Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Conducte, Țevi de oțel, Cu, PPR, PEX, PEX-AL,P.I.P.
#3745
Posted 11 September 2015 - 19:55
cozmin13, on 11 septembrie 2015 - 13:22, said:
Stiu ca exagerez dar as mai avea o intrebare. Ce se intampla daca le pun pe toate de 20 sau 25 avand in vedere ca se vinde la colac de 50m si mi-ar ajunge numai bine unul singur? luciansolarex, on 11 septembrie 2015 - 19:22, said:
buna seara, va rog sa-mi spuneti daca e normal sa se faca condens pe la conectorul de la pexal pe apa rece (o picatura la cateva ore), sau e vorba de altceva ? multumesc |
#3746
Posted 12 September 2015 - 16:18
As mai avea o intrebare. O camera are o diferenta de nivel, adica o treapa mai jos si ca sa ajung cu pexgolul de la distribuitor la radiator prin sapa ar trebui sa ma mulez pe constructie, pe acea diferenta de nivel. Cum as putea sa procedez? Sa-l indoi dupa teren?
|
#3747
Posted 12 September 2015 - 20:28
Spargi treapta intr-o margine(de preferat), la un unghi de cca 45*.
Cam ca in desenul de mai jos, vedere din profil. Attached Files |
#3748
Posted 12 September 2015 - 20:36
M-am gandit si eu la asta numai ca acolo e o grinda de beton cu armatura 20*40 cm ca sa prinda diferenta de nivel si cele 2 placi de beton. Ca sa spargi acolo ... imi trebuie un ocnas
|
#3749
Posted 12 September 2015 - 20:50
Apai altfel nu prea ai cum.
Sau poti incerca sa dai o gaura cu un burghiu de 32 de ex... Din pacate, nu sunt acolo ca sa gasesc varianta optima, adaptabila cazului tau. |
#3750
Posted 12 September 2015 - 20:57
Daca prind intre etriere poate poate ca merge. Numai ca am de coborat traseele la 3 radiatoare. Adica 3 de 32 desi va fi cam stramt sau 6 mai mici
|
#3751
Posted 21 September 2015 - 11:16
Sal,
Ma confrunt cu urmatoarea problema Apartamentul prt are 62 m patrati , 8.8 metri liniari de calorifere (supradimensionate pentru o temp de tur mai mica), pexal de 16, cu T-uri metalice. - caloriferul din dormitorul mare cel cu peretele cu baia, nu se incalzeste la fel de bine ca restul caloriferelor din celelalte camere , initial am avut un calorifer de 2 metri care la fel se incalzea partial , doar sus, de la stanga la dreapta ,doar jumatatea superioara, l-am schimbat cu unul de 1 m care se incalzeste la fel stanga dreapta doar partea superioara pana la mijloc insa ceva mai bine , un pic si jos, dar doar un pic. Aerisit este ....Toate caloriferele sunt noi. Concluzia mea e ca returul de la baie "fura" , sau impinge apa mai repede spre centrala si nu ii da voie caloriferului din dormitorul mic sa se incalzeasca uniform. Concluzia mea e corecta ? Ce pot face in acest caz? [ http://i60.tinypic.com/30ix9ix.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]http://tinypic.com/r/30ix9ix/8 Edited by 4di, 21 September 2015 - 11:34. |
#3752
Posted 21 September 2015 - 11:37
#3753
Posted 21 September 2015 - 11:41
reglaj termodinamic am facut cu doua termostate de aceasi marca si cu aceasi temp afisata in aceasi camera , apoi umbland cu termostatul peste tot in alte camere, si regland returul timp de vreo saptamana pana am avut aproape aceasi temp in toate camerele ...
pompa de circulatie fie la viteza mare fie mica (ariston clas evo) tot la fel incalzeste caloriferul. Diametrul la tevi ma gandeam si eu , dar tot tind sa cred ca returul de la baie fuge si o ia in fata retului de la calorifer...E corecta afirmatia ? Edited by 4di, 21 September 2015 - 11:43. |
#3754
Posted 21 September 2015 - 11:54
4di, on 21 septembrie 2015 - 11:41, said:
. Diametrul la tevi ma gandeam si eu , dar tot tind sa cred ca returul de la baie fuge si o ia in fata retului de la calorifer...E corecta afirmatia ? Chemati un instlataor care se pricepe la instaatii , va va spune concluziile si va raspunde pentru solutia data. De altfel cel care a montat instalatia ar trebui sa raspunda ptr buna functionare a acesteia. |
|
#3755
Posted 21 September 2015 - 12:00
multumesc pt raspunsuri, am apelat la doi nespecialisti care intradevar monteaza instalatii, care nu au stiut ce sa faca nu am ajuns la o concluzie , deci returul intradevar fuge?
am atasat desenul , pot face unul mai detaliat daca e nevoie ... nu imi permit acum sa chem pe un specialist de aceea am apelat la forum , daca mai pot ajuta cu ceva , desen ... orice pentru a stabili cauza si solutia.. Va multumesc frumos anticipat. |
#3756
Posted 21 September 2015 - 12:07
In mod normal teava (coloana) trebuia sa fie de 20 pina la penultimul calorifer. Ridicarile din T-eu puteau fi de 16 .
Din pacate, singura solutie pe care o vad in acest moment este inlocuirea tevilor de alimentare (coloana) cu unele de DN 20 ,daca echilibrarea a fost facuta corect si nu a adus nici o imbunatatire. Edited by gelunechifor, 21 September 2015 - 12:07. |
#3757
Posted 21 September 2015 - 12:15
gelunechifor, on 21 septembrie 2015 - 12:07, said:
Ridicarile din T-eu puteau fi de 16 . daca echilibrarea a fost facuta corect si nu a adus nici o imbunatatire. Echilibrearea s-a facut cu maxim-maxim 0.5 grade in oricare din camere. Edited by 4di, 21 September 2015 - 12:29. |
#3758
Posted 21 September 2015 - 12:45
4di, on 21 septembrie 2015 - 12:15, said:
Pentru T-uri, 20 si 20 cu 16 in burta, .... adica retur de 16 pentru baie ?si retur de 20 pentru calorifer si "plecare spre centrala ", Inseamna sa schimb toata instalatia. 4di, on 21 septembrie 2015 - 12:15, said:
. Sa leg altfel returul baii. Atunci inseriaza penultimul radiator cu ultimul. 4di, on 21 septembrie 2015 - 12:15, said: Echilibrearea s-a facut cu maxim-maxim 0.5 grade in oricare din camere. Pai cum s-a facut echilibrarea daca un radiator nu se incalzeste ?? Edited by gelunechifor, 21 September 2015 - 12:43. |
#3759
Posted 21 September 2015 - 12:52
gelunechifor, on 21 septembrie 2015 - 12:45, said:
Atunci inseriaza penultimul radiator cu ultimul. retur calorifer problema ---------------- -------------------- returul general catre centrala ********************************************** | ********************************************* | ********************************************** | ********************************************** | ************************************* baie gelunechifor, on 21 septembrie 2015 - 12:45, said:
Pai cum s-a facut echilibrarea daca un radiator nu se incalzeste ?? Am uitat sa precizez (si imi cer scuze ) ca in baie exista si portprosop care are partea superioara la 2.2 metri inaltime de gresie PS: nu ma pot baza pe editorul acesta ca nu imi duce liniutele unde trebuie, oricum lateralele sunt , laterala din stanga a teului este returul caloriferului si laterala din dreapta este returul care duce la centrala, partea de sus este cea returul care vine de la caloriferele din baie Edited by 4di, 21 September 2015 - 13:16. |
|
#3760
Posted 21 September 2015 - 14:00
4di, on 21 septembrie 2015 - 12:52, said:
Cum anume fac asta ? returul acelui calorifer are asa : retur calorifer problema ---------------- -------------------- returul general catre centrala Nu este vorba doar de retur ci de faptul ca apa alege traseul cel mai usor de urmat respectiv prin radiatorul portprosop. Inserierea presupune legarea radiatorului din baie in serie cu penultimul calorifer atit pe tur cit si pe retur . Edited by gelunechifor, 21 September 2015 - 14:00. |
#3761
Posted 21 September 2015 - 15:55
E corect daca leg returul caloriferului din dormitor la turul baii si returul baii la returul general ? In felul acesta caloriferul se va incalzi tot si apoi va da apa calda la baie, avand in vedere ca sunt doua calorifere , aluminiu si portprosop, iar baia nu e prea mare ar treuii sa faca fata la volum.
Multumesc frumos de ajutor. |
#3762
Posted 21 September 2015 - 16:10
4di, on 21 septembrie 2015 - 12:52, said:
Am uitat sa precizez (si imi cer scuze ) ca in baie exista si portprosop care are partea superioara la 2.2 metri inaltime de gresie - Fa si tu citeva poze sau un desen cu ce ai acolo. - Incerca sa inchizi total radiatoarele din baie si vezi daca asa se incalzeste sau nu radiatorul problematic ca poate ai un robinet defect la radiatorul cu pricina. - Aduna ceva bani si apucate de schimbat o parte din traseu cu PEXAL de 20mm care obligatori trebuia sa existe la tine in instalatie (exista si pexal de 26 cu toate ca nu cred ca la tine ar fi fost cazul sa folosesti asa ceva, dar de 20mm era obligatoriu). |