Centrale termice IMMERGAS

* * * * * 6 votes
  • Please log in to reply
5010 replies to this topic

#4807
scoop

scoop

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 55
  • Înscris: 04.11.2003
Mulțumesc frumos pentru răspunsul prompt! Acum am primit și părerea unui specialist in centrale immergas: schimbător de căldură. Am suspectat că nu am vana cu 3 cai...nu am găsit nimic în manual, scheme, piese de schimb. Revin cu concluzia.

#4808
sandrye

sandrye

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 24
  • Înscris: 29.01.2014
Ziua buna , am o problema cu o centrala eolo mini, daca ma poate ajuta cineva, curge apa pe langa conducta ce vine din vana cu 3 cai. Curge in partea de sus langa arzător. As vrea sa pun o poza dar nu stiu cum.

#4809
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
incearca butonul din poza

Attached Files



#4810
sandrye

sandrye

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 24
  • Înscris: 29.01.2014
Am rezolvat pana la urma. E un inel 0 acolo iar la mine era ciupit.

#4811
scoop

scoop

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 55
  • Înscris: 04.11.2003
Salut, am revenit cu verdictul: schimbatorul de caldura fisurat.  Nu avea pe unde prin alta parte - modelul asta nu are vana cu 3 cai. Am inlocuit schimbatorul cu unul sh si totul e ok acum. Nu a mai crescut presiunea. Schimbator sh cu garantie 6 luni - 700 lei, schimbator nou  - 1000 lei sau 1500 la firmele cunoscute din Bucuresti. Beneficiezi de garantie DOAR daca operatiunea de inlocuire o face o firma autorizata - in acest caz, schimbator plus manopera este 2000 lei, cu garantie 2 ani.

Multumesc frumos pentru pont! Sper sa fie folositoare informatiile si pentru altii.

#4812
gabimax

gabimax

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 105
  • Înscris: 30.08.2003
Am si eu o problema cu o centrala Immergas tera de 28 kw. Centrala este nou instalata cu instalatia facuta cu incalzire pardoseala parter, acttuatoare comandate de termostate cu fir, iar la etaj calorifere.
Problema este ca in mod iarna nu-i vine comanda de oprire si functioneaza non sop si flacara si pompa.
Intrebarea este, daca e vreo problema la centrala (trebuie schimbata, reparata)sau au gresit instalatorii legaturile la comanda electronica, actuatoare, termostate, centrala?

#4813
radurus

radurus

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,024
  • Înscris: 16.06.2006
Ai o unitate de comanda undeva.
Aia porneste/opreste CT si comanda actuatoarele alea.
Unitatea aia mai primeste semnal si de la unul-doua termostate de ambianta.
Deci nu aruncati CT.

#4814
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008
Am intalnit multe cazuri in care nu s-a luat in calcul oprirea centralei, adica nu s-a mai tras inca un fir de la tabloul de distributie unde se monteaza de obicei unitatea de comanda a actuatoarelor la centrala. In acest fel centrala nu stie ca toate zonele cu actuatoare nu mai au nevoie de incalzire si de aceea nu se opreste. Ar fi bine daca poti sa ne spui ce unitate de comanda ai pentru actuatoare, eventual o poza cu tabloul de distributie.

Edited by servoman, 08 November 2022 - 10:45.


#4815
gabimax

gabimax

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 105
  • Înscris: 30.08.2003
Acesta e distribuitorul si centrala.

Attached Files


Edited by gabimax, 08 November 2022 - 21:38.


#4816
gabimax

gabimax

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 105
  • Înscris: 30.08.2003
Au fost azi instalatorii care au montat instalatia. au verificat si intr-adevar centrala nu se opreste. Nu primeste comanda. Pe placa de baza este intrarea pentru termostatul ambiental care acum are o punte. au scos puntea si centrala nu mai functiona deloc.
Ce au zis ei: sa puna eventual un termostat de ambient in locul puntii ca sa regleze problema.
Acu' eu ma intreb, pai termostatele care sunt deja instalate in camere ce rol mai au, le anulez?
Unde exact se conecteaza firele de la cutia de comanda la centrala? vin 2 fire la centrala in locul puntii? Au alta intrare? Cate fire sunt?

#4817
Eminescian

Eminescian

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 514
  • Înscris: 08.09.2019
Se conecteaza la bornele 44/40 si 41, in locul puntii (X40 e puntea pe schema electrica).

Schema electrica e in manual (RO) la pag. 29 (fig 38).

#4818
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008
Din pacate este asa cum am spus. Cei care au facut instalatia nu au avut in vedere si partea de oprire a centralei. Comanda de la termostate trebuia sa intre intr-o automatizare specifica de pardoseala care la randul ei poate sa comande o pompa de circulatie din cutia de distributie si pornirea sau oprirea centralei innfunctie de termostatele existente. Daca ai un fir tras din cutia de distribuitie catre centrala atunci se mai poate realiza ce vrei, altfel nu ai de ales decat varianta cu un termostat master care sa "domine" celelalte termostate adica sa opreasca centrala in functie de o temperatura reglata pe acesta. Asta ca varianta minimalista, ca si costuri, deoarece, cu bani, e posibil orice in ziua de azi.

#4819
ban

ban

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 456
  • Înscris: 26.02.2007
Salut!
Centrala mea (Immergas Zeus Mini cu boiler din 2006) scoate un mieunat la pornirea consumului de apă caldă atunci când există și căldură. Uneori zgomotul rămâne, uneori se oprește după 1-2 secunde, ca și cum se comută ceva.
Centrala are o pompă de circulare a apei în calorifere care are 3 viteze. Cu cât viteza setată e mai mică, cu atât probabilitatea de mieunat e mai mică.
Ce să fie? Poate să dăuneze? Pot s-o ajut cu ceva?
Mulțumesc!

#4820
sady4s

sady4s

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 17.10.2009
Buna ziua, Am o centrala  Immergas Eolo Star din ~2008 din aceea cu leduri, fara afisaj. De ceva timp am urmatoarea problema, cand porneste incalzirea se aud niste pocnituri in centrala, acul de la presiune oscileaza putin  , dupa care in cateva secunde intra in avarie " circulatie insuficienta " .Daca astept cateva  secunde si o resetez, porneste fara probleme si merge normal, pana cand iar va incerca sa porneasca caldura. Mentionez ca, daca centrala este setata doar pe apa calda, functioneaza normal. De asemenea, daca incalzirea functioneaza, si porneste apa calda, apare aceeasi eroare "circulatie insuficienta". Care ar putea fi cauza?

#4821
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Probabil pompa cu rotor blocat daca zici ca se aud  pocnituri, nu as exclude nici filtru y infundat sau robineti inchisi la calorifere si pocniturile ar fi de la dilatarea schimbatorului din cauza incalzirii rapide.

Fiind o centrala cu schimbator bitermic pe ACM nu are nevoie de pompa.


Poti incerca o deblocare:

[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/CJZFvKQbWJk?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

Edited by dicdobre, 21 November 2022 - 11:19.


#4822
sady4s

sady4s

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 17.10.2009
Multumesc de raspuns. M-am gandit si eu la rotor, dar dilema mea este ca porneste normal incalzirea, dupa reset. Porneste fara sa intervin la pompa. Nu ar trebui sa ramana blocata pana intervin fizic, cum arata in clipul video?

#4823
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Da, m-am grabit cu raspunsul. O pompa blocata (mecanic) nu se deblocheaza la reset.

Incearca totusi sa cureti filtrul y de pe retur, sa refaci presiunea si verifica daca supapa de aerisire automata isi face treaba sau poate chiar are dopul strans de la ultima interventie.

#4824
sady4s

sady4s

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 17.10.2009
Am curatat filtrul y, problema a ramas.
Ma gandesc ca poate pompa nu porneste la prima solicitare sau porneste la o turatie mai mica, si de aceea apare eroarea. Nu stiu cum sa verific asta.
Dupa reset porneste ok. Ar putea condensatorul de pornire a pompei sa cauzeze simtomele? Releul de pornire a pompei a fost schimbat anul trecut. Ce ar mai trebui verificat?

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.