alimentare cuptor electric

- - - - -
  • Please log in to reply
66 replies to this topic

#1
alexckriss

alexckriss

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 83
  • Înscris: 11.01.2007
In primul rand imi cer scuze daca este cumva dezbatuta aceasta problema in alta parte (daca este rog sa imi trimiteti un link) dar eu nu am gasit ceva concret. Sunt pe punctul de a cumpara un cuptor electric si o plita pe gaz (asta dupa ce saptamani in sir m-am tot uitat in stanga si dreapta si am "deranjat" cu intrebarile mele pe forumistii mai priceputi :D ).
Problema ivita: am inteles ca ar fi nevoie de circuit separat pt cuptor: in ce sens separat? adica circuit separat
a)din tablou,
b)din doza din bucatarie sau
c)pur si simplu o priza doar pt el?
Cam cat consuma un astfel de cuptor?
De cat trebuie sa fie siguranta?
Un electrician imi spunea ca ar trebui curent trifazic, este adevarat?(ca acelasi electrician imi spusese cu o zi inainte ca nu stie  :mellow: ce trebuie la el)
Prizele prevazute in bucataria mea sunt in numar de 4, una fiind deja ocupata cu centrala, iar celelalte 3 situate pe orizontala intre corpurile de sus si cele de jos. Ar trebui sa cobor o priza in spatele cuptorului? (daca da, cum?)
Eu ma gandeam sa pun:
-priza dubla pt cuptor si plita,
-priza dubla pt hota si centrala,
-priza simpla pt combina
-priza dubla pt diverse aparate din buc.
Pot face asa ceva (asta in cazul in care nu am nevoie de circuitul acela separat pt cuptor, ca atunci am imbulinat-o)?
Daca intr-adevar e nevoie de acel circuit separat ce trebuie sa fac? Se poate obtine spargand peretii si introducand alte fire? Sau exista si alta optiune mai putin distructiva, avand in vedere ca este deja zugravit?

#2
gogu_ologu

gogu_ologu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 115
  • Înscris: 09.01.2007

 alexckriss, on Dec 6 2007, 02:22, said:

In primul rand imi cer scuze daca este cumva dezbatuta aceasta problema in alta parte (daca este rog sa imi trimiteti un link) dar eu nu am gasit ceva concret. Sunt pe punctul de a cumpara un cuptor electric si o plita pe gaz (asta dupa ce saptamani in sir m-am tot uitat in stanga si dreapta si am "deranjat" cu intrebarile mele pe forumistii mai priceputi :D ).
Problema ivita: am inteles ca ar fi nevoie de circuit separat pt cuptor: in ce sens separat? adica circuit separat
a)din tablou,
b)din doza din bucatarie sau
c)pur si simplu o priza doar pt el?
Cam cat consuma un astfel de cuptor?
De cat trebuie sa fie siguranta?
Un electrician imi spunea ca ar trebui curent trifazic, este adevarat?(ca acelasi electrician imi spusese cu o zi inainte ca nu stie  :mellow: ce trebuie la el)
Prizele prevazute in bucataria mea sunt in numar de 4, una fiind deja ocupata cu centrala, iar celelalte 3 situate pe orizontala intre corpurile de sus si cele de jos. Ar trebui sa cobor o priza in spatele cuptorului? (daca da, cum?)
Eu ma gandeam sa pun:
-priza dubla pt cuptor si plita,
-priza dubla pt hota si centrala,
-priza simpla pt combina
-priza dubla pt diverse aparate din buc.
Pot face asa ceva (asta in cazul in care nu am nevoie de circuitul acela separat pt cuptor, ca atunci am imbulinat-o)?
Daca intr-adevar e nevoie de acel circuit separat ce trebuie sa fac? Se poate obtine spargand peretii si introducand alte fire? Sau exista si alta optiune mai putin distructiva, avand in vedere ca este deja zugravit?

Cat consuma...

Asta trebuie sa vedeti Dvs. Scrie in cartea tehnica. In general, daca e plita sau cuptor electric, in sensul ca incalzirea se face electric, atunci consuma 2-3kW, poate si mai mult (unele ajung la 5-7 si peste). Deci va documentati pe Internet inainte. Nu in magazin, ca luati teapa. Ca regula, cele pe gaz nu consuma mult pe electric.

De unde sa trageti curent...

Preferabil circuit separat, cu siguranta/disjunctor, din tablou. Daca nu se poate, atunci din doza, dar firele sa fie suficient de groase, macar de 2.5 mm2 de cupru sau mai bine 4 mm2. Cel mai probabil ca nu aveti asa ceva pana in doze. Cand ati schimbat instalatia? Daca e cea veche...

Circuit trifazat va trebuie doar daca luati cuptor electric de spre 5-6KW. Dar uitati si de asta, pentru ca nu va trage nimeni trifazat pana in apartament.

Un electrician v-a spus...
Eu v-as recomanda sa faceti calculele singur(a), daca stiti fizica de liceu (bine). Electricienii va spun in doru lelii sau/si ca sa ia banii sau/si pun ce-i mai prost ca merge si asa si restul ramane in buzunar.

Sfat: Atunci cand va pune cuptorul, luati pe cineva care stie chestiile astea.

Mai vedeti si pe www.misiuneacasa.ro/forum

LE: acum am vazut ca luati numai cuptor electric nu si plita. In acest caz consuma 2-3kW. Circuit separat se recomanda, daca vreti explic de ce.

Edited by gogu_ologu, 06 December 2007 - 17:15.


#3
Neohori

Neohori

    Senior Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 3,977
  • Înscris: 19.08.2007

 alexckriss, on Dec 6 2007, 01:22, said:

In primul rand imi cer scuze daca este cumva dezbatuta aceasta problema in alta parte (daca este rog sa imi trimiteti un link) dar eu nu am gasit ceva concret. Sunt pe punctul de a cumpara un cuptor electric si o plita pe gaz (asta dupa ce saptamani in sir m-am tot uitat in stanga si dreapta si am "deranjat" cu intrebarile mele pe forumistii mai priceputi :D ).
Problema ivita: am inteles ca ar fi nevoie de circuit separat pt cuptor: in ce sens separat? adica circuit separat
a)din tablou,
b)din doza din bucatarie sau
c)pur si simplu o priza doar pt el?
Cam cat consuma un astfel de cuptor?
De cat trebuie sa fie siguranta?
Un electrician imi spunea ca ar trebui curent trifazic, este adevarat?(ca acelasi electrician imi spusese cu o zi inainte ca nu stie  :mellow: ce trebuie la el)
Prizele prevazute in bucataria mea sunt in numar de 4, una fiind deja ocupata cu centrala, iar celelalte 3 situate pe orizontala intre corpurile de sus si cele de jos. Ar trebui sa cobor o priza in spatele cuptorului? (daca da, cum?)
Eu ma gandeam sa pun:
-priza dubla pt cuptor si plita,
-priza dubla pt hota si centrala,
-priza simpla pt combina
-priza dubla pt diverse aparate din buc.
Pot face asa ceva (asta in cazul in care nu am nevoie de circuitul acela separat pt cuptor, ca atunci am imbulinat-o)?
Daca intr-adevar e nevoie de acel circuit separat ce trebuie sa fac? Se poate obtine spargand peretii si introducand alte fire? Sau exista si alta optiune mai putin distructiva, avand in vedere ca este deja zugravit?
Cuptoarele electrice au consum maxim 3,4Kw (3400 w) ceeace inseamna ca o siguranta de 16 A il va duce . La consumul maxim nu-l vei folosii niciodata , adica cu toate cele 4 rezistente date pe maxim , deci consumul lui normal de coacere este in jur de 0,9-1,5 Kw.( date tehnice relatate de la un cuptor electric Gorenje)
Este recomandat sa tragi un circuit suplimentar din tablou cu o siguranta diferentiala (recomand eu ) de 20A , cu un cablu tri filar 3x 1,5 mm care se poate trage prin pat de cablu aparent nefiind obligatoriu sa spargi santuri , iar la capat vei pune o priza cu pamintare de buna calitate , exact cum pe vremuri se tragea acelasi lucru pt masinile de spalat (regretate de unii) Automatic :rolleyes: . Daca ai circuit separat pe bucatarie , ma refer la faptul ca asa a fost proiectat , atunci e si mai simplu -pui acea siguranta in locul celei vechi si gata , numai sa nu ai fire de 2-2,5 din aluminiu pe prize ca atunci e periculos- nu recomand , daca sunt di cupru de 2,5 poti pune linistit.
Cuptoare trifazice nu se fabrica pt consumatorii casnici decit daca iei ceva de uz industrial, nu e nevoie de asa o putere sa coci o tava de prajitura  :lol: , asa ca lasa-l pe electricianul ala pt ca el la pamintare ii spune "faza" pt ca e cel de-al 3 fir ... :lol:
numai bine

#4
istratei

istratei

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,802
  • Înscris: 25.11.2004
vezi ce model gasesti si in functie de putere pot face recomandarile.

#5
caesar_sw

caesar_sw

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 419
  • Înscris: 16.04.2003
Pentru asta trebuie circuit separat ???

Marca  BOSCH  
Tip alimentare  electric  
Clasa energetica  A  
Timer  electronic  
Iluminare cuptor  Da  
Caracteristici generale  Cuptor multifunctional 3D
Perete posterior cu sistem de autocuratare Eco Clean
Interior rezistent din GranitEmail
Timer
Reglare temperatura pana la 270 grdC
1 tava emailata
1 gratar
Consum pentru incalzire inferioara si superioara 0,85 kW/h
Putere maxima consumata 2,4 kW/h  
Culoare  Inox  
Dimensiuni (mm)  595 x 595 x 515  
Garantie  24 luni

#6
istratei

istratei

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,802
  • Înscris: 25.11.2004
recomandabil este un circuit separat.
acum depinde si de starea instalatiei electrice...noua , refacuta , cate circuite si cum sunt legate....

#7
Black Hawk

Black Hawk

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 889
  • Înscris: 18.09.2007

 Neohori, on Dec 6 2007, 18:41, said:

maxim 3,4Kw (3400 w)
cu un cablu tri filar 3x 1,5 mm


Neohori, te superi daca nu sunt de acord cu tine intr-un singur punct ?, si anume la dimensiunile cablului de alimentare ale cuptorului. Conductorul de cupru tip VLPY sau litat cum este cunoscut, rezista la 7-8  A/mm patrat, un cablu cu trei toroane in izolatie comuna, cum este cel recomandat de tine de 3 x 1,5 rezista la si mai putin de 7-8 A/mm patrat datorita transferului de caldura dintre toroane, dar chiar facand abstract de asta, un toron de 1,5 duce cam 10 A, dupa care nu mai este garantat, ori cuptorul ia, cum bine ai apreciat cam 15-16 A, mai ales la pornire,I = Puterea supra Tensiune. Asa ca un cablu de 3 x 2,5 ar fi mai indicat, in rest subscriu la tot ce ai spus

Edited by Black Hawk, 07 December 2007 - 20:48.


#8
Neohori

Neohori

    Senior Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 3,977
  • Înscris: 19.08.2007
Nu , nu ma supar , ai dreptate , chiar multumesc pt sesizarea facuta fiind vorba de siguranta in exploatare a unui consumator mare de energie, 3x2,5 este intradevar cel mai indicat.
numai bine

#9
gogu_ologu

gogu_ologu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 115
  • Înscris: 09.01.2007

 caesar_sw, on Dec 7 2007, 14:28, said:

Pentru asta trebuie circuit separat ???

Marca  BOSCH  
...
Putere maxima consumata 2,4 kW/h  
...

Probabil ca vroiau sa spuna 2.4kW. Pacat de liceul lor.

Trebuie cablu 3*2.5 din tablou. Daca e instalatie noua se poate si din doza, dar ar fi bine ca din doza respectiva pana la tablou sa fie cablu de 4mm2. Daca ai aluminiu, direct din tablou, clar.

Edited by gogu_ologu, 08 December 2007 - 15:29.


#10
alexckriss

alexckriss

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 83
  • Înscris: 11.01.2007
Multumesc pentru sfaturi dar m-ati cam bagat in ceata :o (eu nefiind un as in ale fizicii ;) )....o precizare: e vorba de un bloc nou, deci instalatia e noua, desi poate nu e asa cum ar fi trebuit sa fie (cum ziceti unii, cu nu stiu ce fire sau circuite separate). Intre timp am reusit sa dau si de persoana care a facut instalatia respectiva si pe care am intrebat-o ce pot face. Mi-a spus ca circuitul din bucatarie e separat de restul apartamentului, ca a fost instalat (dupa proiectul constructorului) pt consumul de la o combina frigorifica, centrala, hota, eventual aragaz cu aprindere electrica; ca suporta pana la  un total de 2.5-2.6 kW. El mi-a spus ca pot pune un cuptor linistita, daca consumul total nu depaseste acesti 2.6 kW. O sa vad exact cat consuma cuptorul care l-am vizat eu (nu e unul , dar uitandu-ma prin magazine am vazut unul Bosch care cica avea consum maxim 1.19kW. Daca e asa atunci nu e mult. Oricum combina nu merge tot timpul, iar hota si centrala consuma f putin. Iar alte aparate de buc nu le folosesc neaparat in acelasi timp in care merge cuptorul, iar daca e nevoie, am prizele de la living.

#11
alexckriss

alexckriss

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 83
  • Înscris: 11.01.2007
inca ceva: firele de la prize sunt din cupru de 2.5.

#12
edy_wheazel

edy_wheazel

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 51,023
  • Înscris: 31.07.2007
Pt. alimentarea cuptorului electric (in cazul meu), s-a tras de la tabloul de sigurante o legatura sepatrata, de la o siguranta de 16A cu conductor 3x2.5mm. La aceeasi legatura mai am o priza dubla pe perete + aprinderea electrica a aragazului. Nu ma avut niciodata probleme, cuptorul meu nu este Bosch, dar are caracteristici similare.

#13
istratei

istratei

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,802
  • Înscris: 25.11.2004
de regula pe circuitele de priza se monteaza sigurante de 16A ceea ce inseamna un consum peste 3,6 kw. poti pune fara probleme un cuptor cu puterea de 2.4-3kw.

#14
gogu_ologu

gogu_ologu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 115
  • Înscris: 09.01.2007
Daca e circuit de cupru de 2.5 (cel mai probabil) atunci se poate pune cuptorul pe acel circuit (presupunand ca are pana in 2-2.5kW). Atentie ca atunci cand bagati cuptorul sa nu mai folositi aparate care mananca curent pe paine timp indelungat.

Constructorul a enumerat :"combina frigorifica, centrala, hota, eventual aragaz cu aprindere electrica" care dpdv energetic e o nimica toata. Aragazul nu consuma practic nimic (decat gaze:)), frigiderul cca 150-250W, centrala si hota iarasi foarte putin. Puteti sa mai bagati inca 10 radiouri ca nu se intampla nimic...

Aparatele care consuma mult ar fi: toaster, prajitor, orice incalzitor electric, boiler, instant.

Retineti ca orice incalzeste electric inseamna mult curent consumat. Pe langa astea mai sunt si unele motoare (aspirator, aer conditionat) dar astea nu sunt in bucatarie :)

Daca respectati sfatul asta va fi OK. Daca nu il respectati si siguranta e de 20 de amperi, iar va fi OK, deoarece va sari siguranta (nu intotdeauna, deoarece orice multe aparate care incalzesc nu consuma continuu, au niste termostate). Dar daca siguranta este prea mare (20A e la limita, 25A e clar prea mult pentru fire de 2.5) atunci se poate ajunge la incendiu.

Un alt motiv pentru care se recomanda circuit separat e ca puteti interveni/decupla numai cuptorul, daca aveti probleme.

#15
caesar_sw

caesar_sw

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 419
  • Înscris: 16.04.2003

 gogu_ologu, on Dec 11 2007, 23:27, said:

Daca e circuit de cupru de 2.5 (cel mai probabil) atunci se poate pune cuptorul pe acel circuit (presupunand ca are pana in 2-2.5kW). Atentie ca atunci cand bagati cuptorul sa nu mai folositi aparate care mananca curent pe paine timp indelungat.

Constructorul a enumerat :"combina frigorifica, centrala, hota, eventual aragaz cu aprindere electrica" care dpdv energetic e o nimica toata. Aragazul nu consuma practic nimic (decat gaze:)), frigiderul cca 150-250W, centrala si hota iarasi foarte putin. Puteti sa mai bagati inca 10 radiouri ca nu se intampla nimic...

Aparatele care consuma mult ar fi: toaster, prajitor, orice incalzitor electric, boiler, instant.

Retineti ca orice incalzeste electric inseamna mult curent consumat. Pe langa astea mai sunt si unele motoare (aspirator, aer conditionat) dar astea nu sunt in bucatarie :)

Daca respectati sfatul asta va fi OK. Daca nu il respectati si siguranta e de 20 de amperi, iar va fi OK, deoarece va sari siguranta (nu intotdeauna, deoarece orice multe aparate care incalzesc nu consuma continuu, au niste termostate). Dar daca siguranta este prea mare (20A e la limita, 25A e clar prea mult pentru fire de 2.5) atunci se poate ajunge la incendiu.

Un alt motiv pentru care se recomanda circuit separat e ca puteti interveni/decupla numai cuptorul, daca aveti probleme.

Multumim pentru informatii!

#16
alexckriss

alexckriss

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 83
  • Înscris: 11.01.2007

 gogu_ologu, on Dec 11 2007, 23:27, said:

Daca e circuit de cupru de 2.5 (cel mai probabil) atunci se poate pune cuptorul pe acel circuit (presupunand ca are pana in 2-2.5kW). Atentie ca atunci cand bagati cuptorul sa nu mai folositi aparate care mananca curent pe paine timp indelungat.

Constructorul a enumerat :"combina frigorifica, centrala, hota, eventual aragaz cu aprindere electrica" care dpdv energetic e o nimica toata. Aragazul nu consuma practic nimic (decat gaze:)), frigiderul cca 150-250W, centrala si hota iarasi foarte putin. Puteti sa mai bagati inca 10 radiouri ca nu se intampla nimic...

Aparatele care consuma mult ar fi: toaster, prajitor, orice incalzitor electric, boiler, instant.

Retineti ca orice incalzeste electric inseamna mult curent consumat. Pe langa astea mai sunt si unele motoare (aspirator, aer conditionat) dar astea nu sunt in bucatarie :)

Daca respectati sfatul asta va fi OK. Daca nu il respectati si siguranta e de 20 de amperi, iar va fi OK, deoarece va sari siguranta (nu intotdeauna, deoarece orice multe aparate care incalzesc nu consuma continuu, au niste termostate). Dar daca siguranta este prea mare (20A e la limita, 25A e clar prea mult pentru fire de 2.5) atunci se poate ajunge la incendiu.

Un alt motiv pentru care se recomanda circuit separat e ca puteti interveni/decupla numai cuptorul, daca aveti probleme.

cum am spus mai sus: nu intentionez sa fortez nota si sa folosesc alte aparate mancatoare de curent in timp ce merge cuptorul, ca nu va fi musai sa pregatesc ceva in acele minute, iar daca va fi nevoie pot folosi prizele de la living care sunt pe peretele despartitor dintre bucatarie si living. Oricum voi tine cont de sfatul dumneavoastra, acela de a nu lua un cuptor care sa depaseasca 2-2.5kW. Multumesc de sfaturi.

#17
bibi

bibi

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,183
  • Înscris: 05.02.2003
Salut,

Trezesc la viata acest topic cu o intrebare Posted Image


In urma unui incident legat de aragazul pe gaze din casa + faptul ca am doi copii f mici am hotarat sa renunt la el si sa trec pe plita + cuptor electric.
Inca nu m-am hotarat dar pe moment alegerea ar fi astea doua:
http://www.electrofu...lux/ehf6346xok/
http://www.electrofu...ux/eob-3450aox/

Am atasat consumul cuptorului luat din manualul lui.
Pe site-ul producatorului mai sunt trecute niste consumuri:
Consum energie clasic-static (kWh/24h) : 0.89
Consum energie multifunctii (kWh/24h) : 0.79
Consum in modul StandBy: 0.99



Am pe hol o priza trasa direct din tabloul de sigurante pentru aerul conditionat. Cablul este gros. Cred ca are 3x1.5mm . S-ar putea chiar 3x2mm. Nu stiu cum sa verific.
Ma gandeam  ca in loc de priza in care intra AC-ul sa pun una dubla de calitate gen Legrand si din priza sa trag un prelungitor la fel de gros  pt cuptor si plita.
Conditia aici va fi sa nu folosim AC-ul in acelasi timp cu cuptorul.

Pe tablou am siguranta de 16A.

Aveti idee daca "instalatia" gandita de mine e corecta? Face fata?
Multumesc.

Attached Files


Edited by bibi, 03 December 2013 - 11:21.


#18
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,260
  • Înscris: 17.03.2009
Asugura-te ca acel circuit de la tablou la acea priza este de 3x2,5,daca da ,atunci sustine cuptorul ,in schimb nu poti sa il folosesti in acelasi timp cu o plita elecltrica ,poate pui si ce plita vrei sa folosesti.

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.