Sper ca am nimerit bine...
Problema este putin mai complicata(cel putin pt. mine), dar voi incerca sa fiu cat mai detaliat:
Doresc sa-mi cumpar un stabilizator de tensiune.....pt. ca sporadic luminozitatea becurilor din casa scade (usor vizibil)....uneori trbuie sa fiu atent pt. a observa acest lucru...
In casa se vor gasi : - cuptor microunde
- mas. spalat
-cuptor electric
-combina frigo
-filtru caf
-centrala termica(de asta imi este frica!!!)
-hota
-mas spalat vase
Daca fac un calcul sumar trec LEJER de 10000W in consum maxim...
initial m-am hotarat sa-mi iau unul de 5000VA.....in ideea in care nu vor fii toate folosite simultan....apoi am aflat ca DE FAPT 5000VA NU INSEAMNA 5000W ci undeva pe la 3500W(asta ar fii prima problema) 5000VA~3500W?
Daca este adevarat ce sa fac? Sa optez pt. unul de 10000VA?Si daca da, acesta cu cati Wati este echivalent?
Eventual sa-mi spuneti ,va rog, formula de transformare VA->W!
...si incaceva: credeti ca aparatele enumerate mai sus vor fii "suportate" de o sig. diferentiala de 20A?Din pacate cablajul imobilului a fost deja facut(doze,prize,tencuiala,tuburi,etc)...si nu prea mai pot face un alt circuit pe alta sig...
Multumesc anticipat!!

#56
scheleton

scheleton

    Walhalla

  • Grup: Banned
  • Posts: 10,910
  • Înscris: 19.05.2006

View Postcristisgm, on Mar 2 2009, 21:04, said:

..Doresc sa-mi cumpar un stabilizator de tensiune..
incearca si aici

#57
scheleton

scheleton

    Walhalla

  • Grup: Banned
  • Posts: 10,910
  • Înscris: 19.05.2006
Instalatiile electrice sunt muuult mai sigure decat cele pe gaze.

Attached Files



#58
consuel

consuel

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 207
  • Înscris: 10.02.2009

View Postscheleton, on Mar 24 2009, 22:19, said:

Instalatiile electrice sunt muuult mai sigure decat cele pe gaze.

Unele ard altele explo..BUM

#59
canon1965

canon1965

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 23
  • Înscris: 09.12.2007
Salut

Mi-am facut o impamatare la tara( pt un hidrofor) cu 3 tevi de 1"batute la adancime si distante corespunzatoare,dupa care am verificat cu lampa de control nulul de impamantare si faza e ok.Problema e ca atunci cand pornesc un aparat cu legare la nul,imi sare siguranta generala.Tabloul este model nou carcasa de plexic sigilat,nu stiu de unde sa iau  legatura pt nul? Poate cineva sa ma ajute-multumesc.

#60
celia_sandu

celia_sandu

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 12.06.2009
tu ai facut  nul de protectie nu nul de lucru acesta il ai din tabloul electric de unde ai faza
nulul de protectie care lai facut batind tarusi de teava trebuie sa aiba cind verifici 4omi
nu se verifica cu lampa aceasta este nul de protectie a instalatiei electrice

#61
canon1965

canon1965

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 23
  • Înscris: 09.12.2007

View Postcelia_sandu, on 13th June 2009, 20:41, said:

tu ai facut  nul de protectie nu nul de lucru acesta il ai din tabloul electric de unde ai faza
nulul de protectie care lai facut batind tarusi de teava trebuie sa aiba cind verifici 4omi
nu se verifica cu lampa aceasta este nul de protectie a instalatiei electrice


Am inteles ca nulul de protectie trebuie sa aiba  4ohmi,am sa verific,treaba e ca nu stiu cun sa iau acel nul de lucru?-sau sa-i chem pe cei de la renel pt ca tabloul este sigilat. multumesc

#62
celia_sandu

celia_sandu

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 12.06.2009

View Postcelia_sandu, on 13th June 2009, 10:41, said:

tu ai facut  nul de protectie nu nul de lucru acesta il ai din tabloul electric de unde ai faza
nulul de protectie care lai facut batind tarusi de teava trebuie sa aiba cind verifici 4omi
nu se verifica cu lampa aceasta este nul de protectie a instalatiei electrice

nulul de lucru il ai in tabloul de sigurante acela cre e montat dupa tabloul general acela cu contor
poti sa ma suni la nr.072....

Edited by scheleton, 14 June 2009 - 19:26.


#63
canon1965

canon1965

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 23
  • Înscris: 09.12.2007

View Postcelia_sandu, on 14th June 2009, 17:49, said:

nulul de lucru il ai in tabloul de sigurante acela cre e montat dupa tabloul general acela cu contor
poti sa ma suni la nr.072....


ok -multumesc

#64
flp014

flp014

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,830
  • Înscris: 22.01.2010
Buna ziua.
De curand am achizitionat o casa p+m cu suprafata utila de 180 m2.
Casa avea la momentul achizitionarii bransament monofazic 220V.
Deoarece in zona nu exista gaze si nici nu se preconizeaza prea curand , a trebuit sa aleg ca solutie de incalzire pe timp rece o centrala electrica.
Dupa multe consultari cu firme de specialitate , am ajuns la concluzia ca pentru aceasta suprafata , ar fi necesara o centrala electrica de 22 kw.
Am cumparat o centrala F…I model FEB 24 . In manual scrie ca este de putere 22.8 kw.
Bineinteles ca a trebuit sa “trag” bransament trifazic 380V.
Dupa lungi cautari la mai multe firme , pretul variind intre 5000 ron si 7500 ron!!! Am decis cu care firma voii colabora.
Toate bune si frumoase pana aici. Problema abia de acum apare. Fiind prima oara cand m-am confruntat cu problema bransamentelor (locuiam la bloc pana acum…) nu am luat in considerare faptul ca trebuia sa fac un anume contract cu firma care urma sa imi faca tot bransamentul sis a se ocupe de acte. Si am ajuns ca in momentul de fata san u am nici o hartie la mana cu aceasta “firma”care mi-a instalat bransamentul trifazic.(ESTE O PROBLEMA FATA DE ENEL???)
Intr-un final (dupa 2 luni de la momentul contractarii si cu banii 5000 roni achitati inainte…) am reusit sa vad in sfarsit totul instalat si pus in functiune.
Am deconectat bransamentul de 220V si s-a facut legatura din 380V la instalatia casei de 220V.

In momentul in care am vorbit initial cu aceasta persoana (electrician la firma respectiva) i-am explicat ca voi monta centrala de 24 KW si am intrebat firesc daca am putere instalata la stalpul din fata casei aceasta putere necesara. Mi-a raspuns foarte repede ca DA , nu se pune problema sa  fie vreo problema fiind zona nou construita (cartier nou de vile si toata instalatia electrica este noua – adevarat!) . Ok am zis, hai sa dam drumul.

Dupa cele 2 luni , eu nu mai eram acasa si am lasat rezolvarea problemei cu tatal meu. Tot el a fost cel care a fost la ENEL si a semnat contractul de furnizare a energiei electrice.

Numai ca …pe contract , se specifica puterea contractata instalata de 8 kw….
Si tip de contract este “CR tip monom cu rezervare” . Bineinteles ca tatal meu nu a stiut ce inseamna asta si nici nu a intrebat , fiind mai degraba bucuros ca in sfarsit poate proba noua instalatie termica, fiind deja luna ianuarie 2010.…

Tin sa precizez ca in contoarul  de 380V (model ESTREL A1120) , am siguranta principala de 40 A.

Dupa ce am dat drumul la current si am pus   centrala in functiune , totul a functionat cum ar trebui. Adica centrala a mersi la putere maxima pana a incalzit apa din instalatie apoi s-a redus progresiv la rezistentele mai mici pana s-a oprit de tot. Si acum, cu cronotermostat montat, functioneaza in regim normal  (la fiecare 3 ore functioneaza cam 15 minute dupa care se opreste iarasi) la o temp exterioara variind intr-o saptamana de la -7 la +1 grad si temperatura in camera cea mai mare de 18 grade celsius setata.Casa nu este locuita momentan.


Intrebari:

1 . De ce am pe contract numai 8 KW sin u minim 24 cum ar fi trebuit ?

2. Cum ma influenteaza acest fapt? Nu functioneaza centrala la parametric maximi , sau exista riscul sa se opreasca, sau…

3. (sic el mai dureros…)  Consumul dat de contour poate fi influentat de acest fapt ca am dati de ENEL doar 8kw si consumul meu este mai mare(ajunge la maxim si 24 kw probabil)

Tin sa precizez ca in primele 2 zile fara centrala data in functiune a consumat aprox 60kw (cititi de tatal meu sis per ca este gresit).
Dup ace a pus centrala in funcctiune , consumul a sarit extraordinar de mult . Aprox 300 kw pe zi. Centrala nu a functionat decat maxim maxim  5 ore / zi  sin u la putere maxima dupa cum am spus mai sus.
Nu am alti consumatori decat 1 tv , 1 frigider nou clasa A+ si un boiler electric de 1500 w care nu functioneaza decat poate adunat 2 ore din 24.

4. Daca ma poate lamuri cineva cum se citeste exact acest tip de contoar???


De 3 zile nu a mai fost nimeni la casa , deoarece zapada este foarte mare sin u s-a putut ajunge. Dar maine sper sa ajunga tatal meu acolo sa citeasca contoarul si revin cu pareri.

Va multumesc anticipat pentru rabdare sis per sa primesc niste raspunsuri.

#65
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,244
  • Înscris: 17.03.2009
[quote name='flp014' post='7687393' date='22nd January 2010, 02:33']Numai ca …pe contract , se specifica puterea contractata instalata de 8 kw….
Si tip de contract este “CR tip monom cu rezervare” . Bineinteles ca tatal meu nu a stiut ce inseamna asta si nici nu a intrebat , fiind mai degraba bucuros ca in sfarsit poate proba noua instalatie termica, fiind deja luna ianuarie 2010.…
Tin sa precizez ca in contoarul  de 380V (model ESTREL A1120) , am siguranta principala de 40 A.[/quote]
A fost simtit electricianul ca ti-a pus de 40 A.pentru ca pentru 8 kw....ehe Ti-am pus ceva care sa te lamureasca ce tip de contract ai.

[quote name='flp014' date='22nd January 2010, 02:33' post='7687393']
1 . De ce am pe contract numai 8 KW sin u minim 24 cum ar fi trebuit ?
/quote]

Pentru ca atat va obtinut ,iar inainte de a plati trebuia sa vedeti solutia data de enel,si poate firma spune ca atat ati cerut!

Attached Files


Edited by anaki, 22 January 2010 - 02:57.


#66
flp014

flp014

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,830
  • Înscris: 22.01.2010

View Postanaki, on 22nd January 2010, 02:56, said:

A fost simtit electricianul ca ti-a pus de 40 A.pentru ca pentru 8 kw....ehe Ti-am pus ceva care sa te lamureasca ce tip de contract ai.


deci sa inteleg ca este in regula asa cum a facut?
Trebuia mai mare sau mai mica siguranta???
imi cer scuze ca pun atatea intrebari dar chiar as vrea sa ma lamuresc.

si in legatura cu cei 8 KW ? care este corelarea dintre cei instalati 8 kw si puterea centralei de 24 kw?

#67
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,244
  • Înscris: 17.03.2009

View Postflp014, on 22nd January 2010, 02:33, said:

2. Cum ma influenteaza acest fapt? Nu functioneaza centrala la parametric maximi , sau exista riscul sa se opreasca, sau…
E CHIAR DE MIRARE CA FUNCTIONEAZA,DUPA PARAMETRII DATI DE DVS!

#68
flp014

flp014

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,830
  • Înscris: 22.01.2010

View Postflp014, on 22nd January 2010, 03:04, said:

deci sa inteleg ca este in regula asa cum a facut?
Trebuia mai mare sau mai mica siguranta???
imi cer scuze ca pun atatea intrebari dar chiar as vrea sa ma lamuresc.

si in legatura cu cei 8 KW ? care este corelarea dintre cei instalati 8 kw si puterea centralei de 24 kw?


In tabelul dat de dumneavoastra se specifica tariful : joasa tens 0-1kv ---- 0.3125 + tva
                                                                            medie tens 1-110kv --- 0.2430 + tva

eu la care dintre cele 2 ma incadrez.

si care dintre abonamente este mai avantajos in cazul meu?

#69
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,244
  • Înscris: 17.03.2009

View Postflp014, on 22nd January 2010, 03:04, said:

deci sa inteleg ca este in regula asa cum a facut?
Trebuia mai mare sau mai mica siguranta???
imi cer scuze ca pun atatea intrebari dar chiar as vrea sa ma lamuresc.

si in legatura cu cei 8 KW ? care este corelarea dintre cei instalati 8 kw si puterea centralei de 24 kw?
Mai mica siguranta ar trebui sa fie,iar pt centrala puneti o poza cu datele tehnice ale centralei,fiindca in mod normal o centrala de 24kwh nu ar trebui sa poata functiona pe sig. de 40 A


View Postflp014, on 22nd January 2010, 03:09, said:

In tabelul dat de dumneavoastra se specifica tariful : joasa tens 0-1kv ---- 0.3125 + tva
                                                                            medie tens 1-110kv --- 0.2430 + tva

eu la care dintre cele 2 ma incadrez.

si care dintre abonamente este mai avantajos in cazul meu?
CITITI SI DUMNEAVOASTRA ACOLO CA E SIMPLU,SUNTETI LA JOASA

#70
flp014

flp014

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,830
  • Înscris: 22.01.2010
Daca mai poate cineva sa raspunda mai detaliat pe acest subiect raman profund indatorat.:

Intrebari:

1 . De ce am pe contract numai 8 KW sin u minim 24 cum ar fi trebuit ?

2. Cum ma influenteaza acest fapt? Nu functioneaza centrala la parametric maximi , sau exista riscul sa se opreasca, sau?

3. (sic el mai dureros?) Consumul dat de contour poate fi influentat de acest fapt ca am dati de ENEL doar 8kw si consumul meu este mai mare(ajunge la maxim si 24 kw probabil)

Tin sa precizez ca in primele 2 zile fara centrala data in functiune a consumat aprox 60kw (cititi de tatal meu sis per ca este gresit).
Dup ace a pus centrala in funcctiune , consumul a sarit extraordinar de mult . Aprox 300 kw pe zi. Centrala nu a functionat decat maxim maxim 5 ore / zi sin u la putere maxima dupa cum am spus mai sus.
Nu am alti consumatori decat 1 tv , 1 frigider nou clasa A+ si un boiler electric de 1500 w care nu functioneaza decat poate adunat 2 ore din 24.

4. Daca ma poate lamuri cineva cum se citeste exact acest tip de contoar???


Va rog sa imi scuzati insistenta, dar sincer sunt tare nelamurit , mai ales dupa ce Dl ANAKI a spus ca aceasta centrala nu ar trebui sa functioneze pe siguranta de 40 A.
Va rog Dle ANAKI sa argumentati sa ma lamuresc si eu.

Edited by flp014, 22 January 2010 - 03:43.


#71
Golem

Golem

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 823
  • Înscris: 17.01.2004
22KW inseamna aproape 33A intre fiecare faza si nul, adica 100A absorbiti in total.(8kwX3faze=24Kw)Deci, care-i problema?!Ai bransament trifazic, intre fiecare faza si nul poti absorbi 8Kw, pentru toate cele cele trei faze puterea totala pe care o poti absorbi este de 24 Kw(instantanee), deci e ok, fiindca centrala ta consuma 22,8KW(grup de 3 rezistente sau multiplu de 3-6,12, etc).E perfect, poti sta linistit.

Edited by Golem, 22 January 2010 - 03:47.


#72
flp014

flp014

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,830
  • Înscris: 22.01.2010

View PostGolem, on 22nd January 2010, 03:42, said:

22KW inseamna aproape 33A intre fiecare faza si nul, adica 100A absorbiti in total.(8kwX3faze=24Kw)Deci, care-i problema?!Ai bransament trifazic, intre fiecare faza si nul poti absorbi 8Kw, pentru toate cele cele trei faze puterea totala pe care o poti absorbi este de 24 Kw(instantanee), deci e ok, fiindca centrala ta consuma 22,8KW(grup de 3 rezistente sau multiplu de 3-6,12, etc).E perfect, poti sta linistit.


Multumesc foarte mult. Parca mi-am luat o piatra de pe inima :coolspeak: ...

Si in legatura cu sigurantele? cum spunea ANAKI mai sus ca normal o asemenea centrala nu trebuie sa functioneze pe 40 amp?



View PostGolem, on 22nd January 2010, 03:42, said:

22KW inseamna aproape 33A intre fiecare faza si nul, adica 100A absorbiti in total.(8kwX3faze=24Kw)Deci, care-i problema?!Ai bransament trifazic, intre fiecare faza si nul poti absorbi 8Kw, pentru toate cele cele trei faze puterea totala pe care o poti absorbi este de 24 Kw(instantanee), deci e ok, fiindca centrala ta consuma 22,8KW(grup de 3 rezistente sau multiplu de 3-6,12, etc).E perfect, poti sta linistit.


Deci sa inteleg ca in momentul de fata nu este nici o problema ca instalatia poate absorbi 24 kw.
Dar in momentul in care voi locui acolo si o sa am si alti consumatori uzuali intr-o casa...ex: masina spalat, cuptor microunde, si alte electrocasnice care o sa fie cam consumatoare de curent...
Ce o sa se intample atunci? La ce fel de probleme ma pot astepta?