#73
cisanu

cisanu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 92
  • Înscris: 30.04.2007

 Neaceasca85, on 22nd June 2011, 16:23, said:

Un Henson de mare putere de la posta mare din Slatina cu 2 ventilatoare la U.E. (ce este lasat sa functioneze si dupa inchiderea respectivului magazin Romtelecom) are zapada de 1-2 mm grosime pe teava groasa, nu cred ca inseamna neaparat lipsa de freon.
Daca ne spune gall ce inseamna ''condensul'' si ''zapada'' pe tzeava (la racord UE)...il cred si nu mai comentez!

#74
marusachi

marusachi

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 557
  • Înscris: 14.08.2009
daca ingheata teva subtire is 2 variante
1:nu are suficient freon!
2: unitatea interioara are filtrele sau condensatorul foarte murdare
condens pe robineti e normal sa apara la o functionare buna!
alizee am montat cateva zeci acum vreo 4-5 ani si pana acum nu-s probleme! in afara de tevile proaste si de aerul foarte rece care il bagau nu am ce comenta!

#75
gall71

gall71

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,972
  • Înscris: 12.08.2007

 marusachi, on 22nd June 2011, 23:09, said:

daca ingheata teva subtire is 2 variante
1:nu are suficient freon!
2: unitatea interioara are filtrele sau condensatorul foarte murdare
condens pe robineti e normal sa apara la o functionare buna!
alizee am montat cateva zeci acum vreo 4-5 ani si pana acum nu-s probleme! in afara de tevile proaste si de aerul foarte rece care il bagau nu am ce comenta!
Corect ce a spus Marius,adaug
Teava groasa ingheata:valva de expansiune defecta,ventilatorul UI murdar,filtru UI sau evaporator murdar sau sa zicem cu toate ca nu e cazul,acumulator prea mare

#76
band206

band206

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 24.03.2009
Ma vad nevoit sa revin, deoarece mai am o intrebare. In cartea tehnica scrie ca trebuie incarcat cu 700 grame freon. ( acum am vazut ) Dar meseriasul mi-a pus 900 gr, ca asa stia el ca trebuie. Poate sa fie si asta o cauza. Fac o paralela cu masina, unde am avut o problema asemanatoare, adica nu racea cum trebuie AC. Am mers la service si dupa masuratori mi-au spus ca era prea incarcata instalatia. Si ca sa fie mai clar, gheata, bruma, condensul se fac pe conducta groasa.
Filtrele le-am curat, spalat, dar ventilatorul UI nu stiu cum, iar valva de expansiune, si condendatorul nu stiu pe unde sunt

#77
cisanu

cisanu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 92
  • Înscris: 30.04.2007

 gall71, on 20th June 2011, 23:15, said:

Asta spuneam mai sus,beleaua mare cu produsele OEM este ca nici macar nu le poti diagnostica usor,anyway,daca e Gree inseamna ca compresorul e oprit dorita presiunii prea mari,cauza poate fi de la lipsa pompei de vid la instalare sau a compresorului de calitate indoielnica care echipeaza unele modele de Gree
Azi la Praktiker, un Techno-  tot Gree!  de fapt... alta eticheta pe acelasi Gree (ca si eticheta de Alizee)...

#78
Neaceasca85

Neaceasca85

    Gaz ieftin si curent ieftin

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 88,925
  • Înscris: 14.10.2008
Ca si eticheta de Hyundai pe Romstal, Nordstar pe LDK, etc doar ma uit la geamuri cand ma plimb si vad similitudini, UE Hyundai de 18.000 BTU ce arata exact ca cea de Romstal are totusi elicea neagra fata de alba la Romstal, smecheri baietii, sa nu se prinda prostii.

Singurul Alizee vazut de mine in Slatina e prin dosul postei mari, pare vechi si nu seamana cu nici unul. Tot acolo am vazut o Midea uriasa, probabil de 24.000 BTU.

Edited by Neaceasca85, 26 June 2011 - 02:21.


#79
carburant

carburant

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 08.07.2012

 cisanu, on 22nd June 2011, 16:07, said:

Daca ne spune gall ce inseamna ''condensul'' si ''zapada'' pe tzeava (la racord UE)...il cred si nu mai comentez!
Sal marius vad ca stii mai multe despre aerele conditionate alizee. Am si eu unul de 12000 btu  si nu functioneaza corespunzator Mar interesa si pe mine daca ati posta si niste erori gen F1 ....
F2 --lipsa energie
F3---- lipsa senzor exterior
F4-----
F5----
F6----
pe celelante l-eam uitat si nu mai am cartea
Daca nu am senzorul exterior merge unitatea corespunzator?

#80
Lukmar

Lukmar

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 11.08.2011

 carburant, on 8th July 2012, 11:35, said:

Sal marius vad ca stii mai multe despre aerele conditionate alizee. Am si eu unul de 12000 btu  si nu functioneaza corespunzator Mar interesa si pe mine daca ati posta si niste erori gen F1 ....
F2 --lipsa energie
F3---- lipsa senzor exterior
F4-----
F5----
F6----
pe celelante l-eam uitat si nu mai am cartea
Daca nu am senzorul exterior merge unitatea corespunzator?

Da-mi voie sa intervin eu, daca nu se supara Marius si daca esti si tu de acord sa-ti raspund eu.
In primul rand posteaza modelul pe care-l ai pe eticheta lipita de UI sau UE.
In al doilea rand F2 -- lipsa energie nu prea are cum sa dea eroarea asta,... la lipsa energie aparatul arata ..... :death:................
Got the point ?
:rolleyes:

#81
carburant

carburant

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 08.07.2012

 Lukmar, on 8th July 2012, 18:59, said:

Da-mi voie sa intervin eu, daca nu se supara Marius si daca esti si tu de acord sa-ti raspund eu.
In primul rand posteaza modelul pe care-l ai pe eticheta lipita de UI sau UE.
In al doilea rand F2 -- lipsa energie nu prea are cum sa dea eroarea asta,... la lipsa energie aparatul arata ..... :death:................
Got the point ?
:rolleyes:
Momentan imi da o erare e5 si nu stiu ce este imi ies din minti cu aparatul asta numa probleme am   Alizee 1200btu model   G+IHWG 012 Z5 AAF

#82
carburant

carburant

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 08.07.2012

 Lukmar, on 8th July 2012, 17:59, said:

Da-mi voie sa intervin eu, daca nu se supara Marius si daca esti si tu de acord sa-ti raspund eu.
In primul rand posteaza modelul pe care-l ai pe eticheta lipita de UI sau UE.
In al doilea rand F2 -- lipsa energie nu prea are cum sa dea eroarea asta,... la lipsa energie aparatul arata ..... :death:................
Got the point ?
:rolleyes:
I got the point dar daca nu stii erorile nu are rost s ate bagi in seama te rog frumos ramaii acolo unde esti  am rugat sa se posteze erorile nu comentarii inutile

#83
Lukmar

Lukmar

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 11.08.2011

 carburant, on 9th July 2012, 22:04, said:

I got the point dar daca nu stii erorile nu are rost s ate bagi in seama te rog frumos ramaii acolo unde esti  am rugat sa se posteze erorile nu comentarii inutile

Problema e ca stiu eroile la toate modelele de Alizee,... si asteptam sa-mi spui modelul ca sa te pot ajuta.  :notangel:
Sa fi sanatos !  :thumbup:

#84
carburant

carburant

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 08.07.2012

 Lukmar, on 9th July 2012, 20:50, said:

Problema e ca stiu eroile la toate modelele de Alizee,... si asteptam sa-mi spui modelul ca sa te pot ajuta.  :notangel:
Sa fi sanatos !  :thumbup:
pai spune si mie erorile te rog frumos

#85
carburant

carburant

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 08.07.2012

 carburant, on 10th July 2012, 03:48, said:

pai spune si mie erorile te rog frumos
Am aflat ca E5 Eroare este data de catre compresor  Am uitat sa mentionez Am si releul de ultima viteza stricat  (sau treapta)

#86
ianni

ianni

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 18
  • Înscris: 06.12.2007
Am un aparat Hudson R22 din 2006. Racea fenomenal si chiar incalzea. Mai completam in fiecare an ceva freon dar isi facea treaba ok.
Imi da eraorea E5 la inceput dupa 30-40 minute, apoi imi da permanent eroare.
Simptome: nu mai raceste.
Pana la E5 raceste dar nu suficient.
A venit meseriasu ca e lipsa freon dar cand a completat freonul si l-a dus in 4 bari a refuzat sa porneasca. Cica se supraincinge compresorul. Am incercat si cu 5 bari dar la fel.
Mentionez ca daca il lasi cateva ore isi revine (ceea ce cred eu ca duce la concluzia ca, compresorul nu e mort). concluzia specialistului e ca e mort sau ranit grav :D
Ce parere aveti? Sa cumpar altul ? Sau sa apelez la un alt specialist.

#87
carburant

carburant

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 08.07.2012

 ianni, on 11th July 2012, 06:18, said:

Am un aparat Hudson R22 din 2006. Racea fenomenal si chiar incalzea. Mai completam in fiecare an ceva freon dar isi facea treaba ok.
Imi da eraorea E5 la inceput dupa 30-40 minute, apoi imi da permanent eroare.
Simptome: nu mai raceste.
Pana la E5 raceste dar nu suficient.
A venit meseriasu ca e lipsa freon dar cand a completat freonul si l-a dus in 4 bari a refuzat sa porneasca. Cica se supraincinge compresorul. Am incercat si cu 5 bari dar la fel.
Mentionez ca daca il lasi cateva ore isi revine (ceea ce cred eu ca duce la concluzia ca, compresorul nu e mort). concluzia specialistului e ca e mort sau ranit grav :D
Ce parere aveti? Sa cumpar altul ? Sau sa apelez la un alt specialist.
Din cate se pare pt mine E5 face la fel ca la tine si am chemat specialistul si mi-a spus ca reparatia coasta in jur de 150 lei dar pana acum nu a ajuns la mine mai vorbim dupa ce ajunge la mine sa vad ce face

#88
carburant

carburant

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 08.07.2012

 carburant, on 12th July 2012, 15:42, said:

Din cate se pare pt mine E5 face la fel ca la tine si am chemat specialistul si mi-a spus ca reparatia coasta in jur de 150 lei dar pana acum nu a ajuns la mine mai vorbim dupa ce ajunge la mine sa vad ce face
Specialisti sunt specialisti niciodata nu ajung la timp revin cand rezolv problema cu E5

#89
carburant

carburant

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 08.07.2012

 carburant, on 12th July 2012, 19:39, said:

Specialisti sunt specialisti niciodata nu ajung la timp revin cand rezolv problema cu E5
Eu am redus presiune freonului de la 6 bari cat mi-au bagat specilaisti la apx 4 bari la un aer conditionat de 12000 btu cu freon r407c cu freon r410 am inteles ca presiunea trebuie sa fie mai mare in jur de 6 bari poate ma insel .
E5 am inteles ca este un conglomerat de erori ..... spor la treaba
E5 scurgere fron+energie

Attached Files


Edited by carburant, 13 July 2012 - 17:23.


#90
ianni

ianni

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 18
  • Înscris: 06.12.2007
Primul specialist mi-a redus si mie presiunea de la 4 bari la 3,2 la R22.
Simptome mai accentuate de E5 si incalzirea UE.
Azi vin alti specialisti. Va tin la curent.