Releu actionare ciclica electrovana

- - - - -
  • Please log in to reply
23 replies to this topic

#1
redovidiu

redovidiu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 104
  • Înscris: 24.11.2005
Salut! Va rog sa imi recomandati un releu, pe cat posibil 230V, cu care sa actionez o electrovana normal inchisa, astfel incat aceasta sa fie alimentata(deschisa) un interval de timp reglabil intre 1-10 minute la fiecare 60 (sau x, intre 30-60) minute, 24 de ore din 24.
Vreau sa realizez o automatizare pentru a tine la o temperatura acceptabila o coloana de apa a unui bloc cu 10 etaje, montand electrovana la capatul de sus al coloanei si realizand astfel o circulatie periodica a apei calde pana sus. Imi trebuie reglajul de timp pentru a face ajustarile de volum de apa deversata.
Multumesc.
P.S. Daca nu am postat unde trebuie, rog un admin sa mute topicul.

#2
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012
De ce nu folosesti un termostat ?
Apa aia nu e contorizata ? De regula se face o bucla de intoarcere in circuit.

Altfel un releu din asta fece ce doresti tu.

Edited by pasilla, 21 May 2023 - 18:12.


#3
Rubin1977

Rubin1977

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,147
  • Înscris: 15.07.2017
O fi bună asta?                                      Caută aici: https://www.google.c...0&bih=893&dpr=1

Attached Files


Edited by Rubin1977, 21 May 2023 - 18:30.


#4
redovidiu

redovidiu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 104
  • Înscris: 24.11.2005

 Rubin1977, on 21 mai 2023 - 18:28, said:

O fi bună asta?   Caută aici: https://www.google.c...0&bih=893&dpr=1
Nu am nevoie de o priza programabila. Va fi instalat undeva in nisa pe unde trec tevile de apa calda si rece.

#5
florinellll

florinellll

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,076
  • Înscris: 02.09.2009
Deci nu ai apa calda permanent si te-ai gandit sa faci o smecheriePosted Image

#6
viceroy56

viceroy56

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,014
  • Înscris: 28.10.2006
Adica nimeni nu consuma apa calda, dar tu ii obligi sa plateasca RECIRCULAREA!
Si io sufar, ca stau la 4 din 4 si am pe coloana niste jegosi!
Am o situatie deosebita, fi-miu are psoriazis si face dus dimineata si seara, obligatoriu.
Adica io consum 8-10 mc de apa calda si restul 2-3 mc.
Ce vrei tu nu e posibil, ca RADET sau whatever, a scos recircularea pe banii lor si a aruncat-o in bratele consumatorului.
Platim la contorizare apometre, adica la volum de apa trecut prin teava, indiferent de temperatura apei.
C-asa-i in tenis!

#7
redovidiu

redovidiu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 104
  • Înscris: 24.11.2005

 pasilla, on 21 mai 2023 - 18:23, said:

De ce nu folosesti un termostat ?
Apa aia nu e contorizata ? De regula se face o bucla de intoarcere in circuit.

Altfel un releu din asta fece ce doresti tu.
Bucla de recilculare este in subsol, intre intrarea in subsol si punctul termic. Apa va fi contorizata, normal, si va fi suportata de toate apartamentele in mod egal. Vreau un releu programabil tocmai pentru a determina volumul minim de apa pentru a mentine o temperatura acceptabila in coloana. Nu am apucat sa ma uit in detaliu la releu, lucreaza in bucla?

 florinellll, on 21 mai 2023 - 18:43, said:

Deci nu ai apa calda permanent si te-ai gandit sa faci o smecheriePosted Image
Nu te grabi cu concluziile....

#8
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012
Da. Are mai multe moduri de lucru. Il poti programa si T1-ON, T2- OFF, T1-ON, T2-OFF, samd.

#9
viceroy56

viceroy56

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,014
  • Înscris: 28.10.2006
@initiator
Io crede ca tu te grabesti!
In ce calitate doresti sa faci modificari in instalatia care nu-ti apartine?
Ce autorizatii ai obtinut si de la cine?
Realizezi ca esti pasibil de deschiderea unui dosar penal pentru modificari(furt) fara autorizatie in instalatii ce nu iti apartin?
Intreb si io, ca prostul!

Edited by viceroy56, 21 May 2023 - 18:56.


#10
redovidiu

redovidiu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 104
  • Înscris: 24.11.2005

 viceroy56, on 21 mai 2023 - 18:56, said:

@initiator
Io crede ca tu te grabesti!
In ce calitate doresti sa faci modificari in instalatia care nu-ti apartine?
Ce autorizatii ai obtinut si de la cine?
Realizezi ca esti pasibil de deschiderea unui dosar penal pentru modificari(furt) fara autorizatie in instalatii ce nu iti apartin?
Intreb si io, ca prostul!
Ma bucur ca intrebi. Este vorba de o asociatie de proprietari care a dat acceptul pentru asa ceva. Deci, despre ce instalatii care nu imi apartin vorbesti? Ce furt? Consumul respectiv va fi afisat separat in tabelul de intretinere. Deci?
Ideea este sa se pastreze apa rezonabil de calda pe toata lungumea coloanei verticale. Astfel incat sa beneficieze da apa calda TOTI locatarii.

Edited by redovidiu, 21 May 2023 - 19:01.


#11
florinellll

florinellll

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,076
  • Înscris: 02.09.2009
Adica,aia de jos sa plateasca mai mult ca de obicei, pentru bunastarea celor de ......susPosted Image

#12
viceroy56

viceroy56

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,014
  • Înscris: 28.10.2006
Cum evidentiezi "consumul" neconsumat?
Unde instalezi contoarul respectiv?
Aduci modificari instalatiei existente?
Cu acceptul furnizorului?
Cum faci "recirculrea", unde duci returul? La canal? Ca inapoi in teava de alimentare cu apa calda nu merge!
Ca altfel nu vad cum poti realiza ceea ce doresti.
Instalatia "originala" cu recirculare nu mai exista, ca furnizorul nu e prost!

Edited by viceroy56, 21 May 2023 - 19:18.


#13
Pafarist

Pafarist

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 189
  • Înscris: 01.06.2009
Probabil că ar fi mai indicat un releu termic diferential cu o sondă pe tur și una pe returul de recirculare.
un exemplu:
https://www.aliexpre...id=f22pxNehW1an

#14
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012
E simplu de calculat. Toate scarile au contoare generale.

 Pafarist, on 21 mai 2023 - 19:15, said:

Probabil că ar fi mai indicat un releu termic diferential cu o sondă pe tur și una pe returul de recirculare.
Nu creed ca exista retur de recirculare. Alfel era simplu, se recircula continuu un debit mic.

Edited by pasilla, 21 May 2023 - 19:18.


#15
Eminescian

Eminescian

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 514
  • Înscris: 08.09.2019

 redovidiu, on 21 mai 2023 - 18:02, said:

Salut! Va rog sa imi recomandati un releu, pe cat posibil 230V, cu care sa actionez o electrovana normal inchisa, astfel incat aceasta sa fie alimentata(deschisa) un interval de timp reglabil intre 1-10 minute la fiecare 60 (sau x, intre 30-60) minute, 24 de ore din 24.

Ce vrei tu e un releu de timp asimetric (poti seta independent timpii de ON si OFF ai buclei). Cele Schrack sunt foarte bune si fiabile.

https://www.quartz-e...-vdc-8a-schrack

#16
redovidiu

redovidiu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 104
  • Înscris: 24.11.2005

 florinellll, on 21 mai 2023 - 19:11, said:

Adica,aia de jos sa plateasca mai mult ca de obicei, pentru bunastarea celor de ......susPosted Image
Nu sunt sigur. Acum, si cei de la etajul 1 si 2 (eu locuiesc la 2) lasa apa sa curga pentru a avea o temperatura rezonabila pentru dus. Sunt sigur ca se va gasi, prin incercari, volumul de apa ce va trebui
"aruncat" pentru a vaea apa calda intr-un timp rezonabil mai mic decat cel de acum. Per total, nu cred ca va creste mult costul celor de la etajele inferioare. Eventual 5-10 lei pe luna.

 viceroy56, on 21 mai 2023 - 19:13, said:

Cum evidentiezi "consumul" neconsumat?
Unde instalezi contoarul respectiv?
Aduci modificari instalatiei existente?
Cu acceptul furnizorului?
Cum faci "recirculrea", unde duci returul? La canal? Ca inapoi in teava de alimentare cu apa calda nu merge!
Ca altfel nu vad cum poti realiza ceea ce doresti.
Instalatia "originala" cu recirculare nu mai exista, ca furnizorul nu e prost!
Consumul "neconsumat"va fi trecut ca si consum pausal, repartizat egal fiecarui apartament. Ce ma omori cu furnizorul? Ce treaba are? Este vorba de instalatia BLOCULUI. Cea de DUPA contoarele furnizorului. Nu va fi o recilculare, ci un consum periodic. Cu scurgere la canal, normal. Daca nu sti cum este structurata o instalatie intr-un bloc, unde sunt contoarele de apa rece, calda sau energie termica, intreaba inainte de a te pronunta. Iar instalatia
"originala" de recilculare EXISTA, si avem monitorizata temperatura pe retur a apei calde, pentru a putea reclama eventualele avarii. Asta, ca fapt divers...

Edited by redovidiu, 21 May 2023 - 19:33.


#17
viceroy56

viceroy56

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,014
  • Înscris: 28.10.2006

 pasilla, on 21 mai 2023 - 19:17, said:

E simplu de calculat. Toate scarile au contoare generale.

Si imparti diferenta intre contoarul RADET si suma citirilor de apometre proportional cu consumul raportat de fiecare consumator. Si realitatea unde este?
Ala de la parter are apa calda la 5 dimineata dupa 1 minut, eu la et. 8 am dupa 10 minute. Cine e prostul?

Poate stiu mai bine decat tine structura instalatiilor de la un bloc de locuinte, nu te agita degeaba!
Intreb, din nou, ca prostul: membrii asociatie stiu CLAR ca vor plati volum de apa calda ce se arunca la canal fara sa treaca prin robinetii/apometrele lor?
Si ca si ala de la 1 si ala de la 8 or sa plateasca la fel pentru confortul celui de la 8? Partea de apa "calda" aruncata la canal degeaba?
Poate suntei voi aia "comunisti" intr-o societate cvasi capitalista, dar io nu cred ca ai gasit toti prostii adunati intr-un bloc!
Daca reusesti sa-i prostesti pe toti sa-ti plateasca tie apa "calda" ce curge rece timp de 10 minute prin robinet, nu pot decat sa te felicit!
Dar sa nu se trezeasca unul mai "prost" si sa te actioneze in judecata.
Bafta!

Edited by viceroy56, 21 May 2023 - 19:42.


#18
MarianG

MarianG

    be that as it may

  • Grup: Moderators
  • Posts: 31,444
  • Înscris: 10.08.2005

 redovidiu, on 21 mai 2023 - 18:02, said:

Imi trebuie reglajul de timp pentru a face ajustarile de volum de apa deversata.
Deversata unde ?