#1999
gicaru

gicaru

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,709
  • Înscris: 19.05.2014

 JesusInDaHood, on 25 octombrie 2014 - 10:39, said:

Pai inginerul care a venit aici cand s.a facut proiectul a zis cati elementi sa aiba fiecare calorifer, in functie de camera. In cea mai mare camera am unul cu 15, pe balcon si.n alta camera am doua de 7 si.n baie unul de 3.
Nu sunt montate invers turul si returul. Ma gandesc ca poate n.am aerisit eu bine.

daca a zis inginerul...e altceva (Posted Image)  dar ce te faci cand caloriferele nu-i respecta autoritatea si se incalzasc dupa bunul lor plac? nu esti de acord ca vorbim de un...mare expert!

Edited by gicaru, 25 October 2014 - 10:49.


#2000
Dany_Darke

Dany_Darke

    ✠ Fear of the dark ツ

  • Grup: Super Moderators
  • Posts: 21,821
  • Înscris: 07.06.2014
legarea senzorului pare a fi corecta, cu temperatura poti incerca de exemplu, sa mai inchizi la caloriferul mare, astfel va fi mai raceaore pt senzor, si vezi daca va comanda mai departe centrala si va porni cat sa dea caldura mai multa la restul.

cat despre zgomotele auzite, este ok sa mai i ncerci o aerisire. pt ca inteleg ca dupa cel din balcon se separa in 2 ramuri. doar ca impartirea pe ramuri, ar fi trebuit inainte de calorifere, nu dupa

#2001
JesusInDaHood

JesusInDaHood

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,072
  • Înscris: 30.06.2013

 gicaru, on 25 octombrie 2014 - 10:48, said:

daca a zis inginerul...e altceva (Posted Image)  dar ce te faci cand caloriferele nu-i respecta autoritatea si se incalzasc dupa bunul lor plac? nu esti de acord ca vorbim de un...mare expert!
Bineinteles ca este altceva. Habar nu am nimic despre instalatii si tot ce tine astfel de lucruri, deci era normal sa nu-mi dau seama daca ce face ala e bine. Eu zic ca nu caloriferele sunt de vina, ca erau date la jumatate. Eu de fapt am venit aici pentru a vedea la ce nivel ar trebui setate pentru eficienta maxima. Pentru service apelez la firma, nu ma apuc eu sa fac nimic, ca nici nu stiu.
Singura nemultumire e ca-mi face apa foarte fierbinte. Am setat-o la 37 de grade, dar nu poti tine mana sub ea. Initial era pusa la 50, si-am tot coborat-o, dar apa nu s-a racit. Tot e prea fierbinte sa tii mana sub ea.

#2002
Dany_Darke

Dany_Darke

    ✠ Fear of the dark ツ

  • Grup: Super Moderators
  • Posts: 21,821
  • Înscris: 07.06.2014
si vine in valuri acea temperatura ridicata? daca da, sa stii ca e normal

#2003
JesusInDaHood

JesusInDaHood

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,072
  • Înscris: 30.06.2013

 Dany_Darke, on 25 octombrie 2014 - 12:16, said:

si vine in valuri acea temperatura ridicata? daca da, sa stii ca e normal
Te referi daca sunt momente cand e apa fierbinte? Nu. Se incalzeste treptat(cam 30 secunde-1 minut) pana la temperatura maxima, si ramane asa. Se abureste oblinda desi in baie sunt probabil 22 de grade.

#2004
rozone

rozone

    Active Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 1,241
  • Înscris: 01.01.2014
Centrala nu a fost reglata la parametrii dupa montare .
A fost scoasa din cutie , spinzurata pe perete, legata la apa si cadura si ... cu sigiliile de fabrica a ramas .
Cum spuneam mai sus , cheama un specialist de la ei sa regleze scula la parametrii ceruti pentru ca :
daca ai necesar de 15Kw in acea casa centrala va furniza 15 Kw pentru casa si restul pina la 20 Kw ii va arunca pe cos - bani arsi
daca e reglata la 20Kw si caloriferele sunt subdimensionate - bani arsi . Teoria spune ca apa trebuie sa plece la 70 grade celsius si sa se reitoarca la 40 grade , ce nu respecta sunt bani arsi .
Daca esti cramponat de pretul meseriasului - costa in jur de 100-150 lei un contract de service pe 1 an in care este inclus acest reglaj + alte facilitati importante ca : piese de schimb originale  cu reducere, intiietate la apel de defectiune (iarna e face diferenta , nu este totuna sa vina in 5 ore sau in 3 zile...), deplasare gratuita s.a.
Nu lucrez in domeniu dar mi-am sfarimat si eu capul , la vecinul venea factura 10 lei mie 15 lei , deja ma gindeam ca cineva imi fura gaz ...dupa ce au venit cei de la Junkers am inteles cum sta problema , am marcat banutul si acum sunt fericit .

Edited by rozone, 25 October 2014 - 12:28.


#2005
JesusInDaHood

JesusInDaHood

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,072
  • Înscris: 30.06.2013

 rozone, on 25 octombrie 2014 - 12:26, said:

Centrala nu a fost reglata la parametrii dupa montare .
A fost scoasa din cutie , spinzurata pe perete, legata la apa si cadura si ... cu sigiliile de fabrica a ramas .
Cum spuneam mai sus , cheama un specialist de la ei sa regleze scula la parametrii ceruti pentru ca :
daca ai necesar de 15Kw in acea casa centrala va furniza 15 Kw pentru casa si restul pina la 20 Kw ii va arunca pe cos - bani arsi
daca e reglata la 20Kw si caloriferele sunt subdimensionate - bani arsi . Teoria spune ca apa trebuie sa plece la 70 grade celsius si sa se reitoarca la 40 grade , ce nu respecta sunt bani arsi .
Daca esti cramponat de pretul meseriasului - costa in jur de 100-150 lei un contract de service pe 1 an in care este inclus acest reglaj + alte facilitati importante ca : piese de schimb originale  cu reducere, intiietate la apel de defectiune (iarna e face diferenta , nu este totuna sa vina in 5 ore sau in 3 zile...), deplasare gratuita s.a.
Nu lucrez in domeniu dar mi-am sfarimat si eu capul , la vecinul venea factura 10 lei mie 15 lei , deja ma gindeam ca cineva imi fura gaz ...dupa ce au venit cei de la Junkers am inteles cum sta problema , am marcat banutul si acum sunt fericit .
Multumesc pentru raspuns, mi-ai fost foarte de folos. Nu este un pret atat de mare pentru ce ofera pachetul.

#2006
talancuta

talancuta

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 26.10.2014
Salut,

Ceva zile in urma, am luat niste robineti cu termostat pentru a fi montati la calorifere.
Aci robineti au filet olandez.
Pentru a pune robinetul in calorifer - totul e ok..
Problema e la racordul cu teava.
Pe teava am sudat un filet olandez.
Capul termostatat e cu filet normal. Am cautat la dedeman si se pare ca nu au nipluri normal - olandez.
Alte soltuii - exclus taiat tevi, suduri acu,
Exista vreo solutie simpla, un adaptor ceva de filet normal filet oladez?

Multumesc anticipat pentru sugestiile voastre.

O zi buna,

#2007
dorin_2k

dorin_2k

    Master Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 48,386
  • Înscris: 01.12.2001
Ce filet olandez?
Filetul este metric sau Whitworth.
Pune un desen ca face mai mult de 1000 de cuvinte.

#2008
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
Pune cateva poze ca nu se intelege foarte bine ce ai tu acolo...Nu exista filet olandez.
Capul termostat intr-adevar are filet metric, M30x1.5, dar acela se infileteaza pe robinet, nu pe teava.

#2009
talancuta

talancuta

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 26.10.2014
cu poza e mai greu.
O sa incerc sa fiu mai explicit:

Pe teava care vine apa, a fost sudat un cot cu filet in capat - cu filet interior.
Robinetul termostatat - are filet interior si metric. Automat am nevoie de un niplu.

La dedeman - am gasit niplu - dar problema e ca intra in filetul din robinet dar nu prinde pe filetul din teava.
Filetul din teava e mai fin - pasul e mai mic. Cred ca e filet Whitworth nu Olandez. Oladez am auzit si eu de la mesterul care a incercat sa monteze - nu e instalator de meserie -e mester bun la toate.

#2010
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
Robinetul n-are cum sa aiba filet metric la partea care se leaga la teava. Exclus asa ceva.
De asemenea, exclus sa fi gasit niplu metric.

Deci undeva tot e o confuzie. O poza ne-ar ajuta enorm.

Poate instalatorul ti-a montat cot olandez pe teava? Atunci partea detasabila a acestuia o vei recupera din robinetul pe care-l demontezi.

#2011
talancuta

talancuta

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 26.10.2014
am adaugat doua poze.
una cu ce vreau sa pun si cealalata la calorifer.
Mesterul a zis ca e cot olandez.

Cand desfac robinetul montat acu - pe teava de apa - ramane capul partea cu filetul.
Care e identica cu am cumarat si ar trebui sa montez pe teava.

Attached Files



#2012
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
Acolo a fost montat un fiting de compresiune pe teava de cupru.
Nu vei gasi niplu de adaptare.
Trebuie modificat pe teava (lipit fiting normal cu filet exterior 1/2).

Completare ulterioara: uite am gasit robinet asemanator cu al tau:
http://www.secpralpr...755--bcID0.html

Edited by kolfleading, 26 October 2014 - 23:15.


#2013
loock

loock

    Unas

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 18,662
  • Înscris: 29.03.2006
"Olandez" este termenul folosit pt. niplurile si coturile cu holender mobil / piulita mobila - care se roteste libera fata de niplu/cot, fiind o piesa separata, care se fixeaza prin blocarea intre "scaunul" ei/rama interioara a piulitei, si rama exterioara dedicata special, cu care este dotat niplul/cotul dedicat pt. ea.
Izolatia cuplarii se face de obicei cu o garnitura, care se introduce in holender/piulita, dar care se sprijina pe rama niplului/cotului.

"Olandezul" nu se refera direct la filet, dar in general piesele sunt facute pe sistemul clasic/imperial in toli. Evident, pot fi construite si cu filet metric.

Edited by loock, 26 October 2014 - 23:46.


#2014
talancuta

talancuta

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 26.10.2014
din ce inteleg - singura soltutie e sa schimb acel fiting - adica taiat teava, sudura, tot tacamul.

o alta intrebare legata de acest subiect:
ce e mai eficient - acesti robineti cu termostat sau un termometru conectat wireless la centrala?
Din ce am auzit - diferenta majora ar fi ca montand termostatele pe fiecare calorifer - as avea control in fiecare camera iar cu termostat wireless toata casa ar depinde de locul unde e montat termometrul.

Alste sugestii pentru a controla temperatura in camere? control individual?

#2015
dorin_2k

dorin_2k

    Master Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 48,386
  • Înscris: 01.12.2001
Cronotermostatul e mai eficient fata de robinetii cu termostat in privinta reducerii consumului centralei. Comanda pornirea si oprirea centralei.

Daca ai un singur robinet ce nu s-a inchis de tot, centrala tot ma functioneaza si consuma gaz.

#2016
maximg

maximg

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,658
  • Înscris: 07.11.2007
Pe teava de CU este montat un semiolandez care trebuie taiat . Acolo se monteaza un racord sudabil de 15 ( sau poate teava este de 18 ) cu FE .
............
Cu termostatele pe calorifere ai control pe camere , dar numai sub temperatura generala a termostatului de ambient .