Boiler cu 2 serpentine problematic - rece in partea de jos

- - - - -
  • Please log in to reply
7 replies to this topic

#1
_182_

_182_

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 13.02.2007
Salutare,

am un boiler (tank, butoi, sau cum vreti sa-i zicem) pentru ACM, de 300 litri, cu 2 serpentine - cea de sus e legata la cazanul pe peleti, cea de jos la panourile solare.

Primele 3 ierni a functionat foarte bine, dar iarna asta de cand am pornit cazanul pe peleti, am o problema: in partea de sus se incalzeste la 80 de grade, iar in partea de jos ramane permanent la aprox. 25 de grade.

Termostatul care controleaza pompa care baga agent termic din circuitul de peleti in serpentina de sus este setat la 55 de grade, dar senzorul lui este situat in partea de jos, unde apa are 25 de grade. In anii trecuti, dupa un scurt timp de la pornire, temperatura apei in bolier se egaliza sus si jos, si in momentul in care toata ajungea la 55 de grade, oprea pompa.

Acum, apa ramanand permanent rece jos, tine pompa in functiune in continuu, si in partea de sus a boilerului am permanent 80 de grade.

In zilele cu soare, prin serpentina de jos care e legata la panouri, apa se incalzeste cum trebuie si in partea de jos.

Am verificat acel senzor al pompei montat jos - merge bine (l-am scos si l-am pus pe o teava care avea 55 de grade si indica intocmai.

Nu pot sa-mi explic fenomenul. A mai avut cineva situatia asta?

#2
Adm

Adm

    Property Caretaker

  • Grup: Administrators
  • Posts: 24,138
  • Înscris: 22.05.2003
Fenomenul se numeste stratificare.

problema este ca ai doua serpentine.
La Solar e normal sa ai serpentina, pt ca prb ai antigel.
La centrala trebuia sa ai alimentare directa, pt a avea circulatie.

Acum solutia e simpla: muta senzorul la jumatate.

#3
hamal

hamal

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,493
  • Înscris: 23.09.2010
Trebuie o minima circulatie a apei DIN BOILER, artificiala (pompa) sau naturala (downcomer-e) care sa circule apa din partea superioara spre partea inferioara a boilerului. Se pare ca apa se stratifica in boiler in functie de densitati / temperatura.
Daca ai putea sa tii calda serpentina inferioara, vara sa o alimentezi de la panouri solare si iarna de la cazan, ai avea circulatie naturala in boiler...

#4
rusman

rusman

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,186
  • Înscris: 03.05.2009
Verifică să nu fie pompa de la solar pornită mereu și să răcească boilerul. E posibil să o fi luat razna controlerul sau să ai termosifonare.

#5
reborn_21

reborn_21

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 953
  • Înscris: 24.11.2021

 _182_, on 21 decembrie 2021 - 22:07, said:

Termostatul care controleaza pompa care baga agent termic din circuitul de peleti in serpentina de sus este setat la 55 de grade, dar senzorul lui este situat in partea de jos, unde apa are 25 de grade. In anii trecuti, dupa un scurt timp de la pornire, temperatura apei in bolier se egaliza sus si jos, si in momentul in care toata ajungea la 55 de grade, oprea pompa.

Senzorul trebuie pozitionat in zona serpentinei pe care o controleaza. Asa ca nu are ce sa caute jos, ca acolo apa nu se incalzeste niciodata de la centrala. Jos trebuie sa ai sonda de la panouri si sus sa ai sonda de la centrala pe peleti.

Apa din boiler nu are cum sa se egalizeze sus/jos. Jos se incalzeste doar daca este soare afara si functioneaza panourile solare. Centrala pe peleti va incalzi intodeauna doar partea de sus a boilerului, cam 100-120 litri din virful boilerului de 300 litri. Asa ca sint 2 variante:
- Fie asa a mers intodeauna si doar anul asta ai observat ca nu merge bine
- Fie ai si o pompa de recirculare ACM care intre timp sa defectat, sau poate ca ai montat un "temporizator" pentru ea si acum mai mult sta decit merge.

#6
_182_

_182_

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 13.02.2007

 Adm, on 21 decembrie 2021 - 22:38, said:

Fenomenul se numeste stratificare.
Acum solutia e simpla: muta senzorul la jumatate.

M-am gandit si eu la stratificare, dar in zilele cu soare, cand se incalzeste si de la serpentina de jos si temperatura e aprox. egala sus-jos, de ce nu dispare stratificarea?

Teaca pt senzori exista doar sus si jos.

 rusman, on 22 decembrie 2021 - 04:13, said:

Verifică să nu fie pompa de la solar pornită mereu și să răcească boilerul. E posibil să o fi luat razna controlerul sau să ai termosifonare.

Intr-adevar, pompa solara cred ca are blocata supapa de sens pe deschis, pentru ca noaptea temperatura in panouri e mai mare decat temperatura ambientala. Dar asta a fost si iarna trecuta, din cauza ca aerisirea circuitului solar nu a fost facuta cum trebuie... Si totusi iarna trecuta nu aveam fenomenul problema din boiler.

 reborn_21, on 22 decembrie 2021 - 10:28, said:

- Fie asa a mers intodeauna si doar anul asta ai observat ca nu merge bine
- Fie ai si o pompa de recirculare ACM care intre timp sa defectat

Sunt sigur ca pana acum se egaliza temperatura sus-jos. Disconfortul creat anul asta nu exista inainte.

Am facut probe si cu pompa de recirculare ACM, si indiferent ca e pornita sau oprita, fenomenul ramane.

#7
reborn_21

reborn_21

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 953
  • Înscris: 24.11.2021
Nu are cum sa se egalizeze temperatura sus-jos de una singura. Treaba asta nu o spun eu, ca o spune legile fizicii (apa calda se stratifica intodeauna ).

Deci ai pompa de recirculare ACM. Acolo sa intimplat ceva, deoarece pompa aia facea egalizarea sus-jos.

Edited by reborn_21, 22 December 2021 - 12:00.


#8
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,608
  • Înscris: 17.03.2014
Cum au spus colegii, daca nu faci nimic, apa calda ramane sus, cea rece jos si nu prea exista egalizare decat daca intervii cumva. Daca ai recirculare care are si menirea de a egaliza temperatura in boiler, inseamna ca ceva acolo nu merge, robinet inchis, supapa blocata etc. Dar intre noi fie vorba, nu stiu de ce vrei egalizarea temperaturilor in boiler daca sistemul solar are defectiunea cu supapa de sens. Efectiv iti fura caldura din boiler. Deci repara supapa de sens de la sistemul solar si apoi vezi ce e cu egalizarea/recircularea.