"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
KIT PANA CURENT Centrala Termica
Last Updated: Feb 10 2023 20:12, Started by
IONUT_ONILL
, Oct 22 2006 06:45
·
0
#613
Posted 20 December 2017 - 21:13
Bine punctat,daca le-ai observat din practica ,felicitari,intelegi bine cum stau lucrurile, iar daca le-ai citit,tot foarte bine ca te-ai informat si ai trecut prin filtrul memoriei situatiile practice.
Cu o mentalitate sanatoasa, putin probabil sa ai probleme tehnice. De regula pe astfel de ups se monteaza si sistemul de supraveghere,alarma,lampa de avarie in camera tehnica,etc. Buna si specificatia : ca suma tuturor consumatorilor sa nu depaseasca jumatate din puterea ups -lui. |
#614
Posted 20 December 2017 - 23:28
Confirm mitul cu suma consumatorilor sa nu depaseasca jumate din puterea ups-ului.
Mai exact, am un ups cryberpower de 700w, la el legate cazan, pompa cazan, pompa casa, total 320W cand merg toate. Dupa 20 minute, incepe sa isi faca racirea pentru ca se incalzeste, ceea ce mareste si consumul daca ar rula numai pe baterie in caz de o avarie. |
#615
Posted 21 December 2017 - 06:59
Parerea mea este ca Robylup are dreptate. Si eu recomand tot Rombat Tempest.
Daca ar fi facut reclama, probabil ca ar fi recomandat Rombat AGM, care este mult mai scumpa. A fost o perioda, cu mai multi ani in urma, in care eu recomandam AGM, insa datorita pretului ridicat am ajuns la Tempest. Daca ne uitam la preturi (asa zisa reclama pe care o face Robylup) , am cautat pe google si am intrat pe primul link, unde am vazut un Rombat Tempest 72Ah la 380 lei. Pe urma din gama ieftina, am vazut Cyclon 72Ah la 262 lei. Mie personal nu mi se pare asa de mare diferenta de pret intre Cyclon si Tempest, avind in vedere ce stie sa faca Tempest. Pe urma m-am uitat mai departe la un Premier si am vazut ca ala de 70Ah costa 342 lei, adica aproape cit Tempest. M-am uitat si la un AGM, care in varianta de 70Ah costa 485 lei, adica mult mai scum decit un Tempest. Problema la bateriile cuplate la UPS ar fi ca atunci cind bateria scade putin sub 12V (nu mai tin minte exact la cit), UPS-ul considera ca bateria este descarcata si se opreste. O baterie auto obisnuita, scade foarte repede sub 12V, deoarece ea nu a fost gindita sa alimentezi mult timp consumatori de una singura. Ea a fost gindita sa dea un amperaj mare, dar de scurta durata, pentru pornire, dupa care consumatori cam trec pe alternator. Asa ca pe o baterie normala nu o prea inereseaza volti, ca o intereseaza mai mult amperajul de pornire electromotor. In schimb o baterie dinasta mai speciala, cum sint cele de tractiune, sint gindite sa tina mai mult timp volti. |
#616
Posted 21 December 2017 - 07:52
Nu a negat nimeni ca nu are dreptate
problema s-a tratat ca fiind o mare nenorocire faptul ca se foloseste o baterie auto obisnuita. Nu este nici o nenorocire,daca in decurs de 1 an se foloseste de 10 ori ups-ul sa traga din baterie.Majoritatea timpului bateria sta pe "incarcare" intre 13,6....13,9V ca si cum ai merge mereu cu masina.Si acum sa fim seriosi, daca te tine 3..4ani la 300...400lei cit costa,cred ca este mai mult decit foarte bine Sarbatori Fericite! |
#617
Posted 21 December 2017 - 16:36
Am cumparat inainte bateria inainte de a primii raspuns de aici. Momentan instalatia mea e asa cum am spus in comentariu. Nu stiu cat ma va tine dupa ce va cadea curentul, dar voi afla pe parcurs. Multuemsc tuturor de ajutor.
|
#618
Posted 23 October 2018 - 09:47
Salutari!
Daca imi permiteti, am nevoie de putin ajutor si nu ma pricep. Sa dau 6 centrale termice montate la cateva case aflate in aceasi curte, casele sunt unele langa altele in forma literei U. Doresc sa montez pentru aceste 6 centrale termice 2 UPS-uri, cate unul pentru cate 3 centrale (pentru a micsora distanta dintre pompe si UPS). Primele 3 centrale au puterea pompelor insumata de 283W (4 pompe) si celelalte 3 centrale au puterea insumata de 543W (3 pompe). Am ales un UPS de 700W cu baterie de 102Ah si unul de 1050W cu 2 baterii de 102Ah inseriate. Problema mea tine de distanta dintre UPS si pompe, cea mai lunga distanta este de aproximativ 25m. Credeti ca sunt probleme cu functionarea pompei aflata la distanta de 25m de UPS? Eu sunt fericit daca as putea monta un singur UPS de putere mai mare pentru toate cele 6 centrale insa, repet, nu stiu daca distantele mari intre UPS si pompe reprezinta o problema. Va multumesc pentru ajutor! |
#619
Posted 24 October 2018 - 10:01
In mod normal nu ar trebui sa ai probleme la o distanta de 25 m .
- Dar : Daca UPS-ul e unul cu iesire sinusoidala e iarasi OK. In schimba daca in specificatiile UPS scrie ceva de genul " sinusoida reconstituita " nu e recomandat nici pentru centrale nici pentru distanta respectiva - cablul va parazita reteaua electrica. - Centralele au doar pompele alimentate cu energie electrica ? Edited by ggelu, 24 October 2018 - 10:01. |
#620
Posted 24 October 2018 - 11:19
Multumesc pentru raspuns!
Forma de unda a tensiunii debitate de UPS este sinusoida pura. Sunt modele Strong Euro Power (UPS-uri VOLT redenumite din cate am inteles). Da, centralele termice au doar pompele alimentate cu energie electrica, sunt cazane pe lemne fara gazeificare. |
#621
Posted 24 October 2018 - 15:57
Buna ziua,
Am inceput de curand cautarile pentru un UPS si o baterie, iar printre altele am dat si de acest topic. Tot cautand, am aflat si de pure wave si sine wave. Eu am o pompa pentru radiatoare care la putere maxima indica 45w consum, o pompa Wilo. De cand ma stiu eu, cel mai mult am stat in pana de curent vreo 6 ore. Avand in vedere cele expuse, as dori o recomandare pentru UPS si o baterie, care, din cate am inteles, este recomandat sa fie special destinata in acest sens. Buget: 600 - 800 lei. Multumesc! |
#622
Posted 11 November 2018 - 19:52
Buna seara .
Iata ca bateria mea promotive 140Ah cumparata la inceputul iernii 2014 a facut buum pe bune . Adica a cedat capacul care era lipit etans . Afirm ca in cele trei ierni si jumatate au fost putine caderi de tensiune , doar una de vreo 7-8 ore , restul scurte . Bateria nu a fost deloc solicitata . Eu am facut doar doua descarcari in aceasta perioada . Asa ca nu mai vreau sa arunc banii pe fereastra si voi merge de data asta pe o baterie stationara 100Ah Caranda . Inca nu stiu ce model sa aplic . Cu stima . |
|
#623
Posted 11 November 2018 - 21:13
Pai a tinut 4 ani. As zice decent. Nu cred ca cea stationara tine mai mult ... mai ales ca nici la asta nu i-ai facut cicluri de descarcare.
Edited by adi_stezar, 11 November 2018 - 21:14. |
#624
Posted 12 November 2018 - 11:39
Cumpara o bate4ie cu capacele de vizitare,sa poti ver.ifica temporar starea lichidului.Aia a ramas fara acid, a inceput sa degaje gaze, care nu au avut evacuare corespunzatoare,presiune,bummmmm..gata.
Bune de la Caranda,vezi alea de 200..225Ah,pe la 1050lei parca, beton.Te si tin suficient in caz de ... Cele bune! 1015lei,m-m uitat acum Edited by XTH, 12 November 2018 - 11:43. |
#625
Posted 12 November 2018 - 15:00
Am 4 pompe care in total ar consuma , la puterea maxima , 180W .
Un acumulator stationar de 120 Ah ar fi suficient . Cum nu merg niciodata la puterea maxima , spre exemplu la pardoseala consumul este intre 5 si 18 w , dar de regula , 7-10 W . In acest caz 100Ah sunt suficienti sa acopere cele 6 ore de ardere , sigur mai mult . Deci o baterie deep cycle Caranda zic eu ca este foarte buna . Bateria este folosita exclusiv pentru cele 4 pompe si termostatul de camera . Bateria ar rezista la aproximativ 700 cicluri , dar in acesti patru ani trecuti au fost caderi de curent putine si scurte , multe de doar cateva minute . Deci nu putem vorbi de descarcari adanci ciclice , doar sporadice , 2- 4 pe an , sa zicem . Care ar fi bateria ideala in acest caz ? Cu stima . |
#626
Posted 12 November 2018 - 16:00
100Ah sunt in teorie,practi ai cam 50Ah,functie de cind ,sau la ce tensiune minima decupleaza ups-ul.
Acum 50 x 12 =600w, cam 4h disponibil curent 220 cu toti consumatorii.probabil suficient daca stii ca revine curentul de retea repede sau rezervz este in generator. Cauta atunci ceva mai ieftin,de 115Ah,dar tot cu posibilitatea de a inspecta fiecare element/completa lichid/aerisire. |
#627
Posted 07 October 2020 - 14:27
Buna ziua!
Va rog sa ma ajutati cu un sfat / parere. Am o cabanuta intr-o zona fara curent. Am facut un mic cazan intr-o plita la care am legat 2 calorifere si o pompa de 60 W. Folosesc un generator pe benzina, avand in vedere ca nu merg foarte des si nici nu stau mai mult de 2 zile. M-ar interesa sa stiu daca pot folosi un UPS si o baterie pentru urmatoarea situatie: 3 ore / zi sa functioneze generatorul iar 3 ore UPS-ul. Cum stau 2 zile, se dubleaza timpul. Ce UPS si ce baterie imi recomandati? Am vazut asta https://www.emag.ro/...rch-Action=view Ce parere aveti? Multumesc! |
|
#628
Posted 07 October 2020 - 19:28
aannyy, on 07 octombrie 2020 - 14:27, said:
Buna ziua! Va rog sa ma ajutati cu un sfat / parere. Am o cabanuta intr-o zona fara curent. Am facut un mic cazan intr-o plita la care am legat 2 calorifere si o pompa de 60 W. Folosesc un generator pe benzina, avand in vedere ca nu merg foarte des si nici nu stau mai mult de 2 zile. M-ar interesa sa stiu daca pot folosi un UPS si o baterie pentru urmatoarea situatie: 3 ore / zi sa functioneze generatorul iar 3 ore UPS-ul. Cum stau 2 zile, se dubleaza timpul. Ce UPS si ce baterie imi recomandati? Am vazut asta https://www.emag.ro/...rch-Action=view Ce parere aveti? Multumesc! |
#629
Posted 08 October 2020 - 08:00
2 calorifere, dacac sunt mai sus decit plita, ai toate sansele sa functioneze instalatia prin termosifonare.
Dar, pentru pompa, si un bec doua de 10w, cumperi o baterie de 225Ah, recomand Caranda havy 63kg , 2 panouri fotovoltaice de 250, 275, 300 W, un regulator pentru panouri si un invertor unda pura de 500.....800w si ai uitat de zgomot, generator, benzina, ala-bala-portocala. Pe aria de panouri fotovoltaice in Casa verde, gasesti detalii. Succes! |
#630
Posted 08 October 2020 - 12:29
Parerea mea e ca la o cabanuta asa izolata nu trebuie puse chestii ce sugereaza a fi scumpe, mai ales la vedere, s-ar putea sa nu te folosesti de ele mult. Si asa un ups si un generator s-ar putea sa fie atractive pentru hoti (o spun din perspectiva omului patit care a pierdut generator, flex, firastrau circular samd. de la o astfel de locatie). Eu am ajuns sa folosesc pana la urma un invertor legat la bateria masinii si un panou solar mobil de 50w, pus ca sa mentina bateria incarcata (mai porneam si motorul daca aveam consum mare). Legat strict de solutia cu ups si generator nu va merge cum te astepti pentru ca acumulatorul se incarca nesemnificativ in 3 ore. Adica va trebui tinut pornit generatorul 8 -12 ore ca sa incarce cat s-a consumat in cele 3 ore de mers pe ups. Poate cu un incarcator separat dedicat care sa incarce rapid ar merge, dar deja e complicata si scumpa solutia. Eu as merge cum am zis, un invertor la bateria masinii + panou solar mic si incarcator care sa-l iei cu tine cand pleci de acolo.
Edited by adi_stezar, 08 October 2020 - 12:31. |