Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Centrale ARISTON (Merloni)
Last Updated: Apr 26 2024 20:53, Started by
theMisuser
, Oct 08 2007 17:48
·
64
#10207
Posted 20 November 2018 - 13:01
Buna ziua
Am si eu o centrala Ariston Microtec T2 MFFI din 2002 cu probleme. Pe apa calda menajera merge bine. Pe caldura se aprinde ledul galben (eroare cos ) de 4 , 5 ori dupa care porneste. Am suspectat presostatul de aer pe care l-am inlocuit , dar face la fel. Daca o opresc din buton si o las cateva minute , la pornire clipoceste ledul galben de mai multe ori continuu pana porneste. Daca aveti vreo idee ce ar putea fi defect va multumesc ! |
#10208
Posted 20 November 2018 - 16:34
Probabil ventilator cu palele imbacsite de praf, rulmenti uzati care freaca, tuburi silicon imbatranite, crapate.
|
#10209
Posted 20 November 2018 - 16:37
otvos-bruno, on 20 noiembrie 2018 - 11:53, said: Nu opresc centrala, doar căldura când nu sunt acasă câteva zile. Daca opresc centrala, știu că doar manual o pot și porni... nu și din aplicație. Să pot opri/porni căldura pot din aplicație. 4di, on 20 noiembrie 2018 - 09:19, said:
Salutari ! Am o centrala Ariston Clas evo 24 kw de vreo 4 ani , cu sonda externa Ariston pe fir si termostat Honeywell 727 RF D1016 conectat wireless la BDR91 care e legat la centrala pe un port on/off, ....functioneaza foarte bine intreg sistemul, se completeaza practic reciproc. De asemeni mai am si un senzor de camera ambiental Ariston cu fir cod 3318586 care a functionat foarte bine cu protocolul BUS BridgeNet pe un port separat in centrala, insa nu am fost prea multumit de rezultate. Vreau sa fac un experiment in care sa implic aceast senzor de camera 3318586 intr-un dormitor in care am incalzire in pardoseala (restul apartamentului e pe calorifere cu robineti termostatati). Firul care lega in trecut 3318586 de centrala l-am taiat pt a lega BDR91 (receptorul wireless) la centrala pentru a functiona cu termostatul honeywell (si functioneaza foarte bine si in prezent pe portul onoff), practic am sectionat un cablu in doua, primul cablu care vine din dormitorul cu IPAT si la care va fi conectat 3318586 a ramas suspendat in apropierea centralei, liber la capatul care se va conecta in centrala si al doilea cablu care e conectat BDR91 (receptorul wireless) pana la portul onoff. Vreau sa inchid termostatul termostatul on/off, dar sa ramana conectat la centrala pe portul onoff si sa conectez 3318586 pe portul BUS al centralei si sa fac selectia bineinteles din centrala , acum 421 (Selectare tip de termoreglare de bază Ă®n funcţie de perifericele conectate) e setat la 1 ( dispozitiv On/Off), va fi la 2 (numai sonda de interior) si influenta senzorului adica 424 la maxim 20 (momentan), 425 avand ipat va fi la maxim 50 de grade, 426 la 35 de grade. Termostatele nu vor functiona niciodata simultan, cel on/off va ramane inchis. Cablul la care va fi conectat 3318586 este sectionat si nu ajunge in centrala si va trebuii "innadit" prin adaugarea altui cablu in prelungirea acestuia si mufat pentru a intra in postul BUS. Avand in vedere ca 3318586 e modulant (ma gandesc ca variaza voltajul in functie de temperatura),va fi afectat de aceasta prelungire? Cablul e de 0.5 parca. |
#10210
Posted 20 November 2018 - 20:15
Cata e vb de sonda modulanta sau termostat onodf?
|
#10211
Posted 20 November 2018 - 21:57
4di, on 20 noiembrie 2018 - 09:19, said:
Cablul la care va fi conectat 3318586 este sectionat si nu ajunge in centrala si va trebuii "innadit" prin adaugarea altui cablu in prelungirea acestuia si mufat pentru a intra in postul BUS. Avand in vedere ca 3318586 e modulant (ma gandesc ca variaza voltajul in functie de temperatura),va fi afectat de aceasta prelungire? Cablul e de 0.5 parca. |
#10212
Posted 20 November 2018 - 22:24
#10213
Posted 20 November 2018 - 22:44
Buna seara! Am o intrebare la cei ce stiu si ii rog sa ma ajute cu un sfat! Am un Ariston Clas One cumparat recent si la pornirea pe incalzirea caloriferelor,are o bufnitura cand aprinde flacara,cred. Este ceva de genul acumularii de gaz si bufneste ca-i prea mult. Este normal sa faca asa? Multumesc!
|
#10214
Posted 20 November 2018 - 23:29
la ariston genus/alteas turatia pompei poate fi adjustata procentual de la 1-100%? sau are doar niste valori prestabilite gen minim, mediu, maxim ?
Edited by July02, 20 November 2018 - 23:30. |
#10215
Posted 20 November 2018 - 23:34
cosminwon, on 20 noiembrie 2018 - 22:44, said:
Am un Ariston Clas One cumparat recent si la pornirea pe incalzirea caloriferelor,are o bufnitura cand aprinde flacara,cred. Este ceva de genul acumularii de gaz si bufneste ca-i prea mult. Este normal sa faca asa? Multumesc! |
#10216
Posted 21 November 2018 - 01:08
|
#10217
Posted 21 November 2018 - 08:15
Domnilor revin,
Centrala Ariston, 30 kw Incalzire si ACM Genus Evo Premium. Incalzire in pardoseala, 150 mp tripan si 10 cm polistiren ca izolatie. Pentru incalzire am puffer de 500 l centrala incalzeste apa din puffer apoi pleaca in casa apa impinsa de o pompa plasata pe teava care iese din puffer Probleme pana acum: 1 - intra in eroare lipsa gaz din 2 in 2 zile - rezolvat schimbat placa si electrodul in 2017 2- in al doilea an aceeasi problema intra in avarie lipsa gaz (in 2018)- rezolvat - ceva reglari marire doza gaz acum dupa ce sa rezolvat ultima problema am alta: Setez temperature pe 45 grade la apa sin puffer nu creste peste 38 ...am setat 50 grade si in puffer nu a crescut mai mult de 42 dupa 6 ore..si de fiecare data cand am verificat centrala merge ...in aprox 12 ore a consumat 5 mc gaz... Sincer imi vine sa ii dau foc centralei….am avut Vailant inainte si nu am avut aceste probleme(am avut altele…) - setai 40 statea apa intre 38 si 42..ceea ce e normal sa aibe 5 grade intre punctul de pornire si oprire...Pe Vailant la daca setam la 40 grade frigea teava de iefire din puffer in 10 min maxim, la 45 de grade nici nu puteati sa tii mana ...acum setata pe 45 teava de iesire din puffer este calda si atat…. Aveti idee? s-a mai lovit cineva de asa ceva? Edited by Mugureliacob, 21 November 2018 - 08:20. |
#10218
Posted 21 November 2018 - 09:12
relu2011, on 20 noiembrie 2018 - 13:01, said:
Buna ziua Am si eu o centrala Ariston Microtec T2 MFFI din 2002 cu probleme. Pe apa calda menajera merge bine. Pe caldura se aprinde ledul galben (eroare cos ) de 4 , 5 ori dupa care porneste. Am suspectat presostatul de aer pe care l-am inlocuit , dar face la fel. Daca o opresc din buton si o las cateva minute , la pornire clipoceste ledul galben de mai multe ori continuu pana porneste. Daca aveti vreo idee ce ar putea fi defect va multumesc ! cosminwon, on 20 noiembrie 2018 - 22:44, said:
Buna seara! Am o intrebare la cei ce stiu si ii rog sa ma ajute cu un sfat! Am un Ariston Clas One cumparat recent si la pornirea pe incalzirea caloriferelor,are o bufnitura cand aprinde flacara,cred. Este ceva de genul acumularii de gaz si bufneste ca-i prea mult. Este normal sa faca asa? Multumesc! |
#10219
Posted 21 November 2018 - 09:52
La o centrala Ariston Clas One cu un sonda de temperatura Cube S Net, radiatoare din aluminiu este normal sa varieze temperatura de pe tur intre 58-70 grade cat timp sonda de temperatura interioara e setată pe un interval orar si la un maxim de 22 grade ? Menționez că locuiesc in București și centrala funcționează cu opțiunea auto activată.
Edited by doomduke, 21 November 2018 - 10:01. |
#10221
Posted 21 November 2018 - 11:50
Cube S Net își ia temperatura de pe internet conform locației in care este instalat. Deci pot spune că are senzor de temperatura exterioară.
|
|
#10222
Posted 21 November 2018 - 13:33
Buna ziua tuturor. Am o problema. Centrala Ariston genus one System 24kw. (Merge brici , nu.i asta baiu) fiind System e cu boiler apa calda . De la centrala am sonda pentru boiler , am legat.o la boiler si e ok. Dar problema e ca centrala la "reglare ACM" are si o programare orara ( tare m.as bucura sa mearga ca sa nu tin boilerul in fiecare zi si non stop la o anumita temp) dar nu reusesc sa o programez. Centrala are in felul urmator
Functia confort 1. Activat 2. Temporizat 3 dezactivat ( am incercat sa o programez si cu confort pornit si temporizat si dezactivat) Nu reusesc nicicum . Sa fac eu ceva gresit? Sau mai are nevoie de vreo setare din meniu? Si inca ceva . Mai are temperatura ACM normala si economica. Poate aici nu fac eu bine ceva trebuie sa fie o anumita diferenta? Temp economica ii temperatura la care porneste centrala cand o scazut pana acolo ? Sau ? Daca ma putetu ajuta. Va multumesc. ! |
#10223
Posted 21 November 2018 - 13:54
OK, multumesc tuturor...dar dilema ramane...Ariston Alteas One ce valoare accepta la parametrul 421 astfel incat sa poata fi utilizat impreuna cu cronotermostatul Computherm Q7 RF (WiFi) ?...as vrea ca centrala sa tina cont de senzorul extern (original, al centralei, cel primit impreuna cu centrala) si de temperatura setata a cronotermostatului Computherm Q7 RF (WiFi)...accepta 421=4 ?...sau trebuie 421=3 si ce anume trebuie trecut pe auto ?...spunea cineva ca musai trebuie trecut pe auto altfel nu functioneaza corect...
|
#10224
Posted 21 November 2018 - 14:48
Pe panou ai o tasta AUTO, apesi pe ea o data si pe display la incalzire trebuie sa apara scris AUTO. Daca apesi a doua oara se dezactiveaza functia AUTO si dispare de pe ecran.
Alteas One Panou Display - Auto.JPG 112.35K 30 downloads Edited by DanielD67, 21 November 2018 - 14:51. |