Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Acumulatoare de caldura, rezervoare acumulare, Puffer
Last Updated: Feb 02 2024 21:12, Started by
maulica1
, Jan 15 2010 15:03
·
31
#5635
Posted 14 March 2019 - 16:01
Are doar doua racorduri pentru recircularea apei prin serpentina or pe mine ma intereseaza temperatura apei din interiorul boilerului
|
#5636
Posted 14 March 2019 - 17:51
Nume boiler, poze boiler. Altfel nu poate ghici nimeni ce solutii sint.
Ce centrala ai ? (nume exact) Cum este legata la puffer ? (o schema hidraulica) Eu nu bag niciodata termostat in boiler. prefer sa comand pompa de boiler in functie de temperatura apei din cazan. Asa ca termostatul ajunge bagat in cazan si nu in boiler. |
#5637
Posted 14 March 2019 - 20:03
Ariston ipx3 boiler 80 l termoelectric. in partea de sus a boilerului pare a fi un capacel. in rest pe nici o parte nu apare nimic. atasez poze cu boilerul.
Centrala Viadrus 40 KW legata direct la puffer cu vana termica de amestec esbe care deschide la 60 de grade. Din puffer pe circuitul de radiatoare este legat si boilerul. Attached FilesEdited by rcata20, 14 March 2019 - 20:03. |
#5638
Posted 15 March 2019 - 08:57
Intradevar, la modelul asta de boiler, nu ai unde sa bagi sonda altui termostat. O varianta ar fi sa decupezi undeva imbracatoarea metalica, sa inlaturi putin din izolatie si sa bagi sonda intre izolatie si corpul boilerului.
Pompa dintre centrala si puffer, cu ce o controlezi electric ? |
#5639
Posted 15 March 2019 - 09:30
Am termostat cu capilar introdus in centrala. In momentul in care apa din centrala trece de 65 de grade porneste pompa. Eu as vrea sa stiu temperatura apei din boiler pentru a nu avea probleme de supraincalzire avand in vedere ca temperatura din cazan ajunge si la 90 de grade pentru a incalzi pufferul.
Edited by rcata20, 15 March 2019 - 09:32. |
#5640
Posted 15 March 2019 - 09:50
Salut
Incearca sa folosesti contactul termoboilerului pentru comanda pompei pentru apa calda, daca nu il folosesti decat vara pe electric Cu stima |
#5641
Posted 15 March 2019 - 10:14
as incerca dar nici eu nici instalatorul nu avem nici o idee cum sa facem asta.
|
#5642
Posted 15 March 2019 - 10:50
rcata20, on 15 martie 2019 - 10:14, said:
as incerca dar nici eu nici instalatorul nu avem nici o idee cum sa facem asta. |
#5643
Posted 15 March 2019 - 11:39
rcata20, on 15 martie 2019 - 10:14, said:
as incerca dar nici eu nici instalatorul nu avem nici o idee cum sa facem asta. Leaga pompa in serie cu instalatia electrica originala a boilerului. Vezi schema din atasament. Apoi in paralel cu pompa pune o siguranta automata C16A.
Firul verde din schema se leaga la impamantare. Attached FilesEdited by kolfleading, 15 March 2019 - 11:40. |
#5644
Posted 15 March 2019 - 13:34
Multumesc mult de ajutor. O sa pun in aplicare schema data de tine cu mentiunea ca mai am nevoie de un termostat astfel incat apa spre boiler sa plece doar cand in centrala am peste 65 de grade pentru ca am vana termica de amestec care deschide la 60 de grade
|
|
#5645
Posted 15 March 2019 - 13:52
Am adaugat si termostatul (dreptunghiul marcat cu T) pe schema.
Trebuie legat la firele COM si NO. PS: La iesirea din pompa pune o supapa de sens cu arc, sa nu apara circulatie nedorita prin termosifon. Attached FilesEdited by kolfleading, 15 March 2019 - 13:56. |
#5647
Posted 31 March 2019 - 22:38
Am finalizat proiectul "colac solar din conducta PEHD neagra". de care va ziceam mai sus. Cu expunere la soare doar pana la ora 15:00, a reusit sa imi duca boilerul ( 150L ) la 36 grade (de sus pana jos). Asta in conditiile in care este un simplu "sarpe" instalat pe acoperisul terasei (expus, in bataia vantului...etc. As vrea sa il pun sub sticla, si randamentul sigur se va schimba.
Overall, pt luna martie (cu 12-18 grade afara) ma declar multumit In mod sigur la vara temperaturile care le va face in boiler, vor fi mult mai mari. |
#5648
Posted 01 April 2019 - 11:19
adiculiniute, on 31 martie 2019 - 22:38, said:
Am finalizat proiectul "colac solar din conducta PEHD neagra". de care va ziceam mai sus. Cu expunere la soare doar pana la ora 15:00, a reusit sa imi duca boilerul ( 150L ) la 36 grade (de sus pana jos). Asta in conditiile in care este un simplu "sarpe" instalat pe acoperisul terasei (expus, in bataia vantului...etc. As vrea sa il pun sub sticla, si randamentul sigur se va schimba. Overall, pt luna martie (cu 12-18 grade afara) ma declar multumit In mod sigur la vara temperaturile care le va face in boiler, vor fi mult mai mari. ce debit ai setat pe debitmetru sau cu ce debit treci prin teava? merge non stop sau ai controller? |
#5649
Posted 01 April 2019 - 11:31
Metrii liniari sunt 100... capacitate aproximativa 35L.
Despre debit nu pot sa iti dau date pentru ca nu il stiu. Stiu doar ca e pe treapta II a pompei. Circula relativ repede. Este automatizat. Am facut teste atat cu circulatie continua, cat si cu pauze. Ori a fost mai cald ieri decat alaltaieri, ori mi se pare ca, cu pauze a fost mai bine. (e mai bine si din punct de vedere al consumului de curent sa faci pauze). Pe circulatie continua, observ ca are un castig intre 4 si 6 grade, temp din colac fata de baza boiler. Automatizat astfel: Daca: diferenta dintre temp colac - temp baza boiler >= 10 gr. => porneste pompa. Merge pana cand diferenta <= 4 (cu mentiunea ca in primele cateva zeci de secunde ignora conditia de stop, pentru ca intalneste apa rece pe traseu, si se opreste imediat, ceea ce nu e bine:) |
|
#5650
Posted 01 April 2019 - 12:03
eu zic ca nu procedezi bine adi, fiindca asa strici stratificarea din boiler, eu zic ca ai avea un randament superior daca ai proceda in felul urmator, sa introduci apa din furtun ( cei 35 de litri ) in partea superioara a boilerului, tragi apa de la baza boilerului o treci prin furtun si dupa ce se incalzeste cu peste 10 grade cat ai in partea superioara a boilerului iti pleaca pompa si ti-o introduce in boiler, daca iti porneste de exemplu de 2 ori pe zi inseamna ca ti-a incalzit 70 de l de apa ( care este mult mai usor de incalzit decat 150 l boiler + 35 l furtun) care ti-e suficienta pentru 2-3 dusuri, vezi ca iti mai trebuie o supapa de sens sa nu iti fuga apa calda din boiler in furtun.
Edited by dudu76, 01 April 2019 - 12:04. |
#5651
Posted 01 April 2019 - 12:17
ho ho mah frate:) Nu are nicio treaba apa din boiler (care e menajera) cu cea din instalatie (care nu este menajera)
Schimbul se face prin serpentina de jos a boilerului De aceea randamentul este mai scazut Nu ma apuc acum sa fac asa mari modificari in instalatie. De aceea este serpentina ca sa fie folosita |
#5652
Posted 01 April 2019 - 13:00
ok nu am inteles din postarea ta ca folosesti serpentina, am crezut ca folosesti serpentina la termosemineu,nu stiam ca ai boiler cu 2 serpentine
puteai folosii un colector cu tuburi nepresurizat este in jur de 750 de lei unul de 15 tuburi, astea au cel mai mare randament sunt peste heat pipe ca si randament , in loc de teava, investitie minima cu randament maxim . |