"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
AUTOMATIZARI complexe, cazane in cascada..
#91
Publicat: 27 aprilie 2012 - 15:55
Salut ,
intrebare pentru cei mai experimentati in automatizari . Am un releu de 1A care opreste /porneste o pompa de 100 watti .Releul face parte integrata adintr-o automatizare si nu pot sa il schimb .Fara a schimba releul vreau sa mai adaug o alta pompa care sa se opreasca deodata cu pompa comandata de releu insa aceasta are 600 w . |
#92
Publicat: 27 aprilie 2012 - 16:26
Fontanero, on 27th April 2012, 16:55, said: Salut , intrebare pentru cei mai experimentati in automatizari . Am un releu de 1A care opreste /porneste o pompa de 100 watti .Releul face parte integrata adintr-o automatizare si nu pot sa il schimb .Fara a schimba releul vreau sa mai adaug o alta pompa care sa se opreasca deodata cu pompa comandata de releu insa aceasta are 600 w . P=IE Putere: 100+600=700W 700W=nAx220V nA=700/220 nA=3.18A Iti trebuie un releu de minimum 3.18 Amperi, ca sa fii protejat pune de 4 desi ar trebui de 5 Amperi. N-ai ce face... Editat de costicucu, 27 aprilie 2012 - 16:28. |
#93
Publicat: 27 aprilie 2012 - 16:45
costicucu, on 27th April 2012, 17:26, said: P=IE Putere: 100+600=700W 700W=nAx220V nA=700/220 nA=3.18A Iti trebuie un releu de minimum 3.18 Amperi, ca sa fii protejat pune de 4 desi ar trebui de 5 Amperi. N-ai ce face... Da eu as fi optat pentru 6 A . Dar am chemat electricianul intre timp si m-am elucidat . |
#99
Publicat: 29 noiembrie 2012 - 20:54
Am nevoie de ajutorul vostru. În curînd va trebui să cablez între camera tehnică (încă nu se știe ce tip/model de centrală va fi) și IPAT-ul din casă. Așa că vă rog să-mi spuneți cea mai mirobolantă conexiune, ca să fiu acoperit în oricare dintre variante. Eu m-am gîndit stahanovist la un 3x1 pentru o eventuală conexiune electrică, plus un UTP, dar nu știu dacă este îndeajuns. Mulțumesc anticipat pentru orice sugestii!
|
#100
Publicat: 10 ianuarie 2013 - 01:50
Partea frumoasa este ca tot cumulul asta de variabile se reflecta asupara unui singur fenomen .Daca masuram acest fenomen si extragem informatia de acolo nu mai trebuie decat un singur senzor fara sa mai fie nevoie sa cunostem sistemul unde implementam , fara presetari sau curbe de temp ,fara sa fie nevoie sa se stabileasca alt control pentru IP , RADIATOARE , VENTILO SAU AEROTERME.Temp minima de tur se poate stabili tot din masurarea fenomenului .
Acest fenomen este variatia valori tempraturii , intre un punct de max si min in relatie cu pornirea unui radiator sau a unei surse de caldura oricare.Cu alte cuvinte ori de cate ori pornim o sursa de caldura in cazul nostru radiator ( dar este indiferent) spatiul incalzit va raspunde cu o valoare de min respectiv max .Acesta il putem numi un ciclu deci la urmatoarea pornire a radiatorului putem sa ne asteptam din partea sistemului la aceleasi valori de minim si max determinand astfel si durata de functionare a radiatorului intre aceste 2 valori.Deviatiile de la aceste marimi ne arata un alt raspuns din partea sistemului ( adica dinamica lui) .Cu aceste date putem corecta urmatorul ciclu de functionare a sistemului. Folosind aceste date se poate micsora oscilatia temp intre min si max la mai putin de 0,3 grade indiferent de factori externi . |
|
#101
Publicat: 10 ianuarie 2013 - 08:23
Cu cateva pagini in urma ai facut o referire la invechitzii algoritmi PID si eram curios de un exemplu de reglare . Ce spui tu acum e o evolutie a unei simple bucle PID - poate fi facut cu bucla dubla ( nu cred ca e aplicabila aici ) sau cu o bucla simpla + curba prescrisa; eventual cu actualizarea parametrilor de reglare. Nu poti evita chestiile alea invechite pentru ca sistemele naturale au o comportare similara. Ca se cheama fuzzy , autoadapt, iLogic ....e doar o evolutie a gainii . Dar adeseori mancam si omleta.
|
#102
Publicat: 10 ianuarie 2013 - 17:51
ggelu, on 10 ianuarie 2013 - 08:23, said:
Cu cateva pagini in urma ai facut o referire la invechitzii algoritmi PID si eram curios de un exemplu de reglare . Ce spui tu acum e o evolutie a unei simple bucle PID - poate fi facut cu bucla dubla ( nu cred ca e aplicabila aici ) sau cu o bucla simpla + curba prescrisa; eventual cu actualizarea parametrilor de reglare. Nu poti evita chestiile alea invechite pentru ca sistemele naturale au o comportare similara. Ca se cheama fuzzy , autoadapt, iLogic ....e doar o evolutie a gainii . Dar adeseori mancam si omleta. Pentru ca te consider participant la discutie te rog daca poti sa explici ce inseamna o automatizare PID .( asa pe intelesul tuturor ) si eu o sa explic ce inseamna cea ciclica .Asa putem sa ne dam seama daca ce zic eu este alta Marie cu aceiasi palarie.
Editat de gelunechifor, 12 ianuarie 2013 - 06:06.
|
#103
Publicat: 10 ianuarie 2013 - 20:36
Probabil ca chestia cu securistul ai vrut sa o spui ca o gluma ; sau ai vrut sa fii politicos .. in sfarsit e bine ca nu ai gasit alte epitete ( vorba unui coleg ) .
Despre " PID algorithm" mi-e greu sa fac un rezumat pe intelesul tuturor , e plin netul de explicatii si eu l-am invatat in cel putin sase variante , vezi pe wiki http://en.wikipedia..../PID_controller si te lamuresti de amploarea problemei . Oricum , ca utilizator trebuie doar sa setezi ( acordezi) doar parametrii de reglaj ( amplificarea , timpul de integrare , cel de derivare si banda inactiva ) . Parametrii pot fi gasiti si sub alte denumiri , depinde de domeniul, de traducere, s.a. La aplicatiile uzuale in incalziri / climatizari de obicei timpul de derivare e zero. Oricum , multumesc de aprecieri . Nu trebuia sa te straduiesti asa mult . Daca banuiam asa o reactie mai bine intrebam de planurile bombei cu neutroni, poate iesea ceva si aveam si eu un castig. |
#104
Publicat: 10 ianuarie 2013 - 22:50
Promit sa traduc /sa-mi traduca cineva si sa ma puna in tema cu situatia .Pana atunci :
``În cazul reglării P, ventilul robinetului de reglare se deplasează cu aceeaşi valoare pentru fiecare unitate a abaterii mărimii reglate. Diferenţa dintre valoarea maximă a mărimii reglate şi valoarea minimă admisă a acesteia reprezintă “banda de proporţionalitate” (BP). În cazul reglării I, viteza de deplasare a organului de execuţie este proporţională cu valoarea abaterii mărimii reglate faţă de mărimea de referinţă. Atâta timp cât există o eroare (abatere) regulatorul acţionează, asigurând corecţia poziţiei robinetului de reglare. În cazul reglării PI, poziţia robinetului de reglare se obţine prin completarea acţiunii proporţionale cu modul de acţiune integral. Constanta de timp de integrare care apare în acest caz, reprezintă timpul după care corecţia poziţiei robinetului de reglare generată de acţiunea P este repetată prin acţiunea I şi depinde de viteza de deplasare a organului de execuţie. Un astfel de sistem (cu regulator PI) este precis şi sensibil şi poate fi folosit la încălzirea clădirilor civile sau industriale şi la prepararea apei calde de consum cu schimbătoare de căldură fără acumulare. Suplimentar, faţă de modul PI, sistemul PID ţine seama de viteza cu care mărimea reglată se îndepărtează de valoarea de consemn. Un regulator PID se adaptează la o buclă de reglare prin trei mărimi caracteristice (banda de proporţionalitate, constanta de timp de integrare, constanta de timp de derivare), mărimi de care se ţine seama în operaţiunile de acordare a regulatoarelor.`` Deacord sau ...gresesc? .Este tot un citat numai ca ceva mai la subiect fata de wiki. LE: daca tot am indraznit sa te rog sa participi interactiv mai am o intrebare/rugaminte.Poti sa dai un exemplu de aplicatie PID pentru un sistem de incalzire . Editat de Fontanero, 10 ianuarie 2013 - 23:01. |
#105
Publicat: 11 ianuarie 2013 - 14:30
Fontanero, on 10 ianuarie 2013 - 22:50, said:
Poti sa dai un exemplu de aplicatie PID pentru un sistem de incalzire . As putea eu da un exemplu bun care necesita reglare PID: vana cu 3 cai pentru reglare agent termic spre utilizatori. Vana mea chiar are reglaj PID... la care m-am jucat deja Editat de costicucu, 11 ianuarie 2013 - 14:30. |
|
#106
Publicat: 11 ianuarie 2013 - 19:58
Fontanero, on 10 ianuarie 2013 - 22:50, said:
Promit sa traduc /sa-mi traduca cineva si sa ma puna in tema cu situatia .Pana atunci : ``În cazul reglării P,......, mărimi de care se ţine seama în operaţiunile de acordare a regulatoarelor.`` Deacord sau ...gresesc? .Este tot un citat numai ca ceva mai la subiect fata de wiki. LE: daca tot am indraznit sa te rog sa participi interactiv mai am o intrebare/rugaminte.Poti sa dai un exemplu de aplicatie PID pentru un sistem de incalzire . Pai vad ca stii sa cauti pe wiki. Mai cauta si vezi si aplicatii PID in alte domenii - astea cu vane sunt doar un caz . In logica elementelor de cascadare a cazanelor sa stii ca tot PID-uri exista ; mentinerea returului cazanului la temperatura fara condensare in manta e tot pe PID . ACM la boilerele cu abur cum il faci ? . La ventilatii nu indraznesc sa-ti spun ca poate ma si avansezi in grad - la asta pot spune ca esti capabil. . Tot acolo ( pe wiki, sa nu te complexez iar cu traduceri ) , dar ceva mai spre sfarsitul documentatiei, sunt metodele de acordare ale regulatorului , dar din spusele tale vad ca pe acolo nu ai ajuns sau dupa numele alora nu-ti dai seama la ce echipa joaca . Pentru cineva care acum invata sa foloseasca un contactor esti perseverent, dar nu e cazul sa te erijezi in profesor. Si daca nu stii ( sau nu le stii acorda) aplicatiile PID din domeniul pe care ai pretentii ca il stapanesti atunci ar trebui sa-ti pui oarece intrebari . Ca sa-ti fac placerea de profesor fara catedra : hai lumineaza-ne cu reglarea ciclica si avantajele sale . PS : Cyrano e tradus si in lb. romana . Pur si simplu nu am putut gasi pe net varianta respectiva iar sa pun o traducere in engleza mi s-a parut cam aiurea. Editat de ggelu, 11 ianuarie 2013 - 20:03. |
#107
Publicat: 11 ianuarie 2013 - 21:05
la Romanica lumea prefera Computherm, dar ..exista si cronotermostate Siemens, cum ar fi REV24.
The REV24… is a self-learning two-position controller with PID control. The room temperature is controlled through cyclic switching of an actuating unit. N2206_REV24RF_EN.pdf 1,01MB 28 download-uri REV24.pdf 2,24MB 18 download-uri Editat de scheleton, 11 ianuarie 2013 - 21:06. |
#108
Publicat: 12 ianuarie 2013 - 08:50
Daca vrei sa discutam serios si nu la modul "politic " da tu un punct de plecare . Asteptam sa continui discutia cu reglarea ciclica . De discutii de dragul discutiilor si copiere de pe wiki sau din manulele de clasa a 9-a nu sunt amator nici macar de dragul replicilor inteligente .
Hai sa incep eu : - PID -ul are la baza reactia negativa . Asta presupune actiunea asupra unei marimi ( temperatura de exemplu , avem agent termic de 90 grd. si vrem sa facem 60 grd. pe o conducta ) . Un senzor montat dupa vana va masura temperatura si bucla PID va comanda actiunea vanei astfel : daca temperatura e mai mare decat cea dorita ( prescrisa ) vana se va inchide ; daca T e mai mica decat SP ( set point-ul = valoarea dorita ) vana se va deschide . Cat se va deschide vana e dat in principal de amplificare ( G ) ; cat de repde e dat de timpul de integrare ( TI) si cat de repede raspunde la vaiatii de dat de timpul de derivare ( TD ) . O evolutie pe care eu am intalnit-o doar in domeniul " confort " ( incalziri si climatizari legate de confortul uman ) este " banda moarta" ( DZ ) . Asta spune ca daca temperatura este in domeniul dorit atunci regulatorul va bloca actiunea vanei si va mentine pozitia ei la valoarea anterioara . Tot algoritmul asta nu este unul care se poate realiza doar cu regulatoare sau echipamente soficticate . Este unul natural si poate face si cu un regulator direct in cazul nostru - senzorul e un tub umplut cu ulei ; uleiul se dilata si actioneaza asupra tijei vanei ) . Daca vrei un exemplu si mai simplu de reglare PID : modul de actionare a pedalei de acceleratie a unui sofer . Acesta stie ce greutate are masina , ce putere are motorul si cat de repede accelereaza masina astfel incat atunci cand apasa pedala de acceleratie sa poata ajunge la viteza dorita . Daca accelereaza prea mult va ajunge la viteza dorita repede dar o va depsi si va fi nevoit sa decelereze pentru a ramane in limite ( oscilatii ) . Daca accelereaza prea putin va pierde timp ( sub reglare ) . |