Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Centrale ARISTON (Merloni)
Last Updated: Apr 26 2024 20:53, Started by
theMisuser
, Oct 08 2007 17:48
·
64
#10585
Posted 08 February 2019 - 20:16
#10586
Posted 10 February 2019 - 19:15
Am o centrala Ariston genus one 24kw achizitionata in octombrie 2018 pentru un apartament 2 camere si am o problema cu apa calda menajera in sensul ca nu are temperatura setata pe centrala . La 42 grade vine un pic la inceput mai cada apoi calaie , la 46-48 grade e calduta , si la 50 e calda iar daca ii dau 55-57 e mai fierbinte sa zic asa dar pot sa tin mana pe ea fara probleme. Nu am fluctuatii sa vina cand rece cand calda. Incalzirea merge e setata la 55 grade nu am problema cu ea. Am verificat si la un vecin care are aceeasi centrala si o tine la 42 grade ,la inceput vine chiar fierbinte si apoi se mai reduce ,facand comparatie cu centrala lui eu ar trebuie sa o dau la 50 grade ca sa am temperatura lui de la 42. O sa chem pe cei de la sevice dar ce poate sa fie nu sa umblat la ea exzact cum a fost pusa in functiune de ei.
|
#10587
Posted 11 February 2019 - 13:47
titisirbu, on 03 februarie 2019 - 22:15, said:
Salutare. Am o centrala Ariston T2 , 23 MFFI , a functionat multi ani fara probleme , dar astazi nu mai vrea sa porneasca ; chiar daca este oprita incalzirea, se aude un bazait din vana de gaz sau din transformatorul de inalta care dispare numai atunci cand tin apasat butonul de reset. Nu pleaca nici apa calda nici caldura, nu intra in avarie, pompa pleaca,. Zgomotul este ca si cand ai un brum de 50hz in difuzor, un zgomot metalic ca si cind bobina vanei ar fi de curent continuu si ar fi alimentata cu alternativ. Multumesc.Astept raspuns. |
#10588
Posted 14 February 2019 - 19:57
denilson2160, on 10 februarie 2019 - 19:15, said:
Am o centrala Ariston genus one 24kw achizitionata in octombrie 2018 pentru un apartament 2 camere si am o problema cu apa calda menajera in sensul ca nu are temperatura setata pe centrala . La 42 grade vine un pic la inceput mai cada apoi calaie , la 46-48 grade e calduta , si la 50 e calda iar daca ii dau 55-57 e mai fierbinte sa zic asa dar pot sa tin mana pe ea fara probleme. Nu am fluctuatii sa vina cand rece cand calda. Incalzirea merge e setata la 55 grade nu am problema cu ea. Am verificat si la un vecin care are aceeasi centrala si o tine la 42 grade ,la inceput vine chiar fierbinte si apoi se mai reduce ,facand comparatie cu centrala lui eu ar trebuie sa o dau la 50 grade ca sa am temperatura lui de la 42. O sa chem pe cei de la sevice dar ce poate sa fie nu sa umblat la ea exzact cum a fost pusa in functiune de ei. Schimbatorul de caldura in placi este infundat din cauza depunerilor din instalatie. Se curata cu solutii speciale [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/tdUj2-EnMW8?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] iar montarea unui filtru antimagnetita pe returul instalatiei sub centrala (daca nu aveti) curatirea (spalarea ) instalatiei si adaugarea unui lichid inhibitor (https://www.roinstal...1-compact-p3590 )ar trebui teoretic sa elimine cauza Dezincrustarea schimbatorului costa in jur de 100 lei (in zona mea) si nu este acoperita de garantie Vecinul are instalatia mai noua s-au dv aveti calorifere mai mari Mă înclin ,numai bine Edited by dj44vio, 14 February 2019 - 20:02. |
#10589
Posted 15 February 2019 - 08:32
Subscriu, si la mine a fost aceeasi problema (in conditiile in care eu am doar 2 port-prosoape si restul IPAT) - schimbatorul secundar aproape infundat, filtrul antimagnetita la fel, curatarea lui a costat 100 de lei. Avand in vedere conditiile climaterice, instalatorul a propus sa facem curatarea instalatiei dupa sosirea sezonului cald (sau ma rog, cand nu mai avem nevoie de caldura). Poti face la fel, cureti schimbatorul acum, iar instalatia dupa ce trece frigul.
|
#10590
Posted 16 February 2019 - 21:08
dj44vio, on 14 februarie 2019 - 19:57, said:
Buna seara Schimbatorul de caldura in placi este infundat din cauza depunerilor din instalatie. Se curata cu solutii speciale [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/tdUj2-EnMW8?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] iar montarea unui filtru antimagnetita pe returul instalatiei sub centrala (daca nu aveti) curatirea (spalarea ) instalatiei si adaugarea unui lichid inhibitor (https://www.roinstal...1-compact-p3590 )ar trebui teoretic sa elimine cauza Dezincrustarea schimbatorului costa in jur de 100 lei (in zona mea) si nu este acoperita de garantie Vecinul are instalatia mai noua s-au dv aveti calorifere mai mari Mă înclin ,numai bine bx3m, on 15 februarie 2019 - 08:32, said:
Subscriu, si la mine a fost aceeasi problema (in conditiile in care eu am doar 2 port-prosoape si restul IPAT) - schimbatorul secundar aproape infundat, filtrul antimagnetita la fel, curatarea lui a costat 100 de lei. Avand in vedere conditiile climaterice, instalatorul a propus sa facem curatarea instalatiei dupa sosirea sezonului cald (sau ma rog, cand nu mai avem nevoie de caldura). Poti face la fel, cureti schimbatorul acum, iar instalatia dupa ce trece frigul. Aveti dreptate shimbatorul de caldura secundar cu placi a fost infundat cu particule negre chiar zgura de la instalatia de calorifere chiar daca au fost noi . Caloriferele sunt de otel de la Kalde trebuiau curatate , spalate la instalare , dar oricum o sa mai faca mai ales cel tip prosop de baie . Cei de la service a curatat schimbatorul cu o solutie si acum am apa calda in parametrii normali si cat mai repede sa instalez un filtru antimagnetita cu solutie pe returul de inacalzire. Vecinul la care am verificat , are calorifere de aluminiu tot noi poate au fost mai curate din fabrica ca nici ale lui nu fost spalate inainte de instalare. Cand o sa se incalzeasca afara o sa fac o curatare a caloriferelor. Multumesc mult pentru informatii. Edited by denilson2160, 16 February 2019 - 21:11. |
#10591
Posted 17 February 2019 - 10:21
Pune pe retur un filtru borcan cu cartus lavabil. Sa nu uiti sa-i pui robineti de separare, ca sa poti curata si schimba sita cind o vezi ca-i neagra.
filtru borcan cu cartus lavabil.jpg 39.69K 24 downloads |
#10592
Posted 20 February 2019 - 19:36
Buna seara. Am o problema cu o centrala Ariston Clas cu o vechime de 10 ani. Problema este ca nu pot regla temp agentului termic deoarece afisajul imi arata 0. La recomandarea unei persoane am luat legatura cu un electronist ce se ocupa de astfel de placi si mi.a dat verdictul ca modulul cu display este defect. Am rugamintea daca ma poate ajuta cineva cu o informatie de unde pot achizitiona acest modul. Am atasat poze cu acest modul.
Multumesc ptr ajutor. Attached Files |
#10593
Posted 20 February 2019 - 19:43
Asta seamana ca aspect https://www.pieseari...s-premium-p3344.
Verifica Product number! Edited by zolak, 20 February 2019 - 19:44. |
#10594
Posted 20 February 2019 - 19:48
#10595
Posted 23 February 2019 - 10:58
Salut. Am o centrala Ariston Uno 24 kw veche din 2003. Asa am cumparat apartamentul si am neglijat sa schimb centrala, am refacut instalatia care era pe pexal. Pe partea de caldura sunt foarte multumit de centrala, la apa calda e problema. Vine ori prea fierbinte, ori prea rece, daca dau debitul putin mai tare la dus vine numai rece (calaie), daca o dau mai incet se opreste centrala si iar nu e bine (ideea este ca e foarte greu de potrivit). Am incercat si modul confort dar nicio schimbare. O tin la 2 din 6 control analogic (niste butoane rotative), nu stiu ce temperatura inseamna. Ceva idei de la posesori sau specialisti sau pur si simplu atat poate centrala asta.
Multumesc pentru raspunsuri. |
#10596
Posted 04 March 2019 - 14:50
Cel mai probabil trebuie facuta o curatare chimica la schimbatorul in placi si va reveni la performantele anterioare.
|
#10597
Posted 09 March 2019 - 17:01
Salut!
Am o centrala Chaffoteaux Mira System de 24 Kw (e din acelasi grup Merloni ca si Ariston) care nu mai face caldura peste 40 grade (are leduri indicatoare si se opreste la ledul care indica 40 grade). Am chemat doi specialisti, unul de la o reprezentanta Ariston, si au spus ca e de la placa de baza, ca a ramas blocata pe incalzire in pardoseala (mentionez ca nu am incalzire in pardoseala), si trebuie schimbata placa de baza. Pe apa calda menajera functioneaza bine (incalzeste apa dintr-un boiler Ariston). Poate sa-mi dea cineva sugestii? Se poate repara placa de baza? |
#10598
Posted 11 March 2019 - 08:46
Ai incercat sa-i schimbi sonda NTC de pe incalzire ?
Cind sonda NTC citeste o temperatura de +5grd, porneste protectia antinghet si urca apa in centrala (radiatoare), pina la 40grd. Poate ai noroc si ai doar sonda defecta. |
#10599
Posted 14 March 2019 - 21:01
Salutare,
De cateva zile centrala mea Genus one 24 a inceput sa faca niste zgomote anormale. Cred ca a mai postat cineva mai in spate aceiasi situatie dar nu am gasit postul. Atasez un videoclip. Care ar fi cauza? Sa chem service-ul? https://photos.app.g...5fFidqjte8TgH36 |
|
#10600
Posted 16 March 2019 - 20:42
Salutare,
Am si eu un ariston alteas one ce imi da erori de genu "eroare 5p3 - detasare flacara" si se blocheaza cu "eroare 309 - releu gaz". Gazul merge pulsat (regulatorul ticaie si se simt pe furtun pulsatiile), am schimbat regulatorul si acelasi rezultat, iar pe manometrul joaca acul cu vreo 3-4 mBari. Electrodul de aprindere este putin afumat si posibil ruginit in zona un da scanteie (curatat dupa o zi e la fel). Daca curat electrodul si ii dau calibrare automata poate sa tina cateva zile pana crapa din nou. Poate sa imi zica cineva ce ar putea avea? Centrala are cam un an si jumatate. |
#10601
Posted 17 March 2019 - 18:18
am o centrala ariston egis plus 24 ff.cand deschid apa calda la baie unde circuitul este mai lung flacara se stinge si se aprinde in mod repetat.la bucatarie unde circuitul este mai scurt nu face asa.imi poate spune cineva ce are?multumesc.
|
#10602
Posted 17 March 2019 - 18:29
Nu este din cauza circuitului mai lung ci din cauza debitului mai mic. Deschide robinetul si la cada si la chiuveta si probabil nu o sa mai faca. Daca totusi face, trebuie verificate conductele, filtre, robinetii cu bile.
|