#10207
relu2011

relu2011

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 20.11.2011
Buna ziua
Am si eu o centrala Ariston Microtec T2 MFFI din 2002 cu probleme.
Pe apa calda menajera merge bine. Pe caldura se aprinde ledul galben (eroare cos ) de 4 , 5 ori dupa care porneste.
Am suspectat presostatul de aer pe care l-am inlocuit , dar face la fel. Daca o opresc din buton si o las cateva minute , la pornire clipoceste ledul galben de mai multe ori continuu pana porneste. Daca aveti vreo idee ce ar putea fi defect va multumesc !

#10208
zolak

zolak

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 14.02.2006
Probabil ventilator cu palele imbacsite de praf, rulmenti uzati care freaca, tuburi silicon imbatranite, crapate.

#10209
cata_h2o

cata_h2o

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 23
  • Înscris: 07.12.2008

View Postotvos-bruno, on 20 noiembrie 2018 - 11:53, said:



Nu opresc centrala, doar căldura când nu sunt acasă câteva zile. Daca opresc centrala, știu că doar manual o pot și porni... nu și din aplicație. Să pot opri/porni căldura pot din aplicație.
asta se poate,  trecând în mod vacanta, mod vara sau lăsând o temperatura scăzută.

View Post4di, on 20 noiembrie 2018 - 09:19, said:

Salutari !
Am o centrala Ariston Clas evo 24 kw de vreo 4 ani , cu sonda externa Ariston pe fir si termostat Honeywell 727 RF D1016 conectat wireless la BDR91 care e legat la centrala pe un port on/off, ....functioneaza foarte bine intreg sistemul, se completeaza practic reciproc. De asemeni mai am si un senzor de camera ambiental Ariston cu fir cod 3318586 care  a functionat foarte bine cu protocolul BUS BridgeNet pe un port separat in centrala, insa nu am fost prea multumit de rezultate.
Vreau sa fac un experiment in care sa implic aceast senzor de camera 3318586 intr-un dormitor in care am incalzire in pardoseala (restul apartamentului e pe calorifere cu robineti termostatati).
Firul care lega in trecut 3318586 de centrala l-am taiat pt a lega BDR91 (receptorul wireless) la centrala pentru a functiona cu termostatul honeywell (si functioneaza foarte bine si in prezent pe portul onoff), practic am sectionat un cablu in doua, primul cablu care vine din dormitorul cu IPAT si la care va fi conectat 3318586 a ramas suspendat in apropierea centralei, liber la capatul care se va conecta in centrala si al doilea cablu care e conectat BDR91 (receptorul wireless) pana la portul onoff. Vreau sa inchid termostatul termostatul on/off, dar sa ramana conectat la centrala pe portul onoff si sa conectez 3318586 pe portul BUS al centralei si sa fac selectia bineinteles din centrala , acum 421 (Selectare tip de termoreglare de bază Ă®n funcţie de perifericele conectate) e setat la 1 ( dispozitiv On/Off), va fi la 2 (numai sonda de interior) si influenta senzorului adica 424 la maxim 20 (momentan), 425 avand ipat va fi la maxim 50 de grade, 426 la 35 de grade. Termostatele nu vor functiona niciodata simultan, cel on/off va ramane inchis.
Cablul la care va fi conectat 3318586 este sectionat si nu ajunge in centrala si va trebuii "innadit" prin adaugarea altui cablu in prelungirea acestuia si mufat pentru a intra in postul BUS.
Avand in vedere ca 3318586 e modulant (ma gandesc ca variaza voltajul in functie de temperatura),va fi afectat de aceasta prelungire? Cablul e de 0.5 parca.
eu am adăugat 5 metri prin cositorire (acum cablul are 20m),si funcționează perfect. Cablul e 2x0,75.

#10210
4di

4di

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 981
  • Înscris: 05.04.2006
Cata e vb de sonda modulanta sau termostat onodf?

#10211
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010

View Post4di, on 20 noiembrie 2018 - 09:19, said:

Cablul la care va fi conectat 3318586 este sectionat si nu ajunge in centrala si va trebuii "innadit" prin adaugarea altui cablu in prelungirea acestuia si mufat pentru a intra in postul BUS.
Avand in vedere ca 3318586 e modulant (ma gandesc ca variaza voltajul in functie de temperatura),va fi afectat de aceasta prelungire? Cablul e de 0.5 parca.
Pe cablul respectiv ai si alimentarea senzorului, voltajul nu variaza cu temperatura, mai degraba variaza "digital" in functie de datele transmise intre senzor si centrala. Daca innadirea e facuta curat, astfel incat sa nu introduca o rezistenta suplimentara, eventual cositorit, si izolat sa nu faca scurt, nu are cu ce sa deranjeze...

#10212
cata_h2o

cata_h2o

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 23
  • Înscris: 07.12.2008

View Post4di, on 20 noiembrie 2018 - 20:15, said:

Cata e vb de sonda modulanta sau termostat onodf?
cube, modulanta

#10213
cosminwon

cosminwon

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 83
  • Înscris: 20.08.2008
Buna seara! Am o intrebare la cei ce stiu si ii rog sa ma ajute cu un sfat! Am un Ariston Clas One cumparat recent si la pornirea pe incalzirea caloriferelor,are o bufnitura cand aprinde flacara,cred. Este ceva de genul acumularii de gaz si bufneste ca-i prea mult. Este normal sa faca asa? Multumesc!

#10214
July02

July02

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,666
  • Înscris: 19.11.2010
la ariston genus/alteas turatia pompei poate fi adjustata procentual de la 1-100%? sau are doar niste valori prestabilite gen minim, mediu, maxim ?

Edited by July02, 20 November 2018 - 23:30.


#10215
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010

View Postcosminwon, on 20 noiembrie 2018 - 22:44, said:

Am un Ariston Clas One cumparat recent si la pornirea pe incalzirea caloriferelor,are o bufnitura cand aprinde flacara,cred. Este ceva de genul acumularii de gaz si bufneste ca-i prea mult. Este normal sa faca asa? Multumesc!
Nu este normal. Daca stii conditiile in care apare bufnitura si poate fi reprodusa, cheama servisul, pe cei care ti-au facut PIF-ul.

#10216
July02

July02

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,666
  • Înscris: 19.11.2010

View PostFrom 20 noiembrie 2018 - 23:29:

la ariston genus/alteas turatia pompei poate fi adjustata procentual de la 1-100%? sau are doar niste valori prestabilite gen minim, mediu, maxim ?
cate turatii sa aibe pompa la ariston genus/alteas one ?

#10217
Mugureliacob

Mugureliacob

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 22
  • Înscris: 18.03.2009
Domnilor revin,

Centrala Ariston, 30 kw Incalzire si ACM Genus Evo Premium. Incalzire in pardoseala, 150 mp tripan si 10 cm polistiren ca izolatie. Pentru incalzire am puffer de 500 l centrala incalzeste apa din puffer apoi pleaca in casa apa impinsa de o pompa plasata pe teava care iese din puffer

Probleme pana acum:

1 - intra in eroare lipsa gaz din 2 in 2 zile - rezolvat schimbat placa si electrodul in 2017
2- in al doilea an aceeasi problema intra in avarie lipsa gaz (in 2018)- rezolvat - ceva reglari marire doza gaz

acum dupa ce sa rezolvat ultima problema am alta:

Setez temperature pe 45 grade la apa sin puffer nu creste peste 38 ...am setat 50 grade si in puffer nu a crescut mai mult de 42 dupa 6 ore..si de fiecare data cand am verificat centrala merge ...in aprox 12 ore a consumat 5 mc gaz...

Sincer imi vine sa ii dau foc centralei….am avut Vailant inainte si nu am avut aceste probleme(am avut altele…) - setai 40 statea apa intre 38 si 42..ceea ce e normal sa aibe 5 grade intre punctul de pornire si oprire...Pe Vailant la daca setam la 40 grade frigea teava de iefire din puffer in 10 min maxim, la 45 de grade nici nu puteati sa tii mana ...acum setata pe 45 teava de iesire din puffer este calda si atat….

Aveti idee? s-a mai lovit cineva de asa ceva?

Edited by Mugureliacob, 21 November 2018 - 08:20.


#10218
ja-ro

ja-ro

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 75
  • Înscris: 21.10.2007

View Postrelu2011, on 20 noiembrie 2018 - 13:01, said:

Buna ziua
Am si eu o centrala Ariston Microtec T2 MFFI din 2002 cu probleme.
Pe apa calda menajera merge bine. Pe caldura se aprinde ledul galben (eroare cos ) de 4 , 5 ori dupa care porneste.
Am suspectat presostatul de aer pe care l-am inlocuit , dar face la fel. Daca o opresc din buton si o las cateva minute , la pornire clipoceste ledul galben de mai multe ori continuu pana porneste. Daca aveti vreo idee ce ar putea fi defect va multumesc !
Salut. O astfel de eroare se poate datora uzurii elementelor de măsură presiune aer sau a ventilatorului. Sau poate de obturări ale traseului de refulare gaze arse. Având în vedere că aspirația aerului pentru combustie și evacuarea  gazelor de ardere sunt foarte importante și funcționarea într-un regim anormal provocat de acestea (arderi incomplete, opriri ale centralei etc) pot provoca accidente, îți recomand să apelezi la o firmă de service autorizată Ariston.

View Postcosminwon, on 20 noiembrie 2018 - 22:44, said:

Buna seara! Am o intrebare la cei ce stiu si ii rog sa ma ajute cu un sfat! Am un Ariston Clas One cumparat recent si la pornirea pe incalzirea caloriferelor,are o bufnitura cand aprinde flacara,cred. Este ceva de genul acumularii de gaz si bufneste ca-i prea mult. Este normal sa faca asa? Multumesc!
Salut. Iti recomand sa soliciti interventie in garantie la o firma de service autorizata Ariston. Nu interveni asupra centralei. Eventual verifică atent cum și când se intampla fenomenul, pentru a putea sa-l descrii celor de la service cand ii suni.

#10219
doomduke

doomduke

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 78
  • Înscris: 15.02.2010
La o centrala Ariston Clas One cu un sonda de temperatura Cube S Net, radiatoare din aluminiu este normal sa varieze temperatura de pe tur intre 58-70 grade cat timp sonda de temperatura interioara e setată pe un interval orar si la un maxim de 22 grade ? Menționez că locuiesc in București și centrala funcționează cu opțiunea auto activată.

Edited by doomduke, 21 November 2018 - 10:01.


#10220
protecties

protecties

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,190
  • Înscris: 06.11.2008
Senzor extern ai?

#10221
doomduke

doomduke

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 78
  • Înscris: 15.02.2010
Cube S Net își ia temperatura de pe internet conform locației in care este instalat. Deci pot spune că are senzor de temperatura exterioară.

#10222
Durydany

Durydany

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 33
  • Înscris: 20.12.2017
Buna ziua tuturor. Am o problema. Centrala Ariston genus one System 24kw. (Merge brici , nu.i asta baiu) fiind System e cu boiler apa calda . De la centrala am sonda pentru boiler , am legat.o la boiler si e ok. Dar problema e ca centrala la "reglare ACM" are si o programare orara ( tare m.as bucura sa mearga ca sa nu tin boilerul in fiecare zi si non stop la o anumita temp) dar nu reusesc sa o programez. Centrala are in felul urmator
Functia confort 1. Activat  2. Temporizat 3 dezactivat ( am incercat sa o programez si cu confort pornit si temporizat si dezactivat)
Nu reusesc nicicum . Sa fac eu ceva gresit? Sau mai are nevoie de vreo setare din meniu?
Si inca ceva . Mai are temperatura ACM normala si economica. Poate aici nu fac eu bine ceva  trebuie sa fie o anumita diferenta? Temp economica ii temperatura la care porneste centrala cand o scazut pana acolo ? Sau ? Daca ma putetu ajuta. Va multumesc. !

#10223
ariston2018

ariston2018

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 9
  • Înscris: 19.11.2018
OK, multumesc tuturor...dar dilema ramane...Ariston Alteas One ce valoare accepta la parametrul 421 astfel incat sa poata fi utilizat impreuna cu cronotermostatul Computherm Q7 RF (WiFi) ?...as vrea ca centrala sa tina cont de senzorul extern (original, al centralei, cel primit impreuna cu centrala) si de temperatura setata a cronotermostatului Computherm Q7 RF (WiFi)...accepta 421=4 ?...sau trebuie 421=3 si ce anume trebuie trecut pe auto ?...spunea cineva ca musai trebuie trecut pe auto altfel nu functioneaza corect...

#10224
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010
Pe panou ai o tasta AUTO, apesi pe ea o data si pe display la incalzire trebuie sa apara scris AUTO. Daca apesi a doua oara se dezactiveaza functia AUTO si dispare de pe ecran.
Attached File  Alteas One Panou Display - Auto.JPG   112.35K   30 downloads

Edited by DanielD67, 21 November 2018 - 14:51.


Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate