"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
AUTOMATIZARI complexe, cazane in cascada..
Last Updated: Apr 18 2016 07:26, Started by
Alex M.
, Jul 15 2007 00:20
·
0
#109
Posted 14 February 2013 - 01:48
Salutare,
Sunt posesorul unei centrale termice Immergas Eolo Star 24kw "comandata" in prezent de un termostat (ceva mai vechi) Computherm 099A. De asemenea imobilul (dupa ceva neplaceri cu un vizitator nepoftit) beneficiaza si de o alarma cu modul GSM in genul celei de aici. Ideea este ca vreau sa comand centrala cu ajutorul alarmei prin intermediul modului GSM. Mai exact cand nu sunt acasa imi doresc ca centrala sa functioneze pe o temperatura mai mica iar in momentul in care ii dau comanda telefonic sa porneasca incalzirea. Nu stiu daca ceea ce imi doresc este plauzibil iar daca da va rog sa ma ajutati cu indicatii cum sa montez/cablez termostatul la alarma. Precizez ca nu este locuinta permanenta si de aceea nu isi au rost programele termostatului pe saptamana in prezent operandu-l manual cat nu sunt in locatie este setat pe 15 grade (pt eventuale neplaceri legate de inghet etc) iar cand ajung in locatie maresc temperatura dar dureaza destul de mult timp pana se ajunge la 20+. Pentru acest motiv vreau sa elimin acesta neplacere si evident sa imi crec confortul Astept sugestii. Va multumesc PS. Atasat sunt manualele de utilizare impreuna cu schemele electrice ale centralei, termostatului si alarmei cat si in interiorul postului Attached Files |
#110
Posted 14 February 2013 - 10:21
LA tine problema pare simpla :
1) Conectezi o iesire a centralei de alarma ( cea comandata prin telefon ) la bobina unui releu. 2) Aloci numarul respectiv si iesirea corespunzatoare doar pentru o functie, fara legatura cu armare / dezarmare / sirena sau alte functii ale alarmei. . Nu am cautat in meniu cum se face asta ; presupun ca esti mai familiarizat cu ea decat sunt eu. 3) Iti trebuie doua termostate . Cel de temperatura mica ( neocupat ) il inseriezi pe contactul NC iar cel de ocupat cu NO. Borna COM a contactului releului ( borna 1 ) + cele doua borne libere ale termostelor ( borna 2 ) se vor lega la bornele de termostat ale centralei ( borna 1; borna 2 ) . La tine borna 1 si borna 2 ale centralei sunt 40; 41 din conectorul X 6. |
#111
Posted 15 February 2013 - 00:01
ceva mai destept, apropiat de ce cauta Tyby (pe topicul de centrale Buderus) se gaseste in US la radio thermostat. Desi par papagali, sunt bagati tare in business, ca le vand oem pt. 3M.
|
#112
Posted 15 February 2013 - 15:35
ggelu, on 14 februarie 2013 - 10:21, said:
LA tine problema pare simpla : 1) Conectezi o iesire a centralei de alarma ( cea comandata prin telefon ) la bobina unui releu. 2) Aloci numarul respectiv si iesirea corespunzatoare doar pentru o functie, fara legatura cu armare / dezarmare / sirena sau alte functii ale alarmei. . Nu am cautat in meniu cum se face asta ; presupun ca esti mai familiarizat cu ea decat sunt eu. 3) Iti trebuie doua termostate . Cel de temperatura mica ( neocupat ) il inseriezi pe contactul NC iar cel de ocupat cu NO. Borna COM a contactului releului ( borna 1 ) + cele doua borne libere ale termostelor ( borna 2 ) se vor lega la bornele de termostat ale centralei ( borna 1; borna 2 ) . La tine borna 1 si borna 2 ale centralei sunt 40; 41 din conectorul X 6. Multumesc de informatii. Ca un nepriceput totusi mai am cateva intrebari legate de raspunsurile dvs.: 1. Trebuie sa achizitionez un releu separat sau il pot folosi pe cel deja existent al alarmei? Ce tip de releu trebuie sa cumpar daca este cazul? Daca trebuie urmariti parametrii cum ar fi tensiune, amperaj etc Atasat este poza cu contactele alarmei si ce anume fac ele 2. Ce inseamna iesiri de tipul "open collector"? pentru ca dupa mintea mea eu as fi conectat o iesire (O1) la un termostat sa zicem cel de temperatura mica si iesirea O2 la cel de temperatura mare (bineinteles ca si aici imi da cu virgula legarea lor fizic). Astfel as fi dat comanda prin sms cand sa fie inchis unul si cind sa fie deschis altul. Imi cer scuze daca rationamentul meu nu este conform si fezabil dar asa ma gandisem eu. 3. Ca sa nu existe confuzie va rog sa imi confirmati daca am inteles corect legarea fizica: - GND + O1 = legate la releu - contactele NC (temp. mica) + NO (temp mare) = un cablu sau de la borna NC trag un fir in borna NO? pentru ca din ce stiu eu termostatele se leaga la bornele NO si COM - COM1+COM2 = un fir si rezulta BORNA 2 - COM releu = BORNA 1 4. Este vreo problema de supra sarcina a alarmei in cazul conectarii termostatelor prin ea ca am citit in manual ceva de tensiune max de 12v si din ce stiu eu termostatele fnctioneaza in plaja 24-220v? Imi cer scuze pentru intrebarile mele care poate sunt prostesti pt dvs care va pricepeti dar domeniul asta al electronicii si legarii firelor intre ele este o Enigma a Otiliei pt mine. Daca va este mai usor poate se poate intocmi un desen pentru a nu mai deranja cu intrebarile mele. Va multumesc inca o data. Attached Files |
#113
Posted 17 February 2013 - 20:53
valyemil81, on 15 februarie 2013 - 15:35, said:
1. Trebuie sa achizitionez un releu separat sau il pot folosi pe cel deja existent al alarmei? Ce tip de releu trebuie sa cumpar daca este cazul? Daca trebuie urmariti parametrii cum ar fi tensiune, amperaj etc Atasat este poza cu contactele alarmei si ce anume fac ele 2. Ce inseamna iesiri de tipul "open collector"? pentru ca dupa mintea mea eu as fi conectat o iesire (O1) la un termostat sa zicem cel de temperatura mica si iesirea O2 la cel de temperatura mare (bineinteles ca si aici imi da cu virgula legarea lor fizic). Astfel as fi dat comanda prin sms cand sa fie inchis unul si cind sa fie deschis altul. Imi cer scuze daca rationamentul meu nu este conform si fezabil dar asa ma gandisem eu. 3. Ca sa nu existe confuzie va rog sa imi confirmati daca am inteles corect legarea fizica: - GND + O1 = legate la releu - contactele NC (temp. mica) + NO (temp mare) = un cablu sau de la borna NC trag un fir in borna NO? pentru ca din ce stiu eu termostatele se leaga la bornele NO si COM - COM1+COM2 = un fir si rezulta BORNA 2 - COM releu = BORNA 1 4. Este vreo problema de supra sarcina a alarmei in cazul conectarii termostatelor prin ea ca am citit in manual ceva de tensiune max de 12v si din ce stiu eu termostatele fnctioneaza in plaja 24-220v? 1) Un releu exterior ; iti trebuie un contact basculat si pe alarma ai doar NO . 2) Open colector. E vorba ca pe iesirea aia ai un trazistor cu colectorul in gol nu o poti folosi decat la parametrii ( maxim 12 V si xy mA) dat de fabricant. Se pot face combinatii si cu cele doua iesiri open colector dar trebuiesc doua relee . Dar in nici un caz cea pe care ai spus-o. 3) Nu ai inteles si le amesteci total. Citeste inca o data ce am scris si incearca sa-ti desenezi singur schema , iar apoi o corectam impreuna. In felul asta te mai lamuresti cu modul de functionare. Eu propuneam sa dai un mesaj sa cupleze iesirea pe releu ( si reglajul temperaturii se va face dupa termostatul de ocupat la 22 grd.) si apoi alt mesaj la care respectiva iesire decupleaza iar reglajul temperaturii se va face dupa termostatul de neocupat la 18 grd. 4) iesirea pe releu e fara potential ( tensiune) . De fapt centrala termica da o tensiune ( de obicei 230 V ) pe un pin , iar prin contactul termostatului ( aici termostate + releu ) aceiasi tensiune se intoarce pe pinul celalalt ( aici 40 si 41). ------- Nu e nici o problema cu functionarea termostatelor la tensiuni de 12, 24, 57 sau 152 dar nu e cazul aici. Edited by ggelu, 17 February 2013 - 21:00. |
#114
Posted 13 April 2016 - 08:56
Buna ziua,
Ma intereseaza o centrala pe lemne Viadrus, simpla, fara gazeificare. Am gasit schema atasata, pe care am si vazut-o pusa in practica la cineva, care din pacate a plecat din tara, deci nu pot obtine lamuriri. Poate cineva sa-mi spuna: 1. care e rolul pompei 1? 2. pompa 2 vad ca e comandata de un termostat montat pe retur. Nu inteleg cand porneste. Cand s-a incalzit apa? Cam la cat se regleaza acest termostat? 3. Termostatul care comanda pompa 1 la cat se regleaza? Mai revin cu intrebari dupa ce inteleg aceste aspecte. Multumesc. Attached Files |
#115
Posted 13 April 2016 - 18:37
1 - Pompa 1 este o pompa de bypas. Ea trage apa fierbinte din turul centralei si o amesteca cu apa rece venita din radiatoare (apa adusa de pompa 2), ca sa incalzeasca cit mai tare posibil returul centralei.
Ca sa nu faca centrala condens si implicit gudron, trebuie sa ai returul centralei la peste 55-60grd. Ca sa ai returul centralei la peste 55-60grd se folosesc in general 2 metode: Fie pompa de bypas, fie vana cu 3 cai termostatica. In cazul de mai sus sa mers pe varianta cu pompa de amestec (pompa de bypass) 2 - In schema de mai sus, cele 2 termostate opresc pompele la o anumita temperatura (nu le pornesc.... ca le opresc). Asa ca pompa 1 si pompa 2 merg de nebune toata vara . Cind o sa faci focul, la un moment dat - returul radiatoarelor o sa aiba 55-60grd si atunci un termostat va opri pompa de bypass pe considerentul ca nu mai are sens sa mearga deoarece returul radiatoarelor este oricum cald si nu mai are sens sa consume curent. - returul ajunge la 60-65grd si celalalt termostat opreste si pompa 2 care recircula apa prin radiatoare. Cineva cu multa minte sa gindit ca daca returul radiatoarelor are 60-65grd inseamna ca-i cald in casa si nu mai trebuie sa mearga pompele. Asa ca cu cit fierbe mai tare cazanul, cu atit termostatele cele 2 refuza sa dea drumul la pompe si-l lasa sa fiarba in voie. Plus ca nu inteleg nici ce legatura este intre temperatura din casa si returul cald al centralei. 3 - Am raspuns la punctul 1 : la un 55-60grd Edited by florin71_skoda, 13 April 2016 - 18:40. |
#116
Posted 17 April 2016 - 12:29
florin71_skoda, on 13 aprilie 2016 - 18:37, said:
In schema de mai sus, cele 2 termostate opresc pompele la o anumita temperatura
|
#117
Posted 18 April 2016 - 07:26
Este si asta o varianta posibila.
In cazul asta trebuie ca termostatul pompei de bypass sa fie pe retur si termostatul pompei de radiatoare pe tur. Eu prefer sa pun ambele termostate pe tur si sa le fac sa-mi porneasca pompele la o anumita temperatura. Spre exemplu aia de bypass sa plece la 45grd si aia de radiatoare la 60grd. Schema propusa de tine pare teoretic mai buna decit ce am propus eu, insa ca sa si functioneze bine mai trebuie dotata cu minim inca un termostat (sau mai multe). Fie unul de cos, fie unul de minim pe tur. In schema propusa de tine pompa de bypass va merge pina ce returul centralei are 55grd si asta presupune ca va merge si cind nu mai am lemne in cazan si va merge si toata vara. In cazul asta utilizatorul va fi tentat sa scoata pompa din priza si cind face focul este foarte posibil sa uite sa o mai bage in priza si se trezeste cu surprize neplacute. Eu prefer sa pun termostatele in asa fel incit utilizatorul sa nu fie tentat sa scoata niciodata centrala din priza si pompele sa se opreasca singure sub o anumita temperatura a cazanului sau a cosului. Mai bine sa mearga pompa de bypass si cind nu trebuie si sa consume aiurea curent decit sa fac o schema care sa-l tetenteze pe utilizator sa scoata centrala din priza. |