termostatul plasat in acel racord (teu mare, turul pleaca apoi orizontal din teu lateral, reductie, teu mic, teaca lunga vertical, din teu mic lateral si un cot 90 racordezi aerisitorul) Editat de radurus, 05 februarie 2019 - 12:48. |