Racordare, Aerisire Calorifere (Radiatoare), zgomote, vibratii..

- - - - -
  • Please log in to reply
977 replies to this topic

#37
dorin_2k

dorin_2k

    Master Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 48,383
  • Înscris: 01.12.2001
Se poate suda, in nici un caz lipi prin metode obisnuite (poate doar cu ceva adezivi speciali dar nu prea as avea incredere in asa ceva)
Pune o foto sa vedem pe unde e gaura, poate nici nu trebuie sudata

#38
cristutzu

cristutzu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 800
  • Înscris: 18.07.2007
Ai incercat cu poxilina? :)

#39
bibicu5

bibicu5

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 364
  • Înscris: 20.01.2007

 a4tech01, on Nov 5 2006, 21:06, said:

hehe,problema asta e universala cred
si la mine e asa-nu pot sa reglez temperatura apei calde-cum misc robinetul de apa rece 5 mm,brusc
devine din oparita prea rece.
Cred ca problema este robinetul tau....spun cred,banuiesc dealtfel ca ai cumparat un "mitigeur" (robinet mono comanda) de pe la practiker fabricat in china.

#40
bibicu5

bibicu5

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 364
  • Înscris: 20.01.2007

 steji, on Oct 16 2007, 12:23, said:

Mda... ca sa nu mai deschid alt topic, postez si eu tot aici. Am o centrala SIME Format Zip si o instalatie de incalzire desfasurata pe trei nivele. De fapt, instalatia propriu-zisa se desfasoara pe doua nivele (subsol - et. 1) al treilea nivel (parterul) fiind doar tranzitat de doua tevi (tur - retur). Cand a fost proiectata/executata instalatia, desteptii care mi-au montat caloriferele au inversat turul cu returul in doua dintre ele. A mers asa aproape 4 ani, cele doua calorifere incalzindu-se destul de putin. Acum doua saptamani am decis sa refac instalatia (in doua locuri tevile trecand peste usi) si sa cobor traseul pe jos (la una din usi) si prin pardoseala (la cealalta usa). Daca tot am facut asta, am rezolvat si problema inversarii turului cu returul la cele doua calorifere. Acum, cand dau drumul la centrala, toate caloriferele se incalzesc in cateva minute, cele 3 (ca am mai adaugat unul) de pe coloana cu tur-trur inversate se incalzesc greu si doar pana aproape de robinetul de retur al caloriferului. Conducta de retur a caloriferelor este rece (dupa aproape o ora de functionare a centralei). Se aude cum curge apa prin tevi (doar pe coloana unde am facut schimbari), am aerisit caloriferele de vreo 3 - 4 ori si tot nimic. Am intrebat si eu diverse persoane ("meseriasi") si mi-au spus unul ca trebuie sa opresc centrala, sa deschid robinetul de admisie apa (de sub centrala), sa astept pana creste presiunea pe la 1 - 1,5 atm, sa inchid robinetul, sa pornesc centrala si sa fac aerisirea la calorifere. Altul mi-a zis ca tre' sa fac admisia de apa pe instalatie cu centrala pornita si sa las sa intre apa in instalatie pana imi refuleaza pe furtunul de prea-plin de sub centrala. Deoarece cei de la Romstal mi-au spus sa nu deschid robinetul de admisie apa in timp ce merge centrala, am fost sceptic in a aplica cea de-a doua metoda. Problema este ca am aerisit caloriferele de m-am plictisit si returul pe acea coloana este tot rece. "Meseriasul" mi-a scos aerisitoarele (manuale, cu capac de plastic) din punctul cel mai de sus (unde au fost initial) si mi le-a mutat in punctul cel mai de jos al instalatiei.
Aacestea fiind zise, ma poate lamuri cineva cum fac sa am si eu caldura in cele trei calorifere cu probleme si daca exista vre-un aerisitor sub centrala/pe pompa centralei de unde pot aerisi intreaga instalatie astfel incat sa nu mai aud cum curge apa prin tevi?
Aveai aeratoare la trecerea peste usi? Aerisirea se face cu centrala oprita!"Meseriasul" este debil! Aeratoarele se monteaza in punctele de sus ale instalatiei!Controleaza Teurile de reglaj (robinetele)de pe returul radiatoarelor,trebuiesc sa fie deschise!Pentru cei ce vorbeau de calcar in radiatoare,NU exista calcar in instalatia de incalzire(este circuit inchis)!

#41
d1a

d1a

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 23.10.2007
hello, poate ma ajutati in urmatoarea problema :

stau in chirie pe undeva prin sectorul 3; am calorifere noi de aluminiu (clasice, albe, dragute) si repartitoare Siemens;

totusi de vreo 3 zile de cand a inceput sa ne dea caldura in bloc, la mine caloriferele au ramas reci in toate camerele;

aseara s-a uitat vecinul si am reusit sa scoatem putina apa de pe robinetul de sus (am desfacut cu surubelnita in partea de sus opusa repartitorului), se incalzea asfel si teava de pe coloana principala si partea de sus a caloriferului, dar jos nu vrea sa circule apa deloc;

adica ramane rece .... si se raceste si sus la loc in momentul in care am oprit aerisirea caloriferului;

sper sa ii fac maine o poza : sa va lamuresc mai mult;

mai trebuie sa dau drumul la ceva in partea de jos?

multumesc ..... si astept un sfat,

-Diana

#42
Scream

Scream

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 397
  • Înscris: 23.12.2004
Parintii mei au pus centrala la tara si nu avem calorifere.
Avem 5 camere, dar si 4 calorifere ar fi incredibil de bine(una dintre camere e holul si nu ar conta foarte mulltt).
Sa punem de-astea noi nu merita investitia. Ne-ar scuti de o cheltuiala.

"Problema" este ca pe 27 si 28 o sa fie un transport de marfa(o duba), din Bucuresti la mine la tara si inapoi. Asta ar fi cam singura sansa sa le duc la tara, pentru ca tata se duce odata la 2-3 luni acolo si avem masina mica cu care am putea sa caram maxim 3 calorifere odata(altfel am cocosa masina). Iar dubita asta care ar putea sa duca aceste calorifere la tara se duce doar 2 zile pe luna.

M-ar ajuta chiar si dupa 28, dar mi-ar fi mai greu cu transportul.

Daca stiti vreun calorifer parasit, sau aveti voi, trimiteti-mi un e-mail, un mesaj privat pe softpedia, dati-mi un add pe messenger, etc si vin cu masina sa-l iau huh.gif

Contactati-ma pe e-mail (sau pe yahoo messenger): [email protected] sau id-ul de messenger punkassscream

Apropo, sunt din Bucuresti.

PS: NU GLUMESC

Edited by Scream, 25 October 2007 - 16:16.


#43
Clovis

Clovis

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,215
  • Înscris: 24.04.2007

 d1a, on Oct 23 2007, 16:52, said:

hello, poate ma ajutati in urmatoarea problema :

stau in chirie pe undeva prin sectorul 3; am calorifere noi de aluminiu (clasice, albe, dragute) si repartitoare Siemens;

totusi de vreo 3 zile de cand a inceput sa ne dea caldura in bloc, la mine caloriferele au ramas reci in toate camerele;

aseara s-a uitat vecinul si am reusit sa scoatem putina apa de pe robinetul de sus (am desfacut cu surubelnita in partea de sus opusa repartitorului), se incalzea asfel si teava de pe coloana principala si partea de sus a caloriferului, dar jos nu vrea sa circule apa deloc;

adica ramane rece .... si se raceste si sus la loc in momentul in care am oprit aerisirea caloriferului;

sper sa ii fac maine o poza : sa va lamuresc mai mult;

mai trebuie sa dau drumul la ceva in partea de jos?

multumesc ..... si astept un sfat,

-Diana

Da-le jos si spala-le ca-s infundate. Asa se intampla cu caloriferele astea "dragute".

#44
bolovan

bolovan

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,161
  • Înscris: 13.02.2004
Am centrala de apartament si am urmatoarele probleme cu ea:
In camera caloriferul se incazeste ok, in baie la fel...dar in bucatarie...doar prima parte a caloriferului se incalzeste.
Sint aerisite caloriferele...chiar foarte bine. Robinetii sunt deschisi la maxim. Caloriferul din bucatarie ii cel mai aproape de centrala (la 1 m de centrala). Instalatia ii noua (de fapt, tot blocul ii nou). Are cineva idee de ce imi merge asa caloriferul?

#45
Happyboy

Happyboy

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 161
  • Înscris: 23.03.2007

 bolovan, on Oct 25 2007, 19:14, said:

Am centrala de apartament si am urmatoarele probleme cu ea:
In camera caloriferul se incazeste ok, in baie la fel...dar in bucatarie...doar prima parte a caloriferului se incalzeste.
Sint aerisite caloriferele...chiar foarte bine. Robinetii sunt deschisi la maxim. Caloriferul din bucatarie ii cel mai aproape de centrala (la 1 m de centrala). Instalatia ii noua (de fapt, tot blocul ii nou). Are cineva idee de ce imi merge asa caloriferul?
S ar putea sa fie infundat,totusi mai verifica daca e aerisit,daca sunt deschise robinetele (cel de la retur este acoperit de un capacel alb si iti trebuie un imbus ) cat si presiunea din centrala.Daca toate sunt OK inseamna ca e infundat caloriferul.

#46
bolovan

bolovan

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,161
  • Înscris: 13.02.2004
Putin probabil sa fie infundat....deh...ii noua instalatia (inca nu stam in apartament...iar blocul a fost dat in folosinta in august 2007). Mai mult...1/3 din calorifer se incinge bine...restul ramine rece. Robinetele sunt deschise...iar presiunea in instalatie ii de 1.3

#47
Thavi

Thavi

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 335
  • Înscris: 29.07.2006
trebuie sa le aerisesti
http://forum.softped...howtopic=174999

#48
Happyboy

Happyboy

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 161
  • Înscris: 23.03.2007

 bolovan, on Oct 26 2007, 01:52, said:

Putin probabil sa fie infundat....deh...ii noua instalatia (inca nu stam in apartament...iar blocul a fost dat in folosinta in august 2007). Mai mult...1/3 din calorifer se incinge bine...restul ramine rece. Robinetele sunt deschise...iar presiunea in instalatie ii de 1.3
Din cate stiu presiunea trebuie sa fie la 1.5,dar nu cred ca e din cauza asta...nu te baza ca instalatia e noua...eu am schimbat doua regulatoare de gaz,era totul nou,nici macar nu o pornisem....

#49
istratei

istratei

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,802
  • Înscris: 25.11.2004
mai incearca o aerisire cu robinetul  inchis .

#50
bolovan

bolovan

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,161
  • Înscris: 13.02.2004
Thavi dupa cum am spus...caloriferele sunt aerisite.
Happyboy in manualul centralei imi specifica ca presiunea sa fie intre 0.5 si 1.5. O sa vad sa chem un meserias sa-mi desfaca caloriferul...poate ai dreptate. Ce am observat astazi ciudat. Am dat centrala aproape la maxim...iar primii 10 cm din calorifer erau fierbinti fierbinti...restul de 70 cm...prima parte calda...foarte calda spre fierbinte...iar partea de jos era rece. Ideea ii ca primii 10 cm sint spre intrarea in calorifer...si repet...caloriferul nu are aer.

#51
PMircea

PMircea

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 26.10.2007

 d1a, on Oct 23 2007, 16:52, said:

hello, poate ma ajutati in urmatoarea problema :

stau in chirie pe undeva prin sectorul 3; am calorifere noi de aluminiu (clasice, albe, dragute) si repartitoare Siemens;

totusi de vreo 3 zile de cand a inceput sa ne dea caldura in bloc, la mine caloriferele au ramas reci in toate camerele;

aseara s-a uitat vecinul si am reusit sa scoatem putina apa de pe robinetul de sus (am desfacut cu surubelnita in partea de sus opusa repartitorului), se incalzea asfel si teava de pe coloana principala si partea de sus a caloriferului, dar jos nu vrea sa circule apa deloc;

adica ramane rece .... si se raceste si sus la loc in momentul in care am oprit aerisirea caloriferului;

sper sa ii fac maine o poza : sa va lamuresc mai mult;

mai trebuie sa dau drumul la ceva in partea de jos?

multumesc ..... si astept un sfat,

-Diana

daca la partea de jos, caloriferul are un robinet, verifica daca este deschis la maxim (desfaci capacelul si dai de un loc unde poti sa bagi o surubelnita dreapta sau un imbus - daca nu stii ce-i ala, adu-l pe vecinul).
daca tevile de coloana (tevile verticale de la coltul camerei) - undeva mai jos de nivelul tevii de tur a radiatorului tau, sunt reci, vorbeste cu administratorul sa aeriseasca coloanele.
alt aspect foarte important: daca robinetii termostatati (care sunt montati de catre firma care a pus repartitoarele) sunt asezati, spre exemplu, pe pozitia 4 si ai in camera aprox 17 grade, caloriferele vor fi reci!!. scopul robinetului termostatat este sa-ti faca o economie de energie termica in functie de reglajul pe care i-l dai rotindu-l stanga-dreapta. fiecare pozitie marcata printr-o cifra corespunde unei temperaturi care trebuie asigurata in camera. pentru 20-21 grade trebuie sa fie undeva intre poz 4 si poz 5, mai aproape de 5.
daca nu-ti iese cu nici una din metode, spala radiatoarele sau schimba apartamentul.
si radiatoarele de aluminiu se incalzesc foarte bine pe jumatatea superioara, iar jumatatea inferioara ramane cam rece de felul ei. asta din cauza ca cedeaza foarte repede caldura in camera (asta e un lucru bun).
succes

#52
bibicu5

bibicu5

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 364
  • Înscris: 20.01.2007
Ia lucrurile de la inceput.1: Verifica te-urile de reglaj(robinetele de jos) daca sint deschise (nu-l deschide la maxim,cam cinci ture sint deajuns),  2: da jos capul termostatic la robinetul de sus si vezi ca pe centrul robinetului este o mica tija ce poate fi intepenita in pozitia inchis(infundat),trage-l cu grija si fa-i citeva miscari de inainte-inapoi dupa care poti continua operatiunea de aerisire a radiatorului respectiv. I-ti urez multa,multa caldura!

Off topic, expresia asta i-mi aminteste de un banc de pe vremea lu' pingelica: Un militian l-a amendat pe nea Ion din sat pentru un fleac si de ceva timp in ciuda amenzii primite,nea Ion, cum dadea cu ochii de seful de post il saluta : "Sa traiti si multa,multa caldura!". Azi asa,miine la fel pina intr-o zi cind militianul intrigat intreaba un consatean de ce-i poate ura cineva pe care l-a amendat un astfel de salut..."Multa ,multa caldura,zici?"..."Adica sa te arda focu' ".
PS. Sper sa nu fi fost militian!
@+

#53
justasking

justasking

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,189
  • Înscris: 21.07.2006
Am un calorifer nou in bucatarie ( din ala subtire) si unul vechi in camera (din fonta cred oricum e din ala vechi si gros)
Cand dau drumul la caldura cel din bucatarie se incalzeste si e ok dar cel vechi doar jumatate.
Am vb cu administratora si mi-a spus ca e o problema ca exista aer in calorifer. A fost mai demult un anunt pe usa de la bloc , cum ca trebuie sa deschidem robinetele sa iasa aerul etc dar eu l-am vazut deabia seara cand am ajuns acasa i-am dat drumul dar probabil fost prea tarziu..nu stiu.
Administratora imi zice sa anunt la radet...dar cica anunt degeaba...ce pot face in cazul asta?

#54
olty

olty

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 34
  • Înscris: 10.12.2003
Incearca sa il aerisesti separat! Cele mai multe calorifere au la unul din capetele superioare un surub opus locului pe unde intra teava de apa calda. Acel surub are o mica gaura. Slabesti surubul si tii un recipient sub el ... o sa inceapa sa curga apa. Ai grija ca e fierbinte. o data cu apa o sa iasa si aerul ... lasa-l sa curge pret de vre-o .. 2-3 litri .. pana nu mai iese si aer odata cu apa! Bafta.