#199
aned09

aned09

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 17
  • Înscris: 23.03.2014
Din ce am observat eu: dupa cum spuneam temperatura apei in centrala este setata la 40 grade si din cate am observat cand temperatura apei ajunge la 45 grade centrala se opreste si lucreaza doar pompa si reporneste cand temperatura apei scade sub 35 grade. Au avut ceva program dar era foarte ciudat, pornea cand vroia el si se oprea la fel indiferent de temperatura setata de mine, asa ca am vorbit cu cineva de la Romstal si le-am setat sa se opresca cand scade sau creste temperatura cu 0.5 grade. Robinetul acela este pus pe 45 si am observat ca prima teava din stanga sus se incalzeste prima. Multumesc!

#200
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Hai sa incerc altfel. Ai cablu tras de la fiecare panou si pina in centrala ? Daca ai toate termostatele din casa oprite, centrala ta se opreste total ? Inclusiv pompa ?

#201
aned09

aned09

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 17
  • Înscris: 23.03.2014
Da.

#202
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
In cazul asta, se poate spune ca totul este legat si montat corect. La instalatie nu poti sa-i bagi nimic de vina si nici nu pot sa-ti spun sa faci alte reglaje, ca se pare ca asta este consumul pentru 22grd in casa si nu ai cum sa-l scazi. Singura varianta ca sa scazi consumul ar fi sa muti toate termostatele pe 20grd. Sau sa scazi treptat, cu cite 0,5grd la 2 zile si sa urmaresti consumul, ca sa descoperi la ce temperatura interioara scade semnificativ.

#203
aned09

aned09

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 17
  • Înscris: 23.03.2014
Revin cu intrebarea : oare cu o centrala Viessmann pe gpl ar fi un consum mai mic? Daca mi-ar scadea consumul cu minim 400 ron as înlocui centrala, daca nu as ramane tot pe asta deocamdata. Multumesc!

#204
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Eu as alege alta centrala. Una care sa poata fi convertita usor pe GPL si sa aiba o plaja de modulare cit mai mare de modulare.

Depinde cu cit poti cumpara gazul si cu cit cumperi curentul.
Pe ultima mea factura de curent, apare asa:
- Curent = 0,45896 lei / kWh + TVA
- Cogenerare = 0,01932 lei / kWh + TVA
- Certificate verzi = 0,05924 lei / kWh + TVA
- Accize = 0,00489 lei / kWh + TVA
Total = 0,54241 lei / kWh + TVA = 0,645468 cu TVA
Rotund, pe mine 1 kWh de curent ma costa aproximativ 0,65 lei

In cazul GPL-ului, o butelie normala are cam 26 litri, care vine cam 10 kg.
Tu ai spus ca ai putea incarca o astfel de butelie, cu 50 lei.
Asta inseamna ca 1kg de GPL costa aproximativ 5 lei
In cazul GPL-ului conteaza destul de mult cit anume este butan si cit anume este propan.
Pentru ca nu ai de unde sa stii exact, o sa iau in calcul o putere calorica de 12,5 kWh/kg
Facem socoteala si avem 1kWh = 5 lei / 12,5 kWh/kg = 0,4 lei

Fireste, ar mai trebui sa iau in calcul si randamentul centralei, insa avind in vedere ca probabil va fi una in condensare si ca ai IPAT, si ca oricum sint mai multe de luat in calcul, o lasam asa.

Mai departe aproximam ca strict pentru incalzire, ai consumat curent de 1300 lei (zicem asa, pentru ca nu stiu exact care este suma) si asta inseamna 1.300 lei / 0,65 lei = 2.000 kWh
Daca cumparai 2.000 kWh de GPL, venea 2.000 kWh x 0,4 lei = 800 lei
Deci in teorie, ai fi scutit un 500 lei

Ca si numar de butelii, avem 2.000 / 12,5 = 160 kg / 10 = 16 butelii.
Asta inseamna cam 1 la 2 zile.
Nu prea bat calculele cu ce a spus prietenul tau, care zice ca el consuma una jumate in doua zile.
Asa ca  probabil nici calculul meu nu este foarte corect si de fapt ai fi scutit mai putin de 500 lei.

Mai departe dupa cum am spus din start, depinde cu cit cumperi tu curentul si cu cit poti cumpara GPL-ul, plus ce randament o sa aiba centrala.

#205
aned09

aned09

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 17
  • Înscris: 23.03.2014
Deocamdata iti multumesc frumos de sfaturile date, raman sa treaca iarna asta si o sa vad ce voi face. Numai bine iti doresc. Am trimis un mail si catre cei de la Romstal si astept sa vad ce o sa-mi zica. Daca printre cititori mai sunt detinatori de centrale pe gpl ii rog frumos sa scrie despre consumurile lor. Ce marca de centrala, ce putere, suprafata incalzita, consumul lor. Inca o data multumesc si numai bine...

#206
aned09

aned09

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 17
  • Înscris: 23.03.2014
Cand spui ca ai alege alta centrala, imi poti face o recomandare?

#207
aned09

aned09

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 17
  • Înscris: 23.03.2014
Tot recitesc ceea ce ai scris mai sus si tin sa mentionez ca prietenul meu consuma 1 butelie la 1,5 zile, adica 2 butelii la 3 zile(apa calda+caldura)...

#208
petdany

petdany

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 25
  • Înscris: 03.10.2007

View Postpetdany, on 30 decembrie 2019 - 22:09, said:

Salut.
Daca ajuta pe cineva...
Situația la mine este așa : Casa parter 120 mp. BCA 30 cm plus 10 polistiren. Vata tavan 25 cm. Centrala gaz 24 kw. 9 calorifere. Primul an la casa. Vara aceasta apa calda cu instant gpl am consumat o butelie propan de 35 kg in patru luni (5 persoane). A venit toamna am trecut pe centrala și apă caldă și căldură. Consum octombrie 500 Ron( am zis că e ok). De atunci tot creste consumul. Ultimele calcule 1000-1200 Ron luna de iarna. Deja mă gândesc la.peleti sau lemne. Temperatura in casa 20-22. Incerc tot felul de reglaje la termostat dar fara folos. Singurul lucru care pare că a domolit consumul a fost sa ridic temperatura de la 60 la 65 pe.tur . Folosesc doar propan .

Am făcut un calcul exact. 3 luni fix. Butelii de 35 kg propan .sunt aduse acasă de firma . 240 Ron butelia . Căldură și apă caldă 2400 Ron. Centrala arca poket 24 kw . Temperatura in casa 20.4-22.(noaptea mai puțin e mai bun somnul dar nu convine la sotie) termostatul setat la 0.5 grade histerezis și temperatura tur 65. Ultima butelie cu temperaturi mai mici fix 6 zile .cel mai mare consum a fost la histerezis 0.2 și temperatura tur 60. Centrala funcționa mult și pornea des . Cu setarea la 65 grade  după ce se oprește,temperatura mai urca 0.3 grade in casa . La 60 nu.

Edited by petdany, 03 January 2020 - 15:53.


#209
aned09

aned09

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 17
  • Înscris: 23.03.2014
2400 ron pe ultimele 3 luni(octombrie, noiembrie si decembrie) ???

#210
petdany

petdany

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 25
  • Înscris: 03.10.2007
Da

#211
aned09

aned09

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 17
  • Înscris: 23.03.2014
Te mai rog ceva: poti raporta consumul pe fiecare luna in parte??? Si pleci de acasa cum setezi termostatul? Multumesc

#212
petdany

petdany

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 25
  • Înscris: 03.10.2007
Acest consum include experimente . Oct.nov.dec. 500/1000/900. Termostat la 16.50 setat la 21.5. pe la.ora 18 am 22 in casa .  La ora 21 setat la 21 grade ..daca in casa scade la 20.5 pornește centrala . La 23 am.setat 18 grade că sa nu mai.porneasca noaptea. Dimineață la 6 setat la 21  . La 12 setat la 21.5. la.ora 15 setat 18 grade că sa nu porneasca până la 16.50.


#213
petdany

petdany

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 25
  • Înscris: 03.10.2007
Un 30 cm vata in loc de 15 la casa ta posibil sa fi ajutat... Geamurile pierd mult. Si eu am tripan . Eu am casa in camp fara vecini.

#214
aned09

aned09

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 17
  • Înscris: 23.03.2014
Nu cred ca m-ar fi ajutat. La mine problema care cred eu ca ar fi este faptul ca dureaza foarte mult timp pana apa din centrala ajunge la 40 grade. Cred ca daca ar fi fost pe gaz ar fi durat un sfert ca timp fata de curent. Acum nu stiu in cazul gpl-ului in cat timp mi-ar ridica temperatura la apa...

La fel si eu casa o am in camp. Nu am vecini, nici in laterale si nici in spate...

#215
silenced

silenced

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,295
  • Înscris: 30.11.2008
Oameni buni, nu timpul contează ci pierderea termică a casei, necesarul termic.

A explicat Florin f bine sus, contează după fiecare dacă merită să treci pe gpl.



#216
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

View Postaned09, on 03 ianuarie 2020 - 15:01, said:

Tot recitesc ceea ce ai scris mai sus si tin sa mentionez ca prietenul meu consuma 1 butelie la 1,5 zile, adica 2 butelii la 3 zile(apa calda+caldura)...

Deci el consuma 20 butelii pe luna si nu 16 cit am aproximat eu la tine. Deci lipsesc 4 butelii, adica 200 lei.
La tine eu am aproximat ca ai da 400 lei pe curentul pentru boiler, gatit si lumina. Insa eu nu am de unde sa stiu daca tu consumi atita sau nu. Poate ca tu nu gatesti mult, nu speli mult si nu calci mult si ai becuri economice, poate ca ai casa spre sud si nu prea aprinzi becurile si poate ca dai de fapt 200 lei pe curentul casei, exceptind incalzirea. In cazul asta, mai ramin 200 lei ca sa mai cumperi 4 butlii si sa fie si la tine 20 ca si la prietenul tau :D

Calcul perfect nu exista. Case identice nu exista. Asa ca nu te poti lua dupa cit consuma unul si altul. Poti doar sa-ti faci o idee, insa la tine garantat nu va fi la fel. Poti consuma mai putin, sau poti consuma mai mult.
Teoretic daca tu ai IPAT, in mod normal ar trebui sa consumi mai putin fata de prietenul tau cu radiatoare. Asa ca nu-i nici exclus sa-ti ajunga 16 butelii pe luna.

View Postaned09, on 03 ianuarie 2020 - 18:02, said:

La mine problema care cred eu ca ar fi este faptul ca dureaza foarte mult timp pana apa din centrala ajunge la 40 grade. Cred ca daca ar fi fost pe gaz ar fi durat un sfert ca timp fata de curent.

Ar fi durat mai putin, pentru ca ai fi avut o centrala de 24 kW si nu de 14 kW cum ai acum. Aici este diferenta.
Daca vrei sa mergi mai repede pe autostrada, ai nevoie de o masina mai puternica. La fel si cu centrala.

--------
Daca porneste un singur termostat din casa, tot atita dureaza pina ce se incalzeste centrala ?

Poate ca la tine era mai bine sa ai un singur termostat pe nivel. Sa ai unul la parter si altul la etaj.

Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate