"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Centrale VAILLANT, VUW, VCW..
Last Updated: Mar 27 2024 17:38, Started by
sorinocu
, Feb 13 2007 20:37
·
49
#3871
Posted 14 May 2017 - 13:20
Merci mult pentru raspuns.
Tocmai de aceea am zis ca nu parea expert cel care a pus-o in functiune .... sint doua reglaje la regulatorul de gaz care este montat pe teava de gaz inainte de centrala, si cel care a pus centrala in functiune din cite imi aduc aminte, tot invirtea de ele si imi explica ce valoare trebuie sa aiba ... dar nu a reusit sa o obtina .... si apoi balmajea ceva acolo. In fine .... o sa chem ceva service sa se uite ca ar fi neplacut sa am eroare f28 iarna noaptea. Edited by obionekenobi, 14 May 2017 - 13:22. |
#3872
Posted 14 May 2017 - 13:31
Chiar cum se comporta centralele vaillant?trebuie ceva reglaje la gaze pt.cele in condensare?
Are cineva vaillant de peste 10ani? |
#3873
Posted 18 May 2017 - 13:26
Am o ct vaillant cu tiraj natural in functiune din septembrie 2001 si inca merge bine. Am avut doar ceva probleme cu vana cu 3 cai dar s-au rezolvat prin rectificarea vanei si am curatat o singura data aquasenzorul. N-am schimbat nici o piesa din ea
|
#3875
Posted 24 May 2017 - 14:12
#3876
Posted 24 May 2017 - 22:05
Daca vasul de expansiune are 6 litri e normal. N-am vazut niciuna care sa reziste mai mult de trei ani.
|
#3877
Posted 10 June 2017 - 17:42
Salutare. Postez cu speranța că mă poate ajuta cineva. Am un VAillant 242/2-3 24kw pusa în funcțiune în 2004.Nicio problema pana azi. Nu mai prepara apa calda și nici încălzirea nu funcționează cu toate ca ledurile se aprind(bateria de la chiuveta și caloriferul). Fenomenul ce se întâmplă este următorul : dau drumul la apa calda la chiuveta, vine apa rece, se aprinde ledul cu bateria de chiuveta dar centrala nu comandă sa se aprindă flacăra, nici gaz nu ajunge în arzător, ventilatorul de evacuare întrare aer nu pornește. La fel cu încălzirea : rotesc butonul pentru încălzire și nimic. Totuși se aude un zgomot ca de releu cand dau drumul la apa calda, nu mi dau seama dar parca ar merge și pompa dar atât. Niciun led de eroare, nimic.
Rog ajutor! Multumesc mult |
#3878
Posted 11 June 2017 - 18:41
Cred, nu sunt sigut ca este vorba de placa de baza, releul care comanda ventilatorul este defect, daca ai ceva experienta, il poti inlocui, pretul unui astfel de releu este 15-20 lei, dar cel mai bine pui o foto cu placa de baza, poti verifica cu un aparat de masura sau lampa de control daca pe papuci de la ventilator ajunge 230v cand este cerere de ACM sau caldura, Atasez o foto cu un releul pentru a vedea indicativul.
P.S. Posibil sa fie si presostatul misca de el, bate usor si vezi daca pleaca ventilatorul, ptr ca acesta datorita fluxului de aer, are un contact care da comanda sa porneasca gazul si implicit flacara. Attached FilesEdited by romulus69ro, 11 June 2017 - 19:05. |
#3879
Posted 12 June 2017 - 08:36
Ca o completare la postul antrerior vreau sa specific faptul ca poza atasata este de la generatia de centrale fabricate dupa 2008 - Turbotec. Motivele pentru care centrala nu porneste sunt aceleasi enumerate anterior.
|
#3880
Posted 18 June 2017 - 22:23
Scuze ca răspund după o săptămână însă am avut câteva zile libere și fără internet. Am măsurat tensiunea la bornele ventilatorului cand am dat drumul la apa calda și este 0(zero) V. Am observat ca sunt 3 relee:
- primul releu se închide / deschide când dau drumul la apa calda -al doilea releu se închide / deschide când dau drumul la apa calda și / sau încălzire și cred ca comanda pompa. - al 3 lea releu nu l-am văzut sa se închidă / deschidă în timp ce dau drumul la apa calda sau încălzire. Placa și piesele la care le spun eu relee le-am atașat. Releul se scoate pur și simplu de pe placa și se înlocuiește cu altul? Attached Files |
|
#3881
Posted 19 June 2017 - 10:38
Sunt oarecum mirat ca este releul de vina. Nu am schimbat niciodata la aceste placi in aproape 15 ani de service. Releul in cauza este primul dinspre procesorul mare cum te uiti la prima si a 2-a poza. Ele sunt de 18V pe bobina, dar tensiunea aplicata este de 21-22Vcc. Acest lucru este proiectat intentionat sa existe o forta mare de aplicare intre contactele lamelelor releului. In general un releu suporta o plaja destul de mare de tensiune pe bobina fata de valoarea nominala. Nu prea ai sa gasesti relee de 18V (doar pe o placa defecta) dar poti monta cu incredere un releu de 24V si nu vei avea probleme multi ani.
Totusi, daca spui ca nu actioneaza deloc, este posibil sa nu ai tensiune pe bobina releului. Acest lucru se determina usor prin masurarea tensiunii pe dioda SMD din latura mica a releului (latura care este spre condensatorul electrolitic maro in prima poza) in momentul cand placa ar trebui sa dea comanda de pornire ventilator. Edited by servoman, 19 June 2017 - 10:39. |
#3882
Posted 22 June 2017 - 00:02
Am rezolvat, am apa calda. Am chemat pe cineva care a dus placa la un meseriaș la reparat. Nu mi-a spus ce a găsit, cică e secret profesional. Oricum vad ca relele sunt toate la locul lor, inclusiv al 3-lea pe care îl bănuiam ca e defect.
Multumesc pentru feed-back. |
#3883
Posted 29 June 2017 - 23:55
oltadi, on 22 iunie 2017 - 00:02, said:
Am rezolvat, am apa calda. Am chemat pe cineva care a dus placa la un meseriaș la reparat. Nu mi-a spus ce a găsit, cică e secret profesional. Oricum vad ca relele sunt toate la locul lor, inclusiv al 3-lea pe care îl bănuiam ca e defect. Multumesc pentru feed-back. Pai si nu se vede pe ea unde s-a umblat, asa de curiozitate .....? |
#3884
Posted 01 July 2017 - 13:48
off topic:
Daca distanta dintre podea si glaful geamului este de 96 cm, caloriferul avand latimea de 60 cm, la ce distanta fata de podea/glaf montez caloriferul? Multumesc! |
#3885
Posted 02 July 2017 - 11:15
adrian_popa, on 29 iunie 2017 - 23:55, said: Pai si nu se vede pe ea unde s-a umblat, asa de curiozitate .....? Attached Files |
|
#3886
Posted 02 July 2017 - 17:29
Caloriferele se monteaza teoretic la maxim 20 de cm de podea. Cu cat il montezi mai jos, cu atat o sa ai mai mult condens in partea de jos a geamului (mai ales daca e de termopan).
|
#3887
Posted 04 July 2017 - 14:33
oltadi, on 02 iulie 2017 - 11:15, said:
Dacă tu găsești ceva în poza de mai jos, ca și diferență fata de cele de mai sus... Eu nu vad nicio diferență. 20170620_133545.jpg Piesa incercuita cu rosu in poza de mai jos este neagra ca si cum ar fi arsa. Attached Files |
#3888
Posted 08 July 2017 - 10:52
Asa este din fabrica. Este vorba de un optocuplor ce are rol in pornirea centralei pe incalzire la comanda termostatului de ambient conectat pe bornele 3 si 4.
|