Second Opinion
Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Alimentare cu apa a instalatiei de irigat
Last Updated: Aug 24 2021 07:00, Started by
iladi
, Jul 13 2021 14:46
·
0
#37
Posted 14 July 2021 - 09:43
In cazul asta, elimina presostatul si vasul, lasa pompa pe direct, cu un reductor de presiune (zici ca o opreste presostatul la 4 bar, deci poate mai mult).
Dar punctul 14 ma pune pe ganduri. Daca nu e vorba de variatii ale tensiunii si coincidente, pare ca ce se intampla e cam asa:
Anuleaza presostatul (fie legi firele direct, fie strangi piulita din centru ca sa maresti presiunea maxima), si urmareste ce se intampla. In special urmareste daca exista un moment in care presiunea creste dar jetul aspersoarelor nu. |
#38
Posted 14 July 2021 - 10:23
Presiunea e masurata inainte de filtru, e vorba de manometrul de pe presostat
|
#39
Posted 14 July 2021 - 10:47
_bcristian_, on 14 iulie 2021 - 09:43, said:
Inseamna ca prima data ar trebui sa stabilesc daca intai scade jetul si apoi creste presiunea sau intai creste presiunea si apoi scade jetul. Va fi destul de greu de observat, desi estimez ca cele 2 se petrec simultan. Pe filtru nu pot zice ca e murdarie. Ci doar un strat de sedimente foarte fin. Inca o chestie: azi dimineata cand am dat drumul la o alta zona, cu banda de picurare, nu am putut curata filtru ca lumea. In sensul ca am invartit de robinetul de purjare si parca nu avea destula presiune, iar filtrul nu s-a lasat in jos cum ar fi fost normal. Am oprit electrovana si am putut purja normal, apoi. _bcristian_, on 14 iulie 2021 - 09:43, said:
Anuleaza presostatul (fie legi firele direct, fie strangi piulita din centru ca sa maresti presiunea maxima), si urmareste ce se intampla. In special urmareste daca exista un moment in care presiunea creste dar jetul aspersoarelor nu. Sau as putea scoate filtrul si sa vad ce se intampla? Sau as putea lasa presostatul alimentat sau sa alimentez pompa direct dintr-o alta priza? Edited by iladi, 14 July 2021 - 10:49. |
#40
Posted 14 July 2021 - 10:48
_bcristian_, on 13 iulie 2021 - 16:19, said:
...Si cu teava de 32 (1'') ... OFF 1” = 25,4mm 32mm = 1 1/4” ON 1.faptul că după atâta timp ai apă murdară ne arată că puțarul nu ți-a făcut un filtru din pietriș cum scrie la carte 1.1.cum drakku „a reglat” el debitul puțului, să mor dacă-mi dau seama 1.2.și DE CE să-l fi reglat, când tot omu' își dorește un debit cât mai mare în puț, apoi să tragi din puț cât vrei! 2.ai apă murdară și debit mic: deci filtru' ăla pus de puțar s-a colmatat deja și nu mai lasă apa să ajungă la pompă 2.1. o soluția ar fi aducerea unor profesioniști cu o pompă mamut să-ți curețe sistemul 3.la mine în zonă, la adâncimea de 30..35 metri debitul pânzei freatice este între 0,75 și 1,5 mc/h (n funcție de secetă), iar la peste 50 de metri ar trebui să fie de cel puțin 4 mc/h 3.1. zic „ar trebui” deoarece io am puț de 60 metri cu filtrele între 45 și 55 metri, dar n-am 4 mc/h... încă 4.aș zice că degeaba te tot îndoiești de echipamente și automatizare până nu rezolvi problema puțului! 5.mulțumesc pt detaliile sistemului! doream și io așa ceva, dar m-ai răzgândit: voi pune aspersoare ordinare |
#41
Posted 14 July 2021 - 10:54
A reglat "cu galeata". Adica a jonglat cu un robinet cu bila pana cand a zis, mno amu nu mai ai nisip in putz. Mentionez ca eu n-am capatat un docoment despre dansul care este putzul. Poate ca meseriasul stie ceva, totusi si a reglat debitul la cam cat poate putzul si ma abureste cu partea cu nisipul.
Incerc, as we speak, sa dau de alt putzar. Dar bag sama ca-s cam ocupati. |
#42
Posted 14 July 2021 - 10:58
gushpi, on 14 iulie 2021 - 10:48, said: OFF 1” = 25,4mm 32mm = 1 1/4” Se ia in calcul DN-ul (Diametrul Nominal) si nu cel exterior. Toate fitingurile adaptoare pentru teava de 32 sint cu 1" O teava PEHD 32mm PN10 are cam 2.3mm in carne si in cazul asta DN = 32 - 2,3 - 2,3 = 27,4 O teava PEHD 32mm PN16 are cam 3 mm in carne si in cazul asta DN = 32 - 3 - 3 = 26 mm Deaia teva cu diametrul exterior de 32mm este considerata ca fiind DN 1" |
#43
Posted 14 July 2021 - 11:07
Ioi, doamne, am vorbit acum cu cineva si mi-a cerut 3000 de lei pentru o denisipare
|
#44
Posted 14 July 2021 - 11:16
Poate ca nu ar strica sa incerci sa-ti confectionezi un filtru decantor mai mare, mai industrial. Sa-l confectionezi pentru ca de cumparat sint cam scumpe. Ceva asemanator cu filtrele din pozele de mai jos:
Filtru Mare 1.jpg 5.17K 9 downloads Filtru Mare 2.jpg 36.4K 9 downloads La o adica poti sa faci si din teava, ceva asemanator cu o butelie de egalizare (BEP) |
#45
Posted 14 July 2021 - 12:35
Bai nene, puțarul apa e altfel de puțar ... e cam pârțar, am impresia ...
Ete al dracu, a reglat el debitul ... le-a soptit el izvoarelor, "din 10, functionati doar 6, si nu bagati multa apa, ca da p-afara ..." Si aluia cu 3000 lei denisiparea zi-i asa: "kokoș, vii sa scoti tu nisipul de la mine din puț, nu vii cu nisipul de-acasa !!!" Edited by shymano, 14 July 2021 - 12:37. |
#46
Posted 14 July 2021 - 12:53
iladi, on 14 iulie 2021 - 10:47, said:
Inseamna ca prima data ar trebui sa stabilesc daca intai scade jetul si apoi creste presiunea sau intai creste presiunea si apoi scade jetul. Va fi destul de greu de observat, desi estimez ca cele 2 se petrec simultan. Pe filtru nu pot zice ca e murdarie. Ci doar un strat de sedimente foarte fin. Inca o chestie: azi dimineata cand am dat drumul la o alta zona, cu banda de picurare, nu am putut curata filtru ca lumea. In sensul ca am invartit de robinetul de purjare si parca nu avea destula presiune, iar filtrul nu s-a lasat in jos cum ar fi fost normal. Am oprit electrovana si am putut purja normal, apoi. Sau as putea scoate filtrul si sa vad ce se intampla? Sau as putea lasa presostatul alimentat sau sa alimentez pompa direct dintr-o alta priza? Acum e greu de vazut, pentru ca sunt valorile apropiate, si se opreste pompa imediat. Fara sa fie oprita de presostat ar trebui sa ai suficient timp sa vezi ce se intampla in ce ordine. Daca se intampla ce banuiam, poti incerca si sa montezi inca un manometru undeva dupa filtru. Cresterea diferentei de presiune intre ele dupa stabilizarea in regimul normal indica obturarea. Nu am avut de-a face cu filtre de-alea, deci nu stiu ce sa-ti spun despre ce sa verifici la el daca e. Presupun ca ai verificat deja sa nu fie tevi/furtune care sa se deformeze si obtureze de la presiune. Orice metoda de a face pompa sa mearga fara sa fie oprita de presostat e ok. Doar sa ai grija la presiune, daca aspersoarele nu rezista decat la 6 bar, ca nu stiu cat poate pompa ta. Poti si sa scoti filtrul, dar stii deja ca ai nisip/pulbere in apa, si ca aspersoarelor nu le place. |
|
#47
Posted 14 July 2021 - 13:09
Pompa este alimentata doar de catre presostat ? Sau este legata si la Hunter, astfel incit sa nu porneasca daca nu ai deschisa nici o electrovana ?
Poti incerca sa setezi presostatul la 5bar si sa dai drumul pe rind la cite o zona de picurare si sa-ti faci un tabel cu presiunile la care sta pompa in timp ce este deschisa zona respectiva. Poate ca in functionare ai noroc sa nu treaca de 3-4 bar si atunci o poti lega si de automatizarea de irigare si presostatul ramine doar pentru protectie la suprapresiune. |
#48
Posted 14 July 2021 - 13:26
#49
Posted 14 July 2021 - 13:30
#50
Posted 14 July 2021 - 13:37
florin71_skoda, on 14 iulie 2021 - 13:09, said:
Pompa este alimentata doar de catre presostat ? Sau este legata si la Hunter, astfel incit sa nu porneasca daca nu ai deschisa nici o electrovana ? Doar la presostat. Din presostat pleac un cablu cu priza la capat. Pot scoate stecherul pompei si sa-l bag intr-o priza normala. Apoi, imediat pornesc electrovalva. Stau cu ochii pe manometrul de la presostat si vad ce arata (adica ma gandesc ca manometrul inca va mai arata presiunea de pe coloana). Sistemul, din cate imi dau eu seama este asa: VAS DE EXPANSIUNE / PRESOSTAT ------------------------------------- FILTRU-------------------------- ELECTROVANA ----------------------ASPERSOR | | | POMPA _bcristian_, on 14 iulie 2021 - 12:53, said:
si ca aspersoarelor nu le place. Stiu, nici membranelor de la electrovane. Dar ma gandesc ca pentru juma de ora nu moare nimeni. Mai am in casa un manometru, dar nu am idee cum sa-l montez la teava. Ceva basic de la DEDE, de ala de 13 lei |
#51
Posted 14 July 2021 - 14:23
Porneste electrovana si apoi pompa.
Manometrul il poti pune oriunde ai un filet accesibil dupa filtru, chiar si pe un robinet. Cumperi ceva care sa adapteze de la filetul manometrului la ce ai disponibil. |
|
#52
Posted 14 July 2021 - 15:19
In link-ul cu filtrul HYDRA, zice ca modelul M vine cu 2 manometre montate de fabrica. Asa ca este foarte posibil ca in capacul filtrului tau sa existe date 2 gauri filatate care sint astupate cu ceva dopuri de plastic care se pot da jos si in locul lor poti pune manometre. Trebuie doar vazut daca filetele sint de 1/4 sau de 1/2
In general cam toate borcanele astea au pe iesire un dop de plastic cu filet de 1/2 pentru aerisire si poti monta acolo un manometru. Mai trebuie o reductie de alama de la 1/2 la 1/4, deoarece manometrul mai mult ca sigur este de 1/4 si nu a venit si cu reductie in cutie. |
#53
Posted 14 July 2021 - 16:13
Filetul de la manometru e lejer mai gros ca gaura din filtru. Care e doar una, are un surub, cica e de aerisire.
|
#54
Posted 15 July 2021 - 07:54
florin71_skoda, on 14 iulie 2021 - 10:58, said:
Se ia in calcul DN-ul (Diametrul Nominal) si nu cel exterior. Toate fitingurile adaptoare pentru teava de 32 sint cu 1" O teava PEHD 32mm PN10 are cam 2.3mm in carne si in cazul asta DN = 32 - 2,3 - 2,3 = 27,4 O teava PEHD 32mm PN16 are cam 3 mm in carne si in cazul asta DN = 32 - 3 - 3 = 26 mm Deaia teva cu diametrul exterior de 32mm este considerata ca fiind DN 1" ... și de-aia când cumperi racorduri și cuple, dacă scrie pe ele 1” poți cupla țeavă 1” (25mm), dacă scrie 1 1/4” poți cupla țeavă 32mmm, etc. |
Anunturi
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users