Instalažii SOLARE, Panouri plane, Tuburi vidate
Last Updated: Nov 23 2018 09:24, Started by
username unknown
, Mar 29 2006 20:39
·
0
#8425
Posted 17 October 2018 - 17:26
#8426
Posted 17 October 2018 - 17:42
My mistake.
Eram sigur ca dopurile alea de cauciuc/plastic au gaura insa ele sunt doar pentru protectie si fixare in suport. Dar voi care ati montat si schimbat stiti mai bine decat mine. Thanks. |
#8427
Posted 17 October 2018 - 20:12
#8428
Posted 17 October 2018 - 20:48
M_ierdnA, on 17 octombrie 2018 - 13:11, said:
Ma gandeam la apa, numai ca odata mi-e teama ca face presiune si mai busesc cine stie ce pe acolo (chiar tuburile) si dupa aia mi-e teama sa nu se oxideze mai tare pipa si foita de aluminiu si sa ma trezesc ca dupa ce se duce apa am transfer mai prost decat inainte sa bag apa. Da sa pui si niste parfum puternic in apa aia, ca atunci cand or bufni tuburile la iarna ca a inghetat apa in ele sa afli fara sa mai urci pe casa. |
#8429
Posted 17 October 2018 - 20:52
radurus, on 17 octombrie 2018 - 16:36, said:
De asemenea, heatpipes nu contin gaz. Am spus la figurat gaz. Stiam ca e un fel de acetona in ele. Unii chiar le-au reconditionat cu acetona de unghii si le merge cat de cat ok. Desigur ca in pipele de mare eficienta nu e acetona de unghii... raduk, on 17 octombrie 2018 - 20:12, said:
Și poți tu, doar văzînd niște poze, să spui „dacă a fost într-adevăr supraîncalzire, sau sunt de slabă calitate”? Nu suntem laborator de cercetare man, dar unii dintre noi stim cum arata pipele supraincalzite. Facem un diagnostic vizual sa ajutam omul. |
#8430
Posted 17 October 2018 - 21:21
Aiurea, scrie pe site-ul unui vanzator ca daca gasesti pipele "carbonizate" au fost supraincalzite. Sunt texte traduse de niste pitzi cu unghii de plastic pictate roz. Ale mele au vazut 170 de grade si tot rosiatice sunt.
|
#8431
Posted 01 November 2018 - 10:48
Salut, o intrebare de amator: merita folosite panourile iarna dpdv al costurilor cu energia electrica folosita de automatizarea care merge continuu versus consumul de gaze pentru incalzirea apei menajere? Stiu ca apa care ajunge in centrala va fi mai calda cand vine de la panouri chiar si iarna (deci voi consuma mai putin gaz sa o incalzesc pana la temperatura obisnuita de consum) dar automatizarea consuma la randul ei curent plus pompa de apa din put care umple si boilerul de 200l montat suplimentar impreuna cu panourile.
Am o instalatie solara cu 2 panouri de aproximativ 2mp fiecare si un boiler cu serpentina dubla de 200l montat in mansarda (plus automatizarea necesara) intercalate in instalatia clasica pe gaze din casa (centrala Immergas 32kW cu boiler propriu de 39l). Multumesc, Mihai |
#8432
Posted 01 November 2018 - 11:26
Cat poate sa consume automatizarea aia... ceva de ordinul a 1W in stand-by. Iar pompa de circulatie functioneaza numai cand e soare.
|
#8433
Posted 01 November 2018 - 11:55
Eu o aud mergand si seara de aceea am pus si intrebarea respectiva ca merge practic mai tot timpul, o fi ceva stricat la automatizare?
|
#8434
Posted 01 November 2018 - 12:47
Ce automatizare ai? Pompa trebuie sa mearga numai cand temperatura din colector este mai mare cu cel putin x grade (setabile din automatizare) decat in boiler. De fapt sunt doua dT acolo, unul pentru pornirea pompei si altul pentru oprirea ei. Trebuie sa studiezi un pic problema sa vezi din ce cauza iti merge pompa si cand nu e soare. Cauze pot fi multiple.
|
|
#8435
Posted 01 November 2018 - 16:30
M_ierdnA, on 01 noiembrie 2018 - 12:47, said:
Ce automatizare ai? Pompa trebuie sa mearga numai cand temperatura din colector este mai mare cu cel putin x grade (setabile din automatizare) decat in boiler. De fapt sunt doua dT acolo, unul pentru pornirea pompei si altul pentru oprirea ei. Trebuie sa studiezi un pic problema sa vezi din ce cauza iti merge pompa si cand nu e soare. Cauze pot fi multiple. |
#8436
Posted 01 November 2018 - 17:40
Poate are functia aia care porneste pompa 30 sec la fiecare 30 min. A mea asa face. Era functia "captator cu tuburi" din ce imi amintesc.
|
#8437
Posted 01 November 2018 - 18:44
camsonat, on 01 noiembrie 2018 - 17:40, said:
Poate are functia aia care porneste pompa 30 sec la fiecare 30 min. A mea asa face. Era functia "captator cu tuburi" din ce imi amintesc. |
#8438
Posted 02 November 2018 - 11:28
@mihaimihai
Poti sa dai detalii cum e intercalat boierul cu CT pe gaz? Ai ventile termostatice cu 3 cai pentru deviere sau sunt doar inseriate? Imi fac planuri pentru asa ceva. Cum e temperatura apei calde: constanta, variaza mult? |
#8439
Posted 02 November 2018 - 16:09
radurus, on 02 noiembrie 2018 - 11:28, said:
@mihaimihai Poti sa dai detalii cum e intercalat boierul cu CT pe gaz? Ai ventile termostatice cu 3 cai pentru deviere sau sunt doar inseriate? Imi fac planuri pentru asa ceva. Cum e temperatura apei calde: constanta, variaza mult? |
|
#8440
Posted 03 November 2018 - 09:30
Ce parere aveti merita sa schimb sistemul actual u-pipe cu i-pipe, ar merita investitia?
|
#8441
Posted 05 November 2018 - 08:27
Cum e sistemul i-pipe? E heat pipe obisnuit? Daca da, atunci de ce vrei sa il schimbi? Heat-pipe are un schimbator de caldura in plus intre heat-pipe si antigelul din instalatie, deci teoretic un randament mai slab.
|
#8442
Posted 06 November 2018 - 06:50
Tub vidat tip I adica heat pipe, in PDF-ul de mai jos firma x afirma contrariul.
Attached FilesEdited by leomagic44, 06 November 2018 - 06:52. |