Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Deparazitare externa pisici fara ...

Seriale turcesti/coreene online H...

Merita un Termostat Smart pentru ...

Sfat achizitie MTB Devron Riddle
 Problema mare cu parintii= nervi ...

switch microtik

Permis categoria B la 17 ani

Sfaturi pentru pregatirea de eval...
 Crapaturi placa

cum imi accesez dosarul electroni...

Momentul Aprilie 1964

Sursa noua - zgomot ?
 A fost lansat Ubuntu 24.04 LTS

Pareri apartament in zona Berceni?

Free streaming SkyShowtime de la ...

Skoda Fabia 1.0 TSI (110 CP)- 19 ...
 

Instalatii ELECTRICE

- - - - -
  • Please log in to reply
339 replies to this topic

#73
pelikanu

pelikanu

    tread carefully

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,089
  • Înscris: 19.08.2005
Daca vorbesti despre centrala asta: http://www.magazin-i...isa_tehnica.pdf
Consumul de 60kW/2 zile, imi pare a fi corect.
In schimb, 300kW/zi este putin exagerat.

#74
flp014

flp014

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,830
  • Înscris: 22.01.2010

 pelikanu, on 22nd January 2010, 03:52, said:

Daca vorbesti despre centrala asta: http://www.magazin-i...isa_tehnica.pdf
Consumul de 60kW/2 zile, imi pare a fi corect.
In schimb, 300kW/zi este putin exagerat.


da, intr-adevar este centrala FEB. prima varianta.

si eu estimam tot la 30-40 kw/zi
consumul de 300 de kw pe zi nu imi dau seama de unde apare.
ce poate fi defect?
contoarul?
ca nu inteleg.
daca stiti cumva modul de citire al contoarului ESTREL A 1120 , poate nu citesc eu unde trebuie desi eu citesc unde scrie kwh...

#75
pelikanu

pelikanu

    tread carefully

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,089
  • Înscris: 19.08.2005
Cred ca acesta este contorul: http://www.elsysdesi...modulara-39.htm

Deoarece 300 nu poate consuma/zi, pot presupune ca acei "300" inseamna altceva, ori apare o virgula ...

Edited by pelikanu, 22 January 2010 - 04:12.


#76
flp014

flp014

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,830
  • Înscris: 22.01.2010

 pelikanu, on 22nd January 2010, 04:11, said:

Cred ca acesta este contorul: http://www.elsysdesi...modulara-39.htm

Deoarece 300 nu poate consuma/zi, pot presupune ca acei "300" inseamna altceva, ori apare o virgula ...


acelasi lucru spun si eu ca nu poate fi un consum de 300 kw / zi.
centrala nu functioneaza la maxim 24/24.

si referitor la ce am intrebat mai sus.

daca in momentul de fata sunt de ajuns cei 8 kw instalati (24 kw pe cele 3 faze cum a spus mai sus un alt utilizator) ce riscuri apar in momentul in care voi avea mai multi consumatori?
mai duce reteaua?
sau o sa inceapa sa imi sara sigurantele?

#77
pelikanu

pelikanu

    tread carefully

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,089
  • Înscris: 19.08.2005
Cand ati spus "siguranta 40A" - o retea trifazica nu are o singura siguranta, ci apare un grup de 3 sigurante, fiecare cu acelasi curent, dispuse cate una/faza.
Asadar, exista o singura siguranta?

#78
flp014

flp014

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,830
  • Înscris: 22.01.2010
In manualul de pe net nu se da si modalitatea de citite a aparatului... :thumbdown:

problema este ca eu nu sunt acasa in momentul de fata si tatal meu nu stiu cat de bine a inteles modalitatea de citire...
si ma cam sperie consumul inregistrat in 5 zile, aproximativ 1600 kw.....
eu tot sper ca este o eroare de citire.

normal la temperatura setata de el la 17 grade interior , centrala dupa cum am mai spus functioneaza la o medie de - 3 grade afara pe perioada de 5 zile expusa mai sus , aproximativ 5 ore pe 24 ore , dar nu tot timpul la maxim!!!

deci efectiv nu vad de unde acesti kw ....

sper sa obtin o lamurire cat de repede, poate si de la cineva care este in aceeasi situatie cu mine.

macar m-am linistit in privinta celor 8 kw instalati prin contract... se pare ca nu este o problema.
probabil (nu stiu inca ) ca problema v-a aparea cand voi avea mai multi consumatori casnici , tinand cont ca as fi vrut sa merg pe electrice mai multe pe viitor.....

 pelikanu, on 22nd January 2010, 04:28, said:

Cand ati spus "siguranta 40A" - o retea trifazica nu are o singura siguranta, ci apare un grup de 3 sigurante, fiecare cu acelasi curent, dispuse cate una/faza.
Asadar, exista o singura siguranta?


este un grup de 3 sigurante.
siguranta tripolara parca se numeste daca nu ma insel.

#79
pelikanu

pelikanu

    tread carefully

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,089
  • Înscris: 19.08.2005
Denumirea de "tripolar" sau "tripolare" rezulta din numarul de poli al acestora - "tripolar" = trei poli.

Mai pe scurt aceasta siguranta "cuprinde" trei  sigurante monopolare care se pot decupla simultan daca pe o ramura (o faza) se depaseste curentul maxim admis - acest lucru inseamna ca siguranta respectiva nu declanseaza daca suma celor trei faze depaseste intensitatea acordata de siguranta.

De exemplu avem o siguranta cu valoarea de 25 Amperi .
Suma intensitatilor pe faze este de ( F1 = 17 A , F2 = 13 A , F3= 18 A . F1+F2+F3 = 48 Amperi ) in acest caz siguranta NU decupleaza

Daca de exemplu ( F1= 28 A , F2= 0 A , F3=0 A , F1+F2+F3 = 28 Amperi ) in acest caz siguranta decupleaza deoarece intensitatea pe una din faze e mai mare decat cea admisa de siguranta (in cazul nostru 25 Amperi).

Asadar, eu sunt de parere ca atata vreme cat consumul casei (inafara de centrala termica) este distribuit uniform pe cele 3 faze (faza-nul; faza-nul; faza-nul - in 3 ramuri diferite), nu vor exista probleme cu sigurantele.

Probleme cu siguranta vor aparea in momentul in care cu centrala pornita, veti folosi si un aparat de sudura monofazic - siguranta "tripolara" va sesiza un consum mai mare pe una din ramuri si va decupla instalatia.

#80
flp014

flp014

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,830
  • Înscris: 22.01.2010
pm : [email protected]

pentru mai multe intrebari :thumbup: .....

sper sa ma lamuresc pana la urma ca eu tot sper ca nu e dracu asa de negru....

#81
SuperDuper

SuperDuper

    Crushed

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,295
  • Înscris: 25.04.2006
Aburiti omul aiurea. Contractul este pentru 8kW PE TOATE FAZELE SIMULTAN, nu pe fiecare in parte!
A avut pile ala de i-a facut instalatia de a reusit sa o branseze asa, fara verificare. Ce trebuia sa faca teoretic? Sa faca o cerere la Conel pentru putere de minim 24kW, aia il puneau sa faca un proiect/studiu de retea din care sa reiasa ca reteaua poate suporta noul consum fara a afecta ceilalti abonati. Dupa care, daca trebuia, platea la Conel sa faca upgrade de retea, ca orice consumator de peste 8kW.
Acuma, ce bransament i s-a pus, nu stiu (daca poate suporta curentul de 34A pe faza) - presupun ca electricianul ala i-a pus bransament pe bune, sa nu ia foc casa. In fapt, electricianul a luat job-ul, i-a rezolvat problema in mod romanesc, pe ocolite, dar el inca are o "pisica" in curte. Dupa cateva citiri s-ar putea sesiza cineva si sa il mute la tariful adecvat, cu eventuale penalizari. Sau nu... nu am timp sa citesc cum se face tarifarea in Romania.

Centrala aia consuma zilnic o cantiate de energie electrica, masurata kWh, nu kW! Este o diferenta. Adica daca ai o putere nominala (instalata) de 22.8kW, in fiecare ora de functionare se consuma 22.8 kWh. Daca intr-o zi anume centrala functioneaza efectiv 8 ore din 24 (adica 1 treime din timp merge, 2 treimi sta oprita), vei avea un consum zilnic de 180 kWh. Ceea ce pe luna insemna 5400 kWh.
La o functionare de 5/24 vei avea un consum de 114 kWh zilnic, sau 3420 kWh lunar.

Cat consuma exact depinde de diferenta de temperatura intre interiorul casei si exterior, raportata la calitatea izolatiei termice a casei. Cand casa a fost rece, la pornirea initiala nu este deloc improbabil sa fi consumat 300kWh intr-o singura zi.

Ca exemplu: eu stau intr-o casa cu izolatie termica medie spre redusa, intr-o zona termica asemantoare Greciei. Luna trecuta (decembrie), din cauza de 1 saptamana de val de frig arctic, cu incalzire electrica am consumat 3570kWh. Nu am pompa de caldura, aia ar avea un randament mai bun decat incalzirea rezistiva, dar asta este alta discutie.

Edited by SuperDuper, 22 January 2010 - 06:39.


#82
flp014

flp014

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,830
  • Înscris: 22.01.2010

 SuperDuper, on 22nd January 2010, 06:28, said:

Aburiti omul aiurea. Contractul este pentru 8kW PE TOATE FAZELE SIMULTAN, nu pe fiecare in parte!
A avut pile ala de i-a facut instalatia de a reusit sa o branseze asa, fara verificare. Ce trebuia sa faca teoretic? Sa faca o cerere la Conel pentru putere de minim 24kW, aia il puneau sa faca un proiect/studiu de retea din care sa reiasa ca reteaua poate suporta noul consum fara a afecta ceilalti abonati. Dupa care, daca trebuia, platea la Conel sa faca upgrade de retea, ca orice consumator de peste 8kW.
Acuma, ce bransament i s-a pus, nu stiu (daca poate suporta curentul de 34A pe faza) - presupun ca electricianul ala i-a pus bransament pe bune, sa nu ia foc casa. In fapt, electricianul a luat job-ul, i-a rezolvat problema in mod romanesc, pe ocolite, dar el inca are o "pisica" in curte. Dupa cateva citiri s-ar putea sesiza cineva si sa il mute la tariful adecvat, cu eventuale penalizari. Sau nu... nu am timp sa citesc cum se face tarifarea in Romania.

Centrala aia consuma zilnic o cantiate de energie electrica, masurata kWh, nu kW! Este o diferenta. Adica daca ai o putere nominala (instalata) de 22.8kW, in fiecare ora de functionare se consuma 22.8 kWh. Daca intr-o zi anume centrala functioneaza efectiv 8 ore din 24 (adica 1 treime din timp merge, 2 treimi sta oprita), vei avea un consum zilnic de 180 kWh. Ceea ce pe luna insemna 5400 kWh.
La o functionare de 5/24 vei avea un consum de 114 kWh zilnic, sau 3420 kWh lunar.

Cat consuma exact depinde de diferenta de temperatura intre interiorul casei si exterior, raportata la calitatea izolatiei termice a casei. Cand casa a fost rece, la pornirea initiala nu este deloc improbabil sa fi consumat 300kWh intr-o singura zi.

Ca exemplu: eu stau intr-o casa cu izolatie termica medie spre redusa, intr-o zona termica asemantoare Greciei. Luna trecuta (decembrie), din cauza de 1 saptamana de val de frig arctic, cu incalzire electrica am consumat 3570kWh. Nu am pompa de caldura, aia ar avea un randament mai bun decat incalzirea rezistiva, dar asta este alta discutie.


Adica sa inteleg pana la urma ca eu am NUMAI 8KW  instalati si nu pot consuma mai mult???
Atunci cum explicati ca totusi centrala functioneaza foarte bine si la putere maxima adica 22.5 kwh!!!
In cazul spus de dvs ar insemna sa nu pot folosi centrala la putere maxima pentru ca nu mi-ar permite bransamentul...
Tind sa cred celelalte pareri cu 8kwx3=24.
Altfel nu s-ar explica.
Si nu vad legatua cu citirea contoarului...ce ar putea descoperi la citire?
Ca doar nu sunt legat ilegal la stalp...si de platit platesc cat scrie pe contoar, deci nu vad cum sa fentez eu contoarul si nici nu vreau asta.
eu vreau doar sa fie cinstit...
Ce intelegi prin "mod romanesc"?Ca aici chiar nu inteleg
Lucrarea este aprobata de enel, deci nu vad care este problema. ei au instalat contoarul, nu electricianul care a datt drumul la curent si a tras cablul de la stalp la casa...

Fiti putin mai explicit va rog.
Multumesc anticipat

#83
gygy92

gygy92

    Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 278
  • Înscris: 25.12.2009
8KW putere instantanee versus 22,5 KW intr-o ora, de aia functioneaza.

#84
riddick89

riddick89

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 161
  • Înscris: 14.08.2009

 gygy92, on 22nd January 2010, 07:20, said:

8KW putere instantanee versus 22,5 KW intr-o ora, de aia functioneaza.
Legat de asta inseamna ca tu poti sa consumi 8 KW instant si reteaua cica rezista...Instant=cam 1 secunda, de aici rezulta ca instant la 100% centrala ta consuma 0.00625 KW deci stai linistit

#85
rodanny

rodanny

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,931
  • Înscris: 13.01.2004
Saluari,
Chair nu e nici un electrician aici...
In 10 posturi 10 idei diferite..poate sintetizeaza cienva..caci discutia e interesanta...
danny

#86
gygy92

gygy92

    Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 278
  • Înscris: 25.12.2009
Nu e chiar asa, mai intervine si intensitatea curentului (A) absorbit din retea care e constant si instant !!!

P (W) = U (V) x I (A)

Edited by gygy92, 22 January 2010 - 09:11.


#87
cipaul

cipaul

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,172
  • Înscris: 15.10.2006

 flp014, on 22nd January 2010, 02:33, said:

Am cumparat o centrala F…I model FEB 24 . In manual scrie ca este de putere 22.8 kw.
Bineinteles ca a trebuit sa “trag” bransament trifazic 380V.
Tin sa precizez ca in contoarul  de 380V (model ESTREL A1120) , am siguranta principala de 40 A.

4. Daca ma poate lamuri cineva cum se citeste exact acest tip de contoar???

Va multumesc anticipat pentru rabdare sis per sa primesc niste raspunsuri.

Eu zic ca electricianul a "manarit" instalatia cu siguranta de 40 A, care da o putere de cca. 26 kW.
Totusi tu nu ai aprobat decat 8 kW desi mi se pare suspecta si puterea asta. Mai bine te mai uiti o data pe contract.
Nu cred ca esti in regula cu instalatia.

In plus daca iti merg simultan centrala pe putere maxima si un alt consumator mare: boiler, fier de calcat ar trebui sa se declupeze curentul din contor.
Ar fi mai indicat sa mergi pe putere redusa la centrala, oricum nu ai nevoie de 22.8kW decat f. rar.

#88
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,259
  • Înscris: 17.03.2009

 flp014, on 22nd January 2010, 06:51, said:

Adica sa inteleg pana la urma ca eu am NUMAI 8KW  instalati si nu pot consuma mai mult???
Atunci cum explicati ca totusi centrala functioneaza foarte bine si la putere maxima adica 22.5 kwh!!!
Multumesc anticipat
Uitati cum sta problema:
-Pe hartie ai 8kw
-Practic ai o putere de 26,296 kw,pana la aceasta limita permite disjunctorul trifazat de 40 A
-Puterea P=UxIx1,73=380x40x1,73
De asta va functioneaza centrala

 cipaul, on 22nd January 2010, 09:19, said:

Eu zic ca electricianul a "manarit" instalatia cu siguranta de 40 A, care da o putere de cca. 26 kW.
Totusi tu nu ai aprobat decat 8 kW desi mi se pare suspecta si puterea asta. Mai bine te mai uiti o data pe contract.
Nu cred ca esti in regula cu instalatia.
In plus daca iti merg simultan centrala pe putere maxima si un alt consumator mare: boiler, fier de calcat ar trebui sa se declupeze curentul din contor.
Ar fi mai indicat sa mergi pe putere redusa la centrala, oricum nu ai nevoie de 22.8kW decat f. rar.
Ai pus punctul pe i,firma de electricitate a supradimensionat cablul si disjunctorul,pentru ca sa nu iasa cu scandal.Puterea de 8kw este normala, atat ia aprobat enelul,fiindca pentru o putere mai mare posibil sa il forteze sa faca o extindere.

 flp014, on 22nd January 2010, 06:51, said:

Tind sa cred celelalte pareri cu 8kwx3=24.
Si nu vad legatua cu citirea contoarului...ce ar putea descoperi la citire?
Ca doar nu sunt legat ilegal la stalp...si de platit platesc cat scrie pe contoar, deci nu vad cum sa fentez eu contoarul si nici nu vreau asta.
eu vreau doar sa fie cinstit...
Lucrarea este aprobata de enel, deci nu vad care este problema. ei au instalat contoarul, nu electricianul care a datt drumul la curent si a tras cablul de la stalp la casa...
Nu tindeti sa credeti aia cu 8kwx3.Trimiteti-mi o copie dupa avizul de racordare si atunci va spun precis!
Nu sunteti ilegal legat la retea,platiti corect ce este pe contoar,dar este o problema mare,pe care a mai sesizat-o cineva si nu are rost dezbaterea ei pe forum ,ar fi in defavorea dumneavoastra!


 rodanny, on 22nd January 2010, 08:56, said:

Saluari,
Chair nu e nici un electrician aici...
In 10 posturi 10 idei diferite..poate sintetizeaza cienva..caci discutia e interesanta...
danny
Serios?De unde ai tras concluzia asta?


 flp014, on 22nd January 2010, 03:52, said:

Multumesc foarte mult. Parca mi-am luat o piatra de pe inima :coolspeak: ...
Si in legatura cu sigurantele? cum spunea ANAKI mai sus ca normal o asemenea centrala nu trebuie sa functioneze pe 40 amp?

Nu ar trebui sa functioneze centrala electrica impreuna cu toti consumatorii din casa daca s-ar depasi 26 kw.aseara eram obosit si nu am mai scris mai amanuntit,in rest este valabil tot ce am scris eu si cipaul

Edited by anaki, 22 January 2010 - 10:40.


#89
Golem

Golem

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 823
  • Înscris: 17.01.2004

Quote

CITAT (SuperDuper @ 22nd January 2010, 06:28)
Aburiti omul aiurea. Contractul este pentru 8kW PE TOATE FAZELE SIMULTAN, nu pe fiecare in parte!
A avut pile ala de i-a facut instalatia de a reusit sa o branseze asa, fara verificare. Ce trebuia sa faca teoretic? Sa faca o cerere la Conel pentru putere de minim 24kW, aia il puneau sa faca un proiect/studiu de retea din care sa reiasa ca reteaua poate suporta noul consum fara a afecta ceilalti abonati. Dupa care, daca trebuia, platea la Conel sa faca upgrade de retea, ca orice consumator de peste 8kW.
Acuma, ce bransament i s-a pus, nu stiu (daca poate suporta curentul de 34A pe faza) - presupun ca electricianul ala i-a pus bransament pe bune, sa nu ia foc casa. In fapt, electricianul a luat job-ul, i-a rezolvat problema in mod romanesc, pe ocolite, dar el inca are o "pisica" in curte. Dupa cateva citiri s-ar putea sesiza cineva si sa il mute la tariful adecvat, cu eventuale penalizari. Sau nu... nu am timp sa citesc cum se face tarifarea in Romania.

Centrala aia consuma zilnic o cantiate de energie electrica, masurata kWh, nu kW! Este o diferenta. Adica daca ai o putere nominala (instalata) de 22.8kW, in fiecare ora de functionare se consuma 22.8 kWh. Daca intr-o zi anume centrala functioneaza efectiv 8 ore din 24 (adica 1 treime din timp merge, 2 treimi sta oprita), vei avea un consum zilnic de 180 kWh. Ceea ce pe luna insemna 5400 kWh.
La o functionare de 5/24 vei avea un consum de 114 kWh zilnic, sau 3420 kWh lunar.

Cat consuma exact depinde de diferenta de temperatura intre interiorul casei si exterior, raportata la calitatea izolatiei termice a casei. Cand casa a fost rece, la pornirea initiala nu este deloc improbabil sa fi consumat 300kWh intr-o singura zi.

Ca exemplu: eu stau intr-o casa cu izolatie termica medie spre redusa, intr-o zona termica asemantoare Greciei. Luna trecuta (decembrie), din cauza de 1 saptamana de val de frig arctic, cu incalzire electrica am consumat 3570kWh. Nu am pompa de caldura, aia ar avea un randament mai bun decat incalzirea rezistiva, dar asta este alta discutie.

Fara suparare, dar dvs. aburiti omul aiurea!!!Basca ca va contraziceti singur!Cum putea consuma 300KWh intr-o zi, daca poate absorbi doar 8KW/h?! :coolspeak: Ziua din pacate, are numai 24 de ore, deci daca putea "trage numai 8KWhX24=192KWh. :naughty:
Bineinteles ca pe contract sunt inscrisi numai 8KW putere instantanee, intre fiecare faza si nul, curentul trifazic inseamna ca in acele 20 milisecunde cat are o sinusoida normala, se regasesc 3 faze intercalate la 120 grade. Liceul, bata-l vina!!!
Iar chestia cu virgula precizata de un user de mai sus, e clar Adevarul, defapt, ati consumat 30 KWh in ziua aceea.
http://www.paginialb...642c2dc316e.jpg  
http://www.anre.ro/index.php

Edited by Golem, 22 January 2010 - 21:32.


#90
jagoman

jagoman

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 456
  • Înscris: 14.03.2006
Nu ar fi mai usor sa faca un foto la contor si un foto la contract, doar partea unde specifica puterea?

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate